3x6平方电缆距离700米要带8个400w钠灯和金卤灯的区别行吗?

一个回路带8盏1000W金卤灯,公路系数在0.85以上,380V供电,这个回路用VV5乘以几电缆合适?电流是多大?怎么计算的?认真回答就奖励5分,不管正不正确!谢谢!
配电距离是多少?路灯间距是多少?
电流:I=P/(U*COS*K)=29A,有一个问题:你是单相供电,怎么会是380V?应该是220V,这样的话I就是50A,建筑照明规范是单回路不宜超过25A,你一条回路带8KW太大了一点,而且算上金卤灯的启动电流,在启动的时候(约3min)电流是比较大的,建议分成三条回路。单条回路的话要使用2.5X16mm2的电线。...
三相四线供电吗?
为您推荐:
扫描下载二维码一个楼顶大字,灯大概6000w用了29台400w的变压器,电线的长度大概35米,6平方的电线,亮了_百度知道
一个楼顶大字,灯大概6000w用了29台400w的变压器,电线的长度大概35米,6平方的电线,亮了
问题二,亮了17个小时,问题一,电线的长度大概35米,灯大概6000w用了29台400w的变压器一个楼顶大字,6平方的电线,220v电线发热,总是烧坏变压器下面的线,手感大概40度左右,我的主电线细吗
提问者采纳
加上本身耗电,可用10平分铜线?29台约11400w是镇流器吧.6KW。烧坏变压器和灯来张图片,电流超过60A
是12V的LED变压器,变压器没坏,就是变压器下面12V的线老烧断,
同样功率,电压低电流必然要增大,接触不好会产生高温。烧坏的原因是接线松或接触不好,没达到接线工艺要求。可用电铬铁锡焊接线。万无一失。
我现在准备走两路6平方的线,每路带15个变压器,另外变压器下移,移动到字后面,避免线过长,目前来看电压器到字有五米距离,移过去不会超过一米,锡焊暂时做不到
你看此方法可行不
另外请教一下,空开我用62安可行不
低压供电距离越短电压损失越少。6平方线带15个变压器用c40空开就行,空开电流太大短路保护不灵敏,够用就行。
两路用一个空来,
两路62A刚刚好!谢了!
老师,我灯亮了一晚上,现在空开推出上去了,是不是太小了
是自己跳闸还是人为仃机?如自己跳闸就是小了换两个c40试试。变压器标的220v电流多少?按那个数值估计最准。
是我拉下来就推不上去了,等一小时空来不热了又推上去了
准备换个100a的,谢谢老师指点
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
主线偏细了点。8-10平方的铜线。变压器下端电线接触不良或过细了。
卖线的说6平方线能带11千瓦
会发热嘛,再说卖给你的电线不一定是国标线。
那就换成8平方的线
卖线的说6平方线能带11千瓦
楼顶大字的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁300米共安装220V 400W 金卤灯96盏,三相四线供电,需要多大的铜电缆(或铝电缆)?计算时是否要考虑金卤灯的功率因数?
是要考虑功率因数的.我按功率因数0.7-0.8算的铜线25铝线35末端电压211V左右
是否可以提供每相的电流和计算公式?
我用软件计算的,自己去算太麻烦了
软件可以传给我吗?给你加分
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1500瓦金卤灯6个用多少平方的电线_百度知道
1500瓦金卤灯6个用多少平方的电线
我有更好的答案
220=41A!,用4平方铜线刚好。线路不要超过50米!6*1500&#47
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
金卤灯的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

 

随机推荐