家用燃气安全切断阀紧急切断阀为什么会自动切断?如果再人工打开会有什么危险吗?

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2869|回复: 21
关于燃气管道上的紧急切断阀
(451562号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
我最近遇到一个工程,是回转窑用煤气管道改造,但几个问题是关于煤气管道上阀门的问题困扰着我,希望海友能帮忙解答下。煤气管道上阀门需更换,我设置了双阀,一个截止阀和一个闸阀串联使用,但业主说《工业企业煤气管道安全规程》,煤气支管上应安装快速切断装置。我做煤气比较少,不能太理解这个紧急切断装置是什么阀门,是电动闸阀?电动球阀?还是电动截止阀?还是电磁阀?我在网上搜索了一下,有一种叫ZRC的燃气管道专用的紧急切断阀,其实质是一个电磁阀。但是这个回转窑是露天布置的,不需要什么泄露检测什么的,只是需要能电动关闭,请问这时候能用其他电动截止阀而不用ZRC燃气专用切断阀吗??
(956580号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
这个可能要问厂家了,像我单位就是氨储罐,出口管道上安装的紧急切断阀,实质上就是电动阀,跟氨泄漏报警连锁,一旦出现报警,该阀就自动关闭。
恭喜你抢到了沙发~~
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 234 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&成员&成员&
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日23时02分获得了这枚徽章。 []
如果附合这条那就加吧,我想装个止回阀更简单。
QQ截图17.jpg (10.41 KB, 下载次数: 0)
16:36 上传
(773968号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 512 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时27分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日16时27分获得了这枚徽章。 []
工业企业煤气安全规程
7.1.1当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设泄爆膜。
首先,燃烧嘴是强制送风的才需要。其次,止回装置或自动隔断阀可选择其一。如果是自动隔断阀,也就是当检测到阀门出口压力达到隔断阀设定压力值时能立刻连锁切断阀门,防止空气进入煤气管道形成爆炸性混合物。
[]: 一个袋子砸在了 华哥 头上,华哥 赚了 3 点 财富.
(434881号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
leo_0088的管辖
签到天数: 1722 天连续签到: 10 天[LV.9]以坛为家III&成员&
每年评选1次(12-1月),根据版主的个人档案中 在版区每月的优秀版主记录次数及近6个月的管理量来综合评选得到此徽章的版主
TA在日11时39分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日19时54分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日12时19分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时41分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时09分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日13时01分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时06分获得了这枚徽章。 []
就是一个程控阀:
傲游截图42.jpg (12.15 KB, 下载次数: 0)
19:18 上传
133.jpg (66.49 KB, 下载次数: 0)
20:04 上传
658.jpg (61.63 KB, 下载次数: 0)
20:04 上传
(950118号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 529 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时40分获得了这枚徽章。 []
leo_0088 发表于
就是一个程控阀:
请问最后一张照片中中间的管线为什么是n型的,有什么作用呢?
[]: Photon 发帖时在路边捡到 9 点 财富,偷偷放进了口袋.
(434881号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
leo_0088的管辖
签到天数: 1722 天连续签到: 10 天[LV.9]以坛为家III&成员&
每年评选1次(12-1月),根据版主的个人档案中 在版区每月的优秀版主记录次数及近6个月的管理量来综合评选得到此徽章的版主
TA在日11时39分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日19时54分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日12时19分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时41分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时09分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日13时01分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时06分获得了这枚徽章。 []
Photon 发表于
请问最后一张照片中中间的管线为什么是n型的,有什么作用呢?
那段管线竖直装了个孔板流量计(测天然气流量)!
(938456号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
首先问下楼主这个阀门是多大的?安装在管径多大的管道上,我个人觉得这个地方没有必要设置紧急切断阀,如果设置的话,为什么不考虑气动快切阀呢?
一般工业煤气管道上面设置可靠切断阀组多为(蝶阀+盲板阀)或者双闸阀,为什么楼主要用一个截止阀一个闸阀呢?个人建议双闸阀即可
鼓励新会员发言
(418382号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
签到天数: 829 天连续签到: 26 天[LV.7]以坛为家I&
2015年海川十佳会员专用,获得海川化工论坛2015年十佳会员称号
TA在日21时59分获得了这枚徽章。 []
最佳应助(答案)300次的会员,可自领本徽章。代表成为海川自由应助团队的正式一员的象征。
TA在日19时54分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日15时35分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日20时39分获得了这枚徽章。 []
最佳应助(答案)100次的会员,可自领本徽章。代表成为海川自由应助团队的正式一员的象征。
TA在日13时43分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时40分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日12时51分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日12时39分获得了这枚徽章。 []
紧急切断阀很常见,关键是如何实现紧急切断条件下的传输与控制。
(502846号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 147 天连续签到: 3 天[LV.4]海川常住居民I&
已提交版主身份信息登记
TA在日15时09分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日18时31分获得了这枚徽章。 []
气动阀和电动阀都有,只要是个切断阀就行!!!
(723000号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 397 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 风骚领天下 于
09:56 编辑
1.关于电动阀和气动阀的选择:
气动阀需要氮气或者压缩空气作为气源,需要匹配(永久)气源,控制系统比电动阀复杂,价格较高,一般在工厂有气源或周边环境复杂时考虑用气动阀,其他都考虑用电动阀。
2.关于电动阀和电磁阀的选择:
电动阀执行机构复杂,价格高,但扭矩大,一般用于高压燃气管道;电磁阀执行机构较简单,价格实惠,扭矩较小,一般用于中低压燃气管道。
煤气管道附近肯定有吹扫用氮气的&
(698730号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
xinht1的管辖
签到天数: 343 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日11时47分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
ylb913 发表于
紧急切断阀很常见,关键是如何实现紧急切断条件下的传输与控制。
配有紫外火焰检测仪,如果检测不到火焰,切断阀响应。
(698730号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
xinht1的管辖
签到天数: 343 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日11时47分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
是担心灭火后燃气形成爆炸性混合物才设置紧急切断阀。
(698730号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
xinht1的管辖
签到天数: 343 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日11时47分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
像你的这个场所,泄漏倒不用担心,这个岗位一般要求操作人员随时检测CO,非破坏性损坏造成的泄漏也就是法兰泄漏,一般是少量,检测到也没必要紧急切断,关总阀检修就是了,主要是我前面说的那种情况,一旦爆炸危害很大。
(767368号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 579 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日17时23分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日22时16分获得了这枚徽章。 []
快速切断阀在紧急情况或联锁状况下可以迅速关闭燃气
(691748号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 1268 天连续签到: 8 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日13时21分获得了这枚徽章。 []
切断阀气动电动都有,你如果有气源,煤气的话气动会比较好啊。装卸站都设紧急切断阀的。
(607554号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
快速切断阀在事故情况下可以切断燃气,出于安全考虑
(451562号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
幸运菜鸟 发表于
首先问下楼主这个阀门是多大的?安装在管径多大的管道上,我个人觉得这个地方没有必要设置紧急切断阀,如果 ...
感谢你的解答,我的管径是一个DN250 一个DN200 煤气安全监察规程上不是要求要两个不同种类的阀门两两匹配才是可靠的关断装置吗?所以我选择了两个不同种类的阀门,这根管道还要考虑以后更换天然气,可能明天6月份就要换天然气了,但是最近企业还要用煤气继续生产,我现在选了一个手动闸阀和一个电动球阀,不知道满足要求吗
(903567号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 535 天连续签到: 3 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时58分获得了这枚徽章。 []
紧急切断阀,应是电控或气控快开和快关阀。阀门开关迅速,防止气体过多泄漏。
(641081号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1233 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日15时22分获得了这枚徽章。 []
为什么不选蝶阀+ 盲板阀呢& & 一般都是这么选的&&
站长推荐 /1
原创"技术视频"上传活动---制作你的原创技术视频
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ:视频专用活动 QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by紧急切断阀_百度百科
紧急切断阀
紧急切断阀又叫做安全切断阀,是指在遇到突发情况的时候,阀门会迅速的关闭或者打开,避免造成事故的发生。
紧急切断阀分类
弹簧紧急切断阀
弹簧紧急切断阀是在遇到突发情况断电后紧急关闭阀门或者打开阀门,它的工作原理是:电动弹簧紧急切断阀在通电后电机电动执行器里面的卷簧,把扭矩力传导至卷簧上,在断电时卷簧释放里面储存的扭矩力,带动阀门迅速的关闭或者打开。它的优点是关闭迅速,关闭时间只需1-2S。
弹簧型紧急切断阀
蓄电容紧急安全阀
蓄电容紧急安全阀是在执行器内部装有蓄电容储能装置,执行器通电正常运转时,蓄电容充电,断电时蓄电容释放电能,带动电机、齿轮装置开闭阀门。
它的优点是:蓄电容充放电时间短,寿命时间长。
电磁阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置。
紧急切断阀主要应用场合
1、与可燃气体泄漏监测仪器联接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。
2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器联接,当设备内检测点的温度(压力)超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。
紧急切断阀
3、与高层建筑的中央消防报警系统联接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。
4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急切断阀,可在中央控制室内集中控制,远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。
紧急切断阀优点
紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性。适用于煤气、天然气及液化石油气等可燃气体,广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。气紧急切断阀是常开型脉冲触发式型电磁阀,具有事故自锁及手动复位功能。
紧急切断阀工作原理
1、阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。
2、当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处于自锁状态,不会重新自动打开。
3、阀门采用先导式阀瓣,开启轻松,即使压力达到6bar开启也十分轻松,口径大于DN125,采用杠杆手柄,使阀门达到开关省力、快速。
4、当工作人员处理完事故,人工重新开启阀门,才会恢复供气。  注:根据客户要求也可提供断电关闭的常闭型紧急切断阀。
紧急切断阀技术参数
1、适用于煤气、天然气及液化石油气。
2、阀门规格:螺纹连接 G1/2&、G3/4&、G1&; 法兰连接 DN25~350
3、工作压力:0.5bar~6bar
4、电气防护等级:CEI IP65/IP67
5、防爆等级:Eexm Ⅱ T4/ Eexm Ⅱ T5
6、工作电压及电功率:交流 AC24V或220V,50Hz/14V;直流 AC12V/8.5W,AC24V/8.5W
7、工作环境温度:-15~60℃
8、密封材料:NBR橡胶
9、阀体材质:黄铜、不锈钢、碳钢
10、阀门关闭时间
紧急切断阀外形尺寸
2.5MPa  4.0MPa
企业信用信息燃气紧急切断电磁阀原理_百度知道家用天然气然气炉报警器报警时会自动切断天然气,过后怎么开都是这样开不启,这是怎么回事_百度知道家用燃气切断阀_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
家用燃气切断阀
家用燃气切断阀性能特点   ?适配性   三维可调支架和大扭矩,使机械手能适配4分、6分、8分、l时、1.25时、1.5时不同型号的新旧燃气球阀。安装方便,无须更改燃气管道原配置,用户可自行安装。   ?结构紧凑,外型美观   为确保您...
燃气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用如下: 1、与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速封闭主供气体阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。 2、燃气紧急切断阀与热力设备的极限温度(或...
? ■燃气紧急切断阀 ■性能特点 ZCRP系列紧急切断阀是新型燃气管道工程的安全配套装置,可与燃气体泄漏监测仪器联接,可燃气体泄漏自动关闭主供气阀门,切断燃气供给,防止事故发生。 ■功能及原理 阀门日常工作时处于常开状态,电磁线圈处于断电...
产品介绍  ZCR燃气紧急切断阀是常开型脉冲触发式型电磁阀,具有事故自锁及手动复位功能。  ZCR燃气紧急切断阀采用先导式阀瓣,开启轻松,即使压力达到6bar开启也十分轻松,口径大于DN125,采用杠杆手柄,使本阀达到目的开关省力、快速...
内检测点的温度或压力 超过设定极限数值,自动关闭供气阀门,停止燃气供给。 3、?与高层建筑的中央消防报警系统连接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃 气供应,防止煤气爆炸的发生。 4、?在城市或工厂的燃气供应管网内安装此系列燃气快速切断阀...
ZCRB系列燃气紧急切断阀是一种新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合:1.与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气体阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。2.与热力设备的极限温度...
线圈长期带电,而且比采用单片机制成的产品节约了成本,降低电路复杂程度。虽然这一技术已在家用燃气表中的内置欠费切断阀上得到应用,但将其用于较大口径、较高压力的工业用电磁式燃气紧急切断阀上还属首次。日前掌握此项技术的某公司已获得这种线圈的专利...
,而且比采用单片机制成的产品节约了成本,降低电路复杂程度。虽然这一技术已在家用燃气表中的内置欠费切断阀上得到应用,但将其用于较大口径、较高压力的工业用电磁式燃气紧急切断阀上还属首次。日前掌握此项技术的某公司已获得这种线圈的专利,专利号为...
摘要:燃气切断阀电控的工作原理 燃气切断阀是自动化系统中执行机构的一种新型阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换 燃气切断阀电控的工作原理 燃气切断阀是...
简叙燃气紧急切断阀的类别 →燃气紧急切断阀是安装在气体储罐出口处紧急时能够快速切断的阀门,利用气源(压缩空气,氮气)和电磁阀来控制阀门的开启-关闭,是目前比较理想的安全阀之一, →燃气紧急切断阀安装在管道的出口处,在设备故障、腐蚀破坏...
你好,PS01A型燃气紧急切断阀的复位开关是阀门上方的红色拉帽。打开防尘盖,轻轻向上提起红色拉杆。如果是燃气泄露报警后切断的阀,要先断电,消除信号。 ...
家用燃气以其使用方便、燃烧干净、热效率高、节省时间等优良特性,越来越受到人们的喜爱和青睐。但是,由于家用燃气具有易燃、易爆、毒害等性质,如果不能正确使用之,就会给家庭和社会带来不幸灾难。因此,必须保障家用燃气生产、输配、储运和使用的防火...
家用燃气壁挂炉问题解答 1、家用燃气壁挂炉安全吗?   壁挂炉具有完善的多重保护装置如:缺水保护、断电保护、过热保护、防冻保护、水泵防自锁保护、缺气保护、超压保护等,确保安全,用户可放心使用。 2、如何减少壁挂炉的燃气用量? A、首先房屋...
  家用燃气报警器常见问题   一、正确选择安装位置   根据相关部门的要求,新房进户时,成套的煤气报警器都安装在厨房靠近煤气表附近,不少家用可燃气体报警器的说明书也要求安装在厨房等处。但因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口...
:报警状态下,输出10Hz关闭切断阀脉冲信号8VDC200mA ●继电器接点输出:常开,无源接点。220VAC/3A ●后备电池:交流电停电后支持2小时 ●数字显示:LCD或LED显示检测气体浓度 ●防护等级:IP44 GD401家用燃气...
燃气切断阀是燃气输配、储罐系统安全运行和检修、改造、发展必不可少的重要设备。如果燃气阀门在选用不当或质量不佳,就可能引发泄漏、停产等事故。因此,对燃气阀门的选用方面必须慎重。   经过多年的实践摸索和数据分析,人工煤气中含有较多的杂质...
燃气报警器/家用燃气报警器 型号;HA/FS0801B 产品说明 HA/FS080BS系列燃气泄漏报警器,采用高品质气敏传感器,具有稳定性高、寿命长、抗中毒能力强、输入电压宽等特点,对可燃性气体泄漏可发出声光报警,并有开/闭路信号输出与...
安全保护作用。广泛应用于化工危险品管道、供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。 切断阀产品特点: 切断阀属于自动化系统中执行机构的一种阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号...
摘要:家用燃气特点及安全 液化气主要成分是一氧化碳,天然气主要成分是甲烷,都是无色无味的气体,那为什么我们平常使用的煤气都会有较重的臭味呢? 家用燃气特点及安全 液化气主要成分是一氧化碳,天然气主要成分是甲烷,都是无色无味的气体,那为什么...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.

我要回帖

更多关于 燃气安全切断阀 的文章

 

随机推荐