如何设定高低压保护值?是不是根据饱和冷凝压力和蒸发压力查?
年轻就是动力
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分6119帖子
根据制冷剂的种类和压缩机的特性,以及系统运行工况的规定而设定保护值。
如R717(氨)制冷系统,高压控制器为1.7MPa+ -0.05MPa表压;低压控制器为-0.5MPa表压。
R22系统与R717系统基本相似。
&我的系统用的是r134a,蒸发温度10,冷凝温度65,我低压设置4bar,高压18bar,不知道行不行&
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
荣昌制冷 发表于
根据制冷剂的种类和压缩机的特性,以及系统运行工况的规定而设定保护值。
如R717(氨)制冷系统,高压控制 ...
我的系统用的是r134a,蒸发温度10,冷凝温度65,我低压设置4bar,高压18bar,不知道行不行
&也可用系统的压缩比作为设定的依据。
如R134a系统,它与R12系统基本相似,压缩比一般不得超过8。蒸发温度10度,对应的绝对压力约为0.2MPa;冷凝温度65度,对应的绝对压力约为1.892MPa,压缩比为9.46,已经超过了规定&
年轻就是动力
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分6119帖子
gaopeng2gaopeng 发表于
我的系统用的是r134a,蒸发温度10,冷凝温度65,我低压设置4bar,高压18bar,不知道行不行
也可用系统的压缩比作为设定的依据。
如R134a系统,它与R12系统基本相似,压缩比一般不得超过8。蒸发温度10度,对应的绝对压力约为0.2MPa;冷凝温度65度,对应的绝对压力约为1.892MPa,压缩比为9.46,已经超过了规定,系统运行的能效比很不理想,制冷效果不会好。
你的高低压设定值不对,低压蒸发温度根本到不了10度,4bar约为0.4MPa表压,绝压=0.5MPa,对应的绝对压力约为15~16度,在此温度下低压控制器就会动作停机的。
冷凝温度65时的对应绝对压力约为1.892MPa,你设置高压18bar表压,绝压=19bar≈1.9MPa,与65度时的对应压力很接近,只要冷凝温度一到65度,立马就停机了。
&受教了,那低压设置成2.5bar
高压为20bar 可否?&
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
荣昌制冷 发表于
也可用系统的压缩比作为设定的依据。
如R134a系统,它与R12系统基本相似,压缩比一般不得超过8。蒸发温度 ...
受教了,那低压设置成2.5bar& & 高压为20bar 可否?
年轻就是动力
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1302帖子
gaopeng2gaopeng 发表于
受教了,那低压设置成2.5bar& & 高压为20bar 可否?
&&名称&&预设值说明动作高压报警21kg对应冷凝温度约70℃,机械可调 持续5s后报警&&按顺序关闭系统。信号自动复位,且满足停机启动条件后自恢复。1h内累计3次以上,报警输出持续停机,需重新上电低压保护0.5kg对应蒸发温度约-40℃机械可调持续5s后报警&&按顺序关闭系统。信号自动复位,且满足停机启动条件后自恢复。1h内累计3次以上,报警输出持续停机,需重新上电
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1948帖子
五星工程师, 积分 1948, 距离下一级还需 552 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分673帖子
二星工程师, 积分 673, 距离下一级还需 127 积分
受教育了-------------
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)制冷压缩机加注制冷剂加到什么程度就可以了 是看高低压表吗具体高压多少低压多少 谢谢_百度知道
制冷压缩机加注制冷剂加到什么程度就可以了 是看高低压表吗具体高压多少低压多少 谢谢
我有更好的答案
肯定是低压表,一般空调或冰箱都有注明雪种型号和压力的
加到管露水就不要加了是最好的办法。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
制冷压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
怎么根据汽车的空调压力表的高低压情况而判断空调的故障
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
怎么根据汽车的空调压力表的高低压情况而判断空调的故障
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口查看: 342|回复: 9
大家帮帮忙冷藏库压机不制冷,咋回事啊
当前用户组为 初级技师当前积分为 852, 升到下一级还需要 348 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
去年本人换的新的3P的380V的安康压机今天不制冷了,压机电流2.50,压力没测不会是压机坏了吧,在线等,先谢了。
当前用户组为 高级技师当前积分为 4431, 升到下一级还需要 369 点。
可能吧!!!!!!!!!!!!!
当前用户组为 初级技师当前积分为 852, 升到下一级还需要 348 点。
可能吧!!!!!!!!!!!!!" [1 h0 N1 Q" w8 m2 @
今天下午测试低压为负值,高压9公斤,估计是堵了吧。
当前用户组为 初级技师当前积分为 852, 升到下一级还需要 348 点。
可能吧!!!!!!!!!!!!!
今天下午测试低压为负值,高压9公斤,估计是堵了吧。
当前用户组为 初级技师当前积分为 852, 升到下一级还需要 348 点。
; j2 _% h% a' H&&k2 g
可能吧!!!!!!!!!!!!!0 I5 H&&s- ^5 N& T: E8 ^
今天下午测试低压为负值,高压9公斤,估计是堵了吧。
当前用户组为 高级技师当前积分为 4431, 升到下一级还需要 369 点。
不漏气吗??????????
当前用户组为 初级技师当前积分为 852, 升到下一级还需要 348 点。
不漏气吗??????????5 z9 @( z/ T" U- |% w1 t, L7 }
今天卸掉过滤器和电磁阀发现都是好的,郁闷了,是否膨胀阀坏了,调了一下没反应,求大家帮帮忙看看啥问题,压机电流2.0,整机电流4.0,先谢了。
当前用户组为 初级技师当前积分为 800, 升到下一级还需要 400 点。
加氟,加到12公斤。
当前用户组为 高级技师当前积分为 4431, 升到下一级还需要 369 点。
膨胀阀有声音吗?????
当前用户组为 中级工程师当前积分为 12276, 升到下一级还需要 6924 点。
可能堵了,或跑了。
电话咨询
<span class="icoTl" title="杂志购买&#8-
Powered by怎么在电脑上看到冷库温度,和压缩机上的表盘_百度知道
怎么在电脑上看到冷库温度,和压缩机上的表盘
温湿度记录仪嗯,那得用电子压力计去连接电脑了!但是压缩机的压力也要用电脑看
其他类似问题
为您推荐:
冷库的相关知识
其他1条回答
通过温湿度记录仪连电脑
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 冷库压缩机高低压数值 的文章

 

随机推荐