& & 在中华人民共和国国家标准(GB),公共建筑节能设计标准对监控与控制特别的规定:1、集中采暖与调节系统,应进行监测与控制,其内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等,具体内容应根据建筑功能、相关标淮、系统类型等通过技术经济比较确定。&& ()&& ()&& ()&& ()&& ()&& () 2、间歇的调节系统,宜设自动启停控制装置;控制装置应具备按预定时间进行最优启停的功能3、对建筑面积20000O以上的全调节建筑,在条件许可的情况下,调节系统、通风系统,以及冷、热源系统宜直接数字控制系统4、冷、热源系统的控制应满足下列基本要求:对系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测,冷水机组优先由冷量优化控制台数的方式;冷水机组或热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停;对供、回水温度及压差进行控制或监测;对设备状态进行监测及故障报警;技术可靠时,宜对冷水机组出水温度进行优化设定5、总装机容量较大、数量较多的大型工程冷、热源机房宜机组群控方式6、调节冷却水系统应满足下列基本控制要求:冷水机组时,冷却水最低回水温度的控制;冷却塔风机的台数控制或风秽L调速控制;冷却塔供应调节冷水时的供水温度控制;排污控制7、调节风系统(包括调节机组)应满足下列基本控制要求:温、湿度的监测和控制;定风量全调节系统时,宜变新风比焓值控制方式;变风量系统时,风机宜变速控制方式;设备状态的监测及故障报警;需要时,设置盘管防冻保护;过滤器超压报警或显示8、二次泵系统的调节水系统,其二次泵应自动变速控制方式9、对末端变水量系统中的风机盘管,应电动温控阀和三档风速结合的控制方式10、以排除房间余热为主的通风系统,宜设置通风设备的温控装置11、 地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动控制12、集中调节系统的公共建筑,宜设置分楼层、分室内区域、分用户或分室的冷、热量计量装置;建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房,应设置冷、热量计量装置