变压器 电压电流功率公式 电流 功率

变压器典型例题
变压器典型例题
【例1】 有一降压变压器,它的输入电压最大值为220V,另有一负载,当它接在22V直流电源上时,消耗功率为P,若使它接在上述变压
线圈的匝数比为 【 】
【分析】 设负载电阻为R,直流电压U0=22V,变压器次级电压的有效值为U2,则由题意知
两式相比,得
而变压器初级电压的有效值为
因此,该变压器原副线圈的匝数比为
【答】 C.
【例2】 如图所示,一台有两个副线圈的变压器.原线圈匝数n1=1100匝,接入电压U1=220V的电路中.
(1)要求在两组副线圈上分别得到电压U2=6V,U3=110V,它们的匝数分别为多少?
(2)若在两副线圈上分别接上“6V、20W”、“110V、60W”的两个用电器,原线圈的输入电流为多少?
【分析】 第(1)问,根据电压与匝数的正比关系即得;第(2)问,应根据原、副线圈功率相等的关系计算.
【解】 (1)根据原、副线圈间电压与匝数的关系,由
(2)设原线圈输入电流为I1,由P入=P出,即
【说明】 第(1)问,也可根据原、副线圈每伏电压分配到的匝数
n2=5×6匝=30匝,
n3=5×110匝=550匝.
【例3】 一台降压变压器原副线圈匝数比为4∶1,供一照明电路用电.原线圈所加交变电压u1=1410sin100πtV,照明电路连接导线的总电阻R=1.0Ω,问能使多少盏“220V,40W”的电灯正常发光.
【分析】 供电示意图如图所示.要使用电器正常工作,必须使用电器两端电压达到其额定值220V.
【解】 由电源电压u1=1410sin100πtV,得加在原线圈上电压的有效值
根据变压器公式
所以副线圈两端的电压
此时由副线圈作为“电源”,对电灯供电.设共需并联n盏电灯,每灯正常发光时的电流为
根据欧姆定律,由
U2=nI0R+U0,
【例4】 一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=1∶2,电源电压
险丝,副线圈中接入一个可变电阻R(如图).为了使保险丝不被熔断,调节电阻R时最低应不能小于
【分析】 当原线圈电流强度达到I1=I0时,副线圈中电流强度为
这也就是副线圈中的最大电流.
副线圈的输出电压有效值为
因此,副线圈电路中负载电阻的最小值为
【答】 C.
【说明】常有人以为,保险丝的熔断电流I0就是原线圈中的最大电流,即I1m=I0=1A,因而副线圈中最大电流为
副线圈的最大输出电压
于是得负载电阻最小值
这是错的!因为交流的有效值是根据热效应定义的,所以根据热效应而规定的保险丝的熔断电流也必须用有效值来衡量,即I0是熔断时电流的有效值而不是峰值.
【例5】 某车间用变压器对40盏“36V、40W”电灯供电.设变压器的原线圈为1320匝,接在220V照明线路上,问:
(1)副线圈应为几匝,能使各个灯正常发光?此时原、副线圈的电流为多少?
(2)如只用20盏灯,能否正常发光?原线圈电流变为多少?
【分析】 通常,近距离输电可不计输电线电阻,因此,变压器副线圈电压应等于电灯电压,由此用变压器公式,即得副线圈匝数.由电灯总功率等于原、副线圈功率可得电流.减少灯数时,供电电压不变,功率和电流都发生了变化.
得副线圈匝数
副线圈输出的总功率等于40盏电灯功率之和,即
P2=40×40W=1600W.
所以,副线圈的电流和原线圈的电流分别为
当只用20盏电灯时,副线圈输出功率减少,原线圈输入功率也相应减少.它们均为
P′1=P′2=20×40W=800W.
所以,原副线圈的电流变为
【说明】 负载变化时,功率会跟着发生变化,这正是能的转化和守恒的反映.在理想变压器中,副线圈的电压仅由匝数比和原线圈电压决定,并不随负载变化而变化.
如图是一个带有两个副线圈的理想变压器,今将原线圈接至稳压交流电源上,副线圈L1的匝数为n1,副线圈L2的匝数为n2.当L2两端断开,电阻R接到L1两端时,电流表的示数为I1;当L1两端断开,R接到L2两端时,电流表示数为I2,当L1、L2都接上R时,电流表的示数为I3,求I1∶I2∶I3=?
【分析】 根据副线圈上接入负载电阻的情况,由原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,即可找出关系.
【解】 把电阻R分别接在L1和L2两端时,有
当在L1、L2两端都接入电阻R时,有
因为两个副线圈上的电压分别为
把④式代入上面三个算式中,得
【例7】 在绕制变压器时,某人误将两个线圈绕在如图所示变压器铁芯的左右两个臂上.当通以交变电流时,每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈,另一半通过中间的臂.已知线圈1、2的匝数之比n1∶n2=2∶1.在不接负载的情况下
A.当线圈1输入电压220V时,线圈2输出电压为110V
B.当线圈1输入电压220V时,线圈2输出电压为55V
C.当线圈2输入电压110V时,线圈1输出电压为220V
D.当线圈2输入电压110V时,线圈1输出电压为110V
【分析】 因为理想变压器原、副线圈电压之比(U1/U2)等于线圈中产生的感应电动势之比(E1/E2),所以
当从线圈1输入电压U1=220V时,由
当从线圈2输入电压U2=110V时,同理由
【答】 B、D.
【说明】 变压器的原、副线圈一般都应绕在铁芯中间的臂上.萍乡利达电子电器厂
联系人:唐 新
地址:湘东区工业园
邮编:337000
萍乡利达电子电器厂坐落在享有中国电瓷之都美称的萍乡地区,是本地区生产数显电力仪表产品的独起之秀。主要生产数显电流表,数显电压表,数显多功能表,干式变压器冷却风机,干式变压器温控仪及专业制作电力系统的各类电测量仪表及各种多功能网络电力仪表产品,先后了研发LD18系列经济型数显电表、LD29系列可编程数显电表、LD19系列多功能网络电力仪表等系列产品。 公司依靠技术创新不断推出新产品,且一惯注重产品质量和信誉,在品质第一,服务至上,科技领先的企业宗旨指导下,不断精益求精,长期专注于计量指示语控制仪表的事业中,为用户提供满意的服务和优良的产品,深得用户的信赖。 我们的目标是精确到位,追求完美。 我们有足够能力为了量身定做各种特殊规格、功能的数字仪表。 ......后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
2小时前全站 说: 3天前全站 说: 5天前全站 说: 10天前全站 说: 12天前全站 说: 12天前全站 说: 16天前全站 说: 16天前
查看: 3249|回复: 0
变压器知识
(372931号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
电力变压器讲义 一、
电力变压器概述1、电力变压器原理 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,是利用电磁感应原理,(因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁力线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应),变压器就是从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。如图当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组。与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组
一次绕组的
二次绕组的
电压相量 u1& && && && && & 电压相量 u2
电流相量 i1& && && && && &&&电流相量 i2
电动势相量 e1& && && && &电动势相量 e2
匝数 n1& && && && && && && &&&匝数 n2理想变压器就是不计其他损耗的假设,实际中的变压器有百分之几的损耗.若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化则u1 /u2=e1/e2=n1/n2不计铁心损失,根据能量守恒原理可得:u1i1=u2i2由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系:u1/u2=i2/i1令 k=n1/n2,称为匝比(亦称电压比):则u1/u2=k& & i1/i2=1/k供配电方式:
& & 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。
用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统2、变压器接线组别
  在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
  变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
  变压器接线组别中的“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
二、电力变压器主要部件及作用
图例:三相油浸式电力变压器外形图  1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道  7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱;12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上)
变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。
变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。
②、电力变压器主要有:
& & A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。
& & B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。
& & C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。
& & D、防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。
& & E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105OC;(即环境温度为40OC时),上层温度不得超过95OC,通常以监视温度(上层油温)设定在85OC及以下为宜。
& & F、分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。
∵:U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,
∴:U2=U1W2/W1。
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
& & G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验纽;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。三、电力变压器的送电
& &&&A、新变压器除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)
& &&&B、变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。
& &&&C、变压器初次投入应作≤5次全电压合闸冲击试验,大修后为≤3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。目的是为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,也是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。
& &&&D、新装和大修后的变压器绝缘电阻,在同一温度下,应不低于制造厂试验值的70%。
& &&&E、为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。
四、电力变压器巡检
变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。
& & A、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。
& & B、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。
& & C、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。
& & D、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。
& & E、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。
& & F、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。
& & G、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。
五、电力变压器定期试验和保养
①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。
③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次
④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;
主要内容有__清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。
六、电力变压器的接地
①、变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。
②、变压器的中性点接地回路,在靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓。
③、装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。
④、接地电阻应≤4欧姆。
七、电力变压器的保护选择
①、变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。 
②、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)
③、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。 
④、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。电力变压器并行条件  
应同时满足以下条件__联接组别应相同、电压比应相等(允许有±0.5%的误差)、阻抗电压应相等(允许有±10%的差别)、容量比不应大于3∶1。八、工厂变电所中变压器的选择
选择变压器时,必须对负载的大小、性质作深入的了解,然后按照设备功率的确定方法选择适当的容量。为了降低电能损耗,变压器应该首选低损耗节能型。当厂区配电母线电压偏差不能满足要求时,总降压变电所可选用有载调压变压器。车间变电所一般采用普通变压器。变压器容量的确定除考虑正常负荷外,还应考虑到变压器的过负荷能力和经济运行条件。1、
电力变压器的过负荷能力变压器在正常运行时,负荷不应超过其额定容量。但是,变压器并非总在最大负荷下运行,在许多时间内变压器的实际负荷远小于变压器额定容量,因此,变压器在不降低规定使用寿命的条件下具有一定的短期过负荷能力。变压器过负荷能力,分正常过负荷能力和事故过负荷能力两种。(1)、正常过负荷能力。变压器在正常运行时带额定负荷可连续运行20年。由于昼夜负荷变化和季节性负荷差异而允许的变压器过负荷,称为正常过负荷。这种过负荷系数的总数,对室外变压器不超过30%,对室内变压器不超过20%(2)、事故过负荷能力。当电力系统或工厂变电所发生事故时,为了保证对重要设备连续供电,故允许变压器短时间的过负荷,这种过负荷即事故过负荷。2、主变压器台数的选择原则(1)、应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所应采用两台变压器,对只有二级负荷,而无一级负荷的变电所,也可只采用一台变压器,并在低压侧架设与其他变电所的联络线。(2)、对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的工厂变电所,可采用两台主变压器。(3)、一般的三级负荷只采用一台变压器。(4)、考虑负荷的发展,应留有安装第二台主变压器的空间。3、主变压器容量的选择(1)、只安装一台主变压器时,主变压器的额定容量SN.T应满足全部用电设备总的计算负荷S30的需要:SN.T≥S30(2)、装有两台变压器时,每台主变压器的额定容量ST.N应同时满足以下两个条件:SN.T≥S30SN.T≥S(I+II)式中S(I+II)是计算负荷中的全部一、二级负荷。(3)、单台主变压器的容量上限。工厂变电所单台主变压器容量一般不宜大于1250KVA。在负荷比较集中而且较大时,也可选用KVA的配电变压器,这时变压器低压侧的断路器必须配套使用。单台变压器的车间变电所主变容量一般不能大于1000KVA。对装在楼上的电力变压器,单台容量不宜大于630KVA。对居住小区变电所,单台油侵式变压器容量不宜大于630KVA。九、其它变压器
  一、干式变压器  1、环氧树脂绝缘干式变压器  2、气体绝缘干式变压器  3、H级绝缘干式变压器  二、非晶态合金铁芯变压器  变压器是根据电磁原理而制造的一种输变电设备,导磁磁路系统是变压器的一个主要部分。导磁材料的性能直接影响变压器的技术经济指标。本文介绍的是用非晶合金作为导磁材料所制造的一种配电变压器,其空载损耗值与同容量的新S9型配电变压器相比,可降低75%,节能效果明显。  在电力系统中,发、供、用电过程的电能损耗主要包括线路损耗和变压器损耗两大部分。整个线路除有一定数量的输电变压器外,还有运行在电力系统末端的配电变压器,其总数量和总容量所占的比例很大,为配电网中不可缺少的主要设备,分布面非常广泛。目前国家还在不断进行电网建设和改造,如果所有配电变都能采用非晶合金铁心变压器,那么既可为国家节约大量能源,又会取得显著的环保效益。
资料文件共享
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by频率1mhz 变比1:5升压 输出电流20A 输出电压600V功率21KVA变压器
产品价格:8660元&&&&&批发价格:
库存数:1000000件
关键词:频率1mhz 变比1:5升压 输出电流20A 输出电压600V功率21KVA变压器
浏览次数:124次
发布时间:日
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。东商网 对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用第三方支付!
商誉指数:5
注册时间:
发货地:浙江省,乐清市
联系人:朱财进 先生 (销售总监)
主营产品:变压器; 干式变压器; 三相变压器; 单相变压器; 隔离变压器; 自耦变压器; 照明变压器; 机床变压器; 控制变压器; 船用变压器; 电力变压器; 配电变压器; 低频变压器; 电源变压器; 稳压器; 电抗器; 调压器; 逆变器; 开关电源; 高低压成套
变压器概述:
&&&&& BK系列变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产25VA-100KVA功率之间的变压器。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。BK变压器按类型分为:自耦式、隔离式、降压式、升压式。
&&&&& SBK系列变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160VA-1500KVA功率之间的变压器。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。SBK系列自耦式或隔离式变压器可解决国内低压电网与进口设备的电压匹配问题,同时变相变压器既可解决电压匹配又可解决三相电网不平衡的电能质量问题。变压器按类型分为:自耦式、隔离式、降压式、升压式、变相式;变相式:输入三相/输出单相。
变压器原理:
&& && SBK、BK变压器是基于电磁感应原理,将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上,彼此之间通过磁路和电路的相互耦合,实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。
变压器结构:
&&&&& SBK、BK变压器的结构分为变压器机芯和机箱二大部分。变压器机芯主要由绕组和铁芯构成,机箱主要由箱体和面板指示(电压/电流指示)等部分构成。
适用场所:
适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。(例:广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所)
变压器特点:
&&&&&&&&& 节能低噪
采用优质冷轧硅钢片叠装;全斜接缝;采用特殊处理工艺,有效降低了运行时的震动和噪声;以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,使的变压器更加节能、更加宁静。
&&&&&&&&& 高可靠性
提高产品质量和可靠性,将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高变压器的可靠性和使用寿命。
&&&&&&&&& 环保特性
具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性,抗辐射性和无毒性。
单相变压器常规型号:
BK-1000VA&
BK-2000VA&
三相变压器常规型号:
SBK-0.3KVA&
SBK-0.5KVA&
SBK-1.5KVA&
SBK-10KVA&
SBK-15KVA&
SBK-20KVA&
SBK-25KVA&
SBK-30KVA&
SBK-40KVA&
SBK-50KVA&
SBK-60KVA&
SBK-80KVA&
SBK-100KVA&
SBK-125KVA&
SBK-150KVA&
SBK-200KVA&
SBK-300KVA&
SBK-500KVA&
SBK-600VA&
产品特性:变压器分单相与三相两大系列。以下为三相与单相变压器输入,输出常用电压:三相常用输入电压:440V、420V、400V、380V;三相常用输出电压:220V、200V、190V、120V、110V、100V;单相常用输出电压:127V、120V、110V、100V、36V、24V等;
其它设计电压可根据客户要求来订制。
购买产品前注意事项:
&&&&&&&& 了解电网电压及负载所需输入的额定电压,以确定电压比
&&&&&&&& 了解负载所需的电源相数及输入输出电压值,以确定三相还是单相变压器
&&&&&&&& 了解负载所需额定电流,以确定容量
售后服务:
&&&&&&&&& 浦博承诺:凡购买“浦博”牌电源之日起,壹年保修,终身维护。
&&&&&&&&& 送货、安装、调试、培训、指导全方位服务
&&&&&&&&& 为顾客提供最佳解决方案
※产品概述(DG、SG单三相干式变压器)
DG、SG系列单、三相干式变压器,是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产,具有防潮、维护方便等优点,能深入负荷中心,可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。DG、SG系列单、三相干式变压器,主要用于交流50—60Hz,电压不超过15000V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配,均可根据用户要求进行精心设计与制造。
※变压器--使用条件(DG、SG单三相干式变压器)
1、环境温度:-15℃—+40℃2、海拔高度:&1000m3、相对湿度:&90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。
※主要技术特征(DG、SG单三相干式变压器)
1、输入电压:额定电压&10%2、输出电压:额定电压+5%(空载)3、效率:≥98%4、波形失真:无附加波形失真5、功能:具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护:具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻:≥50MΩ9、电气强度:工频正弦电压2500V历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力:二倍的额定电流,维持一分钟。
※变压器--外形尺寸(DG、SG单三相干式变压器)
外形尺寸长&宽&高(cm)
安装尺寸(cm)
外壳尺寸长&宽&高(cm)
变压器重量(kg)
100&50&104.5
100&50&104.5
100&50&104.5
100&50&104.5
100&50&104.5
100&50&104.5
120&65&114.5
120&65&114.5
120&70&124.5
120&70&124.5
※变压器--选型提示(DG、SG单三相干式变压器)
本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置、高低压开关设备质量保证期为二年。&
在质量保证期内若发生任何产品质量问题,我公司负责免费维修或更换。&
本公司开通24小时服务热线电话400-032-8818,接到投诉8小时内回复处理意见,并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户相约的时间内进行处理。&
因产品意外事故造成停电,我公司承诺交通发达地区24小时内(偏远地区48小时内)到达现场进行处理,确保最短的时间内给予完成。&
对于产品实行终生服务原则,超过质量保证期的产品仅收服务成本费。&
为了保护环境,我公司承诺对报废的环氧树脂干式变压器免费回收,并进行环保处理&
在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。
+特性优点:
&O高度隔离
&O N-G性能良好
&O高度共模干扰抑制
&O将△转换为Y或Y至△
&O电压抽头容易转换
&O按用户的特殊性能要求设计
&坚持“用户第一”理念,为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务;&保持对用户需求的敏感,重视用户的消费体验,服务水准适当超出用户的期望;&注重培育用户的满意度和忠诚度,不断提高与用户沟通的服务水准;&以用户价值的最大化创造公司价值的最大化&。&愿景:&同行业最受客户欢迎企业&公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念,发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展,以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求;&&&&&&&坚持“用户第一”理念,从创造用户价值、社会价值开始,从而提升企业价值,同时促进社会文明的繁荣;&重视员工利益,激发员工潜能,在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现;&与所有合作夥伴一起成长,分享成长的价值;&不忘关爱社会、回馈社会,以身作则,推动行业的健康发展;&我们的优势:★1.快速反应:承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品★2.优质的产品和价格:我公司通过厂家采购,大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本,且保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户★3.贴心的服务:我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户,享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注,所以专业”,我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。
我要评论 频率1mhz 变比1:5升压 输出电流20A 输出电压600V功率21KVA变压器 :
评论内容:
文明上网,登录评论!
悄悄话(仅卖家可见);
联系人: &&
Q Q : &&
地 址:浙江 乐清市 柳市浦博园区//
热门推荐&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
价格:0元价格:0元价格:0元价格:0元价格:0元价格:0元
相关热词推荐
主营: 主营:
手机登陆:

我要回帖

更多关于 电压电流功率公式 的文章

 

随机推荐