请教你CPU224与变频器通讯,主要是我不知道道写入变频器的什么存储位,希望你给个例子,我的QQ371625535,谢谢

工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
PLC 与 变频器 RS485通讯&&时间很快,都工作一个月了,想想运气不错,刚进公司马上就被分配了一个做关于RS485通讯的工作。&&&&变频器虽然在学校有学过,但资料很少很浅,变频器的RS485通讯更是从零开始,所以从理论的通过到实践的通过期间遇到很多问题。上网收索可以看到很多人问,但很少有人给以回答。所以想了想就把我整理的资料给喜欢PLC的人分享一下,我认为对于刚接触RS485的人来说会有很大帮助。(高手见笑了,有不足的地方请指出)&&&&我使用的是汇川H2U plc ,其基本的功能和编程环境和三菱PLC是一样的。变频器使用的是三基变频器。&&1.搭建架构,要确定PLC和变频器的完好性,将汇川plc和变频器的RS485接口用双绞线连接起来,在此建议大家再并联出两根线,再下载一个串口调试软件,用于变频器命令的确定。(稍后再详细说明)&&2.双方的参数调整,对着变频器的使用手册,将变频器的调成RS485界面,RS485模式。还有调整它的通讯参数我调整为 波特率 9600 数据位 8位&&停止位 1&&无校验。 PLC里的参数是通过D8120这个存储器来调整的,通过调整D8140内的位能改变参数,(具体见D8140详解)注意PLC和变频器的通讯参数一定要一样,因此将D8120调为81H。在通讯方面汇川和三菱方面有一点很大的区别是要汇川还要确定 D8126这个参数,作为主站有3种模式,两种是MODBUS协议,还有一种是自由无协议通讯模式。(这一点一定要注意,这个地方弄了我很久) 我们此次先用自由协议,将D8126调整为H10.还有就是将M8161置位,这样使用的8位数据处理模式。&&3.命令确定,其实RS485其实就是一种串口通信模式,说白话一点就是我发送一串1,0组成的数据,然后这串命令正好符合你的要求的话,我就能控制你做相应的事情了(我是这样理解的)。我用具体的代码来解释一下三基的通讯模式,控制变频器停止3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 31 44 38 0D 0A 。3A是一个握手代码,相当于声明“我要开始传数据啦” 3031其实就是01H的ASCI码,简单来说就是减去一个30H(三菱里有专门的转换成ASCI码的指令,你也可以直接加30H)代表变频器的站号,3036为06的ASCI码,代表“写”的意思,32 30 30 30是2000H ASCI码,代表写入得地址,30 30 30 31 为0001H的ASCI码,是写入得“内容”。44 38 是校验码,是01+06+20+00+00+01加起来然后反补加一(我想是起一个放错的功能吧),然后0D 0A是结束码相当于声明“我传送完啦”总结起来就是 我要往01号变频器的2000地址里写入01H这个数,而这个地址的这个数代表的正是前面所说的“停止”。&&&&&&&& 新手的话可以利用前面并出来的线和串口调试软件,将你需要的命令确定出来,看看你的代码是不是对的,能不能起作用,然后再编制程序,如果直接编译程序下载调试,如果没有效果的话,你不知道问题出在哪里了。&& 4.然后是根据编译程序,就三菱来说的话用到RS指令,RS A B C D ,A 代表发送起始地址,B代表从A开始后发送的数据个数,C是存储起始地址,D代表存储个数。因此你可以把3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 31 44 38 0D 0A 放到从D100到D116中,然后再 RS D100 K17 D200 0&&指令, 再触发M8122(发送命令)。就能把这条代码发出去了,然后就能起到控制效果。 && 汇川还有MODBUS标准协议,比自由协议要简单很多,把握手,校验,停止,都做到一条指令里去了,但是知道了自由协议的话MODBUS就好做了,所以这里就不介绍啦。 && 理论同的话实践是会碰到许多问题,一定要注意很多细节的调整,我最近要弄一个LG的RS485通讯,又碰到了新的一些问题,所以理论和实践还是有很大区别的,在此要感谢王工程师和网上认识的李工程师,对我进行了很多指导。&&
本帖最近评分记录:下载积分:+1(litongan) 下载积分:+2(cooller115) 热心助人!谢谢下载积分:+10(sjm213) 支持原创
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
引用引用第1楼xionghx于 09:12发表的&&:说的很好,颇有见解谢谢支持~
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
引用引用第2楼pretco123于 13:58发表的&&:不错,支持,继续学习!谢谢支持~艾默生变频器的维修经验谈-共享资料网
艾默生变频器的维修经验谈
第一讲 变频器主回电路交流 一、变频器主回路图二、母线电压(变频器内部直流电压) 定义:从 R 、S 、T 端输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流 电,其电压即母线电压。 母线电压注意事项: 1、三相电压为 220V 输入时,母线电压&=311V,所以电容的耐压强度必须大于 311V; 2、三相电压为 380V 输入时,母线电压&=540V,所以电容的耐压强度必须大于 540V,此 时,可串联电容,对电压进行分压; 3、断电后,母线电压要 5~10 分钟才能降到安全电压。 三、电容(电解电容) 1、电容主要有两大作用: a、储能。母线上电容起到缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提 供通道,逆变桥各臂都并联了二级管,即续流二极管。 b、滤波。虽然整流电路可从电网的交流电源得到直流电流或电流,但这种电压或电流含有 频率为电源频率 6 倍的纹波,故采用电容对其滤波。 2、一般而言,电容的耐压强度为 400V,还有一部分余量,可以达到 450 V。所以电容 串联后的耐压强度为 800V, 最大是 900 V。 我司变频器三相整流后母线电压一般工作在 540 V 左右。停止制动,母线电压升高,我们的软件限流点是 800 V,硬件可以达到 820 V 的设 计,单相母线工作电压为 311 V,制动后,制动后,母线电压也不可能超过 400V。 3、电容上的均压电阻。由于电容的容量不可能绝对相等,当两个电容串联后,导致电 压不平衡,会损害电容的寿命,因此分别并联电阻值相等的均压电阻。 4、注意:电容极性一定不能接反 四、缓冲电阻(启动电阻) 定义: 二极管整流桥在电源接通时, 电容中将流过较大的充电电流: CdU/dt 浪涌电流) ( , 可能烧坏整流桥,故在启动或停止时,需将缓冲电阻打开。当滤波电容器已充电完毕后,接 触器将缓冲电阻短接。 我司每个功率等级变频器都有缓冲电阻,只是 7.5KW 以下的无“open 故障检测”电路, 如 7.5KW 以上缓冲电阻。 五、模块(IGBT) 1、其主要包括整流和逆变。 整流:从 R 、S 、T 端输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流电。 逆变: 六个 IGBT 管构成三相逆变桥, 把直流电“逆变”成频率和电压任意可调的三相交流电。 2、a、15KW 以下,PIM,包括整流、制动管、逆变; b、18.5~30KW ,6 管 IGBT; c、37 KW 以上,双管 IGBT。 3、检测模块好坏 a、整流桥压差 0.4~0.7V,测量时需注意:a、值大小正确吗?b、值偏差为多少?六者值偏 差不能太大,否则整流桥已损坏。 b、IGBT 压差 0.3~0.4V,六者值偏差不能太大,否则 IGBT 已损坏。 c、万用表测量上桥时(整流、逆变),黑表笔接“+”,红表笔接 R 、S 、T 、U 、V 、W。 测下桥时,红表笔接“-”,黑表笔接 R 、S 、T 、U 、V、W。 注:若检测逆变部分电压范围正常时,并不一定说明逆变是好的,但如果不正常,说 明其一定坏了。此外,若逆变上下桥测量值差距很大,说明缓冲电阻已坏。 六、接触器(变频器内部接触器) 用于接通或断开缓冲电阻。 1、15 KW 及以下用继电器,18.5 KW 及以上用直流接触器(24V); 2、接触器坏了,出现 : a、报“继电器异常” ,b、小功率发热。 七、直流母线“-”极一定要从整流桥出来,见图 1。 注:测主回路波形时,一定要区分“共地”,主回路上的 GND 与“-”极并非一个概念。 八、三相 220 并不是单相 220V,2.2 KW 以下即可用三相 220,三相输入输出一定要区分, 不能接反,否则可能会炸机。 九、 风扇 主风道的风扇(+24V)维护时,不必断电; 变频器内部风扇维护时须断电维护。 第二讲 变频器常用维修方法与步骤一、电动机、变频器的基本概念。1、电动机的基本特性: 电动机是将电能转化为机械能的主要电气设备。 电动机的主要参数有:电流、转速、转矩;电压、功率。 电动机的转速方程是:N = 60 * f * (1-s) / p N:电动机的转速; f:定子电源频率; P:极对数; S:转差率; 电动机的调速方案: 1、改变电源频率 f; ――通过变频器实现。 2、改变极对数 p; ――变极电动机。 3、改变转差率 s; ――转子绕线电动机。 2、变频器的基本特性: 变频器是将固定频率、电压的电源,变成频率、电压可变的电源变换装置。 电动机调速时, 如果仅改变频率而不改变电压, 电动机的磁通将饱和, 导致电动机电流增大, 电动机发热严重,甚至烧毁。 变频器驱动电动机时,电压、频率要同时有规律的变化。 变频器是电力电子技术,计算机技术、控制技术高速发展的结果。 计算机技术:专用电动机控制芯片;DSP,单片机等; 控制技术:矢量控制、参数自适应、PWM 技术、无传感器速度辨识等; 电力电子器件:晶闸管、功率场效应管(MOSFET)、IGBT、IPM、PIM 等。 IGBT:绝缘栅双极晶体管;――大功率变频器使用; IPM;智能功率模块;――中等功率变频器使用; PIM:功率集成模块;――小功率变频器使用;3、变频器的主回路构成(以下都简称为变频器) : 【电源输入―整流桥―启动电阻(直流电感)―母线电容―制动单元 (制动电阻)】―逆 变桥―电源输出。 4、变频器的控制回路构成: 控制回路的电路构成: 键盘板――控制板――接口板――驱动板――电源板――保护板等。 二、变频器常见故障代码和故障类型。(以爱默生系列变频器为例) 故障代码 POFF E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 故障类型 故障代码 输入欠压 E008 加速过流 E009 减速过流 E010 恒速过流 E011 加速过压 E012 减速过压 E016 恒速过压 E018 控制电源过压 E019 故障类型 输入缺相 输出缺相 模块保护 逆变过热 整流过热 读写故障 接触器未吸合 电流检测电路故障三、变频器的常用维修方法。1、十个通用维修方法: ●看:看故障现象,看故障原因点,看整块单板和整台机器; ●量:用万用表量怀凝的器件,虚焊点,连锡点; ●测:测波形,上工装测单板; ●听:继电器吸合的声音,电感 变压器 接触器有无啸叫声; ●摸:摸 IC,MOS 管,变压器是否过热; ●断:指断开信号连线(断开印制线或某些元器件的管脚); ●短:把某一控制信号短接到另一点; ●压:由于板件虚焊或连接件松动,用手压紧后故障可能会消失; ●敲:此办法对判断继电器是否动作有较好效果; ●放:在拆卸单板或量电阻阻值前要先把电容的电放掉;2、常见故障原因: ●生产送修的单板:虚焊,连焊,器件装反,器件装错,器件损坏,器件漏装。 ● 生产送修的整机:器件碰掉,插头不到位,线接错,器件损坏。 ●备件单板:器件损坏。 ●备件整机:器件损坏。3、维修经验说明 ● 常言道:好记性不如烂笔头。知识诚可贵,经验价更高。若要技能好,二者皆可要。 ●经验只代表过去,将来的故障现象和原因是层出不穷的,所以经验不能修好所有的机。 ●当你无从下手时,经验可给你指指路。但不能只靠经验,路还是要自已走。 ●当整机报故障时, 先拿控制板到简易工装试一下好坏。 或用更换板的办法确定哪块板坏了, 或是模块坏了。 4、维修指南重点 ●备件整机维修。●生产单板维修。 四、变频器的常用维修经验。(以爱默生系列变频器为例) 1、维修前说明: 下文中提到的简称所代表的意思。 “红”是指万用表的红表笔, “黑”是黑表笔, “二”是二极管档, “欧”是欧姆档,所有数据后单位是伏,“+”指正母排,“-”指负母排,L N 或 R S T 指电源输 入,U V W 指电源输出。 2、通电前的重要步骤: (一步)判断 IPM 的好坏。用二档,红接-,黑分别接 RSTUVW,值为 0.5 左右是好的,黑 接+,红分别接 RSTUVW,值为 0.5 左右是好的。如不是 0.5,IPM 就坏了。如是 0.5,只 能说明 IPM 内的续流二极管是好的,此时再测与 IPM 耦合的光耦:用二档,红接 5 脚,黑接 6 脚,值为 0.55 左右是好的,然后红接 7 脚,黑接 8 脚,值为 0.77 左右是好的,这样可说 明光耦和 IPM 是好的。如光耦坏了,说明 IPM 也坏了;如 IPM 坏了,一般光耦和相联的电 阻与二极管也会坏。 (二步)判断开关电源 MOS 的好坏:看到门极电阻烧焦或测得门极电阻值有变,说明门极 电阻和 MOS 及相联的 2844 坏了。如全部更换后通电还是无显示或有显示但风扇过速(说 明电压高),可能 PC9 的四脚光耦坏。 如一二步均好的,变频器还是无显示,很有可能是 开关电源的二极管坏了。 判断二极管好坏方法如下:红接二极管正极,黑接负,一种型号 为 0.4-0.5 是好的,另一种为 0.2-0.3 是好的。如开关电源坏:上电风扇不转,电压低, 测 D3 二极管正反向均为 0.14--二极管坏。 第三讲 艾默生变频器的维修经验谈 在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整 理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。 故障代码 故障类型 故障代码 POFF 输入欠压 E008 E001 加速过流 E009 E002 减速过流 E010 E003 恒速过流 E011 E004 加速过压 E012 E005 减速过压 E016 E006 恒速过压 E018 E007 控制电源过压 E019 故障类型 输入缺相 输出缺相 模块保护 逆变过热 整流过热 读写故障 接触器未吸合 电流检测电路故障1、电流检测故障 (如报 E019,E001): (1)控制板 Q1()坏。 (2)7840 坏:在变频器通电时,用直流档,黑接 5 脚,红分别接 6,7,8 脚,值为 2.5, 2.5,5 为正常,否则 7840 坏。 (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接 7840 的 5 脚,红分别接小板的脚从左到 右应为 2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。 如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小 IC( LMV393),如还不好,更 换小板。 2、显示 POFF: 驱动板上电 POFF, CVD 电压正常应为 2.6-2.7, 测 如测得 1.9, 可能 R51,R52,C36,C37, 排线中的某一个坏, 其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报 POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是 继电器不吸合 (继电器坏或控制板坏, 或与二者相连的电路上元件坏) 引起。 单相输入 (220V) 的变频器, 特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制 板的故障记录:母线电压是否由 310 变为了 540)。此时不断 IPM 的整流桥已坏,滤波大 电容也坏 (或炸裂或顶面凸起变硬) 如果只更换 IPM 后就上电, 。 会听到“啪, 啪”的响声 (电 容内的声音),应立即掉电,否则 IPM 的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新 的。因电容是易坏易老化的器件。 4、显示不稳: 先有显示, 然后没有, 风扇停下, 电压只有 12, 此种现象一般是 U1 厚膜坏。 报故障 E015: 通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路 5、不制动: 180114 的制动管不在 IPM 内部,变频器炸机 和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换 IPM 后,一定要检测制动电路 的好坏:制动光耦,制动管(MOS 管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为 0.37 左右) ,门极电阻 (也就是 MOS 管的门极电阻,正常应为 100 欧姆) 修好上电后,TD900 。 F093 改为 150,报 E007,红接 P(+),黑接 PB,如电压在 17-30 跳动,制动正常。TD0 直流电压 270-350V 制动起作用。 6、炸整流桥: 如果测得部分整流桥损坏,而逆变桥全是好的,就有可能是正负母排之间打火引起。 环境潮湿是主因, 一般是有水滴在正负接线端子之间, 或者是有水滴在正接线端子和散热器 之间引起炸机的。此种坏机的接线端子绝缘性已变差,一定要更换,否则一上电又炸了。另 一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬),也要注意更换电容。 7、机器打嗝: 即风扇时快时慢,无显示。一般是控制板短路了,去掉控制板再上电,如还打嗝,有可 能就是厚膜周边的器件坏了,例如 TD1000 大体积 R56 电阻 27 欧的阻值变大了很多,即打 嗝保护电路自身坏了。开关电源不工作,可量其中一个电阻的电压,如有点电压且在跳变, 说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡,滤波电容碰歪),打嗝保护电 路在起作用。如一点电压也没有,说明开关电源没起振,一般是厚膜坏或 2844 及附近器件 坏。 8、风扇无力,转速慢: EV1000 的 D6 击穿。上电报 8888:FECDF21U1 板 U8 坏,有细小裂缝。EV1000 如 ,带载停机报 8888:变压器电感量变差或 PC9 原副边绝缘不够。 9、按运行报 8888:驱动光耦短路。 10、 EV1000 大体积:原故障是炸机,修好后运行无输出或 E019,常坏的是 U9。无输出有 时 Q2 也坏。 11、EV1000 小体积:原故障是炸机,修好后运行无输出,常是 R13 坏。故修炸机时,要 养成习贯量一下 R13 是不是 10 欧。 12、TD3000 上电显示 POFF: 1、驱动板 CVD 电压在 2.5V~2.8V 是否正常? 2、驱动板 IU、IV、IW 电压是否正常?(电流检测电路) 3、控制板 VREF 基准电压是否正常?检查 T1 和 2.5V 的稳压管 U24。 以上都正常的话,请重新烧写两个 DSP 程序。请注意擦除后要下电几秒再上电写入程序。 否则,DSP 坏。 整机修好上电显示正常后,要经过以下步骤才按运行,可减少炸机的可能性。 直流档红接“十”,黑分别接 U V W: TD900,TD3200 单相的都应为 310v,TD900 三相的都 应为 540v。 TD1000,TD3000,EV1000,EV2000 都应为 5-10V. 如不对,不能按运行,否则十有八九会炸机。此时应停机更换对应的光耦和二极管,再重复 以上过程,直至电压对了才按运行。 13、显示 E010: 上电显示 E010,霍尔坏。运行显示 E010,模块坏。 当变频器一上电就显示 E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器还没有运行, 没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是 TL082C 坏,大功率机常是 霍尔坏。到底 U V W 哪相电流有问题?可用如下方法判断: 用表的 mv 档红接 IU,IV,IW 的测试点,正常应为 0,如果哪个点偏高(例如 +10)或偏低 (例如-10),就是对应相电流有问题。 例 IV=1000mv,V 相霍尔坏。当变频器上电显示正常,一按运行就显示 E010,模块坏的可 能性最大。哪相模块坏,可用如下方法判断:上电,直流档红接“十”,黑分别接 U V W,正 常都应为 5-10V,如其中一相偏高很多,此相模块坏。 14、输出不平衡: 如测 IPM 和光耦,电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了,对应更换即好。当然,控制 板,IPM 也有坏的。判断 IPM 是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行, 直流档红接“十”,黑分别接 U V W,正常都应为 210V,如其中一相为 0,下桥坏。直流档 黑接“-”,红分别接 U V W,正常都应 210V,如其中一相为 0,上桥坏。 15、绝缘或耐压不过 : (1)散热器不平,顶坏 IGBT。 (2)硅脂中有硬的异物(如锡渣),顶坏 IGBT。 (3)制 动管下绝缘膜破或陶瓷片裂。 (4)大功率机绝缘柱不良。 (5)单板上接地电容不良。 一次对二次耐压不过:驱动板光耦不良。 16、EV2000 健盘:显示 4 个 8 和全部灯亮(较暗):插座 CN1 第二排左至右第二脚虚焊。17、控制板无显示维修四步曲: (1)量电压。(2)量晶振。(3)量复位信号。(4)重写软件。 18、控制板无显示但继电器吸合: 继电器吸合说明控制板工作正常,只是显示信号没有到键盘而已。常见是与键盘插座 CN3 相连的 L1 或电阻虚焊,也有外协厂装错电阻的。 19、 TD2100 控制板故障处理: E001,E019 测 OC 电压只有 0V,正常为 5V: U24 LMV393 坏。 风扇不转: 坏。 E016: U5 EEPROM 错误 U3 坏。变频器输入侧空开跳闸合不上:Q1 坏。上电 POFF 或 4 个 8:5V 短路,U2 烧焦:把 U2 拆下,测 5V 是否短路?如不短路了,CPLD U2 坏;如还有部分短路, 但阻值由 10 多欧变到了 400 多欧,再把 U24 拆下,阻值变到了 0.7K 到 0.9K 为正常。如 还短路,报废。 缺水 1.2(FOR)测不过:与 WL 相关的 Q4,Q5 坏。 20、EV2000 控制板故障处理: 上电 POFF:测 U1 的 76,77 脚或 C19,C18 的电压正常为 1.6V,如正常,DSP 坏;如电压低 (如 3.8V,0.5v),U19,U20 坏。 无显示:测 3.3V Q10 的 3 脚与 GND 电阻小,正常 0.6K.DSP 坏。 无显示:测 U24 的 8 脚只有 1.5V,正常为 2.5V.测 L3 不通,L3 坏。否则 DSP 坏。 无显示:测 U17-LM324 的 4 和 11 脚(+-15V)短路 .上电摸 LM324,发现 U17 和 U18 有点热,拆下后不短路了。U17 和 U18 坏。 无显示:5V 短路。U6 坏。显示 E004: 测 U1 的 76,77 脚或 C19,C18 的电压为 3.8V. 正 常为 1.6V, U19,U20 坏。 一按运行炸机:U5,U9 坏。 VRF 无 10V: U42,C107,C108 坏。 报 E010:上工装测试 U-灯常亮:U9 坏。 BRAKE 灯常亮,继电器 K1 响(即故障继电器 吸合): U6 坏。 报 E019: 分别测 IU,IV,IW 对应的 IC U19,U20,U21 的第 8 脚电 压为 0.34,0.40,6.46。 故 U21 坏。 21、EV2000 上电键盘 4 个 8 加 5 个灯闪烁故障:控制板 U8 坏。 EV1000 小体积控制板 :无显示:测 CN3 的 6 脚(SPISIMO-OUT)电压为 0V, 正 常为 5V.此脚对应 U4 的 16 脚,4 脚对 DSP 的 21 脚,正常为 3.3V,实测为 0V。故 U1-DSP 坏。 EV1000 大小体积控制板频率无法下调(50HZ 不变):L8 虚焊或碰坏。 TD900 小体积频率调不到 50HZ,只有 49.80 左右,控制板 D10 基准飘移,即 5.1V 稳压管 不良 TD1000 小体积控制板 :报 E001:U7 坏。 TD3000 控制板: 上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现 E016,U13EEPROM 坏。 TD3200 控制板:更改机型号时出现 POFF,恢复出厂参数时报 E028:生产老化前送修,DSP 的 93 脚 RS1 信号经 R19,U11 变为 RSEEPROM 信号到 U4,用表量 R19 不通,手拔 R19 裂开(表面一点也看不出来),即 EEPROM 不能复位。 所有控制板写软件: (1)不上电(出现 110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源 3.3V,频率输出端 1.6V,如电压不对,晶振坏)。 (2)写不进软件(出现 113,114):一般是 DSP 坏。 22、EV2000 驱动板 F14B2GM1():S,T 相频率测不过(偏大 10 多倍): COM 与 GND 短路,原因是变压器下连锡。 多种驱动板:前面电压测过,后面就测不过且电脑程序也死了:小黑电感
的电感 量变小。 电源板 F1A4M3GR1(): U,V,W 过流测试偏小一点: TL082C 运算放大有偏差。 U6 多种整机报多种故障:当生产整机送修时,首先检查有无人为错误,然后检查板与板之间的 连接处,板与 IGBT 的连接处。因单板是测过的, IGBT 本身坏的很少。很故障原因都是与 软排线相连的插座内有一根或多根针未弹起。 23、FECDF21U1 控制板故障处理: 此板最为复杂,最为难修。 上电 E039,只有故障灯 D10 亮:多为生产板故障,一般是 U25,U6 虚焊。 上电 E039,故障灯 D10,D331 都亮:生产板多为 U323,U324 及其附近 IC 虚焊。备件多为 U323,U324 同时坏。
批次有问题要全部更换。 CAN 通讯测不过:量 R400 阻值小于 10K,或电压小 于 5V,U320 坏。 备件报 38 故障:K301 有时接触不良,更换 K301。 无外召显示(所有楼层如是)LED 显示故障码为 74 78 94:CAN 通讯测试不过,更换 U320(68376)后 OK。不走梯, 报 75 94 故障码:脉冲变压器 1 测试不过,更换 TR300 后 OK。 E010 或输出不平衡:备件返修的 FECD 整机故障描述为 E010 或输出不平衡,但上电测试 和老化正常,要带负载才可试出来,IPM 坏。 24、FECD 控制板输入口与光耦的对应关系: 输入口测试 1:AAAA(U345-U340) AAAA(U354-U348) 2:AAAA(U362-U356) 3::5555 1 和 3 成对应关系,2 和 4 成对应关系。常坏是输入口 3,比如
量对应 10K 电 阻变为 5K 或 8K, 与之相连的 ACT244 坏。
对应光耦 8 脚相连的 10K 电阻开路。 5-7:本身光耦坏了,5-D:输入口 1 的光耦坏了引起的,5-4:对应电阻虚焊。输入口测 试 2 不过:AAA2 对应电阻虚焊。输出量测试 1:5555; 输出量测试 3:2AAA 对应光耦关 系如下: 5 -- 5 -- -- 5 -- -- 5 -- I / \ / \ / \ 6 D 7 D 7 D 7 I I I I I I I U378U377U376U375U374U373U372U371U370U369U368U367U366 U365 U364 I I I I I I I I 6 3 E B E B E B \ / \ / \ / \ / ---2--- ---A--- ---A--- ---A--- \--7 --拆 U388 25、报 POFF 或 E019 故障处理: 生产 FECD 整机老化后 PQC 测试报 POFF 或 E019,用手摸 U1 有点热,更换 U1 后 OK。 写不进软件: FECD 控制板 U1 U2 U16 U301 都写不进软件, 在测试工装上电发现 5V 短路, 但用万用表量 5V 到地之间的电阻值又正常。 拆过很多器件, 分析了很久才了现 U329 装反。 修生产送修的单板,首先不要急着去测量,去换器件维修。要先全面观察:正面,反面,故 障点近距离,远距离等有无连锡,虚焊,装反,装错。 26 、EV2000 控制板故障处理: 上电 POFF:测 U1 的 76,77 脚或 C19,C18 的电压正常为 1.6V,如正常,DSP 坏;如电压低 (如 3.8V,0.5v),U19,U20 坏。 无显示:测 3.3V Q10 的 3 脚与 GND 电阻小,正常 0.6K.DSP 坏。 无显示:测 U24 的 8 脚只有 1.5V,正常为 2.5V.测 L3 不通,L3 坏。否则 DSP 坏。 无显示:测 U17-LM324 的 4 和 11 脚(+-15V)短路 .上电摸 LM324,发现 U17 和 U18 有点热,拆下后不短路了。U17 和 U18 坏。 无显示:5V 短路。U6 坏。显示 E004: 测 U1 的 76,77 脚或 C19,C18 的电压为 3.8V. 正 常为 1.6V, U19,U20 坏。 一按运行炸机:U5,U9 坏。 VRF 无 10V: U42,C107,C108 坏。 报 E010:上工装测试 U-灯常亮:U9 坏。 BRAKE 灯常亮,继电器 K1 响(即故障继电器 吸合): U6 坏。 报 E019: 分别测 IU,IV,IW 对应的 IC U19,U20,U21 的第 8 脚电 压为 0.34,0.40,6.46。 故 U21 坏。 27、EV2000 上电键盘 4 个 8 加 5 个灯闪亮:控制板 U8 坏。 EV1000 小体积控制板 :无显示:测 CN3 的 6 脚(SPISIMO-OUT)电压为 0V, 正 常为 5V.此脚对应 U4 的 16 脚,4 脚对 DSP 的 21 脚,正常为 3.3V,实测为 0V。故 U1-DSP 坏。 EV1000 大小体积控制板频率无法下调(50HZ 不变):L8 虚焊或碰坏。 TD900 小体积频率调不到 50HZ,只有 49.80 左右,控制板 D10 基准飘移,即 5.1V 稳压管 不良 TD1000 小体积控制板 :报 E001:U7 坏。 TD3000 控制板: 上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现 E016,U13EEPROM 坏。 TD3200 控制板:更改机型号时出现 POFF,恢复出厂参数时报 E028:生产老化前送修,DSP 的 93 脚 RS1 信号经 R19,U11 变为 RSEEPROM 信号到 U4,用表量 R19 不通,手拔 R19 裂开(表面一点也看不出来),即 EEPROM 不能复位。 所有控制板写软件: (1)不上电(出现 110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源 3.3V,频率输出端 1.6V,如电压不对,晶振坏)。 (2)写不进软件(出现 113,114):一般是 DSP 坏。 艾默生变频器如果显示 8888,一个是面板插头没有接触好,二个是变频器开关电源电压不 稳,三个是变频器主板的 DSP 坏。 请教楼主:EV2000-45KW 的变频器开关电源振荡,UC3844的7脚电压在 11V-14V 之 间振荡,UC3844.LM358 换了不行,周围电路也没发现毛病,请教这有可能是什么原因造 成?开关电源振荡,如果开关电源附边电路没有问题,那你可以检查一下变压器有没有问题。日立变频器日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的 品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像 MICRO EH 系列以及较大型的 EH-150 系列 PLC,L 系列,SJ 系列,J 系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是 有一定的使用量。 特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置, 需要四象限运行的升 降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型 的 L100 系列, 以及涵盖 L100 功能的 SJ100 矢量型变频器, 无速度传感器矢量控制的 SJ300 系列变频器,电梯专用的 SJ-300EL 系列变频器,风机水泵专用的 L300P 系列变频器。现 在, 市场上的几款日立变频器性能稳定, 特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制, 使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰 富,在同类变频器上经常用到的内置 PID 功能,RS-485 通讯功能,16 段加减速功能,电 机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都 能一一找到。 特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制, 这对于一般变 频器是很难做到的, 大家都知道, 矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。 功率, 电流, 电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也 是日立变频器的一个亮点。 日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多, 在通讯选件上 主要有 Profibus,Device Net 等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器 还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI 滤波器,LCR 输出正弦滤波器等都为抑制变频 器的对外干扰做了很好的保证。 日立变频器相对于整个变频器市场,占有率可能并不是很高,对于用户来讲碰到故障可 以查找解决故障办法的来源更少,以下我们就日立变频器的一些常见故障和大家做一探讨。 2 日立变频器的一些常见故障 2.1 液晶显示器 早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是 HFC-VWS3 系列,这是一款 V/F 控制的变频器,功率模块采用 GTR 的大功率晶体管。其最大功率能够做到 132kW,采用液 晶面板显示, 这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。 但相对于用数码管显示的变频 器, 液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了, 我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字 幕, 此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的, 更 换此类电容就能解决问题。 2.2 开关电源 此外,该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电 路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如 何判断这些厚膜电路的好坏,对变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对 于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,脉冲变压器等的损坏外, 最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了, 在没有明显损坏痕迹下, 我们可以外加 直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在 15V 左右。如果输出 波形正常,我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏,更 换厚膜解决此故障。 HFC-VWS3 系列变频器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方, 但由 于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。 2.3 E9 报警 在 J300 系列变频器中,我们经常会碰到 E9 报警,我们可以检查一下三相输入侧电源, J300 变频器带有三相输入电压检测, 输入电压通过分压电阻送到 CPU 处理, 在缺相和输入 电压过低的情况下都有可能出现 E9 报警。 2.4 --故障 此类故障一般都出现在变频器上电时,一般这种故障不是一种纯硬件的损坏,但却经常 会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上,包括操作面板与变频器连接,控制板与驱 动板的连接。此外直流侧欠压也会出现此类故障。 2.5 E30 IGBT 故障 SJ300 系列变频器还会碰到的一种故障现象就是 E30 报警。 导致 E30 报警的可能性有几 方面:其中主要有功率模块损坏,SJ300 系列变频器中小功率采用的是日本富士生产的 PIM 模块,整流和逆变为一体化的模块,与 J300 采用的 IPM 智能化模块又有区别。当然模块的 损坏会导致 E30 报警的出现。但也有很多情况下,PIM 模块并没有损坏,而是上桥驱动电 路检测上出现了故障,故障信号通过光耦隔离后传到了主控制板报警封锁输出。 变频器说明书大全: http://liheming.jimdo.com 资料下载栏http://liheming.jimdo.com/plc/plc 解密/ 1.三菱 PLC 解密软件 2.欧姆龙 PLC 解密软件 3.西门子 S7-200 解密软件 4.台达 PLC 解密软件 5.富士 PLC 解密软件 6.松下 PLC 解密软件 7.永宏 PLC 解密软件 8.LG PLC 解密软件 9.三菱触摸屏 A900 解密软件 10.三菱触摸屏 F900 解密软件 11.Pro-Face GP 触摸屏解密软件 12.白光 HAKKO 触摸屏解密软件 13.西门子 LOGO 解密软件 14.西门子 S7-300(313C mmc 卡)加密解密软件 15.西门子 S7-300/400 的 OB、FB、FC、DB 块加锁解锁软件 16.富士触摸屏解密软件 *若需要上述软件,请与我联系,价格面议. 联系人:李和明 QQ: TEL:021- E-Mail: http://liheming.jimdo.com一.固定电容器的检测? ? 1.检测 10pF 以下的小电容? ? 10pF 以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量, 因 只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表 R× 10k 挡, 用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零, 则说明电容漏电损坏或内部击穿。 2 检测 10PF~0.01μF 固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用 R× 1k 挡。两只三极管的 β 值均为 100 以上,且穿透电流要些?可选用 3DG6 等型号硅三极管组成 复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极 e 和集电极 c 相接。由于复合三极管的 放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。 应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触 A、B 两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。 3.对于 0.01μF 以上的固定电容,可用万用表的 R× 10k 挡直接测试电容器有无充电过程以 及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。? ? 二.电解电容器的检测? ? 1.因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适 的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF 间的电容,可用 R× 挡测量,大于 47μF 的电 1k 容可用 R× 100 挡测量。? ? 2.将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大 偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此 时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电 容的漏电阻一般应在几百 kΩ 以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无 充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电 容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。 3.对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任 意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次 便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。 4.使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度 的大小,可估测出电解电容的容量。? ? 三.可变电容器的检测? 1. 手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚 用 至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现 象。 2.用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动 片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。 3.将万用表置于 R× 10k 挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端, 另一只手将转轴缓缓旋动几个来回, 万用表指针都应在无穷大位置不动。 在旋动转轴的过程 中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读 数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。 二、电感器、变压器检测 一.色码电感器的的检测: 将万用表置于 R× 挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。 1 根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:? ? 1.被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 2.被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、 绕制圈数有直接 关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。? ? 二.中周变压器的检测? ? 1.将万用表拨至 R× 挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通 1 断情况,进而判断其是否正常。 2.检测绝缘性能?将万用表置于 R× 10k 挡,做如下几种状态测试:? ? (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;? ? (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;? ? (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况:? ? (1)阻值为无穷大:正常;? ? (2) 阻值为零:有短路性故障;? ? (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。? ? 三.电源变压器的检测? ? 1.通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝 缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露 等。 2.绝缘性测试。用万用表 R× 10k 挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、 静电屏蔽层与衩次级、 次级各绕组间的电阻值, 万用表指针均应指在无穷大位置不动。 否则, 说明变压器绝缘性能不良。 3.线圈通断的检测。将万用表置于 R× 挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则 1 说明此绕组有断路性故障。 4.判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且 初级绕组多标有 220V 字样,次级绕组则标出额定电压值,如 15V、24V、35V 等。再根据 这些标记进行识别。 5.空载电流的检测。 (a)?直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡 500mA,串入初 级绕组。当初级绕组的插头插入 220V 交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值 不应大于变压器满载电流的 10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应 在 100mA 左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。 (b)?间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个 10?/5W 的电阻,次级仍全部空载。把 万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻 R 两端的电压降 U,然后用欧姆定律 算出空载电流 I 空,即 I 空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接 220V 市电, 用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值, 允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电 压差应≤±2%。 G?一般小功率电源变压器允许温升为 40℃~50℃, 如果所用绝缘材料质量较 好,允许温升还可提高。 6.检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将 两个或多个次级绕组串联起来使用。 采用串联法使用电源变压器时, 参加串联的各绕组的同 名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综 合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失 常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断 电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短 路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的 10%。当短路严重时,变压器在空载 加电后几十秒钟之内便会迅速发热, 用手触摸铁心会有烫手的感觉。 此时不用测量空载电流 便可断定变压器有短路点存在。 三、NTC 热敏电阻检测方法 (一)测量标称电阻值 Rt 用万用表测量 NTC 热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同, 即按 NTC 热敏电 阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出 Rt 的实际值。 但因 NTC 热敏电阻对温度很敏感, 故测试时应注意以下几点: (1)由标称阻值 Rt 的定义可知,此值是生产厂家在环境温度为 25℃时所测得的。所以用 万用表测量 Rt 时,亦应在环境温度接近 25℃时进行,以保证测试的可信度。 (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。例如,MF12-1 型 NTC 热敏电阻,其额定功率为 1W,测量功率 P1=0.2mW。假定标称电阻值 Rt 为 1kΩ,则测试 电流: 显然使用 R× 挡比较合适,该挡满度电流 Im 通常为几十至一百几十微安。例如多用 lk 的 500 型万用表 R× 挡的 Im=150uA,与 141uA 很接近。 1k (3)注意正确操作。测试时,不要用于捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影 响。 (二)估测温度系数 αt 先在室温 t1 下测得电阻值 Rt1;再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻 Rt1,测出电阻值 Rt2,同时用温度计测出此时热敏电阻 RT 表面的平均温度 t2 将所测得的结果输入下式: αt≈(Rt2-Rt1)/[Rt1(t2-t1)] NTC 热敏电阻的 αt<0。 注意事项: 1、给热敏电阻加热时,宜用 20W 左右的小功率电烙铁,且烙铁头不要直接去接触热敏 电阻或靠的太近,以防损坏热敏电阻。 2、若测得的 αt>0,则表明该热敏电阻不是 NTC 而是 FTC。 四、常用二极管的检测 一.万用表检测普通二极管的极性与好坏。检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点 性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。若相差不多说 明二极管的性能不好或已经损坏 测量时,选用万用表的 “欧姆”挡。一般用 R x100 或 R xlk 挡,而不用 Rx1 或 R x10k 挡。因为 Rxl 挡的电流太大, 容易烧坏二极管,R xlok 挡的内电源电压太大,易击穿二极管.测量方法:将两表棒分别接 在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。 若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之 为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。 因为万用表的内电源的正极与万用表的“―”插孔连通, 内电源的负极与万用表的“+”插孔连 通。 如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极 管内部已经断路:两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下,二极管 就不能使用了。 必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻挡测量二极管的电 阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电 阻值会更小些。 二.特殊类型二极管的检测。 稳压二极管。稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与 性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的 Rxlk 挡测 量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到 Rx10k 档,如果出现万用 表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二极管为稳压二极管;如果 反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。 稳压二极管的测量原理是:万用表 Rxlk 挡的内电池电压较小,通常不会使普通二极管和 稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。当万用表转换到 Rx10k 挡时,万用表内电 池电压变得很大,使稳压二极管出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二 极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。 五、功率放大管真假辨别 功率放大管是音频功率放大器中的关键器件,现将正品与假品作一番比较。 1.从印刷的字体来看:正品字体匀称清秀,字迹不易被擦拭掉,而假品的字体如同写上那 样,用手指甲轻轻刮拭便会使字迹颜色变浅、甚至掉漆看不清。 2. 从封装按压的烙印来看: 在靠近管子上部坚固螺孔旁的两边分别印有英文字母和数 字,下部靠近管脚的中间则印有不同厂家或国家的封装的字样,如SK(三肯) 、PHIL IPPINES(菲律宾) 、MALAYSIA(马来西亚)等。而假品则并无印字,或是 上面两点的印字臃肿难看, 而下面一点由于字位多干脆不印。 当然也有一部分合资管此处无 印字,但其他方面都与原装管并无明显的差别。 3. 从功放管的封装及加工工艺来看: 正品自身所带的散热片与封装塑料粘合处界线清 晰、边角平整,而假品的粘合处界线弯曲不清甚至有缝隙(现市场最易见的假品有小东芝管 A1491/C5198、 D817/D1047) 表面则如拉丝处理过那样有粗糙感 , (这 是假品最易露馅的地方) 。某些型号的进口管其散热片表面作过磨砂工艺处理(如MATA LOLA的MJL1302A/MJL3281A) ,而假品及个别的合资管则没有这一工 序。 4.从测量的结果来看:用指针式万用表R× 10k挡测管子的c、e极间正反向电阻 时,正品的指针都在∞处不动或摆动的角度非常小,而假品的c、e极正向电阻(NPN正 向为Rce、PNP正向为Rec)摆动角度则要大得多,即电阻值较小(这表明管子的穿 透电流较大) ;而用数字万用表测管子的放大倍数 β 时,正品(特别是进口管)的一致性非 常好,而假品的一致性普遍较差。 5.假品装机使用时的表现:由于管子的耐压普遍偏低,所以极易造成管子在开机时烧 毁; 或发热比正品严重, 此时管子的c、 e极电阻已比未装机时小得多, β 的偏差则更大, 而 正品则无这种现象。六、IC 的好坏测试 一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的, 一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地 引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压 以及总工作电流的检测方法。 这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸 ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。 2.直流工作电压测量 这是一种在通电情况下, 用万用表直流电压挡对直流供电电压、 外围元件的工作电压进 行测量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相 较,进而压缩故障范围, 出损坏 的元件。测量时要注意以下八 : (1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的 测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏ic。可采取如下方法防止表笔 滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表 笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对ic正常工作有无重要 影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断ic的好坏。 (5)ic引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时, 或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器, 则电位器滑动臂所处的位置不同, 都会使引脚 电压发生变化。 (6)若ic各引脚电压正常,则一般认为ic正常;若ic部分引脚电压异常,则应从偏离 正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则ic很可能损坏。 (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,ic各引脚电压是不同的。如发现 引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化, 就可确定ic损坏。 (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,ic各引脚电压也是不 同的。 还要补充二 的是: 3.交流工作电压测量法 为了掌握ic交流信号的变化情况, 可以用带有db插孔的万用表对ic的交流工作电 压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入db插孔;对于无db插孔的 万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μf隔直电容。该法适用于工作频率较低的 ic,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同, 所以所测的数据是近似值,只能供参考。 4.总电流测量法 该法是通过检测ic电源进线的总电流, 来判ic好坏的一种方法。 由于ic内部绝大 多数为直接耦合,ic损坏时(如某一个pn结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总 电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判 ic的好坏。也可用测量电源通路中电 阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。 七、测判三极管的口诀 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功, 为了帮助读者迅速掌握测判方 法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN 结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准, 动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个 PN 结的半导体器件。根据两个 PN 结连接方式不同,可 以分为 NPN 型和 PNP 型两种不同导电类型的三极管。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡, 并选择 R× 100 或 R× 挡位。 1k 对于指针式万用电 表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并 不知道被测三极管是 NPN 型还是 PNP 型,也分不清各管脚是什么电极。测试的 第一步是 判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为 1、2),用万用电表两支表 笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取 1、3 两个电极和 2、3 两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测 量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必 然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。 二、 PN 结,定管型 找出三极管的基极后, 我们就可以根据基极与另外两个电极之间 PN 结的方向来确定管 子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表 头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为 NPN 型管;若表头指针偏转角度很小,则被测 管即为 PNP 型。 三、 顺箭头,偏转大 找出了基极 b,另外两个电极哪个是集电极 c,哪个是发射极 e 呢?这时我们可以用测穿 透电流 ICEO 的方法确定集电极 c 和发射极 e。 (1)对于 NPN 型三极管,由 NPN 型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红 表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻 Rce 和 Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很 小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c 极→b 极 →e 极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一 定是集电极 c,红表笔所接的一定是发射极 e。 (2)对于 PNP 型的三极管, 道理也类似于 NPN 型, 其电流流向一定是: 黑表笔→e 极→b 极 →c 极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一 定是发射极 e,红表笔所接的一定是集电极 c。 四、 测不出,动嘴巴 若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以 区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别 捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极 b,仍用“顺箭头,偏转大” 的判别方法即可区分开集电极 c 与发射极 e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使 效果更加明显。 一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测。 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际 电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的 非线性关系, 它的中间一段分度较为精细, 因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置, 即全刻度起始的 20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数 与标称阻值之间分别允许有± 5%、± 10%或± 20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说 明该电阻值变值了。 B、注意:测试时,特别是在测几十 kΩ 以上阻值的电阻时,手不要触 及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中 的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但 在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。 2、水泥电阻的检测。 检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。 3、熔断电阻器的检测。 在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发 现熔断电阻器表面发黑或烧焦, 可断定是其负荷过重, 通过它的电流超过额定值很多倍所致; 如果其表面无任何痕迹而开路, 则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。 对于表 面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表 R× 挡来测量,为保证测量准确, 1 应将熔断电阻器一端从电路上焊下。 若测得的阻值为无穷大, 则说明此熔断电阻器已失效开 路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现, 也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。 4、电位器的检测。 检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵 活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如 有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用 表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。? ? A 、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两 端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器 已损坏。 B、 检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。 用万用表的欧姆档测“1”、 “2”(或 “2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。 再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位 置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动 现象,说明活动触点有接触不良的故障。? ? 5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表 R× 挡,具体可分两步操作: A、 1 常温检测(室内温度接近 25℃);将两表笔接触 PTC 热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并 与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω 内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明 其性能不良或已损坏。 B、加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试― 加温检测, 将一热源(例如电烙铁)靠近 PTC 热敏电阻对其加热, 同时用万用表监测其电阻值 是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不 能继续使用。注意不要使热源与 PTC 热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其 烫坏。? ? 6、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。? ? (1) 、测量标称电阻值 Rt 用万用表测量 NTC 热 敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据 NTC 热敏电阻的标称阻值选择合适 的电阻挡可直接测出 Rt 的实际值。 但因 NTC 热敏电阻对温度很敏感, 故测试时应注意以下 几点: A、Rt 是生产厂家在环境温度为 25℃时所测得的,所以用万用表测量 Rt 时,亦应 在环境温度接近 25℃时进行,以保证测试的可信度。 B、测量功率不得超过规定值,以免 电流热效应引起测量误差。 C、注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防 止人体温度对测试产生影响。 (2)、估测温度系数 αt 先在室温 t1 下测得电阻值 Rt1,再用 电烙铁作热源,靠近热敏电阻 Rt,测出电阻值 RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻 RT 表 面的平均温度 t2 再进行计算。 7、压敏电阻的检测。用万用表的 R× 挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻, 1k 均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。 8、光敏电阻的检测。 A、用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本 保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说 明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。 B、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时 万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些?此值越小说明光敏电阻性能越好。若此 值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。 C、将光敏电阻透 光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用 表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。 往往变频器的故障只有一点, 而对于维修者最重要的就是找到故障点, 有针对性地处理问题, 尽量减少无用的拆卸,尤其是要尽量减少使用烙铁的次数。除了经验,掌握正确的检查方法 是非常必要的。正确的方法可以帮助维修者由表及里,由繁到简,快速的缩小检测范围,最 终查出故障并适当处理而修复。 首先谈谈故障的检查方法 报警参数检查法: 所有的变频器都以不同的方式给出故障指示, 对于维修者来说是非常重要 的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息, 而且大部分采用微处理器或 DSP 处理器的变频器会有专门的参数保存 3 次以上的报警记录。 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且 LED 显示“UV”(under voltage 的缩写) ,说明书中 该报警为直流母线欠压。 因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的, 而是从交 流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。 所以判断该报警应该是真实的。 所以从电源入 手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为 0 伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所 以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更 换电阻马上就修好了。 〖例 2〗有一台三垦 IF 11Kw 的变频器用了 3 年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩 写),说明书中说 CPU 被干扰。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的。 怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了。 〖例 3〗一台富士 E9 系列 3.7 千瓦变频器,在现场运行中突然出现 OC3(恒速中过流)报 警 停机,断电后重新上电运行出现 OC1(加速中过流)报警停机。我先拆掉 U、V、W 到 电机的导线,用万用表测量 U、V、W 之间电阻无穷大,空载运行,变频器没有报警,输出 电压正常。可以初步断定变频器没有问题。原来是电机电缆的中部有个接头,用木版盖在地 坑的分线槽中,绝缘胶布老化,工厂打扫卫生进水,造成输出短路。 〖例 4〗三肯 SVF303,显示“5”,说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后 (530V 左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定阀值时,光耦动作,给 处理器一个高电平。过压报警,我们可以看一下电阻是否变值,光耦是否有短路现象等。 由以上的事例当中不难看出, 变频器的报警提示对处理问题有多么重要, 提示你正确的处理 问题的方向。 类比检查法:此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比。这可以 帮助维修者快速缩小检查范围。 〖例 1〗 三垦 MF15 千瓦变频器损坏,送回来修理,用户说不清具体情况。首先用万用表 测量输入端 R、S、T,除 R、T 之间有一定的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大,输入 端子 R,S,T 分别对整流桥的正极或负极之间是二极管特性。为什么 R、T 之间与其他两组不 一样哪?原来 R、T 断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值。以上可以看出输入部 分没问题。同样用万用表去检查 U、V、W 之间阻值,三相平衡。接下去检查输出各相对直 流正负极的二极管特性时发现 U 对正极正反都不通,怀疑 U 相 IGBT 有问题,拆下来检查 果然是 IGBT 坏了。驱动电路中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一 致,采用对比方法检查发现 Q1 损坏。更换后,触发脚阻值各组一致,上电确认 PWM 波形正 确。重新组装,上电测试修复。 〖例 2〗有一台变频器,现象是面板显示正常,数字设定频率及运转正常,但是端子控制失 灵。用万用表检查端子无 10V 电压。从开关电源入手,各组电源都正常,看来问题出在连 接导线上。但是没有图纸的前提下在 32 根扁平电缆中找到 10V 真要花点时间,刚好有一台 完好的 22KW 的在, 所以就先记下 22KW 连接扁平电缆的各脚对地电压, 然后再对比 37KW 的各脚对地电压,很快找到差异。原来插槽的管脚虚焊,变频器用一段时间后氧化的作用使 之彻底不导通了,重新焊好而修复。 〖例 3〗有一毛纺厂的梳毛机设备,选用西门子 440 变频器,两台 5.5KW 一台 7.5KW 实现 同步运转。其中一台 5.5KW 的运行两年后经常出现 F0011 或 A0511 停机。这两个报警都表 示电机过载,脱开电机皮带用手盘动电机及设备,没有异常沉重的现象,将两台 5.5KW 拖 动的电机互换,发现还是原来的变频器报警,则确定是变频器出了问题。 类比法,不仅可以 用在检查机器内部回路,也可以用于现场问题的判别. 备板置换检查法: 利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障, 缩小检查范围是非常行之 有效的方法。 若是控制板出问题常常只有更换别无他法, 因为大多数用户几乎不会得到原理 图及布置图, 从而很难作到芯片级维修。 电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理 的,其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换。 〖例 1〗三垦 MF15KW 变频器确认控制板损坏,手头没有 15KW 的主控板,于是将一台主 回路报废的 MF2.2KW 的主控板换上,但是必须要进行参数设定。首先打开参数 90,写入 “7831”,确认后,变频器显示“PASS”,再确认,写入“28”(28 代表 15KW) ,再把参数恢复 出厂值(参数 36 写入 1) ,这样控制板就换完了。 下面介绍几个品牌控制板容量的改写方法 仅供参考 品牌及型号 密码参数 密码 容量参数 三垦 MF 无 7831 90 =(2.2KW 23, 3.7KW-24, 7.5KW-26 …. 15KW-28 ,22KW-30 ,30KW-31 45KW-33 ,75KW-35, 110KW-37…) 三垦 IH CD900=1 365 CD202 极数 功率 富士 G9 P9 无 Stop Prog Reset 同时按 C05 0=G9 1=P9 C07 电压等级 C08=(5.5KW―10,15KW―13,18.5KW―14… 30KW--16, 45KW―17,55KW―18… 西门子 MDV 复合参数密码 P12=196.5 P13=41.2 P99=1 P850 15KW=12 18.5KW=13 22KW=14 opdrives.com 隔离检查法: 有些故障常常难于判断发生在那个区域, 采取隔离的办法就可以将复杂的问题 简单化,较快地找出故障原因。 〖例 1〗维修一台英泰变频器,现象是上电后无显示,并伴有嘀--嘀的声音。凭经验可断 定开关电源过载, 反馈保护起作用关断开关电源输出, 并且再次起振再次关断而产生的嘀― 嘀声。首先去掉控制面板,上电发现依然如故,再逐个断开各组电源的二极管,最后发现风 扇用的 15V 有问题。可是风扇并没有运转信号,不应该是风扇本身问题,看来是风扇前端 的问题。最后发现 15V 的滤波电容特性不对,拆掉滤波电容测量,果然是老化了。换上新 的电容就修复了。 直观检查法:就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原因。这种方法常用并 且首先使用。“先外再内”的维修原则要求维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸 的方法,由外向内逐一进行检查。有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因,否则会浪费 不少时间,甚至无从下手。利用视觉可以线路元件的连接是否松动,断线接触器触电是否烧 蚀,压力是否时常,发热元件是否过热变色,电解电容是否膨胀变形,耐压元件是否有明显 的击穿点。 上电后闻一闻是否有焦糊的味道, 用手摸发热元件是否烫手。 很重要的是还要问, 问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害.有时问问同行也是个捷 径。 〖例 2〗一台三垦 IP 55KW 变频器在保修期内损坏,上电无显示。打开机器盖子,仔细的 观察各个部分,发现充电电阻烧坏,接触器线圈烧断而且外壳焦糊。经过追问,原来用户电 源电压低,变频器常常因为欠压停机,就专门给变频器配了一个升压器。但是用户并没有注 意到在夜间电压会恢复正常, 结果首先烧坏接触器然后烧坏充电电阻。 由于整流桥和电解电 容耐压相对较高而幸免于难。更换损坏器件修复。 升降温检查法: 此法对于一些特殊的故障非常见效。 人为地给一些温度特性较差的元件加温 或降温,产生“病症”或消除“病症来查找故障原因 〖例 3〗有一台英泰变频器故障。用户反映该变频器经常参数初始化停机,一般重新设定参 数后 20 分钟到 30 分钟故障重现。 首先我认为该故障应该与温度有关, 因为运行到这个时间 后变频器温度会升高的。我用热风焊台加热热敏电阻,当加热到风扇启动的温度时,观察到 控制面板的 LED 忽然掉电然后又亮起来接下来忽明忽暗的闪动, 拿走热风 30 秒后控制板的 LED 不再闪动,而是正常的显示。采用隔离法拔掉所有的风扇插头,再次加温实验,故障 消除。检查到风扇全部短路。看来是温度到了以后,控制板给出风扇运转信号,结果短路的 风扇造成开关电源过载关闭输出,控制板迅速失电而参数存储错误,造成参数复位。换掉风 扇,问题解决。 破坏检查法:就是采取某种手段,取消内部保护措施,模拟故障条件破坏有问题的器件。令 故障的器件或区域凸现出来。 首先声明这种方法要有十分的把握来控制事态的发展, 也就是 维修者心理要明了最严重的破坏程度是什么状态, 能否接受最严重的进一步损坏, 并且有控 制手段,避免更严重的破坏。 〖例 1〗修理变频器当中,遇到一个开关电源故障的变频器,他的保护回路动作,可以断定 变压器输出端有短路支路, 可是静态无法测量出故障点。 我们利用破坏法来找到静态无故障 的器件。首先断开保护回路的反馈信号,令其失去保护功能,然后接通直流电源,要求利用 调压器从 0v 慢慢升高直流电压,观察相关器件。发现有烟冒出,立刻关掉电源,同时利用 电阻短路直流滤波电容迅速放电。 冒烟的是风扇电源的整流二极管, 原来风扇已经短路性损 坏了,而该风扇的控制开关信号一直为开状态(器件短路造成高电平开状态) ,只要开关电 源输出正常电压,风扇就短路风扇电源,造成开关电源保护。而在静态测量时,又测不到风 扇的短路状态。 敲击检查法:变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚 焊和接触不良都会出现故障。 用绝缘的橡胶棒敲击有可疑的不良部位, 如果变频器的故障消 失或再现则很可能问题就出在那里。 〖例 1〗某厂的变频器正常运行了 3 年多,在没有任何征兆的情况下忽然停机,而且没有任 何故障信息显示,启动后会时转时停。仔细观察,没有发现任何异样,静态测量也没发现问 题。上电后,敲击变频器的壳体,发现运行信号会随着敲击有变化。经检查发现外部端子 FR 接线端螺钉松动,而且运行信号线端没有压接 U 型端子,直接连接在端子上,接线处压 到了导线的线皮,导致螺钉由于震动松动后,控制线导线与端子虚连。压接 U 型端子,重 新拧紧螺钉故障排除。刷洗检查法:很多特殊的故障,时有时无,若隐若现,令人无法判断 和处理。这时就可以用清水或酒精清洗电路板,同时用软毛刷刷去电路板上的灰尘,锈迹, 尤其注意焊点密集的地方,过孔和与 0 伏铜层接近的电路也要清洗干净,然后用热风吹干。 往往会达到意想不到的效果。至少有助于观察法的应用。 〖例 1〗 某变频器故障是无显示, 经过初步检测, 整流部分及逆变部分完好, 所以通电检察。 直流母线电压正常,可是开关电源控制芯片 3844 的启动的电压只有 2v。分压电阻的阻值在 线检测小很多,离线检测正常。采用洗刷法处理后,问题解决。原来是一个电容的正极管脚 焊盘与 0v 层的很近,残留的助焊剂使之处于半导通状态。 〖例 2〗变频器被送来时,有若干不同的报警记录。在通电测试过程中同样出现各种虚假的 报警。认真清洗控制板与驱动板连接扁平电缆插座焊点后,问题解决。 原理分析检查法:原理分析是故障排除的最根本方法,其他检查方法难以奏效时,可以从电 路的基本原理出发,一步一步地进行检查,最终查出故障原因。运用这种方法必须对电路的 原理有清楚的了解,掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数(如电压值、波形) ,然后用 万用表、示波器测量,并与正常情况相比较,分析判断故障原因,缩小故障范围,直至找到 故障。 〖例 1〗送修的一台变频器同时失去充电电阻短路继电器、风扇运转、变频器状态继电器信 号。经过对比试验,证实问题出在控制板。经过分析,问题可能出在锁存器上,因为这些信 号都由这个芯片控制。更换后果然修复。 总的来说, 故障变频器的检查要从外到内, 由表及里, 由静态到动态, 有主回路到控制回路。 以下三个检查一般是必须进行的。 用万用表检测输入端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性。 这步可以让你 断定整流桥的好坏, 用万用表检测输出端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性。 这步可以初步 断定逆变模块的好坏,从而决定是否可以空载输出。如果出现相间短路或不平衡状态,就不 可以空载输出。 开盖观察,如果上面两步没有发现问题,可以打开机壳,清除灰尘,认真观察变频器内部有 无破损,是否有焦黑的部件,电容是否漏液等等。 元器件识别 一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1 表示编号为 1 的电阻。电阻在电路中的主要作 用为 分流、限流、分压、偏置等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω) ,倍率单位有:千欧(KΩ) ,兆欧(MΩ)等。 换算 方法是:1 兆欧=1000 千欧=1000000 欧 电阻的参数标注方法有 3 种,即直标法、色标法和数标法。 a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如: 472 表示 47×100Ω(即 4.7K) 104 则表示 100K ; b、色环标注法使用最多,现举例如下: 四色环电阻 五色环电阻(精密电阻) 2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示: 颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%) 银色 / x0.01 ± 10 金色 / x0.1 ± 5 黑色 0 +0 / 棕色 1 x10 ± 1 红色 2 x100 ± 2 橙色 3 x1000 / 黄色 4 x10000 / 绿色 5 x100000 ± 0.5 蓝色 6 x1000000 ± 0.2 紫色 7 x ± 0.1 灰色 8 x / 白色 9 x / 二、电容 1 电容在电路中一般用“C”加数字表示(如 C13 表示编号为 13 的电容) 。电容是由两 片金 属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。 电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小, 电容对交流信号的阻碍作用称为容抗, 它 与交 流信号的频率和电容量有关。 容抗 XC=1/2πf c (f 表示交流信号的频率,C 表示电容容量) 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶 电容等。 2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标 法3 种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF) 、微法(uF) 、纳法 (nF) 、皮法(pF) 。 其中:1 法拉=103 毫法=106 微法=109 纳法=1012 皮法 容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如 10 uF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 数字表示法: 一般用三位数字表示容量大小, 前两位表示有效数字, 第三位数字是倍率。 如:102 表示 10× 102PF=1000PF 224 表示 22× 104PF=0.22 uF 3、电容容量误差表 符 号 FGJ KLM 允许误差 ± ± ± ± 1% 2% 5% 10% ± 15% ± 20% 如:一瓷片电容为 104J 表示容量为 0. 1 uF、误差为± 5%。 三、晶体二极管 晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5 表示编号为 5 的二极管。 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很 小; 而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 正因为二极管具有上述特性, 无绳电话机 中常 把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。 电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如 1N4004) 、隔离二极管(如 1N4148) 、肖特基二极管(如 BAT85) 、发光二极管、稳压二极管等。 2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的 N 极(负极) ,在二极管外表大 多采用 一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示 P 极(正极)或 N 极(负极) , 也有 采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来 识 别,长脚为正,短脚为负。 3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接 二极 管的负极, 此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值, 这与指针式万用表的表笔接法 刚好相反。 4、常用的 1N4000 系列二极管耐压比较如下: 型号 1N2 1N4 1N6 1N4007 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000 电流(A) 均为 1 四、稳压二极管 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5 表示编号为 5 的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不 变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各 点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这 3 种故 障中, 前一种故障表现出电源电压升高;后 2 种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳 定。 常用稳压二极管的型号及稳压值如下表: 型 号 1N9 1N2 1N4 1N4 1N1 1N4761 稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V 五、电感 电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6 表示编号为 6 的电感。 电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。 直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时, 线圈 两端将会产生自感电动势, 自感电动势的方向与外加电压的方向相反, 阻碍交流的通过, 所 以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成 振荡 电路。 电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示 1uH(误差 5%) 的电感。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。 六、变容二极管变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电 压的变化而变化这一 原理专门设计出来的一种特殊二极管。 变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上, 实现低频信号调制 到高 频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二 极管 的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。 变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差: (1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。 (2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方 被对 方接收后产生失真。 出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。 七、晶体三极管 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17 表示编号为 17 的三极管。 1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有 2 个 PN 结,并且具有放大能力的特 殊器件。 它分 NPN 型和 PNP 型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓 OTL 电路 中的对管就是由 PNP 型和 NPN 型配对使用。 电话机中常用的 PNP 型三极管有:A92、9015 等型号;NPN 型三极管有:A42、9014、 9018、
等型号。 2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于 比 较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。 名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路 输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧) 输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧) 电压放大倍数 大 小(小于 1 并接近于 1) 大 电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于 1 并接近于 1) 功率放大倍数 大(约 30~40 分贝) 小(约 10 分贝)中(约 15~20 分贝) 频率特性 高频差 好 好 续表应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频 带电路及恒流源电路 八、场效应晶体管放大器 1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设 备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。 2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。如图 1-1-1 是两种 型号的表示符号: 3、场效应管与晶体管的比较 (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少 电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条 件下,应选用晶体管。 (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数 载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。 (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。 (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便 地把,很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛 的应用。 九、常用晶体三极管的识别方法 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17 表示编号为 17 的三极管。 1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有 2 个 PN 结,并且具有放大能力的特 殊器件。 它分 NPN 型和 PNP 型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓 OTL 电路 中的对管就是由 PNP 型和 NPN 型配对使用。 电话机中常用的 PNP 型三极管有:A92、9015 等型号;NPN 型三极管有:A42、9014、 、9012 等型号。 2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于 比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。 名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路 输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧) 输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧) 电压放大倍数 大 小(小于 1 并接近于 1) 大 电流放大倍数 大(几十)大(几十) 小(小于 1 并接近于 1) 功率放大倍数 大(约 30~40 分贝) 小(约 10 分贝) 中(约 15~20 分贝) 频率特性 高频差 好新手三一、变频器开关电源电路 变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流 滤波器、控制电路、保护电路。我们公司产品开关电源电路如下图,是由 UC3844 组成的开关电路: 开关电源主要有以下特点: 1,体积小,重量轻:由于没有工频变频器,所以体积和重量吸有线性电源的 20~30% 2,功耗小,效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管的上功耗小,转 化效率高,一般为 60~70%,而线性电源只有 30~40%二、二极管限幅电路 限 幅器是一个具有非线性电压传输特性的运放电路。其特点是:当输入信号 电压在某一范围时,电路处于线性放大状态,具有恒定的放大倍数,而超出此范 围,进入非 线性区,放大倍数接近于零或很低。在变频器电路设计中要求也是 很高的,要做一个好的变频器维修技术员,了解它也相当重要。 二极管并联限幅器电路图如下所示: 2、二极管串联限幅电路如下图所示:三、变频器控制电路组成 如图 1 所示,控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的 电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大 的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。在图 1 点划线内, 无速度 检测电路为开环控制。在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动 机的速度进行控制更精确的闭环控制。 1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决 定逆变器的输出电压、频率。 2)电压、电流检测电路 与主回路电位隔离检测电压、电流等。 3)驱动电路 为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。 4)I/0 输入输出电路 为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入 (比如运行、多段速度运 行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。 5)速度检测电路 以装在异步电动轴机上的速度检测器 (TG、 等)的信号为速度信号, PLG 送入运算回路, 根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。 6)保护电路 检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步 电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。 逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种,保护功能 如下四、变频器的 HCPL-316J 特性 HCPL-316J 是由 Agilent 公司生产的一种 IGBT 门极驱动光耦合器,其内部 集成集电极发射极电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路, 为驱动电路的可靠 工作提供了保障。其特性为:兼容 CMOS/TYL 电平;光隔离,故障状态反馈;开 关时间最大 500ns;“软”IGBT 关断;欠饱和检测及欠压锁定保护;过流保护功 能;宽工作电压范围(15~30V);用户可配置自动复位、自动关闭。 DSP 与该耦 合器结合实现 IGBT 的驱动,使得 IGBT VCE 欠饱和检测结构紧凑,低成本且易于 实现,同时满足了宽范围的安全与调节需要。 HCPL-316J 保护功能的实现 HCPL-316J 内置丰富的 IGBT 检测及保护功能,使驱动电路设计起来更加方便, 安全可靠。其中下面详述欠压锁定保护(UVLO) 和过流保护两种保护功能的工作 原理: (1)IGBT 欠压锁定保护(UVLO)功能 在刚刚上电的过程中,芯片供电电压由 0V 逐渐上升到最大值。如果此时芯 片有输出会造成 IGBT 门极电压过低,那么它会工作在线性放大区。HCPL316J 芯 片的欠压锁定保护的功能(UVLO)可以解决此问题。当 VCC 与 VE 之间的电压值小 于 12V 时, 输出低电平, 以防止 IGBT 工作在线性工作区造成发热过多进而烧毁。 示意图详见图 1 中含 UVLO 部分。图 1 HCPL-316J 内部原理图(2)IGBT 过流保护功能 HCPL-316J 具有对 IGBT 的过流保护功能, 它通过检测 IGBT 的导通压降来实施保护动作。 同样从图上可以看出,在其内部有固定的 7V 电平,在检测电路工作时,它将检测到的 IGBT C~E 极两端的压降与内置的 7V 电平比较,当超过 7V 时,HCPL-316J 芯片输出低电平关断 IGBT,同时,一个错误检测信号通过片内光耦反馈给输