JCZ4-22时间继电器器线圈为啥有俩A2 谢啦

RJ系列超薄型继电器【和泉】_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
RJ系列超薄型继电器【和泉】
上传于||文档简介
&&和​泉​产​品
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩13页未读,继续阅读
你可能喜欢和泉继电器选型样本RJ_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
和泉继电器选型样本RJ
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢如图甲,电磁继电器和热敏电阻R1等组成了恒温箱控制电路,R1处于恒温箱内,电源电压U=6v,继电器线圈的电_百度知道
如图甲,电磁继电器和热敏电阻R1等组成了恒温箱控制电路,R1处于恒温箱内,电源电压U=6v,继电器线圈的电
图乙为热敏电阻的R1-t图像,且已知在50~150℃范围内,热敏电阻的阻值随温度的变化规律是: R*t=定值;电阻R2是可变电阻,当线圈中的电流达到20mA时,继电器的衔铁被吸合,已知可变电阻R2=225Ω时,恒温箱可保持60℃恒温,。工作电路中由一个“220v375w”的红、绿指示灯组成(指示灯安装在恒温箱外)。(3)60℃时,热敏电阻R1的阻值是多少?(4)如果要是恒温箱内的温度保持90℃,可变电阻R1的阻值应调为多少旦穿测费爻渡诧杀超辑?
要过程~~~谢啦。。。
提问者采纳
电流=U/(R2+R1)=20mA,R2+R1=U&旦穿测费爻渡诧杀超辑#47;20mA=300欧姆——R1=75由R*T=定值——R*T=75*60=4500所以,90度时热敏电阻值=欧姆。热敏电阻比60度时减少了15欧姆,所以可调电阻要增大15欧姆,调为240欧姆,以保证同样20mA时继电器动作。。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
同一批次的热敏电阻特旦穿测费爻渡诧杀超辑性都是有差异的,自己接上个电阻调啊,调出一个最大值,再调一个最小值,不难啊,R1阻值多少,这怎么能回答得清楚,除非理想化模型
如有热敏电阻的产品需求或技术难题,可找深圳安培龙-专业热敏电阻生产厂商的业务杨先生,我们将竭诚为您提供针对性的服务。
这个图不复杂啊,初二下科学就有,电梯超载/恒温报警的图很像这样的,找书再看一看会明白的
电磁继电器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么我用plc外接一个dc24v中间继电器 无法控制220v的交流接触器 我是这样接线的_百度知道
为什么我用plc外接一个dc24v中间继电器 无法控制220v的交流接触器 我是这样接线的
为什么我用plc外接一个dc24v中间继电器
无法控制220v的交流接触器
我是这样接线的
plc的com端接开关电源的正24v
y0端接中间继电器的正端
开关电源的负极接中间继电器的负极 然后用中间继电器的常开5.9两个接点接交流接触器的线圈
220v进交流接触器的常开
出接220v电动机
以上是我的接线
可是当我启动.plc的时候
只有中间继电器的指示灯亮
而交流接触器
没有任何反应
是怎么回事啊
提问者采纳
,N接到A2上。你用5接L。就OK了,9接到A1上接触器的线圈也需要供电啊
直流继电器上能接220吗能接
直流继电器肯定不能接220啊,会烧掉的。你继电器是24。你继电器接的没有问题,只是接触器接的不对而已
我只要将220的火线接在5
a2接零线 就行了
5和9是继电器的常开触点,只是通断的。5和9 最终是接到接触器线圈上的,线圈需要供电。我说继电器不能接220V意思是他的线圈不能接
也就是是直流继电器的线圈不能接交流 但是它的触电无所为是这样吧
对啊,他的触点只是负责通或者断的,相当于开关。
明白了 谢谢
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
9两个接点接交流接触器的线圈,5接L火线,即可.9吸合但是不带电,接触器线圈的A2接N零线,这里有问题的,9接触器线圈的A1。如果接触器线圈是220VAC的,5中间继电器的常开5
其它不便吗
你的意思就是说不能用直流继电器去控制了?
直流中继控制没问题的,按刚才说的改,其它不变。
5接L火线,9接触器线圈的A1,接触器线圈的A2接N零线,可是这个是直流中间继电器不是交流的
也能接交流?
直流中间继电器说的是继电器的线圈电压,现在你的中继是通过PLC来控制,其电压是24VDC了,5\9是常开触点,只是无源触点而已,限制常开触点的技术要求只有通过电流,而跟电压无关。你可以接220VAC、24VDC、110VAC等电压等级。
直接画了个示意图给你。上面的编号是元件上面对应的接线端子编号。你只是接触器不动,所以我就只画到了接触器。后面的电机就没画了。对照着示意图检查一下。如果都是对的,那就只能说要么220V线路有问题,要么接触器坏了。
很简单的问题啊,PLC输出是有限制的啊,比如DC24V和AC22OV,负荷大了带不动,会经常烧点的。而且不安全,通过中继控制接触器就绰绰有余了。这是标准接线方式,经过无数事例验证的,安全可靠。。。望采纳,谢谢
某处出问题了 从新接一下
交流接触器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁