请问这个手抬机动消防泵泵用多线制接,怎么个接法呢,有点不太懂,一个柜子控两台手抬机动消防泵泵,是海湾的多线接法,下面是

消防控制中心手动直接启动消防泵,多线控制 ,叫 直起线 NHKVV-7*1.5 我的理解是:直起线 从消防控制中心_百度知道
消防控制中心手动直接启动消防泵,多线控制 ,叫 直起线 NHKVV-7*1.5 我的理解是:直起线 从消防控制中心
baidu://f.com/zhidao/wh%3D450%2C600/沥峦齿和佼古扶谱sign=/zhidao/pic/item/e9247d8cfc114d086e061d95f7e2.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http.hiphotos:///zhidao/wh%3D600%2C800/sign=f3caf34defd466051aea64/e9247d8cfc114d086e061d95f7e2.baidu<a href="http.hiphotos://f
但是室内住宅楼消防弱电图说明里有
NHKVV-7*1.5该放到哪个配管啊,我该给它放到哪个配管里呢!直起线 从消防控制中心 直接到消防 泵房就行了.5
栋值策荷匕沽而朴 我认为是室外的配管与线? 还有
多线联动线
NHBVR-4*1,应是消防外线的?拜托指教,那么室内消防弱电图里的
提问者采纳
这个需要具体看是哪家的设备。有些厂家的消报3根线也可以。多线联动线
NHBVR-4*1、2根回答直起线
NH悍乖盾皇墉郝乎窃KVV-7*1.5线.5是消防控制器至消防泵房的远程启动线。另外还需要引入消报2根报警总线.5是启正压送风机和排烟机类的消防设备。消防启泵按钮之间连线应该是 NHBVR-4*1。2根启动
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
后面就简单了,可行的话必须要有消防产品厂家指导、排烟阀直启的理解就是消防中心到启动设备的线路、控制线。因为控制线不能并联,确定预埋管径?消防泵在地下室的话、反馈信号线,没桥架直接从每个设备敷线到管道井、排烟阀,按控制柜的进线是从地下走,排烟机,比如要联动消防泵,消防中心自动联动的话,和设备的电源信号线无关;比如某层烟感报警加上按钮报警(具体按设计),有桥架布线就不说了。预埋管够大就和控制柜附近的设备管路一道走蹈壮陛谎桩荷钓芹,确定了几根线,联动线就是控制线。每一层应该都有消防管路桥架,具体布线根数按设计的消防产品施工图施工,再回到控制总线即可、卷帘门、电梯等都是、按钮等设备,地下室也有烟感,就会自动启动联动设备(具体按程序设计),手动操作不是就一个消防泵、卷帘门等,具体按位置布置管路。多线联动线还是从消防中心出去的。比如一个排烟阀有模块(地址)的电源线。具体走路不用这么纠结吧,控制线都从消防中心出去。要分清设备的电源信号线和控制联动线的区别,桥架下去分支怎么走方便怎么只要能到消防泵控制柜即可
“要分清设备的电源信号线和控制联动线的区别。”我知道消防电气有 24V电源线 和 信号总线 ,不知道有 “电源信号线”啊?请指教!
直启线不光水泵需要,消防相关的风机设备也需要!
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海湾的多线制盘到现场消防泵控制柜(2开1备)需要放几根线,,,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
利用海湾的多线制盘手动控制现场的消防泵,2台喷淋泵(1开1备),2台稳压泵(1开1备),3台消火栓泵(2开1备,其中2开是开1台压力不够启动第2台),从多线制盘到现场设备控制柜各需要放几根线?
上一个问题:
下一个问题:
海湾多线控制盘到喷淋泵有两路线(启、停),一路需要三根,共计六根。稳压泵就不需要直线启动了吧,发生火灾启动主泵后,不关它什么事,它只保证准工作状态压力,消火栓泵与喷淋泵一样。。。。个人理解,希望从大家的答案中学习更多,帮我改正错误
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
用的是终端器控制!每一组用的是5根线!
共 1 条答复
海湾直接控制盘到消防泵、喷淋泵(启、停),建议每一路放四根线,分别两根线实现启停操作,两根线实现信号反馈。
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
最新消防资讯
?[] [ 17:42:00]
?[] [ 12:04:00]
?[] [ 10:06:00]
?[] [ 9:45:00]
?[] [ 15:36:00]
?[] [ 15:27:00]
?[] [ 9:12:00]
?[] [ 9:03:00]
?[] [ 17:40:00]
?[] [ 16:52:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[便携式,气溶胶灭火器] []
?[VSP-005,威士达滤网,过滤器] []
?[VLP-400,威士达,极早期探测器] []
?[消防电话总机] []
?[GST-LD-831,消防] []
?[GST-TS-100,消防电话分机] []
?[GST-TS-100] []
?[GST-LD-830,电话模块] []
?[GST-TS-Z01,消防电话主机,消防电话总机] []
?[GST-XG9000,消防应急广播] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-请问消防泵一用一备,在动力设计时是设计两台泵的总动力,还是只考虑一台泵的动力_百度知道
请问消防泵一用一备,在动力设计时是设计两台泵的总动力,还是只考虑一台泵的动力
比如说主泵15KW 备泵15KW
在设计动力时 是需要30KW的负荷动力 还是15KW的负荷动力
我有更好的答案
用十五的负荷
备用的只有在原泵无法正常工作时才会起用
其他类似问题
消防泵的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在消防泵控制柜内加装一个DC24V中间继电器进行转换连接,是否可避免控制柜内的交流_百度知道
在消防泵控制柜内加装一个DC24V中间继电器进行转换连接,是否可避免控制柜内的交流
提问者采纳
加装DC24V中间继电器的目的是为了避免把消防泵控制柜内的AC24V、220V或380V电源串到报警系统而烧坏设备,有的消防泵控制柜已经配带DC24V中间继电器,不用另外增设,DC24V中间继电器最好用消防报警的DC24V电源启动。
提问者评价
太感谢了,真心有用
来自:求助得到的回答
其他类似问题
中间继电器的相关知识
按默认排序
其他1条回答
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁两台消防泵一用一备的控制柜电路图_百度知道
两台消防泵一用一备的控制柜电路图
提问者采纳
提问者评价
我已经找到了答案,谢谢
其他类似问题
消防泵的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 消防泵流量 的文章

 

随机推荐