2Ⅹ1.5的护套线规格最高能承载多大的电流呢?

您的网站因未备案或涉及违规被禁止访问,请及时联系实际接入商办理备案.请教:单根2.5平方mm铜线能通过的最大电流有多大 - 维库电子市场网
请教:单根2.5平方mm铜线能通过的最大电流有多大
作者:sunsine 栏目:
请教:单根2.5平方mm铜线能通过的最大电流有多大请教各位高手:单根2.5平方mm铜线能通过的最大电流有多大?很急!谢谢!
作者: droum 于
16:23:00 发布:
22A以上主要看散热情况与绝缘耐热聚氯乙烯:34A
作者: sheepyang 于
16:41:00 发布:
理论上讲单从电迁移的角度来看,铝的电流密度最大在1mA/um[upscript]2,铜的导电能力是铝的10倍左右,如果以1mA每平方微米来讲(安全的说),那走过的电流将是横截面积2.5平方毫米的铜走过的电流是&&&.001=2500A.由于电迁移与温度也有关系,温度高,电迁移越容易发生。楼主要走这么大的电流么?大电流要考虑导线上的热量,温度过高,导电能力会急剧下降。 * - 本贴最后修改时间: 16:50:45 修改者:sheepyang
作者: maychang 于
16:42:00 发布:
sheepyang有意思回答得非常好。
作者: 独占一江秋 于
19:04:00 发布:
工程上讲一般一个平方毫米按5A计算,外有护套折半,埋入建筑物内再折半
作者: iC921 于
20:34:00 发布:
与应用环境有关如埋地(不同土壤类型)的电缆、裸线架空(不同的环境气温、是否有风)等等,都有很大的区别。
作者: conwh 于
20:37:00 发布:
独占一江秋说的对sheepyang搞笑了.2500A?当保险呀.
作者: iC921 于
0:43:00 发布:
估计sheepyang是从IC设计的角度讲的吧?感觉,导线细/分散了以后,散热条件发生了变化,因此,不同于工程应用的情况。不过,说不上什么搞笑。现假设,2.5的线为10A(一时记不清,待查),那么,同样条件下5.0的线则不会是20A,而要小一点。因为散热原因。
作者: 尤新亮 于
6:15:00 发布:
问得不专业,理解不一样。在低压供用电线路中,一般环境下使用2.5平方毫米的聚氯乙烯绝缘硬铜线,长期应用的安全载流量不应超过15A。
作者: sheepyang 于
10:58:00 发布:
呵呵,确实是IC角度来说的主要是线的长度问题。因为金属虽然是晶体结构,但是我们看到的金属却不是单晶,而是很多单晶的堆砌。完美的单晶流电流的能力强。以封装厂给出的数据为例,1mm长,1mil直径的金丝来说,能安全走1A的电流,但丝变成了5mm,就只是0.2A拉。
作者: conwh 于
11:45:00 发布:
首先LZ讲的是铜线,而不是IC内部的导线.是的我曾经拆过模块(10A),它们内部导线很细(大概10丝左右),每个电极的引出线也有2-3根.
作者: droum 于
17:52:00 发布:
1973年的电工手册&
作者: iC921 于
18:08:00 发布:
查了一下电缆厂家的手册,结果如下:25℃时,单芯导线载流量如下(表面温度60℃,最高允许工作温度65℃):1 单芯BV、BLV、BVR电线 &&&&&&&&铜32A 铝25A2 2芯软线带护套(多种型号) &&&&&铜26A 铝20A3 单芯软线无护套(多种型号) &&&&铜32A 铝26A 注:此数据出自有护套数据表,但从载流量看应当是无护套4 单芯BV、BLV、BVR电线穿钢管 &&铜26A 铝20A 注:管内过双线5 单芯BV、BLV、BVR电线穿塑料管 铜24A 铝18A 注:管内过双线对照1、4和5可以看出:同一根导线在不同应用环境下的允许载流量是不同的。而实际中,还应当是在上述载流量的情况下降额使用。因为环境温度往往不止25℃,实际使用条件也不会让导线线温度在高达60℃的这样高温度下工作。当然,有了这样一个数据,我们可以考虑在什么情况下是安全的、可以放心使用的,或者能为我们考虑安全裕量提供参考。 * - 本贴最后修改时间: 18:14:31 修改者:iC921
作者: conwh 于
23:46:00 发布:
看见2500A就想笑,哈哈!SHEEPYANG别介意呀&
作者: grace.wei 于
10:03:00 发布:
A电流通过导线的发热量1米长,2.5平方毫米的铜线,流经安培电流时发热量有多大呢?电阻 R=0..5)=0.007欧姆功耗 P=0.007**=43750瓦特当电炉用都嫌过份
作者: tsml 于
13:24:00 发布:
没想到有这么多懂建筑电气的同行,泪奔~~~没想到有这么多懂建筑电气的同行,泪奔~~~
作者: hbfx980929 于
8:58:00 发布:
作者: zts 于
19:41:34 发布:
平时经验1mm铜线6A
作者: 土匪 于
11:31:38 发布:
看了半天没太弄明白 2.5平方 10A
书上学的是2.5平方 35A
作者: 先锋 于
16:54:18 发布:
请教各位高手:28AWG是什么铜线
作者: nwamrd 于
13:33:28 发布:
载流量与安全载流量是不一样的,安全载流量是指导线长期工作温升不超过60℃,1平方5A是铝线,别忘了铜线升级算,所以2.5平方铜应是4×5=20A。本人试过,2.5平方铜带4KW负荷可长期稳定工作。
作者: hui 于
20:37:23 发布:
你是什么学校毕业的!看看电工技术!上面有算的!在什么情况下一定要搞清楚!