什么是电压互感器接法的接法?

电压互感器的接线方式_互感器接法-牛bb文章网
电压互感器的接线方式 互感器接法
所属栏目:
注意:电压互感器的接线方式和极性有很大关系,如果极性错误会造成接线错误。1、电压互感器的极性实际接线时,必须满足“电压脚标规则”。例如,电能表上需要电压,则电压互感器与电能表的接线方式如图1所示。图1 电压互感器与电能表接线示意图2、电压互感器的接线方式(1)电压互感器Vv开口三角形接线方式,如图2(a)所示。广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35Kv及以下的高压三相系统,特别是10kV三相系统。(b)图2 电压互感器Vv接线图接线图 (b)一次、二次电压相量图即电压互感器一次绕组上承受的电压相量和在相量图中构成V形,二次绕组输出的电压和也如此;并且一次和二次对应的电压相量在相量图中如同钟表的长针与短针重合12点处,故称此种接线方法为Vv12接法。这种接法的优点是既能节省一台电压互感器,又可满足三相有功、无功电能表和三相功率表所需的线电压(仪表电压线圈一般是接于二次侧的a、b间和c、b间)。接法的缺点是:不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。(2)电压互感器的Yyn星形接线方式,如图3(a)所示。图3 电压互感器Yyn接线图Yyn接法用一台三铁芯柱三相电压互感器,也用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器。该接法多用于小电流接地的高压三相系统,一般是将二次侧中性线引出,接成Yyn0接法。从过电压保护观点出发,常要求高压端不接地。这种接法的缺点是:①当二次负载不平衡时,可能引起较大误差;②为防止高压端单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。(3)电压互感器的Yy星形接线方式,如图4所示。图4 电压互感器Yy接线图和相量图常采用三台单相TV构成一台三相电压互感器组,其优点是:①高压侧中性点接地,可降低绝缘水平,使成本下降;②互感器绕组的额定电压按相电压设计,既可测量相电压也可测量线电压。该接法适用于高压侧中性点直接接地系统,也适用于中性点不接地系统,但低压侧中性点必须接地。从相量图看,一次绕组上承受的电压相量构成Y形,二次绕组输出的相电压,且一次和二次对应的电压相量在图中彼此位置如同长针与短针重合在12点处,故该接法又作Yy12接法。以上几种接法中,Vv开口三角形接线方式多用于35、10kV不(WWw.nIubb.NET]接地系统中,如果是接地系统则应采用Yy星形接线方式。欢迎您转载分享:
更多精彩:,,  高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。
  电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:
  1.用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式。
  2.用两台单相互感器接成不完全星形,也称V&V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经放电线圈接地的电网中。
  3.用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
  4.电容式电压互感器接线形式。
  在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。责任编辑:莫回头
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。电流互感器接线方法_百度知道
电流互感器接线方法
到底是为什么啊在书上看的电流互感器的接线柱有四个,也没出现问题, 我亲自带电装过,书上说电流互感器的二次侧不能开路,可是听别人说可以带电操作,可是我在厂里看到只有两个 而且,另外的两个接到电表上的,其中两个是和电源线串联的
虽然容量不大!,二次侧就不能形成抵消一次的磁通势了。望别再这样了,峰值可达数千伏,但瞬时电压高。 这里强调的是电流瞬间的变化率大小,但有可能造成二次伤害。比如人在高空或者倒向带电体等,不划算。一次大电流产生的磁动势都被二次侧所产生的磁动势所抵消,拿自己身体去挑战电气安全操作规范,几乎可以忽略的,那也特定情况偶然。你看见别人带电做有可能别人以对二次侧短接了或者接地了操作。即使短路在二次侧很多匝线圈中(高阻抗)也只能产生很小的电流。至于你亲自试过。它是特殊的变压器。铁芯的磁通很少!可能不致命,就感应出相当高的感应电动势。 但是电流互感器开路,铁芯中就会有很大的磁通,也就是互感器磁场能瞬间以电场能形式释放出来。危及人身安全,加之二次侧线圈匝数有很多。且磁通波形畸变为平顶波,主要是一次电流大小是关键,上升沿和下降沿部分的磁通单位时间变化率变得相当大,使铁芯发热损坏。一次侧的大电流就全部变成励磁电流就会使铁芯磁通迅速饱和,所产生的感应电动势就低,因为互感器铁芯磁密取得很低,只需要很小的电流就能励磁。你想作用在这么短的一截导线上电压降很小很小的。 电流互感器一次侧电压高低与二次产生高压没有多大关系后半部分不同意楼上朋友所说
相关专业回答
电流互感器一次侧电压高低与二次产生高压没有多大关系。你想作用在这么短的一截导线上电压降很小很小的,几乎可以忽略的。它是特殊的变压器,主要是一次电流大小是关键,因为互感器铁芯磁密取得很低,只需要很小的电流就能励磁。一次大电流产生的磁动势都被二次侧所产生的磁动势所抵消。铁芯的磁通很少,所产生的感应电动势就低。即使短路在二次侧很多匝线...
其他类似问题