管桩如何进入倾斜什么是持力层层

如何解决锤击管桩施工中,摩擦端承桩的进入持力层深度的控制 - 工业与民用建筑[土建] -
建工之家 [本周开放注册] 一级建造师考试|建筑施工|建筑资料下载|施工方案措施|建筑图纸|建筑软件| - Powered by Discuz!
帖子151&积分值10 (点)&建工币4 (枚)&推广业绩0 (次)&
如何解决锤击管桩施工中,摩擦端承桩的进入持力层深度的控制
设计桩为摩擦型端承桩,持力层为全风化花岗岩,设计要求进入持力层不小于1.0米,沉桩以桩端进入持力层长度及贯入度双控。
请教现场施工中如何进行控制。
帖子143&积分值15 (点)&建工币313 (枚)&推广业绩735 (次)&
广东规范规定:按贯入度控制,即最后三阵(每阵10击)每阵贯入度20-50即可。
具体的收桩标准你应该找设计要。
帖子151&积分值10 (点)&建工币4 (枚)&推广业绩0 (次)&
我这边是福建,关键如何判断进入持力层深度1米的问题,能从地勘报告中看出来吗
帖子230&积分值18 (点)&建工币101 (枚)&推广业绩0 (次)&
以前碰到过类似问题&&设计院还是要求进入持力层长度为准的&&贯入度为辅&&根据试桩效果调整合适的桩锤后那么施工过程允许极个别的桩按贯入度控制& &毕竟持力层不是一个平整体&&可能还会出现截桩
帖子230&积分值18 (点)&建工币101 (枚)&推广业绩0 (次)&
也就是按设计桩长施工
帖子6&积分值5 (点)&建工币13 (枚)&推广业绩0 (次)&
应以桩的贯入度
帖子176&积分值223 (点)&建工币1 (枚)&推广业绩0 (次)&
桩施工时查施工记录,每米锤击数可看出进入持力层深度。按贯入度控制,即最后三阵(每阵10击)每阵贯入度
帖子199&积分值43 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
锤击桩基本都是以贯入度控制,即最后三阵(每阵10击)每阵贯入度20-50即可,进入持力层深度只能参考地勘报告进行估评,应是辅助手段。
帖子151&积分值10 (点)&建工币4 (枚)&推广业绩0 (次)&
设计桩长都是一个范围,没有固定的数,而且这个也只是参考,还是要以贯入度和进入持力层深度控制,按照每米锤击数可以判断进入什么岩层才是吧
帖子97&积分值60 (点)&建工币91 (枚)&推广业绩365 (次)&
应该按他的锤击次数看他是否进入持力层
帖子40&积分值15 (点)&建工币368 (枚)&推广业绩385 (次)&
学习一下,呵
帖子282&积分值5 (点)&建工币53 (枚)&推广业绩0 (次)&
看图集就能明白
帖子17&积分值30 (点)&建工币18 (枚)&推广业绩0 (次)&
我们现场现在也遇到这个问题
正在寻求解决之道您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
某演艺中心工程预应力管桩的施工和常见质量问题的处理.ppt53页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
某演艺中心工程 预应力管桩的施工 和常见质量问题的处理
预应力混凝土管桩是采用离心脱水密实成型工艺原理,先张法施加预应力,达到规定的强度后放张预应力筋,再进行蒸压养护成形的一种预制混凝土桩。
作为一种常见的桩型,预应力管桩具有强度高、承压性能好、施工速度快等特点,适用于一般黏性土及填土、淤泥和淤泥质土、粉土、非自重湿陷性黄土等土层中使用,大量应用于各种建筑的基础中。特别是沿海地区,由于软弱土层厚、持力层埋藏较深,更适合于采用预应力管桩作为建筑的桩基础。
顺德演艺中心工程,分为大剧院、音乐厅、音乐 学院副楼等三个子单位工程。其中大剧院地上五层、地下一层,局部三层,管桩总根数797根;音乐厅地上三层,地下一层,管桩总根数144根;音乐学院副楼地上一层,管桩总根数146根。
本工程地质条件复杂,根据勘察报告显示,地下岩层层面起伏大,软弱土层厚(主要为淤泥和淤泥质土),多半部位是通过软弱土层后直接进入岩层,没有中间环节。为此,管桩设计时,采取了特殊的桩尖,而不是常见的十字桩尖(详见后附施工图)。 一、预应力管桩的材料要求
1、品种规格
按照混凝土强度等级分为预应力混凝土管桩(PC)和预应力高强混凝土管桩(PHC)两种。
按管桩的抗弯性能或混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型。
按管桩外径分为300~1000mm等规格,壁厚为60~130mm。
按管桩的外观质量和尺寸偏差分为优等品、一等品和合格品。 管桩标记符号:
管桩品种-类型外径-壁厚-长度
PHC-AB800-130-12
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
附录C预应力混凝土管桩的计算.doc41页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:60 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
江苏省工程建设标准
预应力混凝土管桩基础技术规程
苏JG×××-2010
1、总则………………………………………………………65
2、术语和主要符号…………………………………………68
2.1术语…………………………………………………68
2.2主要符号……………………………………………68
3、一般规定…………………………………………………69
4、管桩基础设计……………………………………………70
4.1一般规定……………………………………………70
4.2基本资料……………………………………………74
4.3管桩的适用范围、选用与布置……………………75
4.4管桩桩基构造………………………………………80
4.5管桩桩基计算………………………………………81
5、管桩的分类、构造和生产制作…………………………88
5.1管桩的分类…………………………………………88
5.2管桩的构造…………………………………………89
5.3管桩原材料…………………………………………90
5.4管桩的生产制作……………………………………91
6、管桩基础施工……………………………………………94
6.1一般规定……………………………………………94
6.2管桩的吊运和堆放…………………………………96
6.3管桩接桩……………………………………………97
6.4管桩沉桩……………………………………………97
6.5管桩送桩…………………………………………100
7、验收……………………………………………………101
7.1一般规定…………………………………………101
7.2进场验收…………………………………………10
正在加载中,请稍后...预应力管桩的施工_预应力管桩的施工_ppt_大学课件预览_高等教育资讯网
预应力管桩的施工:预应力管桩的施工
分类: 格式: 日期:日
顺德演艺中心工程预应力管桩的施工和常见质量问题的处理作者:瞿明海预应力混凝土管桩是采用离心脱水密实成型工艺原理, 先张法施加预应力, 达到规定的强度后放张预应力筋, 再进行蒸压养护成形的一种预制混凝土桩 。作为一种常见的桩型, 预应力管桩具有强度高,承压性能好, 施工速度快等特点, 适用于一般黏性土及填土, 淤泥和淤泥质土, 粉土, 非自重湿陷性黄土等土层中使用, 大量应用于各种建筑的基础中 。 特别是沿海地区, 由于软弱土层厚, 持力层埋藏较深, 更适合于采用预应力管桩作为建筑的桩基础 。顺德演艺中心工程, 分为大剧院, 音乐厅, 音乐学院副楼等三个子单位工程 。 其中大剧院地上五层, 地下一层, 局部三层, 管桩总根数 797根;音乐厅地上三层, 地下一层, 管桩总根数 144根;音乐学院副楼地上一层, 管桩总根数 146根 。本工程地质条件复杂, 根据勘察报告显示, 地下岩层层面起伏大, 软弱土层厚 ( 主要为淤泥和淤泥质土 ), 多半部位是通过软弱土层后直接进入岩层, 没有中间环节 。 为此, 管桩设计时, 采取了特殊的桩尖,而不是常见的十字桩尖 ( 详见后附施工图 ) 。一、预应力管桩的材料要求1,品种规格按照混凝土强度等级分为预应力混凝土管桩 ( PC)和预应力高强混凝土管桩 ( PHC) 两种 。按管桩的抗弯性能或混凝土有效预压应力值分为 A型, AB型, B型和 C型 。按管桩外径分为 300~ 1000mm等规格, 壁厚为60~ 130mm。按管桩的外观质量和尺寸偏差分为优等品, 一等品和合格品 。管桩标记符号:管桩品种-类型外径-壁厚-长度生产日期例如:PHC- AB800- 130- 122,质量要求预应力管桩的质量必须符合国家标准和施工质量验收规范的规定, 进厂时应附有出厂合格证 。 PC桩的混凝土强度等级不得低于 C50,PHC桩的混凝土强度等级不得低于 C80。预应力管桩的外观质量应符合下表的规定 。预应力管桩的外观质量表预应力管桩的尺寸允许偏差及检查方法应符合下表的规定。预应力管桩的尺寸允许偏差及检查方法二、施工关键要求1,技术关键要求( 1) 场地应碾压平整, 地基承载力不小于 0.2~0.3MPa,打桩前应认真检查施工设备, 将导杆调直 。( 2) 按施工方案合理安排打桩路线, 避免压桩及挤桩 。( 3) 桩位放样应采用不同方法二次核样 。 桩身倾斜率应控制在:底桩倾斜率 ≤0.5%, 其余桩倾斜率≤0.8% 。( 4) 桩间距小于 3.5d( d:桩径 ) 时, 宜采用跳打, 应控制每天打桩根数, 同一区域内不宜超过 12根桩, 避免桩体上浮, 桩身倾斜 。( 5) 施打时应保证桩锤, 桩帽, 桩身中心线在同一条直线上, 保证打桩时不偏心受力 。( 6) 打底桩时应采用锤重或冷锤 ( 不挂档位 ) 施工, 将底桩徐徐打入, 调直桩身垂直度, 遇地下障碍物及时清理后再重新施工 。( 7) 接桩时焊缝要连续饱满, 焊渣要清除;焊接自然冷却时间应不少于 1min,地下水位较高的应适当延长冷却时间, 避免焊缝遇水如淬火易脆裂;对接后间隙要用不超过 5mm钢片数填, 保证打桩时桩顶不偏心受力;避免接头脱节 。2,质量关键要求( 1) PC桩一般采用常压蒸汽养护, 一般要经过28d才可以运输使用 。 PHC桩一般脱模后进高压釜经10个大气压, 180℃ 左右的高温高压蒸汽养护, 从成形到运输使用的时间只需 3~ 4d。 因此, 可根据实际工程的需要选择管桩类型, 保证预应力管桩强度达到设计强度的 100% 后才开始打桩 。( 2) 严格管桩生产制作及养护工艺, 认真按标准检查管桩各项指标, 符合要求的才能使用, 避免因管桩制作及养护工艺不当, 混凝土龄期不够, 导致桩顶破碎以及桩身断裂 。( 3) 对照地质资料及按设计及规范要求合理选用施工机具, 采用, 重锤低击, 的原则选用桩锤并控制打桩总锤击数, 避免桩身混凝土产生疲劳破坏, 桩身断裂 。( 4) 根据施工的管桩尺寸按要求制作桩帽及送桩器, 避免因桩帽和送桩器尺寸不合要求使桩顶破碎及桩身断裂 。( 5) 管桩在运输, 吊装及堆放过程中应正确叠放,轻起轻吊, 避免使用前桩身就已经断裂, 桩顶破碎 。( 6) 施工管桩时要保证桩体的垂直度, 避免桩身倾斜;保证桩锤, 桩帽, 桩身中心线在同一条直线上,避免因打桩时的偏心受力导致桩顶破碎, 桩身断裂 。三、施工工艺1、工艺流程移至下一桩位 中间检查验收 打桩至设计持力层和贯入度 送 桩测量定位 桩机就位 第1节 桩就位,对中调直 接 桩第n节 桩起吊,对中调直打 桩2,操作工艺( 1) 测量定位根据设计图纸编制工程桩测量定位图, 并保证轴线控制点不受打桩时振动和挤土的影响, 保证控制点的准确性 。根据实际打桩线路图, 按施工区域划分测量定位控制网, 一般一个区域内根据每天施工进度放样 10~20根桩位, 在桩位中心点地面上打入一支 φ6长约30~ 40cm的钢筋, 并用红油漆等标示 。桩机移位后, 应进行第二次核样, 核样根据轴线控制网点所标示工程桩位坐标点 ( X,Y值 ), 采用极坐标法进行核样, 保证工程桩位偏差值小于 10mm,并以工程桩位点中心, 用白灰按桩径大小画一个圆圈,以方便插桩和对中 。工程桩在施工前,应根据施工桩长在匹配的工程桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩入土深度及记录每米沉桩锤击数。( 2) 桩机就位为保证打桩机下地表土受力均匀, 防止不均匀沉降,保证打桩机施工安全, 采用厚度约 2~ 3cm厚的钢板铺设在桩机履带板下, 钢板宽度比桩机宽 2m左右, 保证桩机行走和打桩的稳定性 。桩机行走时, 应将桩锤放Z于桩架中下部以桩锤导向脚不伸出导杆末端为准 。 根据打桩机桩架下端的角度计初调桩架的垂直度, 并用线坠由桩帽中心点吊下与地上桩位点初对中 。( 3) 管桩起吊, 对中和调直① 管桩应由吊车将桩转运至打桩机导轨前, 管桩单节长 ≤20m转运采用专用吊钩勾住两端内壁直接进行水平起吊, 管桩单节长> 20m应采用四点吊法转运 。② 管桩摆放平稳后, 在距管桩端头 0.21L处, 将捆桩钢丝绳套牢, 一端拴在打桩机的卷扬机主钩上,另一端钢丝绳挂在吊车主钩, 打桩机主卷扬向上先提桩, 吊车在后端辅助用力, 使管桩与地面基本成45° ~ 60° 角向上提升, 将管桩上口喂入桩帽内, 将吊车一端钢丝绳松开取下, 将管桩移至桩位中心 。③ 对中:管桩插入桩位中心后, 先用桩锤自重将桩插入地下 30~ 50cm,桩身稳定后, 调正桩身, 桩锤, 桩帽的中心线重合, 使之与打入方向成一直线 。④ 调直:用经纬仪 ( 直桩 ) 和角度计 ( 斜桩 ) 测定管桩垂直度和角度 。 经纬仪应设Z在不受打桩机移动和打桩作业影响的位Z, 保证两台经纬仪与导轨成正交方向进行测定, 使插入地面时桩身的垂直度偏差不得大于 0.5% 。( 4) 打桩① 打第一节桩时必须采用桩锤自重或冷锤 ( 不挂档位 ) 将桩徐徐打入, 直至管桩沉到某一深度不动为止, 同时用仪器观察管桩的中心位Z和角度, 确认无误后, 再转为正常施打, 必要时, 宜拔出重插, 直至满足设计要求 。② 正常打桩宜采用重锤低击, 锤重根据设计图纸及地质钻探资料选择 。 ③ 打桩顺序应根据桩的密集程度及周围建 ( 构 ) 筑物的关系:a,若桩较密集且据周围建 ( 构 ) 筑物较远, 施工场地开阔时宜从中间向四周进行 。b,若桩较密集场地狭长, 两端距建 ( 构 ) 筑物较远时, 宜从中间向两端进行 。c,若桩较密集且一侧靠近建 ( 构 ) 筑物时, 宜从毗邻建 ( 构 ) 筑物的一侧开始, 由近及远地进行 。d,根据桩入土深度, 宜先长后短 。e,根据管桩规格, 宜先大后小 。f、根据高层建筑塔楼(高层)与裙房(低层)的关系,宜先高后低。( 5) 接桩① 当管桩需接长时, 接头个数不宜超过 3个且尽量避免桩尖落在厚粘性土层中接桩 。② 管桩接桩, 采用焊接接桩, 其入土部分桩段的桩头宜高出地面 0.5~ 1.0m。③ 下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位,接桩时上下节桩应保持顺直, 中心线偏差不宜大于2mm,节点弯曲矢高不得大于 1‰ 桩长 。④ 管桩对接前, 上下端板表面应用钢丝刷清理干净, 坡口处露出金属光泽, 对接后, 若上下桩接触面不密实, 存有缝隙, 可用厚度不超过 5mm的钢片嵌填,达到饱满为止, 并点焊牢固 。⑤ 焊接时宜由三个电焊工在成 120° 角的方向同时施焊, 先在坡口圆周上对称点焊 4~ 6点, 待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊, 每层焊接厚度应均匀 。⑥ 焊接层数不得少于三层, 采用普通交流焊机的手工焊接时第一层必须用 φ3.2mm电焊条打底, 确保根部焊透, 第二层方可用粗电焊条 ( φ4mm或 φ5mm)施焊;采用自动及半自动保护焊机的应按相应规程分层连续完成 。⑦ 焊接时必须将内层焊渣清理干净后再焊外一层,坡口槽的电焊必须满焊, 电焊厚度宜高出坡口 1mm,焊缝必须每层检查, 焊缝应饱满连续, 不宜有夹渣,气孔等缺陷, 满足, 钢结构工程施工质量验收规范,中二级焊缝的要求 。⑧ 焊接完成后, 需自然冷却不少于 1min后才可继续锤击, 夏天施工时温度较高, 可采用鼓风机送风,加速冷却, 严禁用水冷却或焊好即打 。⑨ 对于抗拔及高承台桩, 其接头焊缝外露部分应作防锈处理 。 防锈处理可采用沥青漆涂刷, 待焊缝稍冷却后开始涂刷, 共涂刷两遍, 每遍厚度约 0.5mm,两遍涂刷间隔时间约为 1min。 涂刷在桩接头铁件上下桩身 5cm的范围内 。( 6) 送桩① 根据设计桩长接桩完成并正常施打后, 应根据设计及试打桩时确定的各项指标来控制是否采取送桩 。② 送桩前应保证桩锤的导向脚不伸出导杆末端,管桩露出地面高度宜控制在 0.3~ 0.5m。③ 送桩前在送桩器上以米为单位, 并按从下至上的顺序标明长度, 由打桩机主卷扬吊钩采用单点吊法将送桩器喂入桩帽 。④ 在管桩顶部放Z桩垫, 厚薄均匀, 将送桩器下口套在桩顶上, 采用仪器调正桩锤, 送桩器和桩三者的轴线在同一直线上 。⑤ 送桩完成后, 应及时将空孔回填密实 。( 7) 检查验收① 在桩帽侧壁用笔标示尺寸, 以厘米为单位, 高度宜为试桩标准制定最后每阵贯入度的 4~ 5倍 。 将经纬仪架设在不受打桩振动影响的位Z上对管桩贯入度进行测量 。 最后, 用收锤回弹曲线测绘纸绘出管桩的回弹曲线, 再从回弹曲线上量出最后三阵贯入度 。② 当采用送桩时测试的贯入度应参考同一条件的桩不送桩时的最后贯入度予以修正 。③ 根据设计及试打桩标准确定的标高和最后三阵贯入度来确定可否成桩, 满足要求后, 做好记录, 会同有关部门做好中间验收工作 。 ④ 实际控制成桩标准中的标高和最后三阵贯入度与设计及试桩标准出入较大时, 应会同有关部门采取相应措施, 研究解决后移至下一桩位 。⑤ 打桩过程中, 遇下列情况之一应暂停打桩, 及时会同有关部门解决:a,贯入度突变;b,桩头混凝土剥落, 破碎, 桩身出现裂缝;c,桩身突然倾斜, 跑位;d,地面明显隆起, 临桩上浮或位移过大;e,PC桩总锤击数超过 2000,PHC桩总锤击数超过 2500;f,桩身回弹曲线不规则 。( 8) 管桩基础工程验收程序① 当桩顶设计标高与施工现场标高基本一致时,可待全部管桩施打完毕后一次性验收 。② 当桩顶设计标高低于施工现场标高需要送桩时,在送桩前应进行质量评定;待全部管桩施工完毕并开挖到设计标高后,再进行竣工验收,绘制打桩工程竣工图。四、施工质量标准1,施工前应检查进入现场的成品桩, 接桩用电焊条等产品质量 。2,施工过程中应检查桩的贯入度情况, 桩顶完整状况, 电焊接桩质量, 桩体垂直度, 电焊后的停歇时间 。 重要工程应对电焊接头做 10% 的焊缝探伤检查 。3,施工结束后, 应作桩体质量检验及承载力检验 。4,先张法预应力管桩的质量检验应符合下页表的规定 。预应力管桩质量检验标准五、主要施工过程图片采用全站仪进行管桩定位放线 管桩吊车转运管桩起吊对中 管桩施打管桩焊接接桩 采用送桩器送桩管桩焊缝 管桩接头铁件防腐管桩焊缝磁粉探伤 管桩竖向静压承载力试验管桩低应变检测试验 管桩高应变检测试验管桩竖向抗拔静载试验六、常见问题及处理方法预应力管桩施工即打即隐蔽的工程, 出现问题无法在施工完成之后再进行整改, 只能采取补桩等措施补救, 因此, 必须在施工过程中严格控制质量, 每一步骤都要按照标准严格进行 。1,桩体倾斜产生原因:( 1) 施打前未按要求双向校核垂直度 。( 2) 遇有地下障碍物 。( 3) 场地不平整, 桩机底盘不稳固水平 。防治措施:( 1) 施打前, 应按要求在桩机的正方和垂直的管桩侧面双向架设经纬仪或线坠, 垂直度满足要求 ( 小于 0.5% L) 后方可起锤, 打入约 1m左右再用仪器校核一次桩的中心位Z和垂直度, 确认无误后方可正常施打 。( 2) 地下障碍物如果较浅, 可以先将桩拔出, 清除障碍物后, 将坑填实填平, 重新放点打桩;如果障碍物较深, 无法处理, 可会同监理, 业主, 设计院等单位商议解决办法, 更改桩位 。 本工程在施工和邻近工程交接处的桩基时, 也出现了此类情况 。 由于邻近工程基坑支护采用了水泥搅拌桩的形式, 而且因为放线偏差, 进入了本工程的施工范围, 因此在施工该范围管桩时, 出现了几次桩体倾斜的情况, 经过和业主,设计院协商, 采用了更改桩位的方法进行施工 。( 3) 场地应平整坚实, 一般不宜大于 9°, 符合桩机行走条件 。 桩机下方应垫好枕木, 保持桩机底盘稳固水平 。2、焊缝不饱满,接桩处开裂产生原因:未按规定进行焊接作业, 未分层焊接 。防治措施:( 1) 接桩前, 对连接部位上的杂质, 油污, 水份等必须清理干净, 保证连接部件清洁 。( 2) 接桩时, 两节桩应在同一轴线上, 焊接预埋件应平整服贴。焊接层数不得少于三层,焊接时必须将内层焊渣清理干净后再焊外一层,坡口槽的电焊必须满焊,电焊厚度宜高出坡口 1mm。3,贯入度剧变产生原因:( 1) 地质情况不明, 地下存在有空洞, 溶洞, 夹层, 古墓等 。( 2) 地下持力岩层起伏大 。( 3) 桩身破碎断裂 。防治措施:( 1) 在施打过程中, 出现贯入度突然变大的情况,应立即停止施工, 会同监理, 业主, 设计院等单位研究处理, 可采取超前钻等方法, 先探明桩位处的地质情况, 将空洞, 溶洞等先用中砂或粘土等填塞密实后再重新打桩, 或改用其他形式的基础处理方法 。( 2) 在即将收锤时, 遇到贯入度突然加大的情况, 一般均因地下持力岩层起伏大导致桩身折断或桩身自自身破碎造成的 。 这种情况下, 采用从桩身内孔吊灯和吊重物检查桩身的完整看是由何种原因造成 。① 如是因地质起伏大造成的, 则需采用特殊桩尖,采用嵌岩力强的桩尖进行施工 。 本工程就是因为地质起伏大, 也出现了几根桩在施打过程中桩身破碎断裂的情况, 这是由于桩尖在嵌岩过程中, 顺着岩面滑落导致桩身折断 。② 桩身自身破碎的防治, 则需对进场的管桩质量进行检查, 采购质量合格的管桩 。 管桩桩身强度必须达到 100% 时方可使用 。 同时, 在施打过程中, 要控制好总锤击数, PC桩总锤击数不得超过 2000击,PHC桩总锤击数不得超过 2500击 。4,地面明显隆起, 邻桩上浮或位移过大产生原因:( 1) 桩基础密集, 土饱和密实, 桩间距较小, 在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起, 相邻的桩被浮起 。( 2) 在软土地基施工较密集的群桩时, 由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起 。防治措施:( 1) 采用, 植桩法, ( 先钻孔, 钻透硬夹层, 将桩插入孔内, 打至设计要求 ) 以减少土的挤密及孔隙水压力的上升 。( 2) 采用开口型桩尖, 让部分土体进入桩空腔内,减少土体挤密;同时采用, 跳打法, 施工, 控制每天打桩根数, 同一区域内不宜超过 12根桩 。 本工程在大剧院处有一个 105根桩的承台, 就是采取了这种方法,避免了这种情况的发生 。( 3) 采用井点降水, 砂井或盲沟等降水或排水措施 。( 4) 沉桩期间不得同时开挖基坑, 沉桩完毕后相隔适当时间方可开挖, 相隔时间应视具体地质情况,基坑开挖深度, 面积, 桩的密集程度及孔隙水压力消散情况来确定, 一般应在两周左右 。5,桩身断裂桩在沉入过程中, 桩身突然倾斜错位, 桩尖处土质条件没有特殊变化, 而贯入度突然增大 。产生原因:( 1) 桩制作时, 桩身弯曲超过规定, 桩尖偏离桩的纵轴线较大, 沉入过程中桩身发生倾斜或弯曲 。( 2) 桩入土后, 遇到大块坚硬的障碍物, 把桩尖挤向一侧 。( 3) 稳桩不垂直, 打入地下一定深度后, 再用走架方法校正, 使桩身产生弯曲 。( 4) 两节以上桩施工时, 相接的两节桩不在同一轴线上, 产生了曲折 。( 5) 制作桩的砼强度不够, 桩在堆放, 吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现 。防治措施:( 1) 施工前应对桩位下的障碍物清理干净, 必要时对每个桩位用钻探了解 。 对桩构件要进行检查, 发现桩身弯曲超过规定 ( L/1000) 或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用 。( 2) 在稳桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正,桩压入一定深度发生严重倾斜时, 不宜采用移架方法来校正 。 接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上, 接头处应严格按照操作要求执行 。( 3) 桩在堆放, 吊运过程中, 应严格按照有关规定执行, 发现桩开裂超过有关验收规定时不得使用 。6,桩顶掉角, 碎裂产生原因:( 1) 预制的混凝土配比不良, 施工控制不严, 振捣不密实或养护时间短, 养护措施不足( 2) 桩顶面不平, 桩顶平面与桩轴线不垂直, 桩顶保护层过厚 。( 3) 桩顶与桩帽的接触面不平, 桩沉入时不垂直,使桩顶面倾斜, 造成桩顶面局部受集中应力而掉角 。( 4) 沉桩时, 桩顶衬垫已损坏, 未及时更换 。( 5) 桩锤过大, 跳动过高防治措施:( 1) 桩制作时, 要振捣密实, 桩顶的加密箍筋要保证位Z准确;桩成型后要严格加强养护 。( 2) 沉桩前应对桩构件进行检查, 检查桩顶有无凹凸现象, 桩顶面是否垂直于轴线, 桩尖有否偏斜,对不符合规范要求的桩不宜使用, 或经过修补等处理后才能使用 。( 3) 检查桩帽与桩的接触面处是否平整, 如不平整应进行加垫等处理才能施工 。( 4) 沉桩时稳桩要垂直, 桩顶要有衬垫, 如衬垫失效或不符合要求时要更换 。( 5) 施工时应根据地质条件, 桩断面尺寸及形状,合理选择桩锤 。 并采用, 重锤低击, 的方法, 严格控制桩锤的跳动高度, 禁止高起高落 。7,沉桩达不到要求管桩是以最终贯入度和最终桩长作为施工最终控制, 一般情况下, 以最终贯入度控制为主, 结合以最终桩长控制参数, 有时沉桩达不到设计的最终控制要求 。产生原因:( 1) 勘探点不够或勘探资料粗, 对工程地质情况不明, 尤其是对持力层起伏标高不明, 至使设计考虑持力层或选择桩长有误 。( 2) 勘探工作是以点带面, 对局部硬夹层, 软夹层不可能全部了解清楚, 尤其在复杂的工程地质条件下, 还有地下障碍物, 如大块石头, 混凝土块等 。 压桩施工遇到这种情况, 就会达不到设计要求的施工控制标准 。( 3) 以新近代砂层为持力层时或穿越较厚的砂夹层, 由于其结构的不稳定, 同一层土的强度差异很大,桩沉入到该层时, 进入持力层较深才能达到贯入度或容易穿越砂夹层, 但群桩施工时, 砂层越挤越密, 最后会有沉不下的现象 。防治措施:( 1) 详细探明工程地质情况, 必要时应作补勘,正确选择持力层或标高 。( 2) 根据工程地质条件, 合理地选择施工方法及压桩顺序 。8,先打桩后挖基坑, 桩的处理方法在部分有地下室的工程中, 由于基坑不大, 开挖后无法进桩机施工管桩基础, 只能采取先打桩后挖基坑的方法进行施工 。 在本工程中也有部分桩采取了这种办法 。施工时, 坑内的桩尽可能采用长送桩器送至基坑底部, 但因地质情况不明确, 部分仍不可避免高出基坑底部 。 为此, 在开挖前, 应表明高出的部分桩的位Z, 开挖时采取环向开挖的方法, 以保持高出的部分桩四周的土体开挖基本上在同一个平面位Z 。 不得先在一侧开挖, 使桩两侧的土体形成一个落差很大的土壁 。 这样容易使土的侧压力过大导致桩体倾斜, 甚至断桩 。在基坑上口和基坑壁的桩, 由于不 可避 免的形成两侧土体高差过大, 容易将桩挤偏挤断, 必须采取措施进行预防 。 一方面, 采取保险系数较大的基坑支护方法, 降低基坑壁的水平位移;另一方面, 可以在该部分管桩上口采用钢丝绳, 钢筋等拉结, 牵拉至后方不受基坑土方影响的位Z上锚固, 抵消部分土体侧压力 。在本工程中, 由于基坑开挖时采用大包干的方式进行的, 采取保险系数大, 刚性大的基坑支护方法对成本控制不利, 为此, 采用了第二种方法对管桩进行加固处理 。 如下图所示:钢丝绳管桩9,施工完成后, 桩身检验出现桩质量问题的处理管桩基础的检验, 一般是在施工完成后进行的, 此时, 检验出了桩身质量问题, 就比较难进行处理了 。在本工程中, 主要是采取和设计院联系, 单独对该桩的承载力进行验算, 如果承载力满足要求, 则不再进行补打处理 。 否则, 还是需要进行补打 。如大剧院 502#桩, 抗拔试验抗拔力只能达到 846kN,而设计承载力为 570kN,特征值为 470kN,未达到试验规范要求 ( 2倍特征值 ) 。 经设计院验算, 承载力满足要求, 不需另补桩 。经过上述的预防、控制和处理,本工程施工除因地质情况影响出现 6根桩断桩外,就只是一根桩抗拔力不足,不合格率少于 1%,补桩后均能满足要求。经过验收,获得了业主、监理、设计院的一致好评,质量优良。The end
课件名称:课件分类:土木建筑课件类型:电子教案文件大小:3.05MB下载次数:7评论次数:4用户评分:7