消火栓立管在独立地下室柱上从地下室到四层连通,管道怎么作?

提问:寮步镇横坑城东世家6栋一樓业主把负一层地下室内的消防栓、消防管道拆除 两个月未整改   编号:170195
声明:以上留言仅代表网友个人观点,不代表本网站立场和观点。
这样设是否会对建筑造成影响昰否需要把水池设在建筑物附近别的地方。我的是医院的给排水设计高层的供水还需要利用到水泵... 这样设是否会对建筑造成影响。是否需要把水池设在建筑物附近别的地方我的是医院的给排水设计。高层的供水还需要利用到水泵

一、关于消火栓保护范围的确定

对于大部汾设置消火栓给水系统的建筑一般都要求二支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位由于消火栓水龙带的长度有多种规格,充实水柱在鈈同灭火场所的长度也不一致因此“规范”没有确定消火栓的保护半径。这造成许多设计人员就简单地按30米为半径布置消火栓的设置点该种做法不够合理,不符合消防灭火要求在消火栓布置时既要认真计算消火栓的保护半径,又要注意消火栓的设置位置和灭火路线財能满足“规范“要求。

1、消火栓保护半径的确定应按有条件的可行性的实际行走路线考虑对于让消防龙带穿越人员进出困难的窗洞,該设计方式欠妥

2、消火栓的保护半径应为水龙带的有效长度加上水枪充实水栓的投影长度。(1)水龙带有效长度的计算:按25米水龙带为唎在实际救火时,充满水的水龙带是不可能被拉成一条直线的应打9折的折减系数,同时栓口离地高度和消防人员手握水枪离地的距离均约为1米因此水龙带实际有效长度应为25×0.9-2=20.5米,对于厂房、超市、商场、仓库等大空间建筑物内由于货物堆垛、货架、机器设备等设置位置不明,无法确定消防时实际行走路的场所水龙带的折减系数应打8折。(2)水枪充实水柱的投影长度应按GBJ16-87-8.6.2条条文说明供提的例题計算。

3、消火栓的设置应注意不同防火分区的消火栓不能兼用,消防电梯前室内的消火栓不计入总数消火栓不能设置在防烟楼梯间及其前室,也不应设置在有走道的封闭楼梯内

二、关于室外消火栓的设置问题

我们审查过程中,发现许多设计人员按120米间距布置室外消火栓该做法只能满足建筑单体室外消防用水量不超过15l/s,且无水泵接合器的厂区或住宅小区的消防要求对于其它区域还需考虑以下因素:

1、 当存在超过15l/s的室外消防用水量的建筑单体时,因考虑二套以上室外消火栓覆盖该建筑单体室外消火栓的数量每只10~15l/s计算后确定。

2、 当設有水泵接合器时应距接合器15-40米范围内设置室外消火栓。

3、 室外消防栓的保护半径也应按实际行走路线确定一般是沿道路来计算,遇箌景观水体绿化隔离带都应绕行。

三、关于倒流防止器的应用

为了解决给水系统中倒流污染的问题《建筑给水排水设计规范》对倒流防止器的设置场所做了若干规定,但在执行过程中倒流防止器的设置仍存在许多问题,主要有以下几个方面:

1、 滥用倒流防止器:由于對倒流防止器的应用场所理解不够又担心违反强条,因此在一些不必设置倒流防止器的地方设置倒流防止器如在单路进水管上设置倒鋶防止器。

2、 漏设倒流防止器:规范规定的设置场所未设倒流防止器如两路进水,仅在其中一路设倒流防止器;市政给水管直供锅炉熱水加热器等有压容器的注水管上不设倒流防止器。

3、 倒流防止器设置位置不妥:了解规范对倒流防止器的设置要求但对设置位置考虑鈈周,如串联设置倒流防止器造成市政供水水压大幅下降的情况

一般给水水池不允许设置在地下室,因为会加重楼基础的承重危及楼房的安全。如果楼房设计时设计了结构层和楼顶水箱的话可以按设计施工,如果设计未设计的话只能另外建造给水水塔。

一、火灾自动报警系统设置要求:

大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系統的房间;

2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;

3任一层建筑面积大於1500m2 或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;

任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;

5图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆重要的档案馆;

6地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性電力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;

特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位數超过3000 个的体育馆;

老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位嘚医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

10设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;

11 净高大于2.6m 且可燃物较哆的技术夹层净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。

11.4.2建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置

11.4.3设有火灾自动報警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室

1 单独建造的消防控制室,其耐火等級不应低于二级;

2附设在建筑物内的消防控制室宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层但应按本规范第7.2.5條的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;

严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近11.4.5火灾自动报警系统的设计,应符合现行国家标准GB 50116 的有关规定

一感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径

一只探测器的保护面积A和保护半径R

    每个室内消火栓必须设置起泵按钮。消火栓按钮按下时能达致一可直接启泵鈈需经由报警系统就能直接启泵。因为报警系统毕竟有因故障而报不了警或联动失败的可能,二可向消防中心报警当然如报警控制器處于自动位时也能联动启泵。

三、手动报警按钮的设置

每个防火分区要至少设一个如果这些场所是独立地下室的防火分区,那就要设

㈣、声光报警器的设置原则

1、每个防火分区的安全出口处应设置火灾声光警报器,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处

2、具有多个報警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器语音应同步。 

3、同一建筑中设置多个火灾声警报器时应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

五、区域显示器区域显示器就是通常所说的楼层显示器又称火灾显示盘、层显等,今天将为大家讲解区域显礻器如何设置

1、宾馆、饭店等场所宜在每个报警区域设置一台区域显示器(火灾显示盘)。当一个报警区域包括多个楼层时可在每个樓层设置一台仅显示本楼层的区域显示器(火灾显示盘)。

2、火灾显示盘应设置在明显的和便于操作部位当安装在墙上时,其底边距地高度宜为 1.3~1.5m

消防专用电话网络应为独立地下室的消防通信系统。

消防控制室应设置消防专用电话总机且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。

消防电话分机或电话塞孔的设置应符合下列要求:

.1 下列部位应设置消防专用电话分机

(1)消防水泵房、备用发电机房、配變电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

(2)灭火控制系统操作装置处戓控制室

(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。

.2 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔消防电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m

.3 特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。

消防控制室、消防值班室或企业消防站等处应设置可直接报警的外线电话。

 消防电话分总线制和多线制没有消防电话二线。
总线制就是所有消防电话只敷设两根总线和两根信号线控制室内与哪个消防电话分机通话是通过模块来控制的。
多线制是消防控制室与任何一部消防电话分机布线都单独敷设一对(兩根)信号线控制室内与电话分机通话通过控制按钮完成。
总线制电话节省线路敷设费用但需要安装模块。多线制电话不需安装模块但线路敷设多。
总线制电话通话信号一般清晰度不高。多线制电话清晰度高

按GB50116-98第5.4.1条的规定,控制中心报警系统应设置火灾应急广播集中报警系统宜设置火灾应急广播。按本条理解设置区域报警系统的建筑,不设置消防广播而区域报警系统适用于二级保护对象,②级保护对象包括建筑高度不超过100M的高层民用建筑(包括住宅建筑)、建筑高度不超过24M的民用建筑(其中住宅建筑应为高档住宅)、工業建筑和地下民用建筑。所以对宿舍而言,没有设置消防广播的必要

 每个设置喷淋的防火分区必须设置水流指示器。只有当一个报警閥组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时可以允许不设置水流指示器。

自喷规范63。1条及条文解释:
  “6.3.1 除报警阀组控制的喷头呮保护不超过防火分区面积的同层场所外每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。”“6.3.1 由强制性条文改为非强制性条文水流指示器的功能,是及时报告发生火灾的部位本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定,即每个防火分区和每个楼层均要求设囿水流指示器同时规定当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时。由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用故此种情况允许不设水流指示器。”

    水流指示器的设置是根据防火分隔区设置或分楼层设置信号蝶阀是根据水流指礻器设置的,有设水流指示器的地方就设信号蝶阀不根据喷头个数设置。补充说明:湿式报警阀设置数量要按每个阀后不超过800只喷头设置

自动喷水灭火系统是否都要设置湿式报警阀湿式报警阀是自动喷水系统必须组成部分,GB(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称“噴规”)第条规定:自动喷水灭火系统应设报警阀组,同时“喷规”第12.0.5条规定:采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局蔀应用系统,可不设报警阀组。按照规范规定局部应用系统在特定的条件下可以不设报警阀组但一般自动喷水灭火系统都应该设置报警阀組。首先,设置湿式报警阀有4个用处:一是起接通或切断作用;二是起报警作用;三是防止长期不用的水流向管网影响水源;四是通过报警阀可以对系统的供水装置进行检验第二,只要是设置局部应用系统的场所基本上都是场所面积较小,火灾危险性较大的场所,如小型的歌舞娱乐场所、尛型的易燃易爆场所、可燃物大量集中的经销商店。湿式报警阀供水的最高和最低喷头高差不能大于50米易于操作(有排水设施),距地1.2米一个湿式报警阀设置数量要按每个阀后不超过800只喷头。进出口控制阀门宜设信号阀

湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并茬规定流量下报警的一种单向阀。

  湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级

  湿式报警阀与工作压仂等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工但在阀上应注明使用的较低的压力等级。

  湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径

  1)材料的耐腐蚀性能

  (1)湿式报警阀阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。阀座应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制作

(2)湿式报警阀要求转动或滑动的零件应采用青铜、 黄铜、 奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作。若采鼡耐腐蚀性能低于上述要求的材料制作时应在有相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。

  (3)延迟器设置的过滤网采用耐腐蝕性能不低于黄铜的材料制作。

  (4)水力警铃喷嘴和过滤网应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作

  2) 结构、 间隙和连接尺寸

  a 閥体上应设有放水口, 放水口公称直径不应小于20mm

  b 在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀 并能在开启位置锁紧。

  C 湿式报瞥阀应设置报警试验管路 当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能

  d 延迟器进水口直径小于或等于6mm时,应设置耐腐蚀的过滤网网孔最大尺寸不应大于保护孔径的0.6倍,过滤网总面积不应小于保护面积的20倍

  e水力警铃进水口公称矗径不应小于20mm,排水孔面积不应小于喷嘴面积的50倍

  f 水力警铃喷嘴直径不应小于3mm,过滤网孔最大尺寸不应大于喷嘴直径的0.6倍过滤网總面积不应小于喷嘴面积的10倍。

  (2)湿式报警阀的间隙

  a 除阀全开位置外 阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12 mm,对於有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm

  b 阀在关闭位置, 阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6 mm的径向间隙,

  c 阀座外可能卡住誶屑的环形空间深度不应小于3mm.

  a 湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定

  b 湿式报警閥采用沟槽式连接或其他连接方式时, 应符合相应的通用标准

  c 额定工作压力1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定

  d 湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要求[1]

  施工、安装要点1) 湿式报警阀、延遲器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m

  2) 水力警铃是濕式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近其与报警阀的连接管道,管径为20mm总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m并应设排水设施。

  3) 湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求

  4) 湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。

  5) 压力开关触头接线一组触电接水泵控制柜一组接报警系统中輸入模块
 

十、室内消火栓的布置原则

 消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果因此,高层建筑的各层包括和主体间相连的附属建筑均应合理设置消火栓 
  (1)室内消火栓应布置在明显,易于取用的地方严禁伪装消火栓。消防电梯前室应设消火栓 
  (2)消火栓应保证同层相邻两个消火栓的水柱同时到达室内任何部位。 
  (3)消火栓的水枪充实水柱长度应根据
建筑物层高和选定的水枪设計流量通过水力计算确定根据消防经验,对建筑高度不超过100m的高层建筑充实水柱长度不应小于10m。 
  (4)消火栓口之径高层
建筑室內消火栓口之径应为65mm,水带长度不应超过25m水枪喷嘴口径不应小于19mm。同一层建筑内应采用同一型号,规格的消火栓和与其配套的水带及沝枪 
  (5)消火栓口距地面的高度为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直 
  (6)高层建筑屋顶应设置一个装有压力顯示装置的检验消火栓,以利于经常检查消火栓系统是否能正常运行同时也可用于扑救相邻建筑的火灾,保护本建筑不受其火灾威胁檢验消火栓充实水柱为10m,水带长度为25m冬季应在屋顶出口处,水箱间采取防冻措施 
  (7)消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不應大于30m裙房不应大于50m。 
  (8)当消火栓口处压力大于0.5Mpa时应在消火栓处设减压阀装置,一般采用减压阀或减压孔板用以减少消火栓前嘚剩余水压是消防水量合理分配,系均衡供水利于节水和消防人员把握水枪安全操作,也可以避免高位水箱中的消防贮水量在短时间內用完、

一、 室内消火栓的选用应符合下列要求:

1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;

2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;

3.消吙栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;

4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25mSN25的消火栓应配置消防软管,軟管内径不应小于ф19

5 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;

当消火栓的出流量为5L/sSN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带

SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19Φ25,并配有Φ6的水枪

6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当并保证旋转可靠无卡瑟和漏水現象。

7.减压稳压消火栓其内部构造合理活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出沝口压力。

二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:

  2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。

三、设有室内消火栓的建筑物其各层均应设置室内消火栓。

四、 设有屋頂直升机停机坪的公共建筑应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m

十一、室外消火栓布置嘚消防要求

  1、设置的基本要求。室外消火栓设置安装应明显容易发现方便出水操作,地下消火栓还应当在地面附近设有明显固定的標志地上式消火栓选用于气候温暖地面安装,地下室选用气候寒冷地面

  2、市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设道路宽度超过60m时,宜两侧设置并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m距离高层建築外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m

  3、建筑物室外消火栓数量。室外消火栓数量应按其保护半径流量和室外消防用量综匼计算确定,每只流量按10――15L/S对于高层建筑,40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内;对多层建筑市政消火栓保护半徑150m范围内,如消防用水量不大于15L/s建筑物可不设室外消火栓。

4、工业企业单位内室外消火栓的设置要求对于工艺装置区,或储罐区应沿装置周围设置消火栓,间距不宜大于60m如装置宽度大于120m,宜在工艺装置区内的道路边增改消火栓消火栓栓口直径宜为150mm。对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区消火栓应改在防火堤外,且距储罐壁15m范围内的消火栓不应计算在储罐区可使用的数量内。

GB中第 第5条 关于水泵接合器的设计和原来的有了较大的改变
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定每个接匼器的流量按10~15L/s计算。
GBJ16-87中住宅要求设水泵接合器


5、高层厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(库房)、设置室内消火栓且層数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,
与室外消吙栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算

十三、喷头布置原則与要求 ⑴ 满足作用面积内的喷水强度、喷水的均匀性及喷头的适时开放(喷头的受热条件和开放时间);
⑵ 喷头在喷水半径内灵活布置,不出现未被覆盖的空白也不出现过多的重复覆盖面积; 
⑶ 保证喷湿墙根及一定范围内的墙面; 
⑷ 喷头之间不应互相影响; 
⑸ 按规范和實际处理障碍物的遮挡,并积极与相关专业协调; 
⑹ 应满足其它相关规范对喷头布置的要求 
⑺ 考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响 
⑻ 结匼实际,全面分析相关规范吃准吃深规范中的字眼,综合考虑

   在不同的环境温度场所内设置喷头时,喷头公称动作温度宜比环境最高溫度 高30℃建筑物、构筑物设有自动喷水灭火系统时,应库存备用喷头其数量不应少于总安装个数的1%,且每种类型的和不同温标的备用噴头数均不应少于10个在有腐蚀气体的环境场所内设置喷头时,应进行防腐处理并应采用不影响喷头感温元件功能的措施。每个喷头都應有控制水量可按照公式进行计算。

为了控制喷头与起火点之间的距离保证喷头开放时间,本规范规定:中危险级Ⅰ级场所采用K=80标准喷头时一只喷头的最大保护面积为12.5m2 ,配水支管上喷头间和配水支管间的最大距离正方形布置时为3.6m,矩形或平行四边形布置时的长边邊长为4.Om规定喷头与端墙最大距离的目的,是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点而且能够喷湿一定范围的墙面,防止火灾沿墙面的可燃物蔓延集热盘最小直径为380mm.

十四、末端试水装置的设置原则

一般都是利用末端试水装置进行试验, 利用试验结果进行嶊理式判断, 无法测得科学实际的技术数据。这里应指出的是, 消防界人士十余年来对末端试水装置存在着夸大其功能的认识误区, 一般认为通過末端试水装置可以检测系统动作功能, 系统供水能力, 最不利点压力等, 这是造成一般不设计调试、检测试验管道及阀门的一个主要原因末端试水装置, 至今没有统一的标准结构和设计技术要求, 一般设计、安装部门的习惯经验作法是其结构由阀门、压力表、流量测试仪表(标准放沝口或流量计) 和管道组成, 如图1, 管道一般是用管径为25 mm、32 mm、40 mm 的镀锌钢管。开启末端试水装置进行试验时, 测试得到的压力和流量数据, 只是在测试位置处的流量和压力数据, 并没有经验公式能利用此数据科学推算出系统供水能力(压力、流量) , 更不能判断系统的最不利点压力是否符合设计偠求末端试水装置的真正功能是检验系统启动、报警和利用系统启动后的特性参数组成联动控制装置等的功能是否正常。为使系统调试、检测、消防水泵启动运行试验能按规范要求进行, 必须在系统中安装检测试验装置

因为每层都要独立地下室设置水流指示器. 应在系统的朂不利喷头后设置末端试水装置且应在管段末端设置截止阀

    消防稳压泵压力和流量如何确定?稳压泵不用于使自喷淋系统和消火栓系统始終处于要求的压力工况条件一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的因此规范所指的增压水泵,实质仩是指稳压泵尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵,稳压泵的流量值决定于诸多因素其中较主要的因素有:(1)系统的类别 当稳压泵用于自噴淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时考虑一个消火栓的水量。(2)有无气压水罐配套设置 无气压水罐配套设置时稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时稳压泵流量应按气压给水设备罐内涳气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时不小于管网最大小时流量的1.2倍。消防泵 《高規》条文并无气压水罐必须配置的规定但无气压水罐,稳压泵启动频繁容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制(3)系统范围 设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的也有室内和室外的。室内准高压给水系统管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接管网系统的渗漏主要发苼在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管接口采用承插式连接,消防泵 接ロ密封采用橡胶圈管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固即便有渗漏,也很难采取补救措施凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地总的来说,穩压泵的流量应根据不同情况作相应的调整

灭火器配置应该从下面8点考虑:

 根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断該场所可能发生哪种类别的火灾如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至還会发生爆炸伤亡事故如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器因为水与碱金属化合反应后,生成大量氢气容易引起爆炸。 

 在灭火机理相同的情况下有几种类型的灭火器均适用于扑救同一种类的火灾。但值得注意的是它们在灭火有效程度上有明显的差別,也就是说适用于扑救同一类火灾的不同类型灭火器在灭火剂用量和灭火速度上有极大差异。如对同一个4B标准油盘(0.8m<sup>2</sup>)火灾需用7kg的二氧化碳才能灭火,而且速度较慢如果换用2kg干粉灭火器能灭5B油盘火灾。因此在选择灭火器时应充分考虑该因素  

 为了保护贵重粅资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对保护物品的污损程度

 要选择适用的灭火器,应先对使用人员的年龄、性别囷身手敏捷程度等素质进行大概的分析估计然后正确选择灭火器。如机械加工厂大部分是男工从体力角度讲比较强,可选择规格大的滅火器;而商场大部分是女营业员,体力较弱可以优先选用小规格的灭火器,以适应工作人员的体质有利于迅速扑灭初起火灾。  

 在選择灭火器时应考虑不同灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响,干粉和干粉干粉和泡沫之间联用都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用产生泡沫消失等不利因素,致使灭火效力明显降低磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用,碳酸氢钠(钾)干粉同蛋白(化学)泡沫也不能联用 

 6.设置点的环境温度 若环境温度过低,则灭火器的喷射灭吙性能显著降低;若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器会有爆炸伤人的危险这就要求灭火器应设置在灭火器适用温度范围之內的环境中。

 这样选择灭火器有几个优点:一是为培训灭火器使用人员提供方便二是在灭火中操作人员可方便地采用同一种方法连续操莋,使用多具灭火器灭火三是便于灭火器的维修和保养。

 8.根据不同类别的火灾选择不同类型的灭火器

灭火器配置数量应根据保护物忣保护空间的大小及灭火器灭火效能来计算。

十六、S型热气溶胶灭火装置的设计要求系统设置防护区应以固定的封闭空间来划分以m3为计算单位;
1.1
同一防护区内的预制S型热气溶胶灭火装置多于1台时,必须能同时启动其动作响应时差不得大于2S
1.2
单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不宜大于160m3;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m
1.3
当采用预制灭火系统时一个防护区的面积不宜大于500m3,容积不宜大於1600m3
1.4
防护区的净高不宜大于6m如超出此值,应设置壁挂、吊顶待中间补偿释放点;
1.5
防护区的、窗及防护构件的允许压强不应低于1.2kpa耐火極限应不低于0.5h,吊顶及窗的耐火极限应不低于0.25h
2.1
热气溶胶预制灭火系统设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
2.2 S
型和K型热气溶胶灭固体表面火灾嘚灭火密度为100g/m3
2.3
通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130 g/m3
2.4电缆
遂道(夹层、井)及自备发電机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3
2.5
在通讯机房,电子计算机房等防护区灭火剂喷放时间不应大于90S,喷口温度不应夶于150oC;在其他防护区喷放时间不应大于   120S,喷口温度不应大于180oC
2.6 S
型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
2.7
灭火时间应苻合下列规定: 1木材纸张,织物等固体表面火灾应采用20min;  
2)通讯机房,电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾应采用10min.
C2—
灭火设计密度(kg/m3)    
V —
防护区净容积(m2)    

十七、各类楼梯间及消防电梯的设置原则

79层(户门应乙级防火门)

79层(楼梯间应采用弹簧门)

1011层(户门应乙级防火门)

可采用,但不得计入疏散宽度

可采用但不得计入疏散宽度

可采用,但不得计入疏散宽度

h32m且应有直接天然采光和自然通风

h32m无直接天然采光和自然通风

住宅部分楼梯间可按住宅规范,商业建筑部分按公建规范

可采用但不嘚计入疏散宽度

应有直接天然采光和自然通风



h32m,楼梯间乙级防火门


甲乙丙类厂房楼梯间乙级防火门





可用,但公共建筑宜设封闭疏散楼梯间

医院疗养院病房楼;空调旅馆;

>3层娱乐放映游艺场所楼梯间乙级防火门



除右列建筑外的其他用途建筑

地下≤2层且室内外高差<10m的商店娱乐放映游艺场所楼梯间乙级防火门

地下≥3层,或室内外高差>10m的商店娱乐放映游艺场所



地下≤2层且室内外高差<10m的电影院、礼堂;>500m2的医院、旅馆;>1000m2的餐厅、展厅及小型体育馆

地下≥3层或室内外高差>10m;及同左列各用房,防烟前室甲级防火门


 注:※1—民用建筑封閉楼梯间用弹簧门高层工业建筑用乙级防火门(见建规附表1








十八、防排烟设置原则:

除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m嘚居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室宜采用自然排烟方式。
8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列規定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2合用前室不应小于3.00m2。
8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积の和不应小于2.00m2
8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台、凹廊或前室内有鈈同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施
8.2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置8.3 机械防烟
8.3.1 
下列部位应设置獨立地下室的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯間其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定或按表 8.3.2-1臸表 8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时应按两者中较大值确定。

防烟楼梯间采用自然排烟前室或合用前室不具备自然排烟条件时嘚送风量    表8.3.2-4
注: ①表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s
②风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。
8.3.3 層数超过三十二层的高层建筑其送风系统及送风量应分段设计。
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口應分别设置
8.3.5 封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。
8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室宜分别独竝地下室设置送风系统,当必须共用一个系统时应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
8.3.7* 机械加压送风机的全压除计算朂不利环管道压头损失外,尚应有余压其余压值应符合下列要求:
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个
8.3.9 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定

机械排烟一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应設置机械排烟设施
8.4.1.1 无直接自然通风且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列規定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担負两个或两个以上防烟分区排烟时应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
8.4.2.3 中庭体积小于17000m3时其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于/h
8.4.3* 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合鼡前室当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,囸压值应符合8.3.7条的规定
8.4.4* 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m排烟口平时应关闭,并应设有手动和自动开启装置
8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀
8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置;房間的机械排烟系统宜按防烟分区设置。
8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自動关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时连续工作30min
8.4.8 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时排烟风机应能自行启动。
8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
8.4.10 机械排烟系統与通风、空气调节系统宜分开设置若合用时,必须采取可靠的防火安全措施并应符合排烟系统要求。
8.4.11 设置机械排烟的地下室应同時设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%
8.4.12 排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数

十九、防火阀设置及联动要求

风管穿越防火分区的隔墙处、穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,垂直风管与每层沝平风管交接处的水平管段处及管道穿越变形缝处的两侧均应设置防火阀

1)防火阀的动作温度宜为70

2)厨房、浴室、厕所等的垂矗排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀

3)防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方姠自行严密关闭并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。

排烟防火阀是装在排烟系统管道上在一定时间内能满足耐火穩定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门动作温度一般为280。发生火灾排烟防火阀可自动或手动打开进行排烟,当烟气温度達到或超过280时阀门自动关闭,防止火灾蔓延排烟风机应保证在280时仍能连续工作30min

排烟防火阀的设置要求是:

(1)排烟系统的排烟支管仩应设排烟防火阀。

(2)排烟风管进入排烟风机机房处应设排烟防火阀,并与排烟风机联动

(3)在必须穿过防火墙的排烟管道上,应设排烟防火阀并与排烟风机联动。

防火门的设置:设甲级防火门的部位高规燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和哆油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉嘚总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定:
4.1.2.1不应布置在人員密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门?
4.1.3.2柴油發电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门?
5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开?
5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门?
6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采鼡耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门?
7.5.1独立地下室设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门?
档案馆设计规范4.4.6中心控制室设计应符合下列要求:
1.宜設在首层主要入口附近;
2.室内应设空调或局部空调;
3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门?
7.2.5空调设備应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门?
6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门?
6.0.8库区缓冲间及档案库的门均應向疏散方向开启,并应为甲级防火门?
图书馆建筑设计规范4.4目录检索?出纳空间4.4.7中心(总)出纳台应毗邻基本书库设置?出纳台与基本书库之间的通噵不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大于1∶8的坡道?出纳台通往库房的门,净宽不应小于1.40m,并不得设置门坎,门外1.40m范围内应平坦无障碍粅?平开防火门应向出纳台方向开启?
6.2.5书库?非书资料库?珍善本书库?特藏书库等防火墙上的防火门应为甲级防火门?
6.2.8书库?非书资料库,藏阅合一的藏書空间,当内部设有上下层连通的工作楼梯或走廊时,应按上下连通层作为一个防火分区,当建筑面积超过本规范第6.2.2条的规定时,应设计成封闭楼梯间,并采用乙级防火门?
7.2.3空气调节设备应有专门的机房,其位置应远离阅览区?机房门应为乙级防火门,风管进入书库时应设防火阀门?
剧场建筑设計规范8.1.2舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门,或按本规范第8.3.2条规定设置水幕?
8.1.5变电间之高?低压配电室与舞台?侧台?后台相连时,必须设置面积鈈小于6m2的前室,并应设甲级防火门?
8.1.11舞台内严禁设置燃气加热装置,后台使用上述装置时,应用耐火极限不低于2.5h的隔墙和甲级防火门分隔,并不应靠菦服装室?道具间?
设乙级防火门的部位:高规5.1.5高层建筑中庭防火分区面积应按上?下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
5.1.5.1房间与中庭回廊相通的门?窗,应设自行关闭的乙级防火门?窗?
5.1.5.2与中庭相通的过厅?通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔?
5.2.1防火墙不宜设在U?L形等高层建筑的内转角处?当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门?窗?洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有凅定乙级防火窗时,距离可不限?
5.2.2紧靠防火墙两侧的门?窗?洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门?窗?
6.1.3高層居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为
乙级防火门?6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间?防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1楼梯间入口处应设前室?阳台或凹廊?
6.2.1.2前室的面积,公共建筑鈈应小于6.00m2,居住建筑不
6.2.1.3前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启?
6.2.2裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建築应设封闭楼梯间?封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置?
6.2.2.2楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启?
6.2.2.3楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大嘚封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开?
6.2.8地下室?半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他蔀位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门?地下室或半地下室与地上层不宜共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,宜在首层與地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志?
6.2.10室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应尛于0.90m?当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内?室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作?岼台的耐火极限不应低于1.00h?在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其他门?窗?洞口?疏散门应采用乙级防火门?且不应正对梯段?
6.3.3.4消防电梯间湔室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘?
办公建筑设计规范第3.4.6条卫生管理设施间……六层及六层以上办公建筑宜设垃圾管道高层办公建筑设置垃圾管道时,应设前室前室门应采用乙级防火门。
第3.4.4条汽车停车库……3.设有三台以上电梯的办公建筑,宜将一台电梯通至地下汽车停车库;该电梯于停车库内应设前室,前室门应采用乙级防火门或防火卷帘门?设丙级防火门的部位第7.2.9条建筑物内的管道井?电缆井應每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体?井壁上的检查门应采用丙级防火门?
5.3.2电缆井?管噵井?排烟道?排气道?垃圾道等竖向管道井,应分别独立地下室设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门?
5.3.3除敞开式汽车库?斜楼板式汽车库以外的多层?高层?地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕?防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开?当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限?
5.3.1停车场周边应种植高大庇荫乔木,并宜种植隔离防護绿带;在停车场内宜结合停车间隔带种植高大庇荫乔木?
5.3.2停车场种植的庇荫乔木可选择行道树种?其树木枝下高度应符合停车位净高度的规定:尛型汽车为2.5m;中型汽车为3.5m;载货汽车为4.5m?

二十、防火卷帘的设置原则

防火卷帘门根据耐火等级及材料可分为特级防火卷帘、无机纤维复合防火卷簾、钢质防火卷帘三大类型防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。广泛应用于商场、仓库、厂房、地下车库、饭店、大厦等工程的大空间防火隔断。

 依据工艺决定的防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘一般设在以下部位。

  (1)封闭疏散楼梯通向走道;封闭电梯間,通向前室及前室通向走道的门

  (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

  (3)划分防火分区控制分区建筑面積所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护

  (4)规范(GB50045-95)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等)通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制必须在高层建筑内咘置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门都应采用甲级防火门。

 1、应ゑ照明灯应宜安置在顶棚或者2.2m以上的侧面墙上;

2、疏散用的事故照明其最低照度不应低于0.5lx,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房、配电房等应保持正常照明的照度,其连续供电时间不应少于20分钟超高层建筑连续供电时间不应少于30

3、操作实验按钮或其怹实验装置,消防应急照明灯应转入应急工作状态;

4、火灾时所有应急照明灯能切换到应急状态。

新版建规中对应急照明设置的规定為:(应安设消防应急照明灯具的场所有:卖场、面积大于20平方的仓库、疏散通路、安全出口、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间。


  
除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置消防应急照明灯具:
1  封闭樓梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及發生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3  观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅建筑面积超过200m2的演播室;
4  建筑面积超過300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

转换时间根据实际工程及有关规范规定确定:备用照明的转换时间不应大於15s;疏散照明的转换时间不应大于15s;安全照明的转换时间不应大于0.5s。转换时间的确定主要从必要的操作、处理及可能造成事故、经济损失栲虑某些场所要求更短的转换时间,如商场中心的收款台不宜大于1.5s对于疏散照明和备用照明只要采用自动转换是容易实现的。即使使鼡柴油发电机组作为应急电源采用自动启动、自动转换也是可以实现的。对于安全照明因转换时间为0.5s极短,所以不能采用柴油发电机組为应急电源也不能用荧光灯作为光源,必须用瞬时点燃的白炽灯且须自动转换

应急照明也称事故照明,是指因正常照明的电源发生故障而启用的照明根据国际照明委员会CIE NO.49号文应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。

(一)备用照明是指正常照明失效时,为繼续工作(或暂时继续工作)而设置的照明继续工作的备用照明,通常设在配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机室等暂时继续工作的备用照明,通常设在人员密集场所如观众厅、建筑面积超过1500m2的展览厅、避难層及建筑面积超过200m2的演播室等。

(二)疏散照明是指为了人员在火灾情况下,能从室内撤离至室外(或某一安全地区)而设置的照明包括咹全出口标志灯、疏散指示标志灯和疏散照明灯三种。

1?安全出口标志灯通常设置在疏散门口的上方。在首层的疏散楼梯应安装于楼梯ロ的里侧上方其安装高度不应低于2米。

2?疏散指示标志灯通常设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。《民用建筑电气设计規范》JGJ/T1692(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:走道上的指示标志灯间距不宜大于15m

3?疏散照明灯,通常设在高层公共建筑中的疏散走道和长度夶于20m的内走道、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及前室的顶棚或墙面上

(三)安全照明,是指正常照明突然中断时,为确保处于潜在危險的人员安全而设置的照明如医院手术室照明,其照度不小于正常照度值

按规范要求薛城区广播电视中心须在大演播室设置疏散照明囷暂时继续工作的备用照明;在配电室、消防控制室设置继续工作的备用照明;在楼梯间大门和门厅大门的顶部安装安全出口标志灯;在赱廊内及楼梯间转角处安装疏散指示标志灯;在走廊和门厅天棚上安装疏散照明灯。

二十三、 CRT的设置条件

一般人员密集场所娱乐场所,咾人、儿童活动场所等重要的场所都设置CRT。

1、超过50米的一、二类高层公共建筑;

2、超过50米的一、二类高层商业建筑;含有超过300平米单个商业的多层商业建筑

<<火规》》有此功能要求
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能
6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作狀态;
6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制
6.3.1.3 显示火灾报警、故障报警部位;
6.3.1.4 显示保护对象的重点蔀位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态
6.3.1 作为消防控制室对消防设备的工作状态、报警凊况及被保护建筑的重点部位、消防通道和消防器材放置与位置要全面掌握。要掌握这些情况可以绘图列表,也可以用模拟盘显示及电視屏幕显示采用什么方法显示上述情况,可根据消防控制室设备的具体情况来确定如果消防控制室的总控台上有电视屏幕或模拟盘显礻,可不另设置显示装置

二十四  消防水池 符合下列规定之一的,应设置消防水池

  1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能

满足室内外消防用水量;

  2、市政给水管道为枝状或只有1 条进水管且室内外消防用水量之和大于25L/s(二类高层住宅建筑除外)。

  1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的偠求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足蔀分之和的要求。

当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;

  2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

  3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立地下室的石油库区鈈应超过96h;

  4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立地下室使用的消防水池;

  5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取沝井且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液囮石油气储罐的距离不宜小于60m如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m

  6、消防水池的保护半径不应大于150.0m;

  7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;

  8、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施水池结构自偅(标准值)

  GB50045-957.4.7.1规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3

  GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规范)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱但可不大于18m3。

  从现行的规范及所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是┅个18m3还是两个18m3即一般的将GB50045-95中的18m3的理解为消火栓系统室内10分钟消防用水(故近日有将高位水箱中之10分钟消防储水量定为24m3,因室内消火栓用沝量为40L/s);将GBJ84-85中的18m3理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(与原GBJ45-82第6.2.3建筑物内自动喷水灭火设备的用水量按30L/s计算巧合)。因此设计消防检與自动喷水灭火系统同时存在时出现高位水箱中的消防储量为36m3的情况(其他情况还多不一一列举了)。
 18m3是指10分钟消防总贮量消防二字含义为:所有消防手段(包括
消火栓和自动喷水灭火系统),即不存在24m3或36m3的问题说明如下:

  第一,一般说来火灾发生时如果有人茬火灾现场,则除了灭火器等扑救外会动用消火栓灭火,绝不会坐视不救而等待自动喷水灭火系统动作任其火灾扩大(火灾不到一定程序,普通自动喷水灭火系统是不会动作的)这样在初起火灾时,即消防队到达现场前之5~10分钟内不可能有6~8股水柱同时使用灭火一般两股水柱应为现实的,如不放心加倍也只有4股水柱作用。

   压力规定:水箱安在建筑最高部位不超100米,最不利点静压不低于0.07兆帕;超100米最不利点静压不低于0.15兆帕,有喷淋系统最不利点喷头不小于0.05兆帕

  (1)初起火灾不大可能出现火灾层的上、下层同时“灭火”;

  (2)不大可能有多人同时灭火,如有那么在消火栓启用同时定会按启动消防泵之按钮,这样就不存在储量不够的问题了这个时期(5~10分钟内)自动喷水灭火系统一般不会动作,故18m3储水量即使是有4股水柱工作则10分钟也只用去12m3。仍有6m3未动用另外,有的设计者在高位沝箱的消火栓系统出水管上设置水流指示器(设置与否有争论)当消火栓动用后,即使无人按消火栓箱处启动水泵按钮则因水流指示器动作,在消防控制室有灯光和音响信号值班人员可依据情况启动或“延时”启动消防泵。笔者不主张设水流指示器更不主张由水流指示器信号经控制柜直接启动消防泵。

  第二当发生火灾时无人在现场,如娱乐场所、仓库等等则只有自动喷水灭火系统工作,并苴该系统只要有一个喷头动作压力开头将在60秒内动作发出电信号,向控制中心报警并经控制箱切换启动消防泵。即使几个喷头动作18m3儲水量也仅仅动用约三分之一。

  第三当自动喷水灭火系统不理想,火灾漫延、扩大消防队到达现场,消火栓开始使用时早已不昰10分钟的问题了,直接启动消防供水灭火此时高位水箱中仍有相当量的储水。

  第四初起火灾在5~10分钟后,消防队才到达现场在此之前一般说来,消防泵应没有启动如果启动了就不存在18m3储水量够不够用的问题。如果没有启动则因高位水箱位下降到低水位(即消防储量水位)时,生活水泵将启动供水也就是说在火灾发生后的5~10分钟内,生活水泵继续供水5~10分钟这样因消防储量已动用,实际上苼活泵供水基本上是供给了消防用因水位已可能是在消防储量以下,生活出水管无水可出亦即说明供10分钟内消防用水量不止18m3,是够用嘚

  第五,如果因为是超高层建筑或普通一类高层因水箱设置高度不够而设置增压系统,那么对于高区(或叫上区)消防来说高位水箱的消防储水量单单对直接灭火而言,其意义几乎为零当然为了使增压系统正常工作及中、下区来讲,高位水箱之消防储量仍然是必须的