电动机是不用电的电动机设备吗

查看: 19578|回复: 11
什么样的电机可以频繁启动,什么样的不可以,区别?
还是第一次来电气工程区发帖子&&向各位问好~0 {% U0 |8 ?&&R5 n& _
今天在现场看见一个岗位工在修理提升机,定检&&紧固料斗螺栓3 x' a$ h1 [) L' y2 K
因为需要各一会转一下,换下一个料斗,所以需要频繁启动提升机$ m0 F, @5 |% }* \* }
提升机主电机是变频调速异步电动机,约45KW& &传动为 液力耦合器加二级减速机' n9 r- n2 W% C/ ~% P1 U
还有一个辅助传动,又叫慢驱,约15KW,三相异步电动机,传动大概是蜗轮蜗杆
, Q6 x5 }0 g4 a$ h5 t- S9 ~& M/ i
请教各位老师,这个时候用哪个电机驱动好呢?
又问:什么样的电机可以频繁启动,什么样的不可以?
是不是所有的电机都不能频繁启动?原因是什么?7 x. r* V4 c+ D- Q1 {3 M
10KV以上的高压电机呢?
检修肯定是用慢驱,绝对的常识,不然设计他干嘛6 [8 m# f9 l4 o, R
看看下面各楼的回复,似乎用变频驱动的主电机更合理些呢,就是给的转速低一点。慢驱大概是能提供比较大的转矩,用于堵料时,大概,呵呵&
交流电机,频繁启动的,要选用绕线式的,不能用鼠笼的,这是一个原则,: I# Y: s& L8 i! W
启动次数限制, 各种电机有要求,电机样本有说明,这里不再赘述,你可以查资料看,; I; M0 _5 \9 z( M2 Z% y' d
准确的启动次数与启动方式,就是要自己计算,这个最靠谱,其它都不行,你算出来它要烧,就绝对跑不掉,不能抱侥幸心理,重要场合,要计算,当然,一般人们是按很大富裕能力选用,这就造成了浪费,不仅设备贵,耗电大,牵涉其拖动的设备都大了,5 ~8 e+ v9 _- ^8 s&&[& D- p2 t
" \1 T6 L: e. T
高压电机,原则是不能频繁启动的,即使电机可以承受,系统也受不了,对相邻设备有影响,高压电机,有软启动,水启动等方式,看需要了,这个与选型有关系,综合考虑了
看来大侠还是行家!&
本帖最后由 liangh 于
19:24 编辑
6 {4 b( n' Y" M) A
不知道你的频繁具体是多少5 a5 `8 e4 X1 P&&?
我弄的一个机器上,负载很小,步进及饲服都达到了每小时40000次的启动。没发现太大问题,
步进偶尔丢步,需要程序自己复位。+ Y8 D/ o/ y/ W6 D
是贴片元件检测机器,电机带动吸嘴把元件搬来搬去。&
那肯定是很小的负载了,精密仪器?&
采用变频器的电机应该可以频繁启动,因为理论上,你是用一个慢转速的定子旋转磁场带动转子转动,这个磁场再慢慢加速到额定转速。
如果是在线启动(也就是全电压),相当于用一个额定转速的旋转磁场,去带动一个静止的转子,这时转子与定子的发热量都很大。所以频繁启动,上一次启动的温度还没有降低,新的热量又累积上去,很容易烧坏定子绝缘,或者烧坏转子的铜焊。: I3 U, N. _( e( d% R
大电机一般都规定一天之内不能启动超过6次,而且第二次启动一般要等到机器运转一段时间,冷却下来以后才能进行。' W5 M; V8 \1 G1 L% Q+ W
伺服电机,几乎没有什么启动次数要求限制,如果是变频器驱动的,也可以频繁启动。9 \8 w, z&&o( q9 P6 Q
如果是普通的鼠笼型的普通电机,不论是星三角降压启动还是自耦变压器降压启动,等方式,都有启动次数和间隔时间的要求。
变频电机是可以的,它带有一个独立的风扇,它有一个独立的电源,一直在以恒定转速进行散热冷却,所以不管是低速还是高速,它都能获得同样的冷却效果,和普通电机不同,普通电机的风扇直接串接在电机轴上,轴转速慢的时候,风扇也就转速慢,冷却降温效果差,所以低速运转常常导致温度过高,绝缘层融化短路烧毁电机,变频电机要在低速状况下使用,所以专门布置了独立风扇持续散热,就没有这种困扰
变频电机是可以的,它带有一个独立的风扇,它有一个独立的电源,一直在以恒定转速进行散热冷却,所以不管是低速还是高速,它都能获得同样的冷却效果,和普通电机不同,普通电机的风扇直接串接在电机轴上,轴转速慢的时候,风扇也就转速慢,冷却降温效果差,所以低速运转常常导致温度过高,绝缘层融化短路烧毁电机,变频电机要在低速状况下使用,所以专门布置了独立风扇持续散热,就没有这种困扰
liangh 发表于
不知道你的频繁具体是多少- p% Q, b5 \0 t2 p
我弄的一个机器上,负载很小,步进及饲服都达到了每小时40000次的启动。没发现太 ...
步进,伺服真的可以每小时4万次的启停吗? 我也有个需求,用电机带一个约3KG,300毫米直径的轴料放料,需每秒钟启停一次,用步进电机可以吗? 用直流无刷电机可以吗?谢谢
也一直被这个问题困扰! 有时候用电磁离合器解决!
但是看都其它的设备,没有离合器,照样能用!疑惑中
工作时间:9:00-17:00
Powered by造价与管理
&&&&&&&&&&&&通用用电设备配电设计中电动机额定功率的选择规定
通用用电设备配电设计中电动机额定功率的选择规定
相关标签:
&&&&一、连续工作负载平稳的机械应采用最大连续定额的电动机,其额定功率应按机械的轴功率选择。当机械为重载起动时,笼型电动机和同步电动机的额客功率应按起动条件校验;对同步电动机,尚应校验其牵入转矩。
&&&&二、短时工作的机械应采用短时定额的电动机,其额定功率应按机械的轴功率选择;当无合适规格的短时定额电动机时,可按允许过载转矩选用周期工作定额的电动机。
&&&&三、继续周期工作的机械应采用相应的周期工作定额的电动机,其额定功率宜根据制造厂提供的不同负载持续率和不同起动次数下的允许输出功率选择,亦可按典型周期的等值负载换算为额定负载持续率选择,并应按允许过载转矩校验。
&&&&四、连续工作负载周期变化的机械应采用相应的周期工作定额的电动机,其额定功率宜根据制造厂提供的数据选择,亦可按等值电流法或等值转矩法选择,并应按允许过载转矩校验。
&&&&五、选择电动机额定功率时,根据机械的类型和重要性,应计入适当的储备系数。
&&&&六、当电动机使用地点的海拔和冷却介质温度与规定的工作条件不同时,其额定功率应按制造厂的资料予以校正。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[供配电]热门知识用电设备的分类介绍_电动机_中国百科网
用电设备的分类介绍
      1.电气触电防护分类
  按照触电防护方式,电气设备分为以下5类
  (1)0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。
  (2)0 1类。这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,但是,这种设备的金属外壳上装有接地(零)的端子,不提供带有保护芯线的电源线。
  (3)I类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。
  (4)I类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。
  (5)Ⅱ类。这种设备依靠超低安全电压供电以防止触电。
  手持电动工具没有0类和0 I类产品,市售产品基本上都是Ⅱ类设备。移动式电气设备大部分是I类产品。
  2.电气设备外壳防护
  电动机、低压电器的外壳防护包括两种;第一种是对固体异物进人内部以及对人体触及内部带电部分或运动部分的防护;第二种是对水进人内部的防护。
  外壳防护等级按如下方法标志:
  第一位数字表示第一种防护型式的等级;第二位数字表示第二种防护型式的等级。仅考虑一种防护时,另一位数字用&&&代替。如勿需特别说明,附加字母可以省略。例如,IP54为防尘、防溅型电气设备,IP65为尘密、防喷水型电气设备。
  3.电动机
  电动机把电能转变为机械能,分为直流电动机和交流电动机。交流电动机又分为同步电动机和异步电动机(即感应电动机),而异步电动机又分绕线型电动机和笼型电动机。电动机是工业企业最常用的用电设备。作为动力机,电动机具有结构简单、操作方便、效率高等优点。生产企业中电动机消耗的电能占总能源耗量的50%以上。
  电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求,电压波动不得超过-5%~+10%、电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不得超过10%。任何情况下,电动机的绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000 &O。
  电动机必须装设短路保护和接地故障保护,并根据需要装设过载保护、断相保护和低电压保护。熔断器熔体的额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5~2.5倍。热热元件的额定电流应取为电动机额定电流的l~1.5倍,其整定值应接近但不小于电动机的额定电流。
  电动机应保持主体完整、零附件齐全、无损坏,并保持清洁。
  除原始技术资料外,还应建立电动机运行记录、试验记录、检修记录等资料。
  4.手持电动工具和移动式电气设备
  手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯等工具。移动式设备包括蛤蟆夯、振捣器、水磨石磨平机等电气设备。
  1)触电危险性
  手持电动工具和移动式电气设备是触电事故较多的用电设备。事故较多的主要原因是:
  (1)这些工具和设备是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的接触电阻小,一旦工具带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果;同时,操作者一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,也容易造成严重后果。
  (2)这些工具和设备有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而损坏,电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电,导致触电事故。
  (3)这些工具和设备没有固定的工位,运行时振动大,而且可能在恶劣的条件下运行,本身容易损坏而使金属外壳带电,导致触电事故。
  2)安全使用条件
  (1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地或保护接零的要求;I类和0 I类设备必须采取保护接地或保护接零措施。设备的保护线应接向保护干线。
  (2)移动式电气设备的保护零线(或地线)不应单独敷设,而应当与电源线采取同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。专用保护芯线应当是截面积不小于0.75~1.5 mm的软铜线。电缆不得有破损或龟裂、中间不得有接头;电源线与设备之间的防止拉脱的紧固装置应保持完好。设备的软电缆及其插头不得任意接长、拆除或调换。
  (3)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的接零(地)插孔和插头。其结构应能保证插入时接零(地)插头在导电插头之前接通,拔出时接零(地)插头在导电插头之后拔出。
  (4)一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类设备。在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用Ⅲ类设备;如果使用Ⅱ类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0. ls漏电保护器;而且,Ⅲ类设备的隔离、l类设备的漏电保护器以及Ⅱ、Ⅲ类设备控制箱和电源联接器等必须放在外面。
  (5)使用I类设备应配用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具。
  (6)设备的电源开关不得失灵、不得破损并应安装牢固,接线不得松动,转动部分应灵活。
  (7)绝缘电阻合格,带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻I类设备不低于2 M&O,Ⅱ类设备不低于7M&O。
  5.电焊设备
  用手工操作焊条进行焊接的电弧焊即称为手工电弧焊。手工电弧焊应用很广,其不安全因素也比较多。其主要安全要求如下:
  (1)电弧熄灭时焊钳电压较高,为了防止触电及其他事故,电焊工人应当戴帆布手套、穿胶底鞋。在金属容器中工作时,还应戴上头盔、护肘等防护用品。电焊工人的防护用品还应能防止烧伤和射线伤害。
  (2)在高度触电危险环境中进行电焊时,可以安装空载自停装置。
  (3)固定使用的弧焊机的电源线与普通配电线路同样要求;移动使用的弧焊机的电源线应按临时线处理。弧焊机的二次线路最好采用2条绝缘线。
  (4)弧焊机的电源线上应装设有隔离电器、主开关和短路保护电器。
  (5)电焊机外露导电部分应采取保护接零(或接地)措施。为了防止高压窜入低压造成的危险和危害,交流弧焊机二次侧应当接零(或接地)。但必须注意二次侧接焊钳的一端是不允许接零或接地的,二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地),以防止部分焊接电流经其他导体构成回路。
  (6)弧焊机一次绝缘电阻不应低于1 M&O,二次绝缘电阻不应低于0.5 M&O。弧焊机应安装在干燥、通风良好处,不应安装在易燃易爆环境、有腐蚀性气体的环境、有严重尘垢的环境或剧烈振动的环境。室外使用的弧焊机应采取防雨雪措施,工作地点下方有可燃物品时应采取适当的安全措施。
  (7)移动焊机时必须停电。
收录时间:日 15:50:23 来源:博客 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:初中物理 COOCO.因你而专业 !
你好!请或
使用次数:36
入库时间:
电动机主要是利用电能来做功的设备,其转动的线圈也有内阻,所以在工作时也会产生热量。一个额定电压为12V的小型电动机,正常工作10min,能将质量为10kg的物体举高2m,线圈的电阻为4Ω,通过电动机的电流是O.5A,求:
&&& (1)电流做的功和举高物体做的功。
&&& (2)电流通过线圈产生的热量。
&&& (3)电动机的效率。
(1)电流做的功&&&&&&&&&&&&
举高物体做的功&
&&&&&&&&(3分)
(2)电动机线圈产生的热量 &&&(2分)
(3)电动机的效率&&&&&&
如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%