上层油温不能超过85度,当油温过高的时候要看看变压器是否过负荷,如果是就要降低负荷电流,室内的就要加强通风散热。当发现变压器油温过高时,首先应检查变压器的负荷大小,同 时与以往同样负荷时的温度相比较,再检查温度计本身是否失灵,最后检查风冷设备是否正常投入工作。若以上检查均正常,但是油温比以往条件下高,且温升继续加大,则有可能是变压器内部故障。一般油浸式变压器内部故障有以下几种情况:1.有载调压分接开关接触不良.运行中有载调压分接开关的接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大,从而导致接触点的温升而发热,在调压过后后和变压器过负荷运行时,易使分接头接触不良而发热,引起变压器油温过高。 2.线圈匝间短路或者闸间绝缘降低。当几个相邻线圈匝间的绝缘损坏,它们之间将会出现短路电流.此短路电流使油温迅速上升.造成线圈绝缘损伤的原因很多,包括:外力、高温、制造工艺等多方旦丁测股爻噶诧拴超茎面的原因。引起匝间短路的主要原因是过电流和过电压。 3.铁心硅钢片片间短路或者硅钢片绝缘降低。由于外力损伤或绝缘老化等原因,使片间发生短路,造成铁心涡流损耗增加而局部过热。此外,穿心螺杆绝缘损坏也是造成涡流的原因。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁关于变压器本体油位和有载调压油位_百度知道
关于变压器本体油位和有载调压油位
压器油枕侧面有各有一个油位计监视油位的变化,为什么,请问变压器本体油位和有载调压油位是怎样规定的,是不是本体油位要比有载调压这边的油位要高些
那如果本体油位比有载调压油位低一些怎么办?
提问者采纳
本体油位和分接开关那个油位高是没有一定的,根据变压器的油温油位计上都有带温度刻度的油位线,到达相应刻度就可以了,要根据分接开关安装的位置
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
一旦开关桶体发生渗漏,是因为有载调压开关由于经常动作,会产生电弧,相应的油压也较高是的,可以防止开关桶体内的炭黑等杂质渗入本体油箱。如果本体内的油位较高,其桶体内的油中含有大量的炭黑和气体。之所以要求本体的油位比有载调压开关的油位要高一些
本体油箱和有载调压油箱是两个独立的没有相互联系。
您可能关注的推广
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器油温报警什么意思_百度知道
变压器油温报警什么意思
提问者采纳
就是一个传感器变压器超负荷了一般会使油温升高报警器监测到温度变化超出标准值后驱动输出信号给主机提示变压器油温报警提示需要人工检查变压器或调整线路负荷
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁以下试题来自:
填空题A级绝缘的油浸式变压器在正常运行时,变压器上层油温最高不超过()。 参考答案 95C