直阻测试仪仪资料?

直流电阻测量仪_百度百科
直流电阻测量仪
变压器绕组的直流电阻测试是在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
直流电阻测量仪技术指标
技术指标及参数
1mA 10mA 1A 5A 10A
  测量范围
10mΩ~20Ω
  测量准确度
±0.2%(满量程)±2个字
液晶显示器
电阻显示为4 1/2位
AC 220V±22V,50Hz±2 Hz
测试电流为10A时
环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%
直流电阻测量仪性能特点
1、 体积小巧、重量轻。
2、全中文菜单操作,操作简单方便。
3、测量速度快,数据精确稳定。
4、具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全。四、 面板和背板介绍及说明型直阻仪
面板如下图所示:
的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示器、键盘、电源插座和电源开关以及接线端子、接地端子。
输出部分:
输入输出接线端子如上图所示,共4只接线柱,其中外侧两只红色接线柱为电流输出,内侧两只接线柱为测量电压采样输入。
显示和键盘控制部分
1.0 0 0 0Ω
上图为液晶显示器和键盘组件组成的显示控制部分,其中显示器为点阵式液晶显示屏,用于显示操作提示、测量结果、以及指示显示屏下部4个多功能按键的用途。左侧的“复位”键可使仪器在出现死机或从菜单退出时直接返回到初始状态。最右侧的小孔为显示器对比度调节孔,在显示器出现显示图形对比度过深或过浅,影响阅读效果时,可以用小型“一”字改锥进行适当调节。
本仪器提供的是16行微型面板式打印机,使用寿命长、打印速度快、更换打印纸和色带容易,无须其他维护和保养。整机电源接通后打印机右下角指示灯亮,表示打印机处于待机状态,测试中或测试完毕后根据显示提示按下打印键就可打印出数据。
直流电阻测量仪直阻仪
直流电阻测量仪测量前准备
首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图
打开电源开关,显示屏显示如下界面
请选择测试电流
直阻仪提供了几种不同的测量电流,您可以根据需要按“▲”和“▼”键进行选择,请注意每种测量电流的最大测量范围,以免出现所测绕组直流电阻大于所选电流的最大测量范围,使测量开始后电流达不到预定值,导致直阻仪长时间处于等待状态(详细的技术参数请参见技术指标一节)。“查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。(详见“数据的查看和处理”)。选择好测量方式和测量电流后,按“测量”键开始整个测量过程。
直流电阻测量仪开始测量
直阻仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电,并显示如下界面
正在充电。。。00.0A
显示器中部显示区将出现一个充电进度条,进度条上部为当前的电流值,一般在测量大电感负载时,电流达到稳定需要一定时间,电流值由零向额定值上升。
注意:如果充电进度条长时间停滞在某一电流值不再上升,则可能当前的绕组电阻值超过了所选电流的测量范围,使电流达不到预定值,请按“退出”键退出测量,然后选择小一档的电流再试
当电流达到额定值后,充电结束,直阻仪开始对数据进行采样计算。显示器提示“正在测量,请稍侯”,计算完毕后,所测电阻值将显示在显示屏上。待数据稳定后,即可以按“存储”键存储或按“打印”键打印数据。
提示:在测量状态下打印数据时,直阻仪在打印完当前得测量结果后并不马上结束打印,而是处于等待状态,以便可以在打印报告中连续打印下一个数据。因此,可以在测量有载分接开关变压器的各分接电阻时,当测量完某个分接后,不必退出测量,直接切换到下一个分接,然后按“复测”键刷新数据,数据稳定后可按“存储”键连续存储或按“打印”键连续打印数据,如此依次测量直到测完该绕组所有的分接。
在测量无载分接开关时,不允许直接切换分接开关,必须退出测量状态,放电完成后才能切换分接开关!
直流电阻测量仪结束测量
测量完毕后,按“退出”键退出测量,此时如果是电感性负载,直阻仪将自动开始对绕组放电,显示器提示“正在放电,请稍候”,并发出蜂鸣音提示,放电指示消失后,即可拆除测量接线,测试下一绕组。
注意:禁止在测量过程中,或者放电指示消失前拆除测量接线,以免因为绕组放电危及设备和人员安全!!!
六、 数据的查看和处理 直阻仪
直流电阻测量仪查看数据
在初始界面下按“查看”键将进入数据查看界面,如下图
  001/050
在状态栏的上部显示的是当前数据的总序号和已存储数据的总量,您可以通过“▲”和“▼”键依次查看存储的所有数据。
直流电阻测量仪打印数据
如果您想打印存储的数据,可以按“打印”键进入打印界面,如下图
  001/050
起始: 001
    打印之前您需要设置需打印数据的起始序号和结束序号,使用“”键在序号的各位之间切换,使用“”键改变各位的数字大小,设置完成后按“确定”键确认。
注意:打印出的数据前的编号与存储时的总序号是不同的,打印时总是以第一个被打印的数据开始编号,与总序号无关。这是为了您在存储了不同绕组的各分接电阻值时,可以方便的生成各绕组独立的测试报告。
直流电阻测量仪删除数据
当您想删除所存储的数据的时候,在查看界面按“删除”键进入删除界面,如下图所示
  001/050
选择删除范围
  直阻仪会询问您想删除哪些数据,按“全部”键将删除存储的全部数据,按“当前”键则只删除当前您看到的这个数据。按“退出”键则返回查看界面。
直流电阻测量仪注意事项
为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:
①在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
②对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
③测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
④测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
⑤开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
⑥试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
⑦试验时机壳必须可靠接地。
⑧试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
⑨更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
⑩本仪器注意防潮、防油污。
直流电阻测量仪运输贮存
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上。
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
直流电阻测量仪产品特性
1、存储结果可查阅、打印。
2、大容量 CPU 可存储 255 组测量结果。
3、可稳定输出20A直流电流,测试快速、稳定。
4、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果。
5、大屏幕液晶显示,全中文菜单引导操作,直观简单。
直流电阻测量仪产品参数
最大分辨率 0.1μΩ
测量准确度 ±0.2[%](满量程)
测试电流 1A,5A,10A,20A
显示方式 128×64点阵显示 电阻显示为4 1/2位
电源 AC 220V±22V,50Hz±2 Hz 保险管5A
测量范围 1A: 1μΩ~20Ω
5A: 1μΩ~4Ω
10A: 1μΩ~2Ω
20A: 1μΩ~1Ω
最大功耗 600W 测试电流为20A时
工作环境 环境温度:0°~40°
相对湿度:≤80[%]
企业信用信息20A直流电阻测试仪_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
20A直流电阻测试仪
||暂无简介
华天电力荣获多项自主知识产权的专利技术,先...|
总评分0.0|
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢CT3220C直阻仪使用说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
CT3220C直阻仪使用说明书
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢直阻仪 LYZZC系列
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
直阻仪 LYZZC系列
产品价格:
产品型号:LYZZC系列
品&牌:上海来扬泰克
公司名称:上海来扬电气有限公司
所&在&地:上海闸北
发布时间:
浏览次数:669
LYZZC系列直阻仪可以测试变压器、互感器、电抗器、电机等感性负载的直流电阻。仪器体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。大屏幕中文液晶显示,特别适合多分接点有载开关不断流连续测试,测量过程动态提示,自动消弧指示报警,可编辑用户信息,测试记录可保存、打印。可配置PC联机通讯及测试功能。
产品详细信息
一&LYZZC系列直阻仪面板
接线柱:电流输出I+、I-接试品电阻外端;电压输入V+、V-接试品电阻内端。
接地柱:仪器保护接地。
消弧灯:指示消弧状态,显示屏另有消弧电压显示和消弧蜂鸣提示。
电源插座:AC220交流电源输入(内置备用1OA保险丝)。
电源开关:打开时。有AC220交流电源输入,则交流供电;无AC220交流电源输入,则电池供电。
电池充电指示灯(电源开关右边):AC220交流电源输入后。绿色,电池已充满;橙色,正在充电中。
对比度:旋转孔内一字槽,调整显示屏对比度。
键钮:左键(上键)、右键(下键)、确认键:调整光标位置、数值、确认操作。
急停消弧键:停止测试并消弧退出
液晶屏:设置、显示、保存测试数据。
11.U盘接口:LYZZC系列直阻仪存储历史数据。
12.打印机:打印测试数据。
13.显示屏右下角,&表示电池供电和电池容量。AC表示交流供电。
二&LYZZC系列直阻仪接线说明
1、&直接测试法:将仪器可靠接地,连接试品测试线,连接交流电源。
&2&、助磁法快速测试:如何接线见附录。
&三&LYZZC系列直阻仪操作说明
开机界面后进入主菜单界面:按上下键选择项目,按确认键进入项目菜单。
直阻测量:&包括电流档位选择,分接位置选择和开始测试命令。
温度折算:包括绕组材料选择,测试温度设定,折算温度设定和&&&&&&&&&折算功能的开关。
历史数据:最大存放200条。可查询、打印和删除历史数据。
系统设置:编写设备编号、测试人员和测试地点。时间和日期校准。&&出厂设置。背光设置。
帮&&&&助:注意事项和电流档位的测试范围。
主菜单界面下方显示日期和时间。
电池工作模式时,仪器屏幕下方提示电池电量。交流电源工作模式时,仪器屏幕下方AC。
1.LYZZC系列直阻仪直阻测量界面
按上下键选择电流档位、分接位置和开始测试。
在电流档位上按确认键,再用上下键选择电流档。
其中自动档按电阻值范围自动选择电流,10mA档必需用手动档。
在分接位置上按确认键,再用上下键选择分接位置,
分接位置范围1---20。
在开始测试上按确认键,进入实测加载界面:
LYZZC系列直阻仪开始加载电流。
稍后,测试电阻值稳定后,过度到实测界面。
按确认键,消弧退出。
在测试间,按急停消弧键,停止测试并消弧退出。
显示屏上方10A&为电流档位显示,04&为分接位置显示。
实测电阻:当前所测的电阻值;
实测电压:当前所测的电压值;
实测电流:当前所测的电流值;
载流时间:当前分接点的连续测试的时间。
实测时,按确认键进入暂停界面。出现如下实测界面:
说明温度折算功能已打开。
显示屏上方&10A&为电流档位显示,04&为分接位置显示。
AL&为绕组材料,+25/+75&为绕组温度和换算温度。
注意:测试前,检查温度折算功能开关,否则会产生不同的结果。
&暂停界面:
此状态下:测试电流还在发送。实测电阻显示值是暂停前的测试值。可以用左右键选择消弧退出、复测、保存、打印和分接功能。按确认键执行。
复测下按确认键,回到实测状态&,分接点自动加1。
保存下按确认键,对当前显示值进行保存。
打印下按确认键,对当前显示值进行打印。
分接下按确认键,选择分接位置。
打印和保存的数据是:电阻值、测试电流、分接位置、设备编号、测试人员、测试地点和测试时间。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
消弧下按确认键,关闭发射电流,进入消弧状态,显示如下界面:
消弧键:消弧灯亮,蜂鸣器响,消弧电压显示由大到小。消弧干净后,消弧灯灭掉,蜂鸣器不响,消弧电压显示为0,进入测试结束界面。
此状态下:可以用左右键选择测试、保存、打印和返回功能。
返回下按确认键,回到直阻测量界面。
&2.LYZZC系列直阻仪温度折算界面
按上下键选择绕组材料、测试温度、折算温度和折算功能。
在绕组材料上按确认键,选择铜和铝。
在测试温度上按确认键,进行当前环境温度调节。用左右键选个位数、十位数或正负号位置;用确认键改变个位数、十位数数字或正负号&。
在折算温度上按确认键,进行折算温度大小调节。用左右键选个位数、十位数或正负号位置;用确认键改变个位数、十位数数字或正负号&。
在折算功能上按确认键,选择温度折算开或关。默认状态为关。
&温度折算公式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& R2 = R1*(T + t2)/(T + t1)
其中:&t1 ---绕组温度&;T ---&电阻温度常数,铜:235,铝:225;t2 ---&换算温度
(如75℃);R1---测量电阻值;R2 ---&换算电阻值。
3.LYZZC系列直阻仪历史数据界面
按左右键选择导出、清空、和&。
在清空上按确认键,把整个存储空间的数据清空。
在&上按确认键,进入选择历史资料界面。
数据信息是:电阻值、测试电流、分接位置、设备编号、测试&人员、测试地点和测试时间。
注意:数据存满200条后,要及时清除无用数据。否则,不能再存数据。
插好U盘,在导出上按确认键,把历史数据存储到U盘上。
存储过程中不许拔出U盘,所有的历史数据用一个文件按TXT格式存到U盘。
LYZZC系列直阻仪选择历史资料界面:
按上下键选择历史资料。光标在编号&000&上按向上键退到历史数据界面;光标在最后一条有资料的编号上按向下键也退到历史数据界面。
资料按时间顺序排列显示,从最近保存的资料开始到最前保存的资料结束。在资料对应的编号上按确认键,进入历史资料查询界面。
LYZZC系列直阻仪历史资料查询界面:
在查询界面中,可以打印和删除当前的显示资料。在返回上按确认键,回到选择历史资料界面。在退出上按确认键,退出到历史数据界面。
4.LYZZC系列直阻仪系统设置界面5.
帮助项目包含:仪器测试的注意事项和电流档位的测试范围。
四&LYZZC系列直阻仪技术指标
.分类环境组别:属《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在野外环境使用)。
.结构形式与尺寸
◇型式:便携式
◇外形尺寸及质量:
外形尺寸()
.LYZZC系列直阻仪使用电源
◇工作电源:电压&,频率&
◇测试电压:
◇电流输出:恒流10mA、100mA&、1A、5A、10A(10A机型)
用户可选不同的型号。
.使用环境
◇环境温度:℃~℃,相对湿度:&
◇工作方式:连续。
.测试指标
◇测试范围:
◇准确度:0.2%读数&字,最高分辨率:&&O
6.存储数量:200条
&五&附配件
1.主机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1台
2.电源线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1根
3.测试线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1套
4.保险丝管&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2只
5.说明书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1本
6.打印纸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2卷
7.标准电阻&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1只
其中标准电阻为&75A , 1m&O左右。可以用来检测仪器的基本功能。标准电阻和测试线按下图连接。需要注意:测试线的夹子夹住标准电阻时,电流线必须同时向上或向下。
六&LYZZC系列直阻仪简单故障分析与排除
开机无任何显示
1)&电源未接通
更换保险丝管应与原型号相同
2)&保险丝管坏
重新安装保险丝管或更新保险丝管
1)&待测设备开路
检查设备排除故障
2)&试验回路有开路故障
检查试验回路排除开路故障
开机光屏无显示
对比度调节电位器有变动
调整面板上对比度电位器的范围
1)&无打印纸
更换打印纸
2)&打印纸方向反
更换打印纸方向
七&售后服务
本产品自出售之日一年内,若出现质量问题予以免费保修,终身维护。
八&附录(助磁法快速测试接线图)
助磁法快速测试接线图:
上海来扬电气有限公司&诚信服务、广交朋友&是公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让本公司的努力化为您的满意,本公司全体员工期待您来上海、考察和指导。
其它推荐产品
最新热门产品
您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!