什么是放电是什么意思计?

& 放电计数器
放电计数器
放电计数器是串联在避雷器下面,用来记录避雷器动作次数的一种装置。适用于系统电压3~220kV;使用地点环境条件与相连接的避雷器相同。但海拔高度不超过2000m。它不适用于严重腐蚀金属及绝缘件的气体,有严重污秽和有剧烈振动的地方。
1放电计数器结构与特征
  该型计数器采用新颖独特的整体结构设计和铝合金外壳,结构紧凑坚固、密封性和耐震性优异,工作稳定可靠,便于运输安装;广泛用于电站、线路等。由信号输入电路、放电计数电路和保护电路组成。避雷器动作时,由钟表指针式计数器记录放电次数,性能符合JB2440-91《避雷器用放电计数器》。2放电计数器主要性能
3放电计数器使用注意事项
  1.放电计数器投入运行之前和运行1~2年以后,应进行一次检测,其项目有:
  (1)用测量放电计数器高压出线端对地之间的直流电阻,即阀片电阻,在万用表电池电压足够的情况下,有一定阻值,不是零或无限大(一般约为10~50Ω)以证实它没有短路或断路现象。
  (2)检测放电计数器动作性能,需用500V摇表一只,600V、9-10μF电容器一只。
  先转动摇表对电容器充电,充电稳定后,在保持摇表转速的情况下,断开充电回路,再将充好电的电容器对放电计数器两端放电一次,记数器应记录一次。连续试验10次,指针转动一次均能准确可靠动作,则认为放电计数器动作性能完好。否则须进行检修。
  2.安装时将法兰上两个φ11安装孔端面上的漆层刮掉,以保证接触良好。放电计数器应安装在避雷器底座附近,便于平视视察位置上,并作为接地端。高压出线端接在避雷器绝缘底座的上部法兰,放电计数器法兰接在避雷器绝缘底座的下部法兰上。安装后的放电计数器不应有明显的倾斜现象。注意涂有红漆的M10螺母和底板上的六个M6×20螺栓不得随意松动,以免破坏密封。高压出线端引线拉力应不大于98N。
  3.放电计数器指针如果不在零位,可将计数器上已有的数字作为基数,若一定要调到零位,可按照第1条(2)项之方法进行。
  4.从带电线路上卸下放电计数器时,应先用导线将避雷器绝缘底座的上下法兰短接并可靠接地后,再拆下放电计数器。
  5.检修放电计数器时,要注意保持其密封,一旦打开,修复后一定要先烘干再密封,并须经密封试验合格后才能投入运行。
  6.在运行中,放电计数器原有刷漆部位,应每隔1-2年刷漆一次,以免生锈。