屋面做法构架柱和梁的混泥土等级一样吗

框架结构_百度百科
收藏 查看&框架结构
框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载结构的房屋墙体不承重仅起到围护和分隔作用一般用预制的加气混凝土膨胀珍珠岩空心砖或多孔砖浮石蛭石陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成外文名Frame Structure又&&&&名构架式结构方&&&&法刚接或者铰接性&&&&质构成承重体系原&&&&料钢筋混凝土、钢材,或木材
框架结构又称构架式结构房屋的框架按跨数分有单跨多跨按层数分有多层按立面构成分为对称不对称按所用材料分为框架胶合框架或钢与混凝土混合框架等其中最常用的是混凝土框架现浇整体式装配式装配整体式也可根据需要施加预应力主要是对梁或板钢框架装配式装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模化施工效率较高工程质量较好框架建筑的主要优点空间分隔灵活自重轻节省具有可以较灵活地配合建筑布置的优点利于安排需要较大空间的框架结构的梁柱构件易于标准化定型化便于采用装配整体式结构以缩短施工工期采用框架时结构的整体性刚度较好设计处理好也能达到较好的抗震效果而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状
框架的缺点为框架节点应力集中显著框架结构的侧向刚度小属柔性结构框架在强烈地震作用下结构所产生水平位移较大易造成严重的非结构性破坏数量多吊装次数多接头工作量大工序多浪费人力施工受季节环境影响较大不适宜建造 框架是由构成的杆系结构其承载力和刚度都较低特别是水平方向的即使可以考虑现浇楼面与梁共同工作以提高楼面水平刚度但也是有限的它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁其总体水平位移上大下小但相对于各而言层间变形上小下大设计时如何提高框架的抗侧刚度及控制好结构侧移为重要因素对于钢筋混凝土框架当高度大层数相当多时结构底部各层不但柱的轴力很大而且梁和柱由水平荷载所产生的弯矩和整体的侧移亦显著增加从而导致截面尺寸和配筋增大对建筑平面布置和空间处理就可能带来困难影响的合理使用在材料消耗和造价方面也趋于不合理故一般适用于建造不超过15层的房屋框架结构与砖混结构的区别
框架结构与砖混结构主要是承重方式的区别框架结构住宅的承重结构是梁板柱而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体 在牢固性上理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构所以砖混结构在做建筑设计时楼高不能超过6层而框架结构可以做到几十层
但在实际建设过程中国家规定了建筑物要达到的抗震等级无论是砖混还是框架都要达到这个等级而开发商即使用框架结构盖房子也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资只要满足抗震等级就可以了
在隔音效果上来说砖混住宅的隔音效果是中等的框架结构的隔音效果取决于隔断材料的选择一些高级的隔断材料的隔音效果要比砖混好而普通的隔断材料如水泥空心板之类的隔音效果是很差的
如果你要进行室内空间的改造框架结构因为多数墙体不承重所以改造起来比较简单敲掉墙体就可以了而砖混结构中很多墙体是承重结构不允许拆除的你只能在少数非承重墙体上做文章区别承重墙和非承重墙的一个简单方法是看墙体厚度240mm厚度的墙体是承重的120mm或者更薄的墙体是非承重的[1]
框架结构与框剪结构的区别
与的主要区别就是多了剪力墙框架结构的侧向不强高层或超高层的框架结构建筑更是如此为了解决这个问题故使用或称剪力墙是自基础顶面至设计高度不中断的抗侧力构件其抗侧刚度大但抗侧平面外刚度小故一般不考虑其承受竖向荷载它的布置要按照相关规定进行当然剪力墙也可以起到墙体的围护和分隔作用框架剪力墙结构  
俗称为框剪结构它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合在结构平面布置上除了布置了框架还增加了部分剪力墙或称抗震墙吸取了各自的长处既能为建筑平面布置提供较大的使用空间又具有良好的抗侧力性能框剪结构中的剪力墙可以单独设置也可以利用楼梯间管道井等墙体因此这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑
框架结构的变形是剪切型上部层间相对变形小下部层间相对变形大剪力墙结构的变形为弯曲型上部层间相对变形大下部层间相对变形小对于框剪结构由于两种结构协同工作变形协调形成了弯剪变形从而减小了结构层间的相对位移比和顶点位移比使结构的侧向刚度得到了提高
从受力特点看由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多在水平荷载作用下一般情况下约80%以上用剪力墙来承担因此使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层剪力沿高度分布比样均匀各层梁柱的弯矩比较接近有利于减小梁柱规格便于施工
在中框剪结构的剪力墙是第一道防线为第二道防线框架结构可设计成静定的三铰框架或超静定的双铰框架与无铰框架框架结构广泛用于住宅学校也有根据需要对混凝土梁或板施加预应力以适用于较大的跨度框架常用于大跨度的多层工业厂房和一些特殊用途的建筑物中如剧场商场展览厅造船厂飞机库停车场轻工业车间等梁的截面尺寸
宜符合下列各项要求
1截面宽度不宜小于200
2截面比不宜大于4;
3净跨与截面高度之比不宜小于4.
大于柱宽的扁梁时应现浇梁小线宜与柱中线重合扁梁应双向布置且不宜用于一级框架结构扁梁的截面尺寸应符合下列要求并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定
梁的钢筋配置
应符合下列各项要求
1粱端的配筋率不宜大于2.5%且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比一级不应大于0.25.二三级不应大于0.35.
2梁端截面的底面和顶面配筋量的比值除按计算确定外一级不应小于0.5二三级不应小于0.3.
3梁端箍筋加密区的长度箍筋最大间距和最小直径应按表12-29采用当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时表中箍筋最小直径数值应增大2mm.
梁的纵向钢筋配置
尚应符合下列各项要求
1沿梁全长顶面和底面的配筋一二级不应少于2φ14且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4三四级不应少于2φ12;
2一二级内贯通中柱的每根纵向钢筋直径对截面柱不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20对圆形截面柱不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20.
梁端加密区的箍筋肢距
一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值二三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值四级不宜大于300mm.
柱的截面尺寸
宜符合下列各项要求
1截面的宽度和高度均不宜小于300mm圆柱直径不宜小于350mm.
柱的钢筋配置
应符合下列各项要求
1柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表12-31采用同时每一侧配筋率不应小于0.2%对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑表中的数值应增加0.1.
注采用HRB400级时应允许减少0.1高于C60时应增加0.10.
2二级的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时除柱根外最大间距应允许采用150mm三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时箍筋最小直径应允许采用6mm四级框架柱剪跨比不大于2时箍筋直径不应小于8mm.
3框支柱和剪跨比不大于2的柱箍筋间距不应大于100mm.
柱的纵向钢筋配置
尚应符合下列各项要求
1宜对称配置
2截面尺寸大于400mm的柱纵向钢筋间距不宜大于200mm.
3柱总配筋率不应大于5%
4一级且剪跨比不大于2的柱每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%
5边柱角柱及端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%
6柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区
柱的箍筋加密范围
应按下列规定采用
1柱端取截面高度圆柱直径柱净高的1/6和500mm三者的最大值
2底层柱柱根不小于柱净高的1/3当有刚性地面时除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm.
3剪跨比不大于2的柱和因设置等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱取全高
4框支柱取全高
5一级及二级框架的角柱取全高
柱箍筋加密区箍筋肢距
一级不宜大于200mm一般而言二三级不适合大于250mm和20倍箍筋直径的较大值四级不适合大于300mm至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束采用拉筋复合箍时拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋
柱箍筋加密区的体积配箍率
注①普通箍指单个矩形箍和单个圆形箍复合箍指由矩形多边形圆形箍或拉筋组成的箍筋复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形多边形圆形箍或拉筋组成的箍筋连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工而成的箍筋
②框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍其最小配箍特征值应比表内数值增加0.02且体积配箍不应小于1.5%;
③剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍其体积配箍率不应小于1.2%9度时不应小于1.5%;
计算复合螺旋箍的体积配箍率时其非螺旋箍的箍筋体积应乘以0.8.
柱箍筋非加密区的体积配箍率
不宜小于加密区的50%箍筋间距一二级框架柱不应大于10倍纵向钢筋直径三四级框架柱不应大于15倍纵向钢筋直径
框架节点核芯区箍筋的最大间距和最小直径
宜按本章6.3.8条采用一二三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于0.120.10和0.08且体积配箍率分别不宜小于0.6%0.5%和0.4%柱剪跨比不大于2的框架节点核芯区配箍特征值不宜小于核心区上下柱端的较大配箍特征值[2]主要是设计依据人防等级地基情况及承载力防潮抗渗做法活荷载值材料等级施工中的注意事项选用详图通用详图或节点以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等
包括1.预制板的布置板的选用板缝尺寸及配筋标注预制板的块数和类型时不要采用对角线的形式因为此种方法易造成线的交叉宜采用水平线或垂直线的方法相同类型的房间直接标房间类型号应全楼统一编号可减少设计工作量也方便施工人员看图板缝尽量为40此种板缝可不配筋或加一根筋布板时从房间里面往外布板尽量采用宽板现浇板带留在靠窗处现浇板带宽最好≥200考虑水暖的立管穿板如果构造上要求有整浇层时板缝应大于60整浇层厚50配双向φ6@250混凝土C20纯框架结构一般不需要加整浇层处不得布预制板地下车库由于防火要求不可用预制板框架结构不宜使用长向板否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板自动布板可能不能满足用户的施工图要求仅能满足定义荷载传递路线的要求对很敏感跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板SP板120厚可做到7.2米跨
2.现浇板的配筋板上下钢筋板厚尺寸板厚一般取120140160180四种尺寸或120150180三种尺寸尽量用二级钢包括直径φ10供货较少的二级钢直径≥12的受力钢筋除吊钩外不得采用一级钢钢筋宜大直径大间距但间距不大于200间距尽量用200一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求跨度小于2米的板上部钢筋不必断开钢筋也可不画仅说明钢筋为双向双排φ8@200板上下钢筋间距宜相等直径可不同但钢筋直径类型也不宜过多顶层及考虑抗裂时板上筋可不断或50%连通较大处拉通筋均应按受拉搭接钢筋板配筋相同时仅标出板号即可一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号将不相同的上部筋画在图上当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号应全楼统一编号当考虑穿电线管时板厚≥120不采用薄板加垫层的做法电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚至180考虑四层32的钢管叠加宜尽量用大跨度板不在房间内尤其是住宅加次梁说明分布筋为φ6@250温度影响较大处可为φ8@200板顶标高不同时板的上筋应分开或倾斜通过现浇挑板阳角加辐射状附加筋包括内墙上的阳角现浇挑板阴角的板下宜加斜筋顶层应建议甲方采用现浇楼板以利防水并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定外露的挑沿雨罩挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝钢筋不断尽量采用现浇板不采用予制板加整浇层方案卫生间做法可为70厚 10高差取消垫层8米以下的板均可以采用非预应力板LT或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚双向双排配筋并附加45度的4根16的抗拉筋现浇板的配筋建议采用PMCAD自动生成一可加快速度二来尽量减小笔误自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号因工程较大时可能编出上百个钢筋号查找困难如果要编号编号不应出房间配筋计算时可考虑塑性内力重分布将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数值得注意的是按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值按此配筋是偏于保守的不必再人为放大支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大否则将对梁产生过大的附加扭距一般板厚&150时采用φ10@200否则用φ8@200PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点1.单向板是按塑性计算的而双向板按弹性计算宜改成一种计算方法2.当厚板与薄板相接时薄板支座按固定端考虑是适当的但厚板就不合适宜减小厚板支座配筋增大跨中配筋3.非矩形板宜减小支座配筋增大跨中配筋4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋PMCAD生成的板配筋图为PM?.T板一般可按塑性计算尤其是基础底板和人防结构但结构自防水不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑如坡平屋顶橱厕配电间等应采用弹性计算室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋一是轻隔墙有可能移位二是板整体受力应整体提高板的配筋只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋坡屋顶板为偏拉构件应双向双排配筋
3.关于过梁布置及轻隔墙框架填充墙一般为轻墙过梁一般不采用过梁而是现浇梁带应注明采用的轻墙的做法及图集如北京地区的京94SJ19并注明过梁的补充筋当过梁与柱或构造柱相接时柱应甩筋过梁现浇不建议采用加气混凝土做围护墙装修难做并不能用在厕所处
4.雨蓬阳台挑檐布置和其剖面详图注意雨蓬和阳台的竖板现浇时最小厚度应为80否则难以施工竖筋应放在板中部当做双排筋时高度&900最小板厚100高度&900时最小板厚120阳台的竖板应尽量现浇预制挡板的相交处极易裂缝雨蓬和阳台上有斜的装饰板时板的钢筋放斜板的上面并通过水平挑板的下部锚入墙体即挑板双层布筋两侧的封板可采用泰柏板封堵钢筋与泰柏板的钢丝焊接不必采用挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋较长外露挑板包括竖板宜配挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度尤其是挑板端部有集中荷载时内挑板端部宜加小竖沿防止清扫时灰尘落下当顶层阳台的雨搭为无组织排水时雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100顶层阳台必须设雨搭挑板配筋应有余地并应采用大直径大间距钢筋给工人以下脚的地方防止踩弯挑板内跨板跨度较小跨中可能出现负弯距应将挑板支座的负筋伸过全跨挑板端部板上筋通常兜一圈向上但当钢筋直径大于等于12时是难以施工的应另加筋
5.楼梯布置采用X型斜线表示并注明楼梯间另详尽量用方便设计及施工也较美观
6.板顶标高可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明
7.梁布置及其编号应按层编号如L-1-XX1指1层XX为梁的编号柱布置及编号
8.板上开洞厨厕电气及设备及其附加筋附加筋不必一定锚入板支座从洞边锚入La即可板上开洞的附加筋如果洞口处板仅有正弯距可只在板下加筋否则应在板上下均加附加筋留筋后浇的板宜用虚线表示其范围并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑未浇筑前应采取有效支承措施住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞周边不宜加梁应采用有限元程序计算板的内力和配筋板适当加厚洞边加暗梁
9.屋面上人孔通气孔位置及详图
10.在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面可在建筑墙体剖面做法的基础上对应画结构详图
基础平面图及详图
1.在柱下扩展基础宽度较宽大于4米或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素适当加宽基础
2.当基础下有防空洞或枯井等时可做一大厚板将其跨过
3.混凝土基础下应做垫层当有防水层时应考虑防水层厚度
4.建筑地段较好基础埋深大于3米时应建议甲方做地下室地下室底板当地基承载力满足设计要求时可不再外伸以利于防水每隔30~40米设一后浇带并注明两个月后用浇注设置地下室可降低地基的附加应力提高地基的承载力尤其是在周围有建筑时有用减少地震作用对上部结构的影响不应设局部地下室且地下室应有相同的埋深可在筏板区格中间挖空垫聚苯板来调整高低层的不均匀沉降
5.地下室外墙为混凝土时相应的楼层处梁和可取消
6.抗震缝在地面以下可不设缝连接处应加强但两侧墙体基础一定要分开
7.新建建筑物基础不宜深于周围已有基础如深于原有基础其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍否则应打抗滑移桩防止原有建筑的破坏建筑层数相差较大时应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整
8.偏心不能过大必要时可与相近的柱做成柱下条基柱下的底板偏心不能过大必要时可作成三面支承一面自由板类似筏基中间开洞两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底板的形心宜重合基础底板可做成梯形或台阶形或调整挑梁两端的出挑长度
9.采用独立柱基时独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求除非此基础非常重要但配筋也不得过小独立基础是介于钢筋混凝土和之间的结构面积不大的独立基础宜采用锥型基础方便施工
10.独立基础的拉梁宜通长配筋其下应垫焦碴拉梁顶标高宜较高否则底层墙体过高
11.底层内隔墙一般不用做基础可将地面的局部加厚
12.考虑到一般建筑沉降为锅底形结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用顶底板钢筋应拉通多层的负筋可截断1/2或1/3且纵向基础梁的底筋也应拉通
13.基础平面图上应加
14.基础底板混凝土不宜大于C30一是没用二是容易出现裂缝
15.可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图生成的基础平面图名为JCPM.T生成的基础详图名为JCXT?.T
16.基础底面积不应因地震附加力而过分加大否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大本末倒置
请参照建筑地基基础设计规范GBJ7-89和各地方的地基基础规程就是Frame网页表现为一个页面内的某一块保持固定其他部分信息可以通过滚动条上下或左右移动显示如左边菜单固定正文信息可移动或者顶部导航和部分保持固定其他部分上下或左右移动最经常使用框架结构的网页是系统
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看混凝土结构设计原理梁兴文课后习题答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
37页免费29页免费30页免费88页免费88页7下载券 88页2下载券71页2下载券50页2下载券26页3下载券88页1下载券
喜欢此文档的还喜欢30页2下载券56页免费48页1下载券12页免费22页免费
混凝土结构设计原理梁兴文课后习题答案|混​凝​土​结​构​设​计​原​理​课​后​习​题​参​考​ ​ ​梁​兴​文​ ​ ​石​庆​轩​ ​主​编
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)
中国建筑标准设计研究院
&&&&本图集是混凝土结构施工图采用建筑结构施工图平面整体设计方法的国家建筑标准设计图集。
&&&&建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图的方法。它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是对我国目前混凝土结构施工图的设计表示方法的重大改革。
&&&&本图集适用于非抗震和抗震设防烈度为6、7、8、9度地区抗震等级为特一级和一、二、三、四级的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和框支剪力墙主体结构施工图的设计。
&&&&本图集包括常用的现浇混凝土柱、墙、梁三种构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。
&&&&本图集的制图规则,既是设计者完成柱、墙、梁平法施工图的依据,也是施工、监理人员准确理解和实施平法施工图的依据。
&&&&本图集的标准构造详图编入了目前国内常用的且较为成熟的构造作法,是施工人员必须与平法施工图配套使用的正式设计文件。而且,标准构造详图变更表,设计人员可根据具体工程实际进行变更,方便工程设计的需要。
第一部分 建筑结构施工图平面整体表示方法制图规则
第1章 总则
第2章 柱平法施工图制图规则
第1节 柱平法施工图的表示方法
第2节 列表注写方式
第3节 截面注写方式
第4节 其它
柱平法施工图列表注写方式示例
柱平法施工图截面注写方式示例
第3章 剪力墙平法施工图制图规则
第1节 剪力墙平法施工图的表示方法
第2节 列表注写方式
第3节 截面注写方式
第4节 剪力墙上洞口的表示方法
第5节 其它
各类墙柱的截面形状与几何尺寸
剪力墙平法施工图列表注写方式示例
剪力墙平法施工图截面注写方式示例
第4章 梁平法施工图制图规则
第1节 梁平法施工图的表示方法
第2节 平面注写方式
第3节 截面注写方式
第4节 梁支座上部纵筋的长度规定
第5节 不伸入支座的梁下部纵筋长度规定
第6节 其它
梁平法施工图平面注写方式示例
梁平法施工图截面注写方式示例
第二部分 标准构造详图
1 受拉钢筋最小锚固长度la,受力钢筋的混凝土保护层最小厚度
2 纵向受拉钢筋抗震锚固长度laE,纵向受拉钢筋搭接长度llE、ll
3 钢筋机械锚固构造,梁中间支座下部钢筋构造,箍筋及拉筋弯钩构造,混凝土结构的环境类别
4 抗震KZ纵向钢筋连接构造
5 抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造
6 抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造
7 抗震QZ、LZ纵向钢筋构造
8 抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围,圆柱螺旋箍筋构造
9 抗震框架柱和小墙肢箍筋加密区高度选用表
10 非抗震KZ纵向钢筋连接构造
11 非抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造
12 非抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,非抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造
13 非抗震KZ箍筋构造,非抗震QZ、LZ纵向钢筋构造
14 芯柱XZ配筋构造,矩形箍筋复合方式
15 剪力墙身水平钢筋构造
16 剪力墙身竖向钢筋构造
17 约束边缘构件YAZ、YDZ、YYZ、YJZ构造
18 构造边缘构件GAZ、GDZ、GYZ、GJZ构造,扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造
19 剪力墙LL、AL、BKL配筋构造
20 剪力墙连梁LL(JC)、LL(JG)斜向交叉暗撑和斜向交叉钢筋构造
21 剪力墙洞口补强构造
22 抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造
23 抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造(一)
24 抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造(二)
25 非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造
26 非抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造(一)
27 非抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造(二)
28 不伸入支座的梁下部纵向钢筋断点位置,框架梁加腋构造
29 KL、WKL中间支座纵向钢筋构造
30 一级抗震等级KL、WKL箍筋、附加箍筋、吊筋等构造
31 二至四级抗震等级KL、WKL箍筋、附加箍筋、吊筋等构造
32 非抗震KL、WKL箍筋、附加箍筋、吊筋等构造
33 L配筋构造
34 L中间支座纵向箍筋构造,XL及各类梁的悬挑端配筋构造
35 KZZ、KZL配筋构造
36 井字梁JZL配筋构造
37 附录:标准构造详图变更表说明及应用示例
问:架立筋与支座负筋搭接处按多少倍d?
答:框架梁架立筋与支座负筋搭接长度可取150;梁侧腰筋如图上标注以G字母打头,其搭接长度也可取150。
问:P65,注:2中的hw如何计算?是否包括楼板厚度?
答:hw为梁高减去楼板厚度,不包括楼板厚。
问:P37,节点A,当梁截面较高时,柱外侧纵筋锚长1.5laE,截断点不在梁范围内,怎么办?
答:截断点位置还应伸入梁内大于等于500,(从柱内侧边算起)。
问:修正版和非修正版哪个有效?
答:均为有效版本。
问:P65,雨蓬梁两端与框架柱相连,梁端下部支座部位锚固长度取12d可以吗?
答:如雨蓬梁设计按两端铰接考虑,取12d是可以的,如雨蓬梁设计按两端刚接考虑,下部纵筋在柱支座处的锚固长度应按框架梁的要求考虑。
问:P40,柱根加密区长度大于等于Hn/3,Hn应从何处算起?(框架柱独立基础,基础顶面标 高:-1.500m,基础圈梁顶面标高:-0.050m)
答:Hn应从基础顶面-1.500m开始算起。
问:P56,本页中梁柱端节点上下有两个,区别何在?
答:本页表示顶层抗震框架梁柱端节点构造,梁上部纵筋在柱内与柱纵筋搭接锚固做法。当梁上部纵筋配筋率小于等于1.2%时,可按本页上图构造要求施工;当梁上部纵筋配筋率大于1.2%时应按下图构造要求施工。
问:框架梁与边缘端柱连接,梁的纵筋锚固从何处开始算起?
答:从与梁交接的支座边缘开始算起,纵筋应伸至端柱外侧纵筋内边后再下弯15d,弯折前的水平投影长度应大于等于0.4laE(大于等于0.4la)。
问:P54,抗震框架梁纵筋在柱内锚固&伸至柱外边(柱纵筋内侧),且大于等于0.4LaE&,但有些单位只认同弯锚的平直段长度大于等于0.4LaE就满足要求了;本人有所疑惑,柱外边是否按柱中线外都称为外边的范围,如是这样,钢筋不一定要伸至柱纵筋处;同时伸至纵筋内侧,内侧范围也较大,甚至可理解为柱中线以内范围。另外,P67框支梁钢筋&伸至对边柱纵筋内侧&请问外边与对边概念是否相同,为何不统一?
答:在端支座中,钢筋的锚固可按以下条件进行判断:一、若满足支座宽度-保护层&=LaE 则按LaE 或0.5Hc+5d取大值。二、否则:直锚段:支座宽度-保护层厚度-对边钢筋直径-25,且&=0.4laE,若不能满足&=0.4laE则需要调小钢筋直径;弯钩段:=15d,没有必要再加长(指垂直段)。
问:P67,1:预留在框支梁内的上层剪力墙竖向纵筋为U形筋,按图施工非常困难,怎么办?
2:不延伸至上层剪力墙内的框支柱纵筋,弯折锚固在梁内或板内LaE,从何处算起?
答:1:如预埋U形插筋有困难,可做成两个L形插筋,端部直钩长度应大于等于10d。
2:LaE的长度从框支柱边缘算起。
问:P36,抗震框架柱,上柱配筋大于下柱(根数多于下柱,钢筋直径也大于下柱)。问:采用图1连接型式是否可以?
答:当上柱纵筋直径不大于下柱时可以采用图1的连接构造;当上柱纵筋直径大于下柱时不应采用图1的连接构造,而应采用图2的连接构造。
问:P65,框架结构里的连梁(即LL梁)是否属于非框架梁?次梁(L梁)是否属于非框架梁?次梁下部纵筋进入支座的锚固长度12d(la)如何使用?
答:1:框架结构里无连梁。
2:次梁(L梁)属于非框架梁。
3:一般情况下用12d;当次梁为弧形梁时用la。
问:P46,矩形箍筋复合方式?
答:见图3*3--8*8。
问:1:暗柱水平筋:窗间墙按暗柱设计了,此窗间墙是否还需设置水平筋?
2:P40,注2:要求加密箍筋,怎么理解?
3:请解释墙肢长度hw?
答:1:按暗柱设计了,已考虑了箍筋,就无需再放水平筋了。
2:搭接长度范围内箍筋间距按5d(d为搭接钢筋较小直径)和100中的较小值取用。
3:hw为剪力墙墙肢截面长度,为边到边的长度(整体小开口墙不考虑孔的影响)。
问:剪力墙水平筋分布位置与暗柱竖向纵筋的关系?
答:水平筋应布置在暗柱纵筋的外侧。
问:P65,主次梁交接处,次梁进入主梁部位,需要设置次梁箍筋吗?
答:不需要。次梁在该处第一个箍筋距主梁边50mm开始设置。
问:转换梁框肢梁加翼,梁上部钢筋弯入柱内锚固laE(从梁底起算),加翼框肢梁底从哪儿起算?
答:从加翼梁支座根部(柱边)起算。
问:P51,1:连梁与暗梁的纵筋交叉时怎么处理?
2:端柱纵筋位于剪力墙内(有3根),剪力墙水平筋锚固长度怎么算起?
3:剪力墙水平筋可否作为连梁暗梁的侧面钢筋?
答:1:满足连梁的配筋要求,暗梁纵筋满足搭接长度要求。
2:水平筋锚固长度从端柱内侧边算起。
问:P40-50,钢筋采用机械连接或焊接,连接部位箍筋需要加密吗?
答:如果连接部位不在箍筋加密区,就不需加密。
问:P65,梁负筋在支座部位锚固,直锚段长度要求大于等于0.4la,问不能满足此要求,怎么办?可采取什么措施?
答:不满足此要求可采取:增大梁支座宽度;调整负筋配置,减小负筋直径,增加根数。
问:P41,抗震柱箍筋加密:地下室顶面嵌固部位,箍筋加密区范围:大于等于Hn/3,这样加密后&0.00层上面部位是否还需要有一个Hn/3范围的箍筋加密?
答:不需要了,只需要按一般箍筋加密区范围要求加密即可。Hn/3加密区范围由基础顶面嵌固部位所在位置确定。
问:P34,受拉钢筋抗震锚固长度LaE,如果是HPB235级钢,是否已包括弯钩长度了?180度的弯钩长度取多少?
答:LaE不包括弯钩长度。一个180度的弯钩长度为6.25d。
问:1:P33,钢筋保护层指什么?
2:双向板第一根筋(从梁边起)离梁边距离多少?
答:1:本页所指的受力钢筋混凝土保护层厚度是指纵向受力钢筋的保护层厚度,不是指箍筋的保护层厚度。
2: 从梁边起的第一根筋距梁边距离可取二分之一该钢筋的间距。
问:P47,剪力墙墙身拉筋应怎样布置?
答:拉筋直径,间距由设计确定,位置应间隔跳花呈梅花状布置。
问:P48,剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造,竖向筋什么情况下可直通,什么情况下可搭接锚固?界限条件是什么?下次修编应注明此条件?
答:界限条件应该是:c/h值。(c值见图中所示,h值为板厚)。当c/h小于等于1/6时,竖向筋直通。c/h大于1/6时上下层竖向筋搭接锚固。
问:P33,四级抗震框架梁,纵筋采用HRB335级,直径圆22,混凝土强度等级:c25,柱截面:350*400(b*h),请问梁纵筋在柱内如何锚固?
答:四级抗震框架梁:端支座处laE=la,从P33上表可查及:la=34d。直锚需要748mm大于400mm,可见直锚条件不满足;采取弯锚:0.4la=0.4*748=300mm小于400mm,所以可以采用弯锚,在柱内取直锚长度350mm,另加弯锚15d,即可满足梁纵筋的锚固;梁下部纵筋在中间支座的锚固不能满足laE的要求,可以贯通。
问:P37,节点A,当顶层梁高较高时,柱外侧面纵筋与梁上部纵筋搭接大于等于1.5laE,按此长度要求柱外侧面纵筋伸至到梁范围内,有的甚至不弯折就够了,怎么办?
答:柱外侧面纵筋应伸进梁内,从柱内侧面算起不小于500mm的长度;当柱外侧面纵筋配筋率大于1.2%时同宜分两批截断;第一批断点离柱内侧面位置不小于500mm,第二批断点位置再向前延伸20d(d为柱外侧面筋的直径)。
问:P65,次梁梁端下部纵筋锚入支座大于等于12d,当支座宽度不满足此要求时怎么办?
答:可采取以下措施。1:增加支座梁宽度;2:修改次梁下部纵筋配置,减小直径,增加根数;3:对该处下部纵筋采取附加机械锚固措施。
问:P49,暗柱外的第一根竖筋位置怎么确定?
答:没有明确规定,可以取距暗柱边缘竖筋的距离为剪力墙墙身竖向筋的间距。
问:03G101-1上面说剪力墙的水平钢筋在竖向受力钢筋的外侧,可是有的说法不一。我想请钢筋界的前辈帮我一个忙,剪力墙水平钢筋是放在竖向钢筋的内侧还是外侧?请各位前辈给在下一个有依据的说法。
答:宜放在竖向钢筋的外侧,主要是约束竖向钢筋,另考虑构造合理、施工方便,水平钢筋包AZ及端部收头打弯易于操作。
问:03G101中是有明确说明,对G打头的腰筋搭接长度为15d,不过03G101是针对正负零以上结构的,对地梁也适用吗?图集和规范中都有说明:对纵向受拉钢筋搭接长度任何情况下不得小于300mm,是针对受力主筋说的吧?和G打头腰筋的15d没有联系吧?
答:对G打头的腰筋搭接长度为15d,是否也适用于地梁,03G101未作交待,纵向受拉钢筋搭接长度任何情况下不得小于300mm和G打头腰筋搭接长度15d没有联系。
问:03G101-1中第48页,剪力墙身竖向分布钢筋搭接长度1.2laE;同第34页中50%接头的搭接长度1.4laE不同,以谁为准?
答:以03G101-1中第48页,剪力墙身竖向分布钢筋搭接长度1.2laE为准
问:03G101-1钢筋图集第25页:设计时应注意:对于支座两边不同配筋值的上部纵筋,宜尽可能选用相同直径(不同根数)。使其贯穿支座,避免支座两边不同直径的上部纵筋均在支座内锚固。另外梁上部钢筋在端支座时可以锚固,P61页当两端梁负筋不同时也可以在中间支座弯锚,这是不是说梁的上部钢筋只要满足锚固要求,在中间支座也可以锚固呢?
答:仅当支座两侧梁宽不同时,将无法直锚的纵筋弯锚入柱内,要是梁上皮筋可以通过,那我们也不会断的。具体如下:
1. 支座两侧的钢筋尽量拉通配置,由于截面错开不能拉通的分别锚固。
2. 一侧多于另侧的钢筋锚入支座,满足锚固构造要求。
3. 锚固构造能直锚的首选直锚,不能直锚时再弯锚。
问:在03G101-1中第54页中楼层框架梁节点,边节点梁的上部钢筋在支座处锚入柱是否要伸至柱外边?若不伸至柱边,是否满足0.4laE就行了呢?若水平段小于0.4laE如何处理呢?
答:1. 锚入柱内的水平段长度必须满足0.4laE
2. 图集上说得很清楚,要伸到柱纵筋内侧
3. 如果水平段不足0.4laE,应请教设计人员,让设计人员把钢筋改小以满足要求。下部纵筋已是这个要求,上部更不例外。
问:在图集里,边柱顶层的外侧柱筋是伸向梁或板里,内侧柱筋是向柱的外侧伸12个d,如果有中间的柱筋,那要怎么外理?向哪个位置伸? 要求是多少?
答:不存在柱子中间钢筋的问题,其实中间钢筋的做法应该同其一侧的角部钢筋。
1. 对角柱来说,四个边的钢筋有两个是都属于外侧钢筋,另外两边就都属于内侧钢筋;
2. 对边柱来说,四个边的钢筋有一个边是都属于外侧钢筋,另外三边就都属于内侧钢筋或者看做中柱的钢筋,其实都是弯折12d;
3. 对于中柱来说,柱子中间的钢筋应该都按其同侧的角部钢筋做法。另外,当柱比梁宽时,可以采用p37柱顶纵向钢筋构造(二)D.E。
问:左右梁(梁底平,梁宽相同)同一侧下部钢筋在柱内弯锚,他们直线段是紧挨在一起还是要分开?如要分开,分开多少?
答:参03G101-1 P35页右上角梁中间支座下部钢筋构造。
问:梁腰部钢筋有以N或G打头的,它们在支座处的锚固有什么不同吗?
答:见03G101-1 24页注1 、2。
问:在03G101-1图集45页中,柱纵筋搭接区箍筋需要加密,我这里纵筋采用的是气压焊接,请问一下箍筋加密区应该如何设置?
答:不需要加密箍筋。
问:1:P48,&注1. 端柱、小墙肢的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同。&,但P49、P50的纵向钢筋连接构造图也包括端柱的,这样就有矛盾。
2:P48,&注3. 所有暗柱纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距&&&中&所有暗柱&怎么讲?
3:P49,约束边缘构件纵向钢筋连接构造指的是一、二级抗震等级剪力墙。三级抗震呢?
答:1:P49、P50的纵向钢筋连接构造图不应包括端柱,小墙肢柱。
2:&所有暗柱&包括边缘暗柱、端柱、翼缘柱、转角柱等全部暗柱。
3:三级抗震等级剪力墙没有约束边缘构件的概念,只有构造边缘构件,可参见P50。
问:P47,如转角墙及翼墙,只在转角处有暗柱,一侧不再有墙体,水平筋作法?
答:按端部暗柱墙处理。
问:柱纵筋搭接范围内箍筋应加密,是否也包括剪力墙的暗柱?此加密要求与抗震有关联吗?
答:包括剪力墙暗柱。此加密与抗震无关。
问:P34,什么是搭接长度修正系数?怎么确定?
答:纵向受拉钢筋搭接连接时需要一个搭接长度,此搭接长度为该受拉钢筋的锚固长度再乘以一个系数&,&就是搭接长度的修正系数,&值与纵筋搭接接头面积百分率有关,当纵筋搭接接头面积百分率分别为&25%,50%,100%时与其对应的&值分别为1.2,1.4,1.6。
问:P47,剪力墙竖筋遇连梁或暗梁的纵筋时应放置在内侧还是外侧?
答:竖筋应放置在连梁或暗梁纵筋的外侧,与这些梁的箍筋处于同一平面内。
问:P37,边柱顶层柱外侧纵筋满足1.5laE是否就可截断?
答:当梁柱截面较大时,建议伸入梁内500。
问:P51,有连梁的地方,连梁的腰筋可以代替剪力墙的水平筋吗?腰筋放置在连梁箍筋的内侧还是外侧?
答:可以代替,此时腰筋放置在连梁箍筋的外侧。
问:P54,框架梁中间支座负筋的截断点位置取ln/3,如中间支座两侧梁跨不相同,ln应怎么取值?
答:ln取两侧梁净跨的较大值。
问:P47,&有端柱时剪力墙水平钢筋锚固&,水平筋在端柱内的直段锚固长度&lae(la)时可不设15d的弯钩,此时是否可以截断?还要伸至对边吗?
答:此时还不能截断,还应伸至对边。
问:图集03G101-1第28页 第4.4.1条中说的第一排非通长筋从柱(梁)边起延伸至ln/3位置;第二排非通长筋延伸至ln/4位置。其中的&第一排非通长筋从柱(梁)边起延伸至ln/3位置&如果我第一排筋全部为通长筋第二排为架力筋,那我架力的长度是按1/3算还是按1/4算。
答:第二排为架立筋,是概念错误。梁,第二排没有架立筋。第一排,才可能有架立筋。
问:&第 18 页表格中的配箍特征值 0.2 是什么意思?单位是什么?
答:1. 配箍特征值&&是一个体积配箍系数,没有单位,其大小影响体积配筋率&&的大小;
2. &&是通过理论研究与经验所确定,不是指箍筋的截面积与混凝土截面积的百分比;
3. &&对核芯混凝土的约束,混凝土的极限压应变,柱的延性和变形能力均有影响。
问:P49 ,约束边缘暗柱 YAI ,阴影区箍筋可以用拉钩代替吗?
答:&不可以。
问:1:剪力墙的水平筋进入端柱内锚固,当锚固长度满足要求时,即大于等于laE(la),是否就可以截断了?
2:剪力墙的竖筋搭接位置设在楼层中部可以吗?
答:1:水平筋进入端柱内,锚固长度满足laE(la)时,还不能截断,还应伸至对边,此时 15d 的直钩可以不设。
问:非抗震框架梁,上部的通长钢筋可以代替架立筋吗?
答:如果通长钢筋处在架立筋的位置,就可以代替。
问:&P48,剪力墙紧身钢筋搭接:图中搭接长度为LlE,按要求llE =&laE,当纵筋5搭接接头面积百分率为100% 时&=1.6;50% 时&=1.4。是否按此执行?
答:按二00四年二月印刷的03G101-1 P48 ,剪力墙竖向纵筋搭接长度统一取值:1.2laE。
问:P33,受拉钢筋最小锚固长度表中注4, HPB235钢筋受拉时末端应做成180度弯钩,问: 1. 锚固长度内是否包括此弯钩的长度?2. 弯锚时在 15d 的末端是否也要做弯钩? 3. 搭接连接时末端要做弯钩吗?
答:1. 锚固长度内不包括此弯钩的长度。 2. 弯锚时在 15d 的末端也要做弯钩。
3. 搭接连接时末端也要做弯钩。
问:P37,节点A:当梁较高时,柱外侧纵筋在节点内的锚固1.5laE,达不到柱顶进不到梁内,怎么办?
答:采用这种节点构造时,柱外侧纵筋需伸至柱顶,且应锚入梁内大于等于500(从柱内侧算起);当柱外侧纵筋配筋率大于1.2% 时,还应分两批截断,第一批断点位置同上,第二批断点(在第一批断点基础上)再向梁内延伸20d 。
问:&同一连接区段纵向受力钢筋接头面积百分率计算是按全截面钢筋面积计算,还是按上部、下部钢筋分别计算?
答:对梁、板受弯构件,按一侧纵向受力钢筋面积计算,即上部、下部钢筋分别计算;对柱、剪力墙按全截面钢筋面积计算。
问:钢筋直径不同时搭接位置有什么要求、钢筋接头面积百分率和搭接长度如何计算?请举例说明。
答:1. 要求搭接区段设计配筋面积不减小,对梁、板受弯构件下部钢筋在细钢筋跨支座范围搭接抗震时(避开梁端箍筋加密区),保证相邻的粗钢筋跨配筋面积不减小;上部通长钢筋在细钢筋跨跨中范围搭接,要求粗钢筋跨通长钢筋越过支座延伸至细钢筋跨的跨中范围搭接。对柱、剪力墙竖向构件纵向钢筋在细钢筋所在层连接区段搭接。
2. 粗细钢筋搭接时,按粗钢筋截面积计算接头面积百分率,按细钢筋直径计算搭接长度。
3. 举例:框架梁下部钢筋粗钢筋跨配筋5&P22,细钢筋跨配筋5&P20,混凝土强度等级为C30,二级抗震等级,要求搭接接头面积百分率为50%,如何做? ①在细钢筋5&P20跨支座范围搭接;②一次搭接1根,粗钢筋1&P20截面积为380.1mm2,全部钢筋5&P20截面积为1570mm2,其接头面积百分率为380.1/1570=24%,一次搭接2根,粗钢筋5&P22截面积为760mm2,其接头面积百分率为760/1570=48%,一次可搭接2根; ③搭接长度为llE= 1.4laE
=1.4&34d=1.4&34&20=952mm,取960mm。
问:搭接钢筋如何布置?
答:&搭接钢筋要求间隔式布置,不应相邻连续布置,如搭接钢筋直径相同,接头面积百分率为50%时一隔一布置,接头面积百分率为25%时一隔三布置。
问:P37,节点B:柱外侧纵筋弯伸入梁内:大于等于1.5laE(从梁底算起),与梁纵筋搭接,是否还要另外满足搭接长度的要求?
答:从梁底算起,满足大于等于1.5laE就行了。
问:P47,有端柱时剪力墙水平钢筋锚固:伸至对边大于等于laE(大于等于la),如端柱很大,剪力墙水平筋伸入端柱长度已达到laE(la),但仍未到对边,此时是否可以截断了?
答:还不能截断,还应伸至对边,但可省却直钩15d。
问:P38,中柱柱顶,有部分柱纵筋不能进入梁内锚固,怎么办?
答:可按B节点处理,锚入现浇砼板内。
问:在03G-101中有具体说明框架梁底层钢筋如果设两至三排的话,那二,三排钢筋的锚固到柱子里的长度是多少啊?
答:下部钢筋要求都一样
问:&03G101关于梁上部加强钢筋不是在1/3断开吗?支座一边是6米,一边是3米,图集不是取支座左右两边的大跨吗?但是左边取1/3,右边取1/3行吗?
答:取大是针对基本等跨说的,即支座两边的跨度之差&20%的情形。你的支座两侧跨度相差200%,就不是取大这么简单,而是短跨拉通 ,长跨取l/3。
问:P65,端支座上部负筋外伸长度:ln1/5(ln1/3),它们的适用条件?
答:当L梁为弧形梁;或L梁端支座为柱、剪力墙、框支梁、深梁时,取ln1/3。除此之外取ln1/5。
问:&P54,对抗震框梁纵筋构造理解?
答:1. 上、下部纵筋在端支座如满足大于等于laE和大于等于0.5hc+15d可直锚如不满足,应伸至柱外边(柱纵筋内侧)后弯锚。
2. 上部通长筋在跨中ln/3范围连接。
问:墙体水平筋锚固从暗柱边开始锚固长度满足laE就截断吗?(端部暗柱墙)
答:不行,应伸到端部并弯折15d。
问:P40,框架结构,柱埋深-4.00mm,+-0.000m只有圈梁(高240)、(地震设防按7度设计),问+-0.00m处柱箍筋需要加密吗?
答:可按03G101-1第40页刚性地面要求加密。
问:P62,框架梁在柱内需要布置箍筋吗?
答:距接边50mm开始布置箍筋,特殊情况见图集第63页。
问:&03G101-1最后一页的梁上部纵筋有原来的1/3变为1/4只是二级抗震KL呢还是所有抗震KL呢?
答:该图仅是变更表应用示例,具体工程有无变更还应看具体说明.另外,您用的图集还是未经修订的图集, 从2003.10起已出版了修订版,对部分内容进行了补充和修订.在施工时应看清设计选用的是哪个版本。
问:&03G101-1图集中第40页第2条中所说的柱纵筋搭接长度范围究竟指什么?
答:意思是说:除加密区外,在柱主筋搭接范围内也需要箍筋加密!具体箍筋间距见03G101-1图集中第40页第2条。
问:在平法03G101-1第37页顶层边节点纵向钢筋弯折要求中的A图,有这样一段文字:其余柱外侧纵筋:当水平弯折段位于柱顶第一层时,伸至柱内边后向下弯折8D后截断:当水平弯折段位于柱顶部第二层时,伸至柱内边后截断。请问:什么情况下会水平弯折段位于第一层,第二层?
答:当角柱两个方向均采用柱入梁方式锚固时,就必然出现柱顶两层钢筋.
问:03G101-1第37页关于边角柱柱顶纵向钢筋构造图A中柱外侧纵筋从梁顶起为&1.5laE,但与梁上部纵筋搭接的平直长度未明确。
答:图集中已经将范围标注明确了,边角柱将外侧不少于其面积65%的纵筋弯锚到梁内,长度为从梁底开始计算向上至柱顶然后弯入梁内,计算长度为1.5laE。实际工程当中可能会遇到这样的问题就是梁的截面过大,以至于1.5laE可能还没到梁顶部,这时从弯入梁内部分长度为从柱边开始计算不小于500伸入梁内。(以上所说的仅适用于外侧纵筋配筋率小于1.2%时)
问:P47,转角墙节点中,水平钢筋的搭接长度为1.2laE(1.2la);本页左下角节点图中,搭接长度为llE(ll),如按50%的接头计算,搭接长度应为1.4laE(1.4la),请解释?
答:左下角节点图中标注不当,llE应改为1.2laE,ll应改为1.2la。同时注了应删除。
问:P54,当支座上部纵筋与通长筋直径相同时应在何处连接?
答:在跨中lni/3范围内连接。
问:梁下部配筋标注:2圆22+3圆25。请问角筋怎么选择?
答:选择2圆22,或2圆25均可,一般宜选择2圆25做角筋。
问:&P54,梁下部两排纵筋,第二排纵筋在端支座内的锚固要求怎么样?
答:与第一排纵筋要求相同。
问:&箍筋全高加密如纵筋采用搭接连接是否还需再加密?
答:如全高加密的间距大于搭接范围箍筋加密要求则需按较小间距加密。
问:在101-1,第40页注2中提到当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按小于等于5d或小于等于100的间距加密箍筋. 但是在电渣压力焊接头或机械连接接头区域是否加密没有提到。
答:不用加密。
更改内容如下(注:点击可看大图):
代替00G101,使用时注明是否修正版欢迎登录交流图集应用经验
国标图热线电话:010-

我要回帖

更多关于 屋面做法 的文章

 

随机推荐