为什么不允许零序电流互感器器长时间过负荷运行?

变压器正常巡视检查项目有哪些
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
069):变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?
答案:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。
070):什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答案:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
071):变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答案:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限, 使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。
热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。
072):电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分? 各有什么用途?
答案:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:
(1)切换开关;用于切换负荷电流。
(2)选择开关;用于切换前预选分接头。
(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。
(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。
(5)快速机构:按预定的程序快速切换。
073):为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。
答案:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
074):为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点?
答:110kV电压互感器隔离开关的辅助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也应断开。这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。
075):电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
答: 电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.
076):电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?
答: 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。
077):P为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。
078):电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
079):运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?
答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行:
(1)高压侧熔断路接连熔断二、三次。
(2)引线端子松动过热
(3)内部出现放电异音或噪声
(4)见到放电,有闪络危险。
(5)发出臭味,或冒烟
080):为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
081):电压互感器高压熔断的原因主要有哪些?
答:1、系统发生单项间歇性电弧接地,引起电压互感器的铁磁谐振
2、熔断器长期运行,自然老化熔断
3、电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路鼓障
4、二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成高压熔断器的熔断
082):电压互感器电压消失后应注意什么?
LH-11型距离保护的启动元件与测量元件都通有10mA的助磁电流,当电压互感器电压消失后,执行元件因瞬间制动力矩消失,在助磁电流的作用下,接点闭合不返回,因此,一旦电压互感器电压消失后,首先将保护退出,然后解除本保护直流,使启动元件与测量元件的执行元件返回。在投入保护时,一定要首先投保护的电压回路,然后再投直流。
083):电压过高对运行中的变压器有哪些危害?
规程规定运行中的变压器的电压不得超过额定电压的5%。电压过高会使变压器铁芯的激磁电流增大,有时会使铁芯饱和,产生谐波磁通,进而使铁芯的损耗增大并使铁芯过热。过高的电压还会加速变压器的老化,缩短变压器的使用寿命,所以运行中变压器的电压不能过高。
084):电压互感器在运行中二次绕组为什么要接地?
答:防止绝缘击穿时二次恻串入高压,危及人身和设备的安全,该接地为保护接地。
085):引起轻瓦斯保护动作的原因有哪些?
答:(1)变压器内部有较轻微故障产生气体
(2)变压器内部进入空气
(3)部发生穿越性短路故障
(4)油位严重降至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作
(5)直流多点接地,二次回路短路
(6)受强烈震动影响
(7)瓦斯继电器本身有问题
086):电流互感器二次开路或接触不良有何征状?
答:(1)电流表指示不平衡,有一相(开路相)为零或较小
(2)电流互感器有嗡嗡的响声
(3)功率表指示不正确,电度表转动减慢
(4)电流互感器发热
087):停用电压互感器应注意什么?
答: (1)应首先考虑因该电压互感器停用而引起有关保护(如距离保护)及自动装置(如备投)误动,必须先申请停用有关保护及自动装置。
(2)停用电压互感器包括高压侧刀闸,次级空气开关或熔丝,防止二次侧反充电。
088):切换电压互感器时怎样操作低周减载装置的电源?
答:切换电压互感器时应保证不断开低周减载装置的电源。一般两台电压互感器均可并列运行,因而在切换电压互感器时,先用低压并列开关将两台电压互感器并列后,再断开停用的电压互感器,保证低周减载装置不失去电源。当电压互感器不能并列时,切换电压互感器前,应先停用低周减载装置的直流电源。
089):电流互感器二次侧开路时会产生什么严重后果?
答: 电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。
090):运行中电压互感出现哪些现象须立即停止运行?
答:1)高压侧熔断器接连熔断二次。
2)引线端子松动过热。
3)内部出现放电异音或噪声。
4)见到放电,有闪络危险。
5)发出臭味或冒烟。
091):发现运行中35kV及以下的电压互感器出现哪些异常时应申请将其停用?
答:应一面加强监视,一面向调度员申请将电压互感器停用。
高压侧熔断器连续熔断。
内部绕组与外壳之间或引出线与外壳之间有放电及异常音响。
套管有严重裂纹及放电。
严重漏油。
092):电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么?
答:电压互感器一次熔断器的保护范围是:电压互感器的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或在电压互感器与电网连接线上的短路故障。
电压互感器二次熔断器的保护范围是:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)。
093):停用电压互感器时应注意哪些问题?
答: 应注意的问题是:
(1)不使保护自动装置失去电压。
(2)必须进行电压切换
(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)
(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
094):变电所使用的电压互感器一般接有哪些保护?
答:(1)阻抗保护(距离保护);
(2)高频保护;
(3)方向保护;
(4)低周减载和低电压减载;
(5)低电压闭锁;
(6)自投装置;
(7)同期重合闸。
095)引起电压互感器产生误差的原因?
(1) 激磁电流的存在;
(2)PT有内阻;
(3)因为一次电压U1影响激磁电流,因此也影响误差的大小;
(4)PT二次负荷变化时,将影响PT的二次及一次电流的变化,故亦将对误差产生相应的影响;
(5)二次负荷的功率因数角的变化将会改变二次电流以及二次电压的相位,故其对误差将产生一定的影响.
096):电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么?
电压互感器一次熔断器的保护范围:PT的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或在电压互感器与电网连接线上的短路故障。
电压互感器二次保险的保护范围:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)。
097):三相五柱式电压互感器各侧电压的数值?
答:一次绕组电压为接入系统的线电压,主二次绕组相电压为100/√3V,辅助二次绕组相电压为100/3V。
098):怎样对变压器进行校相?
答案:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
099):电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式有:使用两个电流互感器的两相V形接线和两相电流差接线,有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
Tag:.相关内容
安全检查热点内容
11229478350388383681927008244872344021987
安全检查推荐内容
11-2711-2711-1611-1011-1011-0211-0211-02
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备当前位置:>>
>>正文内容
为什么电流互感器不允许长时间过负荷运行?
   为什么电流互感器不允许长时间过负荷运行?
   答:电流互感器长时间过负荷运行,对其寿命及计量精
   度均有影响;故电流互感器不允许长时间过负荷运行。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心电气知识大全(四)_西安西驰电气-爱微帮
&& &&& 电气知识大全(四)
1、部分停电和不停电的工作指哪些?答:部分停电的工作系指:(1)高压设备部分停电。(2)或室内全部停电,而通至邻接高压室的门并末全部闭锁。不停电工作系指:(1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。2、高压设备上工作必须遵守哪些规定?答:(1)填用工作票或口头电话命令。(2)至少应有两人在一起工作。(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。3、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?答:(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机械拉合隔离开关和断路器。(2)均应戴绝缘手套。(3)雨天操作室外高压设备时:绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。4、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?答;(1)应装在该装置导电部分的规定地点。(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。5、西驰电气APF有源电力滤波器的基本原理是什么?有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,能对动态谐波和频率、无功进行动态补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。有源电力滤波器的基本原理如图3-1所示:检测补偿对象的电压和电流,经指令电流运算电路计算得出补偿电流的指令信号,该信号经补偿电流发生电路放大,得出补偿电流,补偿电流与负载电流中要补偿的谐波及无功等电流抵消,最终得到期望的电网电流。6、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。7、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?答:防止误操作的重点:(1)误拉误合断路器或隔离开关。(2)带负荷拉合隔离开关。(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线合闸。(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔,误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。8、如何装设和拆除接地线?答:具体做法是:(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。9、断路器停电操作后应检查哪些项目?答:(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。(3)电流表指示应为零。10、断路器电动合闸时应注意什么?答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时影视电流表,待红灯亮后再松手,把手自动复归到合后位置。11、隔离开关有哪几项基本要求?答:(1)隔离开关应有明显的断开点。(2)隔离开关断开点应具有可*的绝缘。(3)应具有足够的短路稳定性。(4)要求结构简单,动作可*。(5)主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。12、哪些项目应填入操作票内?答:(1)应拉合的开关和刀闸。(2)检查开关和刀闸的位置。(3)检查接地线是否拆除。(4)检查负荷分配情况。(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。(6)切换保护回路和检验是否确无电压。(7)装拆接地线。(8)投停自动装置,控制把手和重合装置。13、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上防止故障录波器因失压而误动。14、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?答:双母线倒母线时,检查停电母彘(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查**KV所有西隔离开关均在开(合)位”。15、强迫循环变压器发生“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?答:强迫循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷。否则应申请将变压器退出运行。防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。16、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再找开有关保护的连接片,向当值调度啼报告,并做好倒负荷的准备。17、直流接地点查找步骤是什么?答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:(1)区分是控制系统还是信号系统接地。(2)信号和照明回路。(3)控制和保护回路。(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断( ),后断(—),恢复熔断器时,先投(—),后投( )。18、停送电的操作顺序有何规定?答:(1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关。19、操作中发生疑问时怎么办?答:(1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。20、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?答:(1)断开断路器和隔离开关的操作电源。(2)隔离开关操作把手必须锁住。21、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?答:在电压互器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。22、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。23、工作中需要拆除全部或一部份接地线者应遵守哪些规定?答:(1)上述工作必须征得值班员的许可。(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。(3)工作完毕后立即恢复。24、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?答:在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。(2)工作前必须验电。(3)根据需要采取其他安全措施。25、如何切换无载调压变压器的分接开关?答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先停下分接开关的两个定位螺丝,,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。26、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?答:线路停电的操作顺序是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开尖。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。27、停用电压互感器时应注意哪些问题?答:应注意的问题是:1)、不使保护自动装置失去电压。2)、必须进行电压切换。3)、防止反送电,取下二次熔断器(包括电容器)4)、二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。28、当运行中变顺发出过负荷信号时,应如何检查处理?答:运行中的变压器发生过负荷信号叶,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。29、断路器在运行中液压降到零如何处理?答:断路器在运行中由于`某种液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)、如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因。2)、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。30、电磁操作机构的断路器合闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理?答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触点未打开。此时立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线会因长时间流过大电流而烧坏。31、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断。32、电容器差动保护动作后应如何处理?答:1)应先检查电容器外壳是否膨胀、喷油。2)分组熔断器是否熔断。3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常,如无异常,应对电容器试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。33、电能表可能出现哪些异常?如何检查处理?答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。34、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?答:!)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10M及以下母线,可以只装设一组接地线。2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10M,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。35、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次,110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1分钟。2)当电阻型调压装置的调节次数超过次时,电抗型调压装置的调节次数超过次时应报检修。36、西驰电气的主要设计、研发、制造和销售哪些产品?答:西驰电气主要产品分为电机控制类、电能质量和自动化系统集成类,具体有CMC系列高低压软起动器/软起动柜、CMV高压软起动装置、CFC系列变频器(柜)、CFV高压变频器、CPC系列单相三相电力调整器/功率控制器、有源电力滤波器、模块化三电平有源滤波装置、谐波保护器、静止无功发生器、静态无功补偿装置、PLC自动化系统无负压供水设备及电动车控制器等37、为什么110KV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。38、电压互感器故障对继电保护有什么影响?答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等,故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。39、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。2)引线端子松动过热。3)内部出现放电异音或噪声。4)见到放电、有闪络危险。5)发出臭味,或冒烟。6)溢油。40、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。41、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动。42、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。43、高压断路器可能发生哪些故障?答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的渥断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。44、并、解列操作应怎样检查负荷分配?答:1)、并、解列检查负荷分配。2)、在该项的末尾记上实际电流数值。3)、用哪台断路器并列、即检查哪些断路器的负荷情况。45、在何种情况下可不经允许,即行断开有关设备的电源?答:在以下情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:(1)、在发生人生角电事故时,为了解救解电人,可以不经许可,即行断开有关电源。(2)、设备着火。(3)、设备严重损坏,(4)、严重危机设备安全。46、什么故障会使35KV及以下电压互器的一、二次侧熔炉断器熔断?答:电压互器的内部故障,(包括相间路,绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线中故障,谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的路故障会使电压互器二次侧熔断器熔断。47、保护和仪表共用一电流互器时,当表计回路有工作如何接?注意什么?答:当保护和仪表共用一电流互器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。48、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。49、倒停母线时拉母联断路器应注意什么?答:在倒母线结束前,拉母联断路器时应注意:1)对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。2)拉母联断路器前,检查停电母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零。3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序;先拉电压互感器,后拉母联断路器。50、切换变压器中性点接地开关如何操作?答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:1)合上备用接地点的隔离开关。2)拉开工作接地点的隔离开关。3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。
点击展开全文
西安西驰电气股份有限公司控股公司六家,三大产品领域电机控制、电能质量和自动化系统集成齐头并进。在“创新无限,诚信永恒”的经营理念下,不断创新为客户提供更完美的产品、更优质的服务,为您的驱动系统提供一流的解决方案!电话
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可联系QQ ,
(C)2014&&版权所有&&&|&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34

我要回帖

更多关于 零序电流互感器 的文章

 

随机推荐