喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上吗?一个五层楼,里面只有消火栓系统,有泵房和蓄水池,现在我只在一层做客房用,要增加报警系统和喷淋系统.麻烦问一下我可不可以直接把喷淋的管道不用接入泵房直接跟房_百度作业帮
喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上吗?一个五层楼,里面只有消火栓系统,有泵房和蓄水池,现在我只在一层做客房用,要增加报警系统和喷淋系统.麻烦问一下我可不可以直接把喷淋的管道不用接入泵房直接跟房间里的消火栓管道连接起来.
按照《建筑设计防火规范》第8.4.2条第4项的规定“室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置”.为防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统的用水或者消火栓平日漏水引起喷淋系统误报警,喷淋系统管网与消火栓管网应尽量分别单独设置.当分开设置确有困难时,在自动报警阀后的管道必须与消火栓给水系统管道分开,即在报警阀后的管道上禁止设置消火栓,但可共用消防水泵,以减小其相互影响.
您可能关注的推广回答者:扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
泵房设计说明书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您目前所在的位置: &
& 消防设施(报警、泵房和喷淋系统)法律要求有维保单位吗?
消防设施(报警、泵房和喷淋系统)法律要求有维保单位吗?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
消防法对单位的消防设施(报警、泵房和喷淋系统)没有维保单位怎么处罚。
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
是的,我认为要求有维护单位。
回答者: -
- 提交时间:
现在有了& 维保需要资质的
回答者: -
- 提交时间:
滨州强力消防维保单位,专业消防维保,消防队备案单位
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:消防设施(报警、泵房和喷淋系统)法律要求有维保单位吗?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
最新消防资讯
?[] [ 13:08:00]
?[] [ 9:13:00]
?[] [ 16:22:00]
?[] [ 14:19:00]
?[] [ 9:02:00]
?[] [ 8:50:00]
?[] [ 16:58:00]
?[] [ 12:01:00]
?[] [ 8:57:00]
?[] [ 17:22:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[电气火灾,监控系统,监控探测器] []
?[温感,火灾自动报警装置,报警触发器件] []
?[烟感,点型光电感烟火灾探测,火灾自动报警系统] []
?[信号蝶阀,信号蝶] []
?[早期抑制快速响应喷头,ESFR] []
?[隐蔽式洒水喷头,喷淋头] []
?[细水雾喷头,XWT型水雾喷头] []
?[水流指示器,ZSJZ型水流指示器] []
?[预作用报警阀,北仑吉龙] []
?[雨淋报警阀,ZSFG型雨淋报警阀,水雾系统] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-

我要回帖

更多关于 泵房设计 的文章

 

随机推荐