什么是高压滤波开关电容滤波器芯片及放电棒?

高压耐压仪 -
  高压耐压仪具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
高压耐压仪 -
  、、、、高压试验变压器、、、、交直流高压试验变
压器、、、高压耐压仪、试验变
高压耐压仪 -
  ◇ 采用轴对称不等边八角形外壳独特结构方式;可输出双高压。
  ◇ 油箱内油面低于油箱沿,避免了漏油现象。
  ◇ 接线柱在箱盖上,避免了碰撞,提高了机械和电气性能。
  ◇ 产品具有结构紧凑、电气性能稳定,容量足、体积小、重量轻、使用和维护方便等特点。
高压耐压仪 -
  ◆ 产品类型:交流、交直流、交串流级、交直流串级。
  ◆ 输入电压:AC(0~200)V 或(0~400)V。
  ◆ 输出电压:AC(0~200) KV 或DC(0~280)KV。
  ◆ 容量范围:0.5~200KVA。
  ◆额定电容量:1~400kVA;
高压耐压仪 -
  标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt&10-9
  式中: Pn----标称试验变压器容量(kVA)
  Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值(kV)
  K------安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。
  Ct-----被试品的电容量(PF)
  ω----角频率, ω=2πf, f----试验电源的频率
  被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
  简单的桥式或悬式绝缘子 几十微法
  简单的分级套管 100 – 1000PF
  电压互感器 200 – 500PF
  电力变压器 & 1000kVA - 1000PF
  & 1000kVA 1000 – 10000PF
  高压电力电缆和油浸纸绝缘 250 – 300PF/m
  气体绝缘 - 60PF/m
  封闭变电站,SF6气体绝缘 100 – 10000PF
  对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考
  Vn = 50–100kV K=4
  Vn = 150–300kV K=3
  Vn & 300kV K=2
高压耐压仪 -
  1、交流、
: 将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。 2、带抽头试验变压器: 为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出,原理示意图 3、串级试验变压器: 为了得到更高电压的试验变压器,也可采用串级的方法获得更高的电压。图2为三级串级试验变压器的原理接线图。其中三台变压器的容量和电压关系满足:P1=2P2=3P3,U(总)=1U+2U+3U。
高压耐压仪 -
  (根据客户自身需求选购,非标配产品)
  1. 操作系统:
  XC、系列操作箱:容量:1KVA – 5KVA 输入电压:0.22KV。
  TC、系列操作台:容量:10KVA – 300KVA 输入电压:0.22KV、0.38KV。
  2. 保护式数字微安表 MSA 。–
  3. 阻容式交直流分压器 RCF – 50、100、150、200KV。
  4. 高压直流放电棒 FZ – 70、140、210KV。
  5. 高压硅堆 2DL – 150、300、450KV。
  6. 绝缘支架 50、100、200、300KV。
  7. 高压滤波电容 0.01uF – 0.1uF,40 – 100KV。
  8. 均压球。
  9. 保护球隙 Q – 50、100、150、200、250、500。
  10. 标准试油杯 400ml。
  11. 介质油杯。
  12. 折叠式小推车 150、300型。
  13. 水电阻。
  14. 高压验电器 10KV 35KV。
  15. 高压定相器 10、35、110KV 220KV。
  16. 各种万用表、兆欧表及测试线。
高压耐压仪 -
试验变压器的容量选择
  标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt&10-9。
  式中: Pn----标称试验变压器容量(KVA)。
  Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值(KV)。
  K-------安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。
  Ct------被试品的电容量(PF)。
  ω----角频率,ω=2πf,f-----试验电源的频率。
  被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
  简单的桥式或悬式绝缘子 几十微法。
  简单的分级套管 100 – 1000PF。
  电压互感器 200 – 500PF。
  电力变压器 & 1000KVA - 1000PF& 1000KVA 1000 – 10000PF。
  高压电力电缆和油浸纸绝缘 250 – 300PF/m。
  气体绝缘 - 60PF/m。
  封闭变电站,SF6气体绝缘 100 – 10000PF。
  对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考:
  Vn = 50 – 100KV K=4 Vn = 150 – 300KV K=3 Vn & 300KV K=2。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:7次
参与编辑人数:4位
最近更新时间: 15:09:46
贡献光荣榜如何给场供电滤波电容放电
S亲友团3660
  初学家电维修,就接触到放电这个词.提起放电,大家立刻想到的是高压帽放电.对于高压帽放电,如果操作不当,轻则遭到电击,重则连带损坏显像管.  后来,又接触到第二个放电,即300V滤波电容放电.在检修彩电电源电路时,如遇到电源不启动,首先就要确定300V滤波电容是否存在高压.如果该电容中有300V高压没放掉,检修中很容易损坏检修仪表或电源电路中的其他元件.  随着高清彩电逐渐进入维修期,又接触到第三个放电,即场供电滤波电容放电.在以往的彩电检修中,遇到场块虚焊故障,处理方法就是一焊了之.可这一套拿到高清彩电检修中却是行不通的.在为一单位检修一台长虹CHD29156型(CHD-2机芯)彩电场幅忽大忽小故障时,打开机壳,发现场块有明显虚焊,在关机对场块TDA8359J补焊时,随着叭的一声响,只见小火花一闪,心中暗叫不好,再次开机试验,发现屏幕为一条水平亮线,看来是场块白白送命了.更换场块和已经开路的场供电保险电阻,故障彻底排除.  查阅TDA8359J资料得知,其(3)脚为场扫描正程供电,电压为16V,(6)脚为场扫描逆程供电.电压为48V.若(6)脚虚焊.则48V电压无处释放,击穿场块是在所难免.  时隔半年左右,为该单位检修另一台长虹CHD29156型彩电,故障现象与前者基本相同,场幅有时变小,不过症状比头一台轻,看半小时左右毛病才出现.开机一看,场幅很正常,直接开壳检查.观察场块,未发现明显虚焊,检查其他部位,发现有几个稳压电源块有明显虚焊现象,进行补焊.正准备对场块进行补焊,有了上次的教训,便先用导线对场块(3)、(6)脚进行放电,在对(6)脚放电时,出现明显的火花.本人大为不解,关机时并未出现场幅缩小现象,也就是说当时场块并未虚焊,那电容怎么还有这么足的能量呢?补焊后试开,光栅正常,关机后,复测(6)脚依然有48V的电压.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码热点产品:
当前位置: >
> 电力供配电实训设备
LG-DLB06型 高电压技术实训装置
品牌:理工实训
咨询电话:010-827835
1.现场感强:实训项目所需的测试仪器完全采用电力工业现场电气试验的工业主流产品,试验对象同样采用电力现场常用高、低压电气设备。
2.针对性强:实训项目的设置及实施方式完全符合现场高压电气试验的主要工作内容和工作流程。
3.性价比高:由于装置提供的测试设备具有很强的通用性,用户不仅可以根据自身实际情况选择实训项目,还可自行购置试验对象而不会对实训项目造成影响,从而在降低成本的同时使设备利用率得到提高。
二、额定参数
1.额定电压:三相五线~380V&10% 50Hz
2.工作环境:环境温度0℃~40℃ 相对湿度<85%(25℃)海拔<4000m
3.额定容量:<8.0kVA
4.实训场地特殊要求:
(1)强烈建议高压实训场地设在一楼,并使用单独场地
(2)实训场地电源容量根据设备套数而定,单套设备要求实验室单相容量不小于10kVA
(3)实验场地室需设置专用接地线
(4)实训场地需设置安全围栏(非金属材料),设置安全警示标牌。安全围栏外试验操作台前以及有学生站立的位置必须铺设绝缘橡胶垫
三、系统配置
1.试验设备
(1)交直流试验变压器(含操作台)
额定容量:6kVA
输入电压:AC220V 输入电流:30A
输出电压:AC50kV,DC70kV 输出电流:100mA
阻抗电压:<10% 空载电流:<4%
变比:250 测量变比:500
联接组别:I,I0 测量精度:1.5级
冷却方式:油浸式
附件:水阻、放电棒、高压滤波电容
(2)直流微安(毫安)表
仪表采用了完善的屏蔽措施和抗干扰电路,在高压下也能进行可靠测量,另设过流、过压保护电路,以确保仪表不受冲击损伤。适用于高压电气试验中泄漏电流和电导电流的测量。参数如下:
测量范围:(0~2000)&A、(0~20)mA
分辨率:1&A、0.01mA
精度:0.5级
(3)放电保护球隙
该产品是高压试验必不可少的设备,可用于球隙放电和过电压保护。用于高压试验,过电压保护和高压精确测量,结构简单、体积小、重量轻、便于携带。
(4)交直流分压器
用于工频交流和直流高电压的测量,该装置采用阻容式分压原理,具有使用方便、显示直观、测量精度高等优点。可代替高压静电电压表。参数如下:
测量精度:1%
量程范围:AC:50、100、150、200、300(kV) DC:70、140、210、280、424(kV)
分压比: 1000:1
(5)绝缘油介电强度测试仪
在传统试油机的基础上,结合了电子测控技术开发的新产品,仪器结构简单紧凑,操作使用方便,抗干扰性能强,是新一代绝缘油击穿电压和介电强度测量的理想产品。参数如下:
输入电压:AC220V&10%,50Hz&2.5Hz
输出电压:0~60kV
电压测量精度:2%
击穿电压显示分辨率:0.01kV
升压速度:()V/s
适用环境:温度0℃~40℃,相对湿度&75%
(6)绝缘电阻测试仪
环境温度:0℃~+45℃,相对湿度:&85%RH
电压等级: DC500V、DC1000V、DC2000V、DC2500V
测量范围:5M&O~100G&O
相对误差:&10%
(7)接地电阻测量仪
适于测量各种接地装置的接地电阻和地电压,还可测量土壤电阻率及低阻导体电阻值。基本参数如下:
? 接地电阻测量(适于土壤电阻率、导体电阻值的测量)
测量范围:0.00-19.99&O;20.0-199.9&O;200-1999&O
基本误差:&&(5%+2d)
地电压引入的测量误差:&&2% AC 50HZ &5V
电压极辅助接地电阻RP和电流极辅助接地电阻RC引入的测量误差:&&2%
? 地电压测量
测量范围:0.00-19.99V
准确度:&&(5%+2d)
(8)抗干扰介质损耗仪
介质损耗仪是发电厂、变电站等现场测量绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等各种高压电力设备介质损耗角正切(tg&)和电容值(Cx)的高精度仪器。能保证在强电场干扰下准确测量,仪器使用中文菜单,操作简单、使用方便。与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。基本参数如下:
输入电压:AC220V&10%,50Hz&2.5Hz
输出电压:0.5kV~10kV,每档增加500V,共计10档
容量:1000VA
分辨率:tg& 0.01% Cx 1pF
准确度: tg&&(读数&1%+0.08%) Cx&(读数&1.5%+5pF)
测量范围:0.1%<tg&<50% 3pF<Cx<60000pF,10kV时Cx<30000pF,5kV时Cx<60000pF
2.试验对象(此项用户必配外设,出厂标准配置中不含)
试验对象包括电力变压器、互感器、各种绝缘材料、高压绝缘子、电容器、绝缘油等材料。由于试验对象的选择种类很多,故此项内容适合用户根据自身实际需求自行购买或由本公司代购。
四、实训项目
1.固体绝缘材料绝缘强度试验
2.变压器绝缘油试验
3.空气在直流电场中的放电
4.空气在工频电场的放电
5.沿面放电
6.绝缘子串电压分布测量
7.绝缘电阻测量
8.直流泄漏和耐压试验
9.接地电阻测量
10. 介质损耗角测试