多台变频器为什么叫母线要共用直流母线,求解释。

多电动机共用直流母线变频调速系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
多电动机共用直流母线变频调速系统
上传于||文档简介
&&多​电​动​机​共​用​直​流​母​线​变​频​调​速​系​统
大小:5.46KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢当前位置:
主题:607332 ┆ 帖子:4659871
┆ 今日新贴:703
昨日贴数:978 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3504人
共用直流母线
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 08:11:39 楼主
现在有十台MM440通过一整流装置共用直流母线,没有接交流电源,老是会炸机怎么回事。电机功率不同
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:44:52 1楼
检测一下运行中直流电压值,另外找人看炸机器件的部分和原因,西门子的服务还算不错。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:41:58 2楼
自己经常应用共直流母线运行
在接线和参数均正确的时候,是不会出现炸机这种情况的。
楼主首先查下外围线路是否故障,再看下变频器的参数
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:43:15 3楼
直流母线电压是否稳定、再看下出现问题的位置,然后又针对性的去分析处理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:48:29 4楼
如果我用逆变器会不会好点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:56 5楼
比如现在一台3.75KW和一台18KW通过直流母线相连,直流母线是由专门的整流器提供,同时上电会烧坏功率小的那台吗?会的话是什么原因
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:51:04 6楼
引用lujun_0520 的回复内容:比如现在一台3.75KW和一台18KW通过直流母线相连,直流母线是由专门的整流器提供,同时上电会烧坏功率小的那台吗?会的话是什么原因
直流母线电压稳定的情况下,大功率的变频器是不会影响到小变频器的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:54:46 7楼
那为什么有时候会烧坏呢?母线电压很稳定,特别是在一个一个电机参数整定时候,很容易烧坏其它的变频器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:31:22 8楼
引用lujun_0520 的回复内容:
那为什么有时候会烧坏呢?母线电压很稳定,特别是在一个一个电机参数整定时候,很容易烧坏其它的变频器。
变频器公用直流母线,我没用过,但好多进口多电机伺服系统也是公用直流母线,我倒接触过不少。楼主说的&......很容易烧坏其它的变频器。& 情况,我认为是可能的。很可能是正因为&母线电压很稳定&使得其中一个变频器在制动过程中制动电流过大的时间较长而造成烧坏。初步这样分析,不知对不对。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:27 9楼
楼主不妨拆解某台烧坏的变频器,看是那部分烧坏了,再分析什么原因
偶用了很多共直流母线的变频器,还从木有出现过类似的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:50:29 10楼
西门子6SE70的变频器能否都通交流电又共用直流母线呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:58:45 11楼
如果在6ES70逆变器前加接触器,如何加?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:01:49 12楼
MM440通过一整流装置共用直流母线,直流母线直接接在变频器正负端,没有接交流电源,上电时候老是会炸机怎么回事
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:10:22 13楼
引用lujun_0520 的回复内容:
MM440通过一整流装置共用直流母线,直流母线直接接在变频器正负端,没有接交流电源,上电时候老是会炸机怎么回事
请楼主介绍一下炸机的详细情况,烧坏变频器的哪些元件?光讲炸机,不了解具体情况,谁也讲不清怎么回事。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:43:38 14楼
楼主拆机台坏的变频器看看坏的是什么部件。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:15:13 15楼
基本上都炸了,黑乎乎的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:45:24 16楼
估计是因为不同功率变频器使用的模块不同导致的吧,可能耐压不同,也可能母线电压波动太厉害,比如10几台变频器中有那么几台需要频繁快速启动停止,这将导致母线电压波动严重,如果这些波动不能有效消除就可能导致有些变频器烧毁
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:57:41 17楼
大多是母线电源的容量不够大,导致母线电压波动严重,过压的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:49:58 18楼
会不会和没有对充电电阻充电而引起的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:46:09 19楼
引用lujun_0520 的回复内容:会不会和没有对充电电阻充电而引起的
那你在多变频器共用直流母线时,是否按照厂家说明书接的线,建议楼主和变频器厂家联系。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:24:35 20楼
有没有使用制动单元和电阻箱。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:29:34 21楼
有没有使用制动单元和电阻箱,如果没有很可能大电机停止时,减速时间短引起直流过电压,多台电机同时停止时更严重。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:00:46 22楼
回复内容:
对:lujun_0520 关于如果我用逆变器会不会好点 内容的回复:
应该没有影响。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:53 23楼
回复内容:对:HOTEAM关于引用lujun_0520 的回复内容:比如现在一台3.75KW和一台18KW通过直流母线相连,直流母线是由专门的整流器提供,同时上电会烧坏功率小的那台吗?会的话是什么原因 直流母线电压稳定的情况下,大功率的变频器是不会影响到小变频器的内容的回复:功率不同会有炸机可能,看一下我的电子书《变频器大全V1.3》版,有个“共直流母线实验报告”,很清楚的指出这个问题!
周点击排行周回复排行
[77] [74] [53] [45] [40] [39] [33] [32] [32] [30]
[7] [7] [6] [5] [5] [4] [4] [4] [4] [4]最新求助
[0] [0] [1] [6] [4] [2] [0] [5] [2] [1]交流通用变频器共直流母线的设计与应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
交流通用变频器共直流母线的设计与应用
上传于||文档简介
&&交​流​通​用​变​频​器​共​直​流​母​线​的​设​计​与​应​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢通用变频器共直流母线在离心机上的应用
通用变频器共直流母线在离心机上的应用
在化工企业电气传动中,离心机的变频传动应用非常普遍,由于工艺和驱动设备的各种原因,再生能量的现象经常发生,在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的“制动电阻”中,称之为动力制动状态;(2)使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。直流共母线的原理是基于通用变频装置均采用交-直-交变频方式,当电机处于制动状态时,其制动能量反馈到直流侧,为了更好的处理反馈制动能量,人们采用了把各变频装置的直流侧连接起来的方式。譬如当一台变频器处于制动而另一台变频器处于加速状态,这样能量可以互补。本文提出了一种通用变频器在化工企业离心机中共直流母线的方案,并阐述了其在离心机上回馈单元的进一步应用。
目前直流共母线有多种方式:
(1)公用一个独立的整流器
该整流单元可以是不能逆变,也可以是可逆变的。前者能量通过外接制动电阻消耗掉,后者可以充分地将直流母线上的多余能量直接反馈到电网中来,具有更好的节能、环保意义,缺点是价格比前者要高。
(2)大变频单元接入电网
小变频器公用大变频器的直流母线,小变频器不需接入电网,故也不需要整流模块,大变频器外接制动电阻。
(3)每个变频单元各自接入电网
每个变频单元均带有整流、逆变回路并外接制动电阻,直流母线相互连接起来。这种情形多用于各变频单元功率接近的情况。解体后还可以独立使用,互不影响。
本文介绍的直流共母线为第三种方式,相比前两种有很大优势:
a、共用直流母线可以大大减少制动单元的重复配置,结构简单合理,经济可靠。
b、共用直流母线的中间直流电压恒定,电容并联储能容量大,能减少电网的波动。
c、各电动机工作在不同状态下,能量回馈互补,优化了系统的动态特性。
d、各个变频器在电网中产生的不同次谐波干扰可以互相抵消,减少电网的谐波畸变率。
2改造前变频调速系统方案
2.1离心机控制系统介绍
改造的离心机共12台、每台控制系统都是一样。变频器为艾默生EV2000系列22kW,恒转矩型,回馈单元皆为加能的IPC-PF-1S回馈制动单元,所有控制系统集中在一个配电室中。两台离心机共用一个GGD控制柜,限于篇幅只画出其中四台,其余八台与此类似。系统图如图1所示。
图1 改造前变频器及制动单元系统原理图由图1可知,每一台变频器需要一台回馈制动单元,各自的控制系统完全独立,
2.2刹车时制动工作分析
当离心机刹车时,电动机将处于再生发电制动状态,系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升,此时电容的直流母线电压抬升,当升至680V时,制动单元开始工作,即回馈多余的电能到电网侧,此时单台变频器直流母线电压维持在680V(有的690V)以下,变频器不至于报过电压故障。单台时变频器制动单元刹车时的电流曲线如图2,刹车时间为3分种,测试仪器为FLUKE 43B 单相电能质量分析仪,分析软件为《FlukeView Power Quality Analyzer Version 3.10.1》。
图2 制动单元工作时的电流曲线由此可见每次刹车时,制动单元必然工作,最大电流达27A。而制动单元的额定电流为45A。显然制动单元处于半载状态。
改造后变频调速系统方案
3.1共直流母线的处置方法
采用共用直流母线很重要的一点就是上电时必需充分考虑到变频器的控制、传动故障、负载特性和输入主回路维护等。该方案包括3相进线(坚持同一相位)、直流母线、通用变频器组、公共制动单元或能量回馈装置和一些附属元件。 对于通用变频器而言,图3所示为在其中一种应用比较广泛的方案。选用第三种改造方案后的主电路系统图如图3,图3中空气开关Q1至Q4是每个变频器的进线保护装置,KM1至KM4为每台变频器的上电接触器。KMZ1至KMZ3为直流母线的并联接触器。1#、2#离心机共用一个制动单元,组成一组,3#、4#离心机共用一个制动单元,组成一组,当两组都正常时可以并接在一起。同时也是基于现场操作工人的工作时序,1#、2#离心机不同时刹车,3#、4#离心机不同时刹车。正常工作时一般为两台离心机1#、3#为一组,2#、4#为一组,四台离心机一般不会同时刹车。由于实际工作现场的复杂环境往往会导致电网的动摇并发生高次谐波。也可用于增加阻抗并协助吸收附近设备投入工作时产生的浪涌电压和主电源的电压尖峰,从而最终维护变频器的整流单元。每台变频器也可以使用进线电抗器来有效地防止这些因素对变频器的影响。本项目改造中由于原设备没有装进线电抗器,故并没有画出进线电抗器及其他谐波治理装置。
图3 改造后变频器及制动单元系统原理图3.2控制系统的方案
控制线路如图4,四台变频器上电后,每台变频器运行准备好后,设置变频器故障继电器输出端子的输出选项为“变频器运行准备好”,只有变频器上电,并且正常以后,才可以并接在一起,如任意一台有故障,直流母线接触器就不吸合。变频器故障继电器输出端子TA、TC为常开触点,上电后变频器“变频器运行准备好”,各变频器的TA、TC吸合,直流母线并联接触器依次吸合。否则接触器就断开。
图4 改造后的制动单元并联控制原理图3.3该方案特点
(1)使用一个完整的变频器,而不是单纯的整流桥加多个逆变器方案。
(2) 不需要有分离的整流桥、充电单元、电容组和逆变器。
(3)每一个变频器都可以单独从直流母线中分离进去而不影响其他系统。
(4)通过连锁接触器来控制变频器的DC共用母线的联络。
(5)连锁控制来保护挂在直流母线上的变频器的电容单元。
(6) 所有挂在母线上的变频器必需使用同一个三相电源。
(7) 变频器故障后快速地与 DC 母线断开以进一步缩小变频器故障范围。
3.4变频器主要参数设置
运行命令通道选择
最高操作频率设定 F0.05=50
加速时间1设定
减速时间1设定F0.11=300
故障继电器输出选择
AO1输出功能 F7.26=2
3.5 改造后的测试数据
停车时进线电压: 3PH 380VAC
母线电压: 530VDC
直流母线电压: 650V
当一台升速时,母线电压降低,此时另一台降速,直流母线电压在540~670V波动,制动单元在此时没有开启,制动单元一般工作的DC电压为680V如图5测试分析。
图5 改造后的制动单元工作电流监视图4 节能分析
回馈制动单元相比电阻能耗制动本身就是一种节能的应用,可是要求每台变频器需要刹车时配用一台制动单元。必然要求有几台变频器就得配几台制动单元,而制动单元的价格和变频器价格相差不大,工作持续率却不是很高。共用直流母线变频器驱动在离心机上的广泛应用,较好的解决了当一个变频器升速,另一个变频器刹车时,均衡了“一个吃不饱、一个吃的吐”,的问题,该方案减少了制动单元的重复设置,降低了工作次数的,也减少了对电网的干扰次数,提高了电网的电能质量。在减少设备投入,增加设备使用率,节约设备、节能方面有特别重要的意义。
通用变频器共用直流母线的广泛应用,较好的解决了电能消耗与电能回馈时间段不同步这个问题,对减少设备投入、降低电网干扰和提高设备利用率有特别重要的意义。
[1] 艾默生EV2000变频器中文技术手册.艾默生网络能源有限公司.
[2] IPC电能回馈和电阻制动单元用户手册.深圳加能公司.
[3] 杜金城.电气变频调速设计技术[M].北京:中国电力出版社,2002.
[4] 仲明振,赵相宾.低压变频器应用手册[M].北京:机械工业出版社,2009.
白献刚(1979-) 男 ,电气工程及其专业,现任职于石药集团维生药业(石家庄)有限公司电气管理。(end) &
发表评论:
馆藏&107326
TA的推荐TA的最新馆藏推荐:&&&&
&当前位置:
& 什么情况下应该使用变频器共用直流母线的方式
什么情况下应该使用变频器共用直流母线的方式
核心提示:共直流母线技术是在多电机交流调速系统中,采用单独的整流/回馈装置为系统提供一定功率的直流电源,调速用逆变器直接挂接在直流母线上。当系统工作在电动状态时共直流母线技术是在多电机交流调速系统中,采用单独的整流/回馈装置为系统提供一定功率的直流电源,调速用逆变器直接挂接在直流母线上。当系统工作在电动状态时,逆变器从母线上获取电能;当系统工作在发电状态时,能量通过母线及回馈装置直接回馈给电网,以达到节能、提高设备运行可靠性、减少设备维护量和设备占地面积等目的。
一、共直流母线系统的组成&
&&&&共直流母线控制系统通常由整流/回馈单元、公共直流母线、逆变单元等组成。回馈单元可分为通过自耦变压器的能量回馈和不通过自耦变压器的能量回馈两种方式。通过自耦变压器的能量回馈可提高回馈支路中的电源电压,目的是在能量回馈过程中不必降低中间回路电压,使得逆变器能够获得一个较恒稳的直流电源;不通过自耦变压器的能量回馈实际上是保持系统一直处在回馈状态,在整流过程中依靠持续降低具有相角控制的中间回路的电压来实现。
二、系统的优点
&&&1、共直流母线系统是解决多电机传动技术的最优方案,很好地解决了多电机间电动状态和发电状态之间的矛盾。在同一系统中,同一时刻不同装置可工作在不同的状态,整流回馈单元保证了公共直流母线电压的稳定供给,又将多余的能量回馈给电网,实现了再生能源的合理利用。
&&&2、共直流母线系统设备结构紧凑,工作稳定。在多电机传动系统中省去了大量的制动单元、制动电阻等外围设备,节省了设备占地面积和设备维护量,减少了设备故障点,提高了设备的整体控制水平。
&&&3、在辊道等多电机传动的场合应用共直流母线技术是辊道调速的一种发展方向,它能在取得较高的动静态性能、调速精度的同时将系统再生能量加以合理利用和回收。
采用共直流母线系统的话需要重点了解清楚以下几个问题&&
1、设计共直流母线方案的原因;
2、共直流母线的目的和原理;
3、共直流母线系统的注意事项及难点。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。因本站大部分技术资料均为原创文章,为避免其他网站的抄袭及复制,本站注册会员才能浏览信息内容,不便之处,敬请谅解!文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
注册会员无法查看信息内容注意事项:注册会员如果还是无法查看文章信息的内容,必须阅读过后台的未读站内信,才可正常查看文章内容!
分享与收藏:&