来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2012-06-15 17:25
标签:
约克冷水机组
求空调冷水系统设计对策的若干探讨?_水泵_百科问答
求空调冷水系统设计对策的若干探讨?
提问者:罗钰景
随着我国经济的持续高速发展,建筑事业也呈现出一片蓬勃繁荣的景象,中央空调系统在宾馆、办公大楼、商业中心、医院及其他建筑得到广泛的应用。中央空调系统不但涉及到高额的资金初投入,同时也是建筑的耗能大户。建设绿色建筑、实现节能减排时下成为本届政府面临重要的命题,空调系统节能设计理应引起广大暖通空调设计工程师重点的关注,面临迫切的任务。大多数工程设计中,最关心的是空调冷热源方案初投资的经济性以及设计工况下运行耗能的比较,但选择理想的冷热源方案只是良好的开端,中央空调系统运行节能与否很大程度上取决于空调冷水系统有效运行,湖南星泽在系统设计对策合理、调试完善、管理技术措施到位,才是其最有力的保障。
2 机房侧的设计配置
2.1冷水机组、冷冻水泵的容量合理配置
冷水机组容量偏大的问题是目前中央空调系统存在比较普遍的问题,容量闲置无疑是最大的浪费,一方面增加了工程建设初投资,另一方面又加剧了系统的运行能耗。冷水机组的容量决定了冷冻、却水泵的容量,如水系统的水力又缺乏详细的计算,那么水泵选型扬程难免偏大,也会进一步增加水泵的功耗。造成这种现象是由于对空调冷负荷未进行仔细的计算,取而代之为&拍脑袋&,一方面足设计工程师缺乏足够的时间去做这些繁琐的计算工作,另一方面是业界缺乏对空调系统设计质量的评判准则,业主单方面认为房问温度够低或感觉够冷,便达到空调效果。影响空调系统白勺&&发挥能力&有多方面因素,除了设计的因素,还应包括施工安装质最、竣工调试、运行管理等,都可能成为制约空调系统效能发挥重要的因素。如一个系统总冷量配置是合适的,但系统未经仔细的调试,很容易造成客观上贫富不均,进而产生空调效果不好或总制冷量不足的假象。基于这种的忧虑,设计中加大&安全系数&,造成冷水机组、水泵容量偏大,投资浪费、建筑耗能大在所难免。详细认真的空调冷负荷和水力计算是降低初投资、实现节能降耗最根本、也是最有效的路径,同时提高施工安装质量和竣工调试水平是其最直接的保障措施。
2.2机房侧机组有效运行管理设计对策
大型的中央空调系统冷源所配备的冷水机组,常常不止一台,有的是二~四台,甚至超过阴台。机组与水泵管路连接上大多采用先并联后串联方式,这种布置方式具有系统简洁、节省管材的优点,但如果空调水系统未采用BAS监控管理系统,在部分空调负荷下,部分冷水机组处于停开状态,管理人员操作管理上出现疏忽,未把停开冷水机组管路上的阀门关闭,冷冻水就会出现旁通分流的现象。通过分析我们不难得出,冷水旁通分流会影响冷水机组效能的发挥,降低机组的COP值。另一方面如果末端空调负荷的需求递增,需要增开冷水机组的台数,这要求管理人员能及时到位,打开相应管路上的阀门。在大多数工程的实际管理中,这种操作管理模式证明是不可行的,系统更多是处在&放任自由&的状态,无疑主机组和水泵运行节能成为空谈。解决这对矛盾最经济的措施是冷水机组管路中考虑增设电动蝶阀,电动蝶阀和冷水机组一一对应,两者并为连锁运行控制,这样才能有效方便控制冷冻水的通路,解决冷冻水旁通分流的现象。如果在适当追加投资资金,还可以考虑仅把机房侧部分纳入小型智能监控系统,这样便可把空调系统中耗能最大部分,也是节能最具潜力的区域纳入智能化的控制,做到最经济的投资,最节能方便的管理。
2.3低负荷运行时冷冻水泵超载问题的设计对策
大型的中央空调冷水系统,随着空调区域冷负荷的改变,投入使用的冷水机组、空调冷冻水泵的台数也将随着增减,同时空调冷水系统的管网流量也发生改变,这引起管网水阻力的_______改变。在低负荷运行情况下,尤其是空调冷水泵只需要单台运行时,从R(空调冷水系统的水阻力)&Q。(管道通过的流量), 我们不难发现,空调冷水系统满负荷与部分负荷运行时水阻力相差甚大,这可能导致部分负荷时空调冷水泵超流量运行,电机效率降低,水泵运行电耗增加,尤其在单台水泵运行的工况下,水流量可能大大超过水泵额定流量,导致水泵轴功率超过电机功率,容易发生电机过载烧毁的事故。对于越大型的中央空调冷水系统,并联的机组台数越多,低负荷时超载问题越严重,电机烧毁的情况越容易发生。设计中仅注意多台水泵的额定状态点能否满足管路计算要求是不够的,还须重视空调低负荷时运行状态点变化,并采取必要的解决措施。借鉴于水冷式离心式冷水机组降载的设计思路,解决方法有两种,一是水泵采用变频技术,即并联运行的各泵中,某台泵采用变频泵,它作为低负荷时单台水泵运行的固定泵,在系统超流量时,该泵降低运转频率,系统的流量也随着减少,可见冷冻水泵采用变频技术是系统变流量的节能技术。另外一种解决方法是空调供水干管上增加附加旁通通路,如下图l。
图1空调供水干管旁通管路示意图
非低负荷运行时,冷冻水供水干管上的主通路和旁通路上的阀门处于开启状态,冷冻水流经两个通路,而低负荷时,主通路上的电动蝶阀关闭,冷冻水只流经旁通路(任何情况下旁通阀门始终处于一定的关闭角度)。通过下列定性分析该管段阻力前后的变化:R。(非单台水泵运行时该管段阻力)=1/(1/R +I/R )?,R。(单台水泵运行时该管段阻力)=R*,显然R。&R。。从直观上,我们不难知道在单台水泵运行时,由于主通路的电动蝶阀关闭,旁通路的阻力陡然增大,所以附加旁通通路实际上是通过改变低负荷时的管道水阻特性,来解决冷冻水泵超载的问题,显然这种方式非节能的解决措施。
2.4压差旁通差值的设定
在供、回水干管上设置压差旁通阀,是解决末端侧变流量与机房侧定流量这对矛盾最常用的方法。该压差系统旁通阀工作的基本原理:系统处于设计状态下,所有的设备都满负荷运行。压差旁通阀的开度为零,这时压差控制器两端接口处的压差即是控制器设定的差值 ]。但是大多数已投入使用的工程,压差控制器设定和作用经常被忽视。从水力工况分析,压差值设定偏低,旁通阀极易打开而且旁流量增大,末端侧的供冷无法满足,而压差值设定偏大,则旁通阀门打开不易,旁通流量偏小,这影响冷水机组正常所需运行台数的调节。设计中须重视压差旁路控制系统对整个系统的影响,正确合理确定其参数,以满足用户的流量,同时按实际的需要正常来调节机组的运行台数。
2.5机房侧管路上控制配件的设置
机房侧管路上压力表:叠:温度计的设置是空调水系统重要的&法宝&,借助于压力表和温度计可以分别判断该管路水力工况是否正常,水流量是否满足设计要求。在这些部位是设置压力表必不可少,如水泵的进出口、冷水机组的进出口、集分水器,借助于压力表的读数,可以判断沿水流方向的压力分布是否正常,管路上的阀门关、断是否合理。例如笔者在参加一个空调工程的首次调试中发现:各空调区域的末端设备进出水管路上的压力差普遍偏小;室内的温度基本达不到设计要求;该系统的分水器的压力表读数明显偏小,集、分水器之间的压力差只有80kPa左右:而空调冷冻水泵的进出口的压力差明显超过设计的扬程,冷水机组的进口雎力却比水泵出口压力低了120kPa,但这段管路只有15m左右:可以肯定的是系统压力分布是不正常的。经过检查发现水泵的出口蝶阀被施工单位人为关闭掉三分之二,该阀门开度变小,消耗了一大部分的压力降。调整了该阀门开度后,上述部位压力分布趋于正常,各空调区域温度也达到设计要求。而温度计在这些部位是必不可少的:冷水机组的进出管上及集、分水器上,笔者建议在每支回水管汇入集水器之前都应安装温度计,操作管理人员通过观察温度计,可以准确掌握冷负荷分布的情况,温差大的支路上的阀门可以开火,温差小的支路阀门开度可以调小一些。
3 末端侧设计配置
3.1管路布置同异程的采用策略
同程系统比异程系统水力工况更稳定,流量分配也更均匀,有利于空调水系统的水力平衡,但同程系统管路布置复杂,管路走向长,管材耗用大。通过分析,我们不难发现空调水系统并不都需要采用同程管路布置。末端设备种类较多,有风机盘管,又有空调风柜、组合式空调机组,各种末端的风量、冷量又相差较多,另一方面表冷盘管可能是三排管 & 四排管或六排管,所以设备本身水阻力相差较大,风机盘管的水阻力大多为l~3kPa_3 ,空调风柜阻力大多为4~6 kPa ,如果把风机盘管和空调风柜混合在一个系统内采用同程布置,不但达不到同程布置的优点,反而不利于系统水量调节。采用风机盘管水系统的用水点多,采用平衡阀和普通阀门进行水量调节,显然是不可能的,所以空调水系统设计中,风机盘管与空调风柜设置在不同的空调水分系统内,风机盘管布置采用同程布置,空调风柜采用异程布置,空调风柜末端管路上配置的电动阀门或平衡阀仍可以弥补异程布置带来的不利,达到水力平衡。笔者在某大型体育馆设计中空调水系统采用了同样布置策略,比赛大厅的周围配套房间采用风机盘管加新风系统,该部分的水系统管路采用同程布置,而为比赛大厅、门厅休息厅等服务的大风量组合式空调机组、空调风柜,各末端之间相距甚远,采用同程布置显然经济性不合理的,笔者采用异程布置且各末端管路配置电动二通调节阀,而各支路的相对水力平衡可通过调节机房内的集分水器上各个支路的阀门,系统平衡也不难实现。
3.2末端设备管路上配件设置
末端设备服务于不同的空调区域,水路是否畅通决定末端设备是否有足够的冷量输出,所以末端设备管路上设置必要的过滤器、温度计、压力表、电动阀、平衡阀等作为辅助的保障或判断消除故障的措施,以保证水路的畅通。例如风机盘管进水管路上建议设置过滤器,因为风机盘管本身的水管截面小,一经堵塞,冲洗往往是不能解决问题的,如果缺乏过滤器的拦截,安装冲洗的过程中,焊渣或垃圾极容易堵塞风机盘管的表冷器管路。对于空调风柜的冷冻进水管也应设置水过滤器,同时进出水管上应设压力表、温度计、电动调节阀等,同时送回风管上预留测孔,借助这些阀门配件有利于空调系统的调试。如某体育馆比赛大厅的组合式空调机组在调试过程中,有风送出,大厅内有风感,但在无人空场的情况下,室内空气温度始终维持在26。左右。通过总送风管上的测孔测量送风温度,发现送风温度在23。以上,显然送风温差偏小。进入空调机房检查发现:冷水管上的阀门全开,冷冻水进水温度7.5。左右,而回水温度却高达20。,进回水管上的压力表读数差仅lkPa,由此可以判断流过空调机组的表冷管束的冷水量偏少,估计空调机组表冷管束区域附近的管道有堵塞物,经过拆洗过滤器,问题还是无法解决,问题最后集中在表冷器管束上,经过更全面的拆卸,果然发现表冷器的管路被建筑垃圾堵塞,经过更全面的冲洗,问题才得到最终的解决。
4.1冷水机组与冷冻水泵容量合理配置,是空调冷水系统运行节能降耗最有效的路径。
4.2空调冷水系统设计中应考虑机房侧有效的运行管理设计对策,使系统处于节能、高效、经济的运行。
4.3压差旁通是控制机组运行台数的重要手段,合理设定压差值,才能充分发挥机组效能。
4.4水系统管路上相关位置应设置必要的控制配件,以增加调试运行管理工作的便捷性:末端侧空调水系统管道布置策略须考虑末端设备的水阻力特性,并采取适当自调节措施。
回答者:许小政
Mail: Copyright by ;All rights reserved.【图文】空调水系统设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
空调水系统设计
上传于||文档简介
&&空​调​防​排​烟​设​计
大小:6.23MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢查看: 811|回复: 9
二次泵变水量空调冷冻水系统概述
主题帖子积分
论坛元老, 积分 3027, 距离下一级还需 9996972 积分
论坛元老, 积分 3027, 距离下一级还需 9996972 积分
本课题的主要研究对象是上海某大厦的空调冷冻水系统,如图2.1所示。空调冷冻水系统是指由以中央设备供应的冷冻水为介质并送至末端空气处理设备的水路系统。
图2.2a 同程系统
图2.2b 异程系统
图2.2 同程与异程
图2.1 大厦变水量冷冻水系统
风机盘管机
风机盘管机
§2.1 空调冷冻水系统的形式
根据水压特性要求,空调冷冻水系统必须是闭式水系统,它主要有两种划分方式[15]:
一.各末端设备的水流程划分,可分为同程式系统和异程式系统。
同程系统(图2.2a)中,水流通过各末端设备时的路程都相同(或基本相等),它的优点是各末端环路的水流阻力较接近,有利于水力平衡,可以减少系统初调试的工作量。同程系统很少用于高层建筑中,对层次较低的建筑而言比较经济。
异程系统(图2.2b)中,水流经每个末端的流程不相同,通常越远离冷源机房的末端,环路阻力越大。采用异程系统的主要优点是节省管道及其占用空间(一般来说它与同程系统相比可节省一条回水总管),对初投资较为有利。异程系统对于现今采用节能的变水量系统的建筑而言是一种比较经济的管道布置方式。图2.1所示的大厦系统就是异程系统。
二.按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。
(一)定水量系统(图2.3)中,没有任何自动控制水量的措施,系统水量的变化基本上由水泵的运行台数所决定。因此,通常通过各末端的水量是一个定值,或随水泵运行台数呈阶梯型变化,而不能进行无级控制。它的缺点就是,当末端负荷减少时,无法控制温、湿度参数,造成区域过冷或过热。由于多数工程在末端设置三通自动调节阀(图2.4)以解决末端控制问题,所以定水量系统又称带有三通阀的系统[5]。
图2.4三通阀的采用
图2.3定水量系统
定水量系统管道简单,控制方便或不需控制,但由于其能源浪费严重,现在已用的越来越少。且从初投资方面来看,表面上这种系统构造简单,而实际上因管路中要用到太多的三通阀,其费用会比一个同等规模的采用变速二次泵的变水量系统的花费还高。所以,目前只有一些使用标准较低的民用建筑和间歇使用的建筑(如体育馆、展览馆、影剧院等)还在采用。
(二)从广义上讲,变水量系统包含变冷水量系统和变冷却水量系统,它们是两个相对独立的系统。这两个系统在水力上相互独立,但热力上却紧密相关、不可分割。空调冷水循环系统把室内的热量带入制冷机工质中,然后冷却水系统将其从制冷机工质排入大气。因此本课题中所提到的变水量系统均指变流量冷水系统,而非变流量冷却水系统。
<font color="#.变水量系统的基本原理
变水量系统运行的基本原理可用热力学第一定律表述为[16]:
& && && && && && && && && && && && && && && && &(2.1)
式中:Q——系统冷负荷;
W——冷水流量;
C——冷水定压比热;
Δt——冷水系统送回水温差。
热力学第一定律表明,在冷水系统中,通过调整冷水流量或冷水系统送回水温差可以适应实际冷负荷大小的改变。
在冷水系统盘管或负荷末端,进行冷水系统设计时,Q,W,Δt已经确定,Q为系统设计工况下的冷负荷,Δt为按规范确定的温差,一般取5℃,因此冷水量也被确定,系统按这些值设计选择设备。当系统设计完成并投入运行后,Q成了独立参数,它与室外的气象条件和室内散热量等诸多因素相关。当系统冷负荷Q变化时,为保证式2.1的平衡,由热力学第一定律,系统也必须相应改变冷水流量W或温差Δt的大小。例如,当冷负荷在某一时刻为设计值的50%,并且冷水供水温度不变,那么对于冷水系统来说可能会产生三种情况:
(1)& & 流量减为设计流量的50%;
(2)& & Δt减小;
(3)& & 两者同时变化。
如果改变供回水温差Δt,而保持流量W不变,则形成定流量系统。如果保持冷水供回水温差Δt不变,改变冷水流量W则形成变水量系统。理想的变水量系统,其送回水温差保持不变,而使冷水流量与负荷成线性关系。因此所谓变水量系统,实质上是指负荷侧(有时也称用户侧)在运行过程中,水量不断改变的水系统。& && && && && && && &
<font color="#.变水量系统的分类
按水泵布置方式不同,变水量系统主要可分为以下几种[5]:
(1)& & 定速水泵阶梯式变流量系统
(2)& & 一次泵变水量系统[17]
(3)& & 二次泵变水量系统
(4)& & 三级泵变水量系统
其中,二次泵变水量系统是目前应用最广泛的一种变水量系统,尤其是在一些大型高层民用建筑和多功能建筑群中。图2.1所示的大厦冷冻水系统就是二次泵变水量系统的一种常见结构。在这一系统的机房侧管路中,由旁通平衡管AB将水泵分为两级,即初级泵和次级泵。初级泵克服平衡管AB以下的水路水流阻力(即冷水机组、初级水泵及其支路附件的阻力),次级泵克服AB平衡管以上的环路阻力(包括用户侧水阻力)。可见,平衡管AB将整个水系统分为循环冷水制备和循环水输送两部分,同时将系统的阻力和能耗也分成两部分。
该系统的特点是冷水制备与冷水输送之间的相互干涉减少。在冷水制备方面,人们可以将通过冷水机组的流量设为固定的,而其它系统还需考虑冷水的输送问题,容易顾此失彼。
当然,该系统也有它的不足之处。由于平衡管AB对运行过程中所起的作用是平衡次级泵侧和初级泵侧的水量差值。当初级泵侧的供水量大于次级泵侧的需水量时(这是绝大多数情况,即低负荷状态),AB管内有一部分未被利用的冷水从A点流向B点,与回水混合后流回蒸发器,这将导致冷水机组工作效率的下降。反之,当初级泵侧的供水量小于次级泵侧的需水量时,有一部分回水从B点流向A点与供水混合,提高了供水温度,这又会引起空调末端装置工作效率的降低。
由于空调冷水机组不适合作变流量运行,所以二次泵变水量系统的初级泵一般只用定速泵。因此,该类系统按次级泵的不同配置又可分为三种形式:
a.& && & 定速泵加压差旁通阀的方式;
b.& && &全变速泵方式;
c.& && & 定—变速泵联合运行方式。
由图2.1可见,本课题中的大厦系统属于第a类系统,这也是一种典型的二次泵变水量空调冷冻水系统。
§2.2 二次泵变水量系统中几个重要的设备装置
变水量冷冻水系统的成功运行与几个关键设备密切相关,如水泵、调节阀、传感器、控制器及变频调速器等。有关水泵此处仅先简单介绍,详细内容将在后面章节中加以阐述。
主题帖子积分
论坛元老, 积分 3027, 距离下一级还需 9996972 积分
论坛元老, 积分 3027, 距离下一级还需 9996972 积分
一.水泵[18]
(一)水泵的性能曲线
空调水系统中的水泵大多为离心式水泵,它的基本特性通常可用三种曲线表示:
<font color="#. H—W曲线:当转速n为恒定时,表示压力与流量之间的关系特性。
<font color="#.η—W曲线:当转速n为恒定时,表示效率与流量之间的关系特性。
<font color="#.N—W曲线:当转速n为恒定时,表示轴功率与流量之间的关系特性。
其中最常用的是H—W曲线和η—W曲线,如图2.5所示:H表示扬程,常用单位有:m水柱;W表示流量,常用单位有:m3/h;γ—水的重度(γ=9807N/m3)。
如图2.5当水泵运行在A点(HA,WA)时,水泵所需轴功率为:
& && && && && && && && & (2.2)
即图中阴影部分A HA O WA的面积。
水泵所配电机的功率(容量)为,
& && && && && && && && && && && &&&(2.3)
式中η—效率;
ηp-—水泵本身的效率;
ηc—传动机构的效率,直接传动时为1.0,皮带传动时为0.9~0.95,齿轮传动时为0.9~0.97。
实际应用中,水泵的原动机的功率公式为:& & (2.4)
式中 α-配电机的富裕量,见表2.1
图2.5水泵性能曲线
& && && && && && && && && && && && && && && &表2.1 水泵配电机富裕量表
电机额定功率(KW)
<font color="#~5.5
<font color="#%~20%
<font color="#.5~22
<font color="#%
<font color="#~55
<font color="#%
<font color="#~90
<font color="#%
<font color="#%~10%
(二)常用术语
(1)& && &&&泵工作点:水泵在某运行工况下的流量与扬程确定的点。将管路特性曲线与水泵H—W曲线画在同一坐标系内,两者的交点即为水泵工作点。
(2)& && && &水泵过载:指水泵在H-W曲线的极右边运行时的水泵状态,这时运行效率极低。
二.调节阀[19]
(一)调节阀的分类
目前,变水量冷冻水系统中常用的阀均为电动控制,根据构造和外型主要分为三种:
a) 直通两座阀(简称两通阀),适用于对关闭要求较严密及压差较小的场合,如普通的空调机组、风机盘管、热交换器等的控制。
b) 直通双座阀(又称压力平衡阀),适用于控制压差较大,但对关闭严密性要求相对较低的场合,典型的应用如空调冷冻水供回水管上的压差控制阀。
c)蝶阀,体积小、重量轻、安装方便,通常用于压差较大、调节性要求不高的场所。
(2)调节阀的应用
在二次泵变水量空调冷冻水系统中,多采用两通阀调节流量。当两通调节阀前后压差恒定时,其理想可调比R(调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比R=Wmax/Wmin)的值在30左右,即其所能控制的最小流量应是全开流量的1/30。但在实际的空调系统中,只有冷冻水供、回水总管间的压差旁通阀的使用条件与理想条件基本相符。而对于负荷侧的表冷器、热交换器等,当这些水阻力元件与阀相连时,由于受工作流量特性的影响、最大开度和最小开度的限制、选用调节阀口径时的圆整和放大,阀的实际可调比Rs比理想可调比下降,一般只能达到Rs=10左右,它的计算公式为:
& && && && && && && && && && && && && && && && && &(2.5)
式中Pv——阀权度,即调节阀全开时阀上压差与串联管路总压差的比值
二通阀与风机盘管串联时,阀权度Pv一般在0.5左右。如R=10,代入上式,实际可调比Rs在7左右。也就是说,实际可调最小流量约为最大流量的15%.
三.传感器
传感器在冷冻水泵的控制系统中起着非常重要的作用,它传递水泵的各种实际运行数据。变水量空调系统中的传感器主要有流量计、压力和压差传感器、温度和温差传感器以及功率传感器等。
四.控制器[15]
控制器在变水量系统的自控系统中的地位相当于人的大脑,可以说是最关键的部分之一,控制器的性能将直接影响整个自控环节的性能。
控制器从简单的开关到复杂的带有或不带有操作界面的程序逻辑控制器,种类繁多。主要可分为以下几种:(1)位式控制器,(2)比例式控制器(P控制器),(3)比例积分式控制器(PI控制器),(4)比例积分微分式控制器(PID控制器)。其中有采用电动控制的手动开关,有起着单一作用的或是对整个水系统都有着控制作用的PI或PID数字控制器。
泵控制器的选择,视控制泵速改变所需的反应时间而定。实际经验表明,虽然HVAC系统负荷变化并不快,但传感器上压力的连续波动却会使速度不断改变,所以系统需要快速的泵速调节功能,尤其在利用压力或压差传感器的控制系统中。目前,在HVAC系统中常用的一种控制方法是PID(proportional-integral-derivative)数字控制法。如今,标准商业PID芯片的反应时间已经可以做到10到500ms之间,对HVAC变速泵系统而言,500ms已经是一个足够的反应时间。不过,以上也都是对速度不持续改变的泵来讲,如果实际中泵的速度持续变化,那么无论什么样的控制器都无法有效控制。
五.变速驱动器[19]
变速驱动器(VFD)是变水量系统中水泵实现变速调节的重要部件。它主要分为以下几种:
(1)根据整流和平滑部输出的直流电源是电压型(电压稳定不发生突变)还是电流型(电流稳定不发生突变)分为电压型和电流型。
(2)根据输出电压的调节方法分为两种:一种是PAM方式(pulse amplite modulate脉冲幅值调制),一种是PWM方式(pulse width modulate脉冲宽度比例调制)。
(3)按控制方法分为:a)V/f控制(在改变变频器输出频率的同时也改变输出电压,以使V/f按照一定规律改变);b)转差率补偿控制方式;c)矢量控制方式。
(4)按主电路器件分为:a)SCR普通可控硅型;b)GTO可关断可控硅;c)BJT双极性晶体管;d)IGBT绝缘栅双极性晶体管。
(5)按变频输出部分叠加数量分类:a)单重输出;b)多重输出。
§2.3 二次泵变水量系统特性的综合描述
一个理想的空调冷冻水系统它应该具备如下的特点[20]:
(1)& & 当负荷变化时,送回水的温度恒定;
(2)& & 各项设备的电耗,限制到最小程度;
(3)& & 制冷机组的电耗随着负荷的降低而下降;
(4)& & 输送冷冻水系统的电耗随着负荷的降低而下降;
(5)& & 系统简单,造价不宜过高;
二次泵变水量系统正是为了顺应以上要求,使冷水所载的冷量与不断变化的末端负荷所需的冷量相匹配,从而节约冷水输送环路水泵的运行费用的系统。
图2.1所示的上海某大厦的二次泵变水量系统本应也是符合上述五个特点的一个系统,但由于其现有构造中存在的不足,使得系统内仅仅是通过负荷末端的流量可以随负荷而改变,而冷水输送环路的总水量并不变化。这也正是该系统需要进行改造的原因。
§2.4 小结
本章通过对本课题所研究的上海某大厦空调冷冻水系统的介绍,基本说明了二次泵变水量空调冷冻水系统的类型、结构及基本工作原理,并对二次泵变水量空调冷冻水系统中的一些常用设备作了介绍,为论文后面部分的内容做铺垫。
已阅,继续!: 5 &
主题帖子积分
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
已阅,继续!: 5 &
主题帖子积分
在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷凝器被冷却了。在工业应用,冷冻水或其它液体的 冷却泵是通过流程或实验室设备。
主题帖子积分
论坛元老, 积分 4539, 距离下一级还需 9995460 积分
论坛元老, 积分 4539, 距离下一级还需 9995460 积分
空调二次泵变水量系统的特点及其负荷调节方法,探讨了水泵变速调节中系统定压差控制的相关问题。结论指出,二次泵系统通过桥管设置实现了水力工况隔离,具有较好的水力稳定性;水泵调速采用远端定压差控制时,水泵扬程需求与负荷分布有关。
已阅,继续!: 5 &
主题帖子积分
论坛元老, 积分 5595, 距离下一级还需 9994404 积分
论坛元老, 积分 5595, 距离下一级还需 9994404 积分
嘿嘿...没事我才不骂人呢...
主题帖子积分
论坛元老, 积分 5366, 距离下一级还需 9994633 积分
论坛元老, 积分 5366, 距离下一级还需 9994633 积分
把她介绍给你最好的朋友,包括异性朋友。
Powered by