电厂发电机异常运行和事故处理
作者:害羞 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
第一节& 过负荷运行
5.1.1&发电机正常情况下,不允许过负荷运行,只有在事故情况下才允许定子短时过负荷运行.当发电机定子过负荷时,应汇报值长减负荷,在电压允许范围内先减无功后减有功,直至定子电流在允许值之内。
5.1.2&发电机的转子电流正常应在额定值以内,当发生转子电流超限或过励限制器动作时,应适当减少无功,以降低转子电流,同时联系调度。
5.1.3&当发生发电机定子和转子过负荷时,应检查发电机的功率因数和电压,并注意过负荷时间不超过允许值。
5.1.4&发电机在过负荷运行时,应加强发电机定子绕组温度、主变绕组温度、及油温等监视。
第二节& 发变组过激励
5.2.1&V/F超限多数发生在突然减去大量负荷或100G甩负荷以及低周率运行时。
5.2.2&当励磁调节器V/F过激励报警时,若电压过高应适当降低发电机电压;若系统频率偏低应汇报调度,要求及时恢复频率至正常,并适当降低发电机电压。过激励过程中应注意主变有无异常情况发生。
5.2.3&发电机并网时汽轮机升至额定转速后再投入励磁、升压,以防过励磁保护动作。
5.2.4&当V/F保护动作跳闸后,应检查主变、发电机、励磁回路有无异常现象,恢复时必须由检修确认,经总工批准,方可零起升压、并网。
第三节& 发电机三相电流不平衡
5.3.1&发电机三相电流发生不平衡时,应检查厂用电系统、励磁系统有无异常,负序电流超过3G时,应向调度询问并作相应处理。
5.3.2&当负序电流小于6%且最大相电流小于额定电流时,允许连续运行,瞬时负序电流允许(I2/IN)2t<6运行。
5.3.3&发电机三相不平衡电流超过定值时,应立即减少有功和无功,尽力设法减少负序电流在许可值内,同时严密监视发电机各部件温度和振动。
5.3.4&若发电机三相电流不平衡是由于系统故障引起的,应汇报调度,设法消除,并应在发电机带不平衡负荷运行的允许时间到达之前,拉开非全相运行的线路开关,以保证发电机继续运行。
5.3.5&若发电机三相电流不平衡是由于机组内部故障产生的,则应灭磁停机处理。
第四节& 发电机温度异常
5.4.1&发电机定子绕组温度异常
1.&检查分析发电机运行工况是否有过负荷或三相电流不平衡现象。
2.&检查定冷水系统是否正常,若不正常及时调整。
3.&运行中,若某一或几点线棒温度超温,则有可能是某一或几点线棒堵塞或接线松动引起,适当降低负荷使该点温度不继续上升,如定冷水系统及运行工况正常,则应联系热工核实温度测量装置是否正常,同时汇报领导。
4.&加强对发电机运行监视,控制温度不超过规定值。
5.4.2&发电机转子或定子铁芯、定子端部屏蔽板温度异常。
1.&应检查氢气冷却器的工作情况,氢气的进出温度及氢压是否正常。若氢气冷却系统异常,应按有关规定处理。若有关的自动调节失灵时应改为手动,并尽快消除缺陷。
2.&发电机三相电流不平衡或过负荷,应及时调整到允许范围。
3.&发电机定子端部屏蔽板温度高,应适当降低发电机无功。
4.&上述各温度异常时,应联系热工校核,并及时调整使温度维持在许可范围内。
第五节& 发电机振荡
5.5.1&现象
1.&发电机电压表指针摆动,通常是电压降低,照明忽明忽暗。
2.&发电机有功、无功表指针大幅度摆动。
3.&发电机定子电流表指示大幅度摆动,可能超过正常值。
4.&发电机励磁电流在正常值附近摆动。
5.&发电机发出有节奏的轰鸣声,并与上述表计摆动合拍。
6.&若失磁引起振荡,则励磁电流可能接近于零,也可能异常升高。
5.5.2&处理
若发电机保护没有动作跳闸,则应做如下处理:
1.&不要干涉发电机自动装置的动作,必要时可以降低部分有功负荷,若励磁调节处于&手动&方式时可以手动增加励磁,以创造恢复同期的有利条件。
2.&根据GEB盘上发电机各表计变化情况,判断振荡为系统故障引起还是本机故障引起。
3.&本机故障引起振荡经上述处理仍不能恢复同期则应解列发电机,等处理正常后恢复并列。
4.&系统故障引起振荡,系统电压降低,应监视发电机强励是否动作.如果动作,在强励动作时间内不应干预其动作,并且在强励动作后应对励磁回路进行检查。
5.&汇报调度,共同协调处理事故。
第六节& 发电机逆功率运行
5.6.1&现象:
1.&有功表指示零值以下;
2.&无功表指示升高;
3.&定子电流降低,电压升高。
5.6.2&处理:
发电机发生逆功率运行时,逆功率保护应在规定的时间内动作跳发电机(汽机跳闸0.5秒动作,汽机未跳闸6秒动作),若在规定的时间没有动作跳闸,则应迅速手动解列发电机。
第七节& 发电机主开关非全相运行
5.7.1&异常现象:
1.&负序电流增大,负序保护动作报警,发变组保护出口可能动作跳闸。
2.&发电机出口开关发&三相不一致保护动作&报警。
3.&发电机热氢(转子)温度急剧上升。
4.&发电机振动增大,有时还伴有轰鸣声。
5.&SCADA系统中有关的500kV开关有一相或两相电流为零。
6.&发电机三相电流极不平衡,如主变出口开关有二相未断开,则发电机定子一相电流最大,另外二相电流较小且相等。如主变出口开关有一相未断开,则发电机定子有二相有电流且相等,另一相无电流,发电机定子三相电流的具体情况如下:
500KV开关&A相&B相&C相
A相未断开&(有电流)
与C相相等&无&(有电流)
B相未断开&(有电流)
与B相相等&(有电流)
与A相相等&无
C相未断开&无&(有电流)
与C相相等&(有电流)
AB相未断开&最大&(较小)
与C相相等&(较小)
BC相未断开&(较小)
与C相相等&最大&(较小)
CA相未断开&(较小)
与B相相等&(较小)
与A相相等&最大
5.7.2&各种情况下的处理方法:
5.7.2.1&主变出口开关合环、解环时,一只开关有一相或二相未断开;或者在正常运行中主变出口有一只开关的一相或二相偷跳。此时,主变出口的另一只开关正常运行,发电机正常运行:
1.&通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
2.&请示调度,对非全相开关手动分闸一次。
3.&若开关拒动,经确认若故障开关处在我厂500KV系统合环回路中,应请示调度解除闭锁,等电位拉开该开关两侧刀闸,联系检修处理;如果故障开关不在我厂500KV系统合环回路中,应汇报调度调整系统运行方式后隔离故障开关。
5.7.2.2&在合上主变出口刀闸后,应立即检查发电机定子三相电流和负序电流是否均为零,如果有二块表不为零则说明主变出口的两只开关虽然均处于热备用状态,但有一只开关的某一相主触头没有断开,应立即进行以下隔离操作:
1.&根据有关规定,此时汽轮机已冲转至3000转,应注意调整汽机系统维持3000转运行,使发电机有功功率近至零(为正值),严禁将汽机打闸或降低转速。
2.&通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
3.&对非全相运行的开关再手动分闸一次(先解除手动解列闭锁),如果不能判断是哪只开关发生非全相,应对二只开关都手动分闸一次,若分闸无效应继续进行下列处理。
4.&请示调度:首先拉开主变出口母线侧开关的相邻开关(包括该母线上的所有开关);若故障未消除,则拉开主变出口中间开关的相邻开关(包括线路对侧开关)。
5.7.2.3&发电机在并网过程中发生非全相运行
1.&手动拉开并网开关(先解除手动解列闭锁),若分闸无效应立即减少有功负荷近至零(为正值)、无功为零,禁止断开励磁电流和将汽轮机打闸,再继续进行下列处理。
2.&通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
3.&无论是母线侧开关还是中间开关发生一相未断开,如果能够明显确认故障开关为A相或B相未断开(其表计现象如上所述),并且汽轮机和励磁系统均未跳闸,则可以用主变的另一只开关将发变组重新与系统同期并列。否则,应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。
4.&无论是母线侧开关还是中间开关有二相未断开,如果汽轮机和励磁开关未跳闸,则应经同期合上另一只开关,否则应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。
5.7.2.4&发电机在正常停机解列过程中发生非全相运行
1.&通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
2.&对非全相运行的开关再手动分闸一次(先解除手动解列闭锁),如果不能判断是哪只开关发生非全相,应对二只开关都手动分闸一次,若分闸无效应立即调整有功负荷近至零(为正值)、无功为零,禁止断开励磁电流和将汽轮机打闸,继续进行下列处理。
3.&无论是母线侧开关还是中间开关发生一相未断开,如果能够明显确认是哪只开关发生A相或B相未断开(其表计现象如上所述),并且汽轮机和励磁系统均未跳闸,则可以用主变的另一只开关将发变组重新与系统同期并列。否则,应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。如果不能确认是哪只开关故障,则应优先拉开母线侧开关的相邻开关,若故障未消除再拉开中间开关的相邻开关。
4.&无论是母线侧开关还是中间开关有二相未断开,如果汽轮机和励磁开关未跳闸,则应经同期合上另一只开关,否则应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。如果不能确认是哪只开关故障,则应优先拉开母线侧开关的相邻开关,若故障未消除再拉开中间开关的相邻开关。
5.7.2.5&机组在运行中跳闸,主变出口开关发生非全相运行
1.&通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
2.&对非全相运行的开关再手动分闸一次(先解除手动解列闭锁),如果不能判断是哪只开关发生非全相,应对二只开关都手动分闸一次,若分闸无效应继续进行下列处理。
3.&请示调度:首先拉开主变出口母线侧开关的相邻开关(包括该母线上的所有开关);若故障未消除,则拉开主变出口中间开关的相邻开关(包括线路对侧开关)。
5.7.3&有关注意事项:
5.7.3.1&在发变组由冷备用转为热备用的操作中,不要将中压厂用母线的工作分支也同时转为热备用,应待机组并网后再将厂用工作分支由冷备用转为热备用;机组解列后,应及时将厂用工作分支由热备用转为冷备用。
5.7.3.2&发电机在未并网的情况下,如发生汽轮机的转速异常升高(包括汽轮机冲转过程中转速的异常升高),除了检查汽轮机的有关系统外,同时还应注意检查发电机定子三相电流、负序电流是否为零,如果这四块表至少有两块表不为零,则说明发电机已通过主变高压侧或厂高变低压侧与系统已连接,应立即确认并进行隔离处理。
5.7.3.3&在发变组由热备用转为运行的操作过程中,严禁提前合主变出口刀闸,应待汽轮机转速已达到3000转后再合刀闸,并且合之前一定要确认其两只开关三相均在断开状态,并确认无&三相不一致&报警信号,在合上主变出口刀闸后,应立即检查发电机定子三相电流、负序电流均为零,如果这四块表至少有两块表不为零,则有可能是主变出口开关虽然处于热备用状态但其触头没有断开,应立即确认并进行隔离处理。
5.7.3.4&主变出口刀闸合上后一定要就地检查刀闸三相合闸的情况,除了检查刀闸连杆的位置外,还应认真检查刀闸的触头接触良好,不允许在远方了望或用监视镜头观察的方法代替就地检查刀闸合闸良好,以防止因刀闸触头接触不好而造成发电机非全相运行。由于机组热态启动时要求尽量缩短并列时间,因此在合出口刀闸之前应提前派人至现场等待检查出口刀闸的合闸情况。
5.7.3.5&机组正常停机应尽量采用手动与系统解列的方式(断开开关均跳和励磁连跳的压板,将有功减至近于零,无功保留5MVAR),以防止在汽机打闸、发电机联跳时发生了开关有一相或二相未跳闸的非全相运行情况,并且一旦发生此种情况发电机将会受到严重损害,因为此时汽轮机既不供汽,励磁系统也无励磁电流,其负序电流较大。所以在条件允许的情况下,应尽量创造发电机手动解列后汽轮机能够维持3000转的工况。
5.7.3.6&再次强调:①. 在正常情况下,发电机并网或解列,均应使用母线侧开关进行(并网:用母线侧开关并网,中间开关合环。解列:用中间开关解环,母线侧开关解列)。
②. 在并网操作中,开关的失灵压板一定要根据操作票的顺序要求在合出口刀闸之前投入(热态启动时,应适当提前此项操作)。
第八节& 发电机主要表计失灵及压变回路故障
5.8.1&运行中的发电机定子或励磁回路表计,主变和厂高变回路表计指示突然消失或失常时,应按CRT上同一参数指示及其他相关表计监视其运行情况。若CRT指示也失常,则一般不应对发电机进行调整操作(特别是重要表计指示失常时)。同时应查明是表计本身故障还是二次回路故障,通知有关人员及时处理消除故障。记录仪表指示消失或异常经历的时间及仪表异常前发电机所带负荷,以便补算电量。
5.8.2&发电机电压回路断线
5.8.2.1&现象:
1.&发电机电压回路失压报警。
2.&与断线相电压有关保护被闭锁。
3.&励磁调节器可能发生自动切换。
4.&有功、无功指示减小。
5.&三相电压明显不对称,与断线相电压相关的两线电压指示值大大下降,与断相线无关的一线电压指示正常。
5.8.2.2&处理:
1.&根据相关表计监视发电机的运行工况,暂停对发电机的调整操作。
2.&若为次级熔丝熔断,则应立即更换,同时联系检修人员检查处理。
3.&若为电压互感器初级熔断器熔断,检查与更换工作应由检修人员担任,处理前应做好必要的技术、安全措施,电压互感器重新投运前必须确认绝缘合格。
第九节& 发变组保护动作跳闸
5.9.1&现象:
发变组出口二只主开关跳闸,励磁开关跳闸,10KV、3KV厂用中压母线工作电源开关跳闸,其对应的备用电源开关自投,有关的保护、出口继电器有报警及掉牌等现象。
5.9.2&处理:
1.&确认发变组出口二只主开关跳闸,励磁开关跳闸,汽机跳闸。
2.&确认10KV、3KV母线备用电源开关自投成功。如未自投,确认备用进线开关无报警时,强送备用电源一次。
3.&立即查明保护动作情况,作好记录,并对发变组系统的所有设备进行详细的外部检查,查明有无外在的故障现象,并做好安全措施,测量绝缘,以判明发电机、变压器等有关设备有无损坏,将上述情况汇报有关领导。
4.&分析并查明事故原因,排除故障。若系外部故障引起发变组的后备保护动作,则经外部检查无异常及系统故障已消除后,经有关领导同意,可将机组重新启动并网。如有必要,在机组并网前进行零起升压试验。若系人为或保护误动(在排除了保护的故障后),可立即重新启动机组。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:1条评论
会员:&&<font color="#11-4-6
学习中……谢谢分享!
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
第一篇发电机运行规程 - 华能大连电厂企业标准.doc130页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
以下是教程类的文档,包括机械技术类的,软件类的
你可能关注的文档:
··········
··········
华能大连电厂企业标准
Q/HNDL-104 -08
电气运行规程
华能大连电厂
本规程系根据制造厂使用说明书、操作要领书、调试要领书、联络书、图纸、有关完善化资料、部颁规程,以及投产以来初步实践经验编写而成,本规程从日起实施、原规程同时作废。
下列人员应熟悉本规程的全部或其中有关部分。
值长、副值长、机组长、机组值班员、巡检员
外围岗位的班长、组长、值班员
发电部正、副主任、各运行专业工作师
策划部、检修部、工程公司正、副主任、各专业工作师及有关人员
批准:刘荣厚
审核:刘玉华
修编:李茂鑫、高晓波、李学农
发电机运行规程 1
发电机及励磁系统技术规范 1
发电机技术规范 1
励磁系统技术规范 2
发电机启动前的准备工作 2
发电机绝缘测量 2
发电机启动前检查: 3
1.2.3 发电机起动前应确认下列开关,刀闸的位置 4
发电机的启动,升压,并列 4
注意事项 4
发电机变压器组系统启动操作程序 4
升速暖机期间对发电机本体及其辅助系统的检查 4
发电机升压并列的注意事项 5
发电机升压操作顺序 6
自动准同期并列操作顺序 6
手动准同期并列操作顺序 7
发电机的解列停机 7
发电机解列停机的操作程序 7
发电机解列后转为冷备用 8
发电机解列后转为捡修 8
发电机的正常运行 8
发电机的额定运行方式 8
发电机在氢气温度和压力变化时的运行 9
发电机电压、频率、功率因数变化时的运行 9
发电机的异常运行 10
正在加载中,请稍后...电站发电机运行规程
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电站发电机运行规程
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口论文发表客服QQ:
论文发表客服QQ:
论文发表电话:
论文发表投稿邮箱:顾进良 (河北大唐国际张家口热电有限责任公司设备工程部&& 河北 张家口& 075000)&
【摘 要】 发电机中性点接地方式与定子接地保护的构成密切相关,正确选择发电机中性点的接地方式和接地设备,对发电机甚至电网的安全运行有着举足轻重的作用。
【关键词】 汽轮发电机;中性点设备;单相接地故障;接地变压器;电阻
中图分类号:   G62   文献标识码:   A  文章编号:ISSN(-01
&&&&&&& 电厂300MW汽轮发电机中性点接地方式的选择与发电机100%范围定子接地保护装置相关联,中性点设备参数的选择与保护要相配合,在保证发电机定子绕组电气绝缘安全的前提下使得发生单相接地短路时健全相电压不超过2.6倍额定电压,避免烧伤定子铁芯,并且可使流过故障点的是一固定的电阻性电流,保证接地保护可靠动作。
&&&&&&& 一、发电机定子单相接地电流电压值
&&&&&&& 发电机内部单相接地时,流经接地点的电流为发电机所在电压网络(一般为发电机本身、封闭母线、主变等元件网络)对地的电容电流之和,而不同之处在于故障点零序电压随发电机内部接地点的位置而改变。
&&&&&&& 假设发电机A相发生单相接地,位置在距离绕组中心 处, 表示故障点绕组占全部绕组的百分数(0~100%),如图1所示,则
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --故障点零序电压;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --故障点零序电流;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --发电机电动势;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --发电机每相对地电容;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --发电机以外设备每相对地电容。
&&&&&&& 上述式中&&&&&&& 为发电机相电动势,一般在计算时常用发电机额定相电压&&&&&&&& 代替。
&&&&&&&& 综上可见,故障点的零序电压和零序电流值均与 成正比,在发电机出线端子附近 &1,此时零序电压和零序电流值最大,分别为&&&&&&&& 和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。
&&&&&&& 二、发电机定子单相接地电流允许值
&&&&&&& 大中型发电机中性点多为不接地或者经高阻抗接地方式,定子单相接地故障时并不产生太大的故障电流,所以定子绕组单相接地保护可以只发信号而不直接跳闸,故障机组经负荷转移后才平稳停机。当接地电容电流等于大于5A时,应装设动作于信号的接地保护。但是往往单相接地故障会发展成为相间或者匝间短路,故应该立即转移负荷并停机检修,为了避免此种情况出现,保证发电机的安全,应该使单相接地故障处不产生电弧或者使接地电弧瞬间熄灭,这个不产生接地电弧得最大接地电流就是发电机单相接地的安全电流,它的值与发电机机端额定电压有关,因此当接地电容电流大于这个安全电流时均应安装动作于跳闸的单相接地保护。
&&&&&&& 我国对于发电机单相接地的安全电流的规定如表1所示(具体见GB/T-)。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 表1 发电机接地电流允许值
&&&&&&&&&&&&& 对氢冷发电机可取2.5A
&&&&&&& 三、电厂发电机的中性点接地方式选型
&&&&&&& 目前大中型发电机的中性点接地方式主要有俩种,即经电阻消弧线圈接地方式中,用消弧线圈(电感元件)补偿了电容电流,可以轻易把单相接地电流限制在表1规定的范围内,避免接地点的电弧烧坏铁芯。但是由于接入中性点回路的元件是纯电感元件,形成理论上的LC并联谐振电路,容易产生谐振过电压,严重威胁发电机绕组的绝缘。发电机的槽绝缘厚度很小,绕组对铁芯之间的绝缘是薄弱环节,特别是对于高压发电机,槽绝缘的裕度很小,因而实际工程中很少采用发电机的中性点经消弧线圈接地方式。
&&&&&&& 经接地变压器接地方式中,接入中性点的是等效高电阻,实际上在接地变压器二次侧接一个小电阻即可满足要求,既方便运行维护又节省设备投资,并可以有效地限制发电机接地电流,降低瞬态过电压健全相不超过额定电压的2.6倍,中性点电压不超过1.6倍,接地相电压不超过1.2倍。
基于以上考虑,并参考了大量工程运行的成功经验,确定电厂发电机的中性点接地方式采用经接地变压器接地方式,接线原理如图1中的(a)所示。
&&&&&&& 四 、电厂发电机的中性点接地计算
&&&&&&& 1、电容电流大小计算
&&&&&&&&&&
&&&&&&& 计算得& Ic&&&&& =3.0A,大于表1中的允许值,因此本工程装设的单相接地保护应动作于跳闸(延时0.5s)。
&&&&&&& 2、电阻大小选择
&&&&&&& 根据变压器原理,将电阻R通过接地变压器接入发电机中性点,将会使中性点接地电阻的一次值R'增加& N的平方(N为接地变压器的变比,为了单相接地故障时中性点电压不超过1.6倍系统最大相电压,不至于使接地变压器饱和,故接地变压器一次电压取发电机的线电压20KV,接地变压器二次侧电压取230V,故
,接地保护需要的100V
电压通过在电阻中增加分压抽头取得)倍,即R'=&
,从而减少实际装设的电阻值。
&&&&&&& 为了限制动态过电压,选取电阻的原则是取其一次值R'不大于发电机三相对地总容抗,使得单相接地故障有功电流不小于电容电流。即:
&&&&&&& 五、结束语
&&&&&&& 发电机的中性点采用接地变压器接地方式比较常见,它通过在接地变压器二次侧接入一个小电阻,而在一次侧得到一个较大的阻抗,以达到限制单相故障电流的目的。但是合理选择这个电阻的大小与机组安全运行密切相关。这个电阻并非越大越好,当电阻过大时,在发电机定子发生一点接地故障时,将会产生较高的弧光暂态过电压,这将对发电机的绝缘构成威胁。事实上暂态过电压倍数会随着电阻减小而迅速减小,当电阻减小到小于发电机的容抗值时,过电压倍数减小变得缓慢,同时也为了最大限度地限制短路电流,避免过大的故障电流烧坏定子铁芯,因此我们常常取该电阻值等于发电机的容抗值,此时最大暂态过电压倍数约为2.6倍,在发电机定子绝缘耐压承受范围之内。
&&&&&&& 通过以上选型计算,以及电厂300MW发电机组目前实际运行情况来看,该机组的中性点采用接地变压器接地方式,电阻选0.5&&&&&&&& 、接地变压器容量选36KVA是符合运行要求的。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
&&网络读者服务
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:

我要回帖

更多关于 电厂污染范围 的文章

 

随机推荐