为什么设计院将单双母线分段接线图的分段开关叫成母联开关

查看: 3295|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
我们工厂是220KV进线双回路,然后到35KV总配,然后再分出2个10KV总配;一个10kV总配归热电管理,一个10KV总配归动力厂管理;多年来一直是和热电厂的合作,用热电送来的10KV的电,低压是单母线分段的模式,2台低压变压器容量设计是一模一样的;以前低压母联合环前,都请示并取得热电厂10KV运行值班人员的要求,他们也进行10KV母联合环,然后通知我们允许合环后再进行低压380V的和母联开关的工作,然后检查正常后立即退出一个回路;现在新上生产线,10KV的电从动力厂来的,合环--动力厂说你们自己检查,按变压器并列运行条件来合环,自己决定;个人觉得这样后面这个合环方法是有问题的,存在低压变压器及低压配电系统的进线开关、母线、母联开关承受不了环流及其穿透功率大而放炮的可能!希望大家能够讨论下单母线分段运行的情况下,保证运行设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?
听众数收听数自我介绍
电器设备|最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
土木币1356
支持给力楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
一般低压合环前,总是让高压先并列运行,然后低压合母联。
“动力厂说你们自己检查,按变压器并列运行条件来合环,自己决定”,这样,就需要“自己检查”一些必要的条件了。
1、先问动力厂10KV系统是不是并列运行的,个人认为,动力厂说的检查,很有可能上面是并列运行的。
2、本身二台变压器是符合并列条件的,检查是系统的运行条件。所以,在合环前需要测量合环开关两侧的电位差是多少,其次是二台变压器的负荷是多少,允许产生多大的环流。
3、变压器是有阻抗的(一般按5%考虑,有铭牌可以按Uk%计算),环流I=电位差/(2*阻抗)
如果大的一台变压器负荷+环流≤变压器额定电流,就可以合环。
计算比较麻烦,而且在时间上也存在问题,测量时的数据,等计算好操作时非常有可能运行状态改变了,当初计算的值就没用!
按经验操作:通常,电位差不大于20V时,短时合环(15分内)没问题!(可能允许值还会比这大的多!!!)
[ 本帖最后由 lingxuct 于
10:52 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
实际试验情况--动力厂上面不是并列运行,因是新投入的配电室,当时现场只有一台设备运行,设备运行电流是107A,合环后,2路进线显示电流和母联开关上的电流,显示都是917A;个人认为这样,系统的环流是这样走的---10KV1#回路高压电缆---1#变压器----1#低压进线开关---低压I段母线---低压母联开关---2#段母线--2#低压进线开关----2#变压器---10KV2#回路高压电缆;这种情况,假如遇到环流比较大的情况,这些通过环流的地方都存在过电流甚至放炮的危险!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
上面分列运行,合环时低压总电流917A,只要不超变压器额定值的1.75倍,在15分钟以内解环,是符合变压器运行规程的!
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7982帖子
土木币26125
原帖由 pgldh 于
11:22 发表
实际试验情况--动力厂上面不是并列运行,因是新投入的配电室,当时现场只有一台设备运行,设备运行电流是107A,合环后,2路进线显示电流和母联开关上的电流,显示都是917A;个人认为这样,系统的环流是这样走的---10KV1#回路高压电缆---1#变压器----1#低压进线开关---低压I段母线---低压母联开关---2#段母线--2#低压进线开关----2#变压器---10KV2#回路高压电缆;这种情况,假如遇到环流比较大的情况,这些通过环流的地方都存在过电流甚至放炮的危险!
支持你的想法!
其实这是很危险的。只是这一次合环时环流较小,不代表以后次次都小。
这跟两侧系统的设备参数以及负荷大小有关系。即便是两侧的设备参数一致,若上一级(或者是上上一级等)某段的负荷远比另一段负荷大,当在380V母联处合环,则会有很大的负荷穿越,导致变压器过流。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
变压器运行规程中为什么有一张“过负荷倍数与时间的对应表”?
就是为了解决“负荷调整中会出现穿越电流”!只要不会跳闸,符合那表数值以下的操作是允许的!
如果为了不发生穿电流,防止损坏变压器和其他设备,那就无法做到“不停电倒负荷”,只能用手动BZT!这样,没有自起动的电机都会跳闸!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1355帖子
土木币4873
支持去管的说发
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分570帖子
一星工程师, 积分 570, 距离下一级还需 80 积分
& &向区管与版主学习啦!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分276帖子
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
都是我的前辈
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)查看: 10708|回复: 38
最后登录在线时间197 小时人脉1205 人注册时间阅读权限110主题积分9662UID132229
教授级高工, 积分 9662, 距离下一级还需 2338 积分
TA的每日心情奋斗 09:48:14签到天数: 537 天[LV.9]以坛为家II星币7762 元152 贡献695 点精华1帖子
求教母联开关与分段开关的区别
最后登录在线时间0 小时人脉2 人注册时间阅读权限70主题积分569UID608614
高级技术员, 积分 569, 距离下一级还需 431 积分
TA的每日心情奋斗 15:32:44签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币561 元0 贡献6 点精华0帖子
一般和母差配合有关,没其他很大的区别
最后登录在线时间197 小时人脉1205 人注册时间阅读权限110主题积分9662UID132229
教授级高工, 积分 9662, 距离下一级还需 2338 积分
TA的每日心情奋斗 09:48:14签到天数: 537 天[LV.9]以坛为家II星币7762 元152 贡献695 点精华1帖子
能具体说说吗
最后登录在线时间321 小时人脉3688 人注册时间阅读权限250主题积分43764UID109791
TA的每日心情开心 13:31:53签到天数: 191 天[LV.7]常住居民III星币27704 元11 贡献12372 点精华5帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 优秀版主.用户介绍:
个人感觉没有太大的区别吧,& &
最后登录在线时间2 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分529UID611499
高级技术员, 积分 529, 距离下一级还需 471 积分
该用户从未签到星币511 元0 贡献18 点精华0帖子
没有区别吧
最后登录在线时间9 小时人脉35 人注册时间阅读权限70主题积分538UID611581
高级技术员, 积分 538, 距离下一级还需 462 积分
该用户从未签到星币413 元0 贡献90 点精华0帖子
区别大了去了 叫母联的时候线路可以运行于I母&&也可以运行于II母& &而叫分段时就不行
最后登录在线时间197 小时人脉1205 人注册时间阅读权限110主题积分9662UID132229
教授级高工, 积分 9662, 距离下一级还需 2338 积分
TA的每日心情奋斗 09:48:14签到天数: 537 天[LV.9]以坛为家II星币7762 元152 贡献695 点精华1帖子
我有点晕了,有统一的答案吗
最后登录在线时间35 小时人脉147 人注册时间阅读权限70主题积分866UID584580
高级技术员, 积分 866, 距离下一级还需 134 积分
TA的每日心情无聊 12:02:15签到天数: 21 天[LV.4]偶尔看看III星币686 元0 贡献33 点精华0帖子
采用分段母线的时候就叫分段开关采用双母线或带旁母的时候就叫母联开关
最后登录在线时间8 小时人脉59 人注册时间阅读权限70主题积分668UID506981
高级技术员, 积分 668, 距离下一级还需 332 积分
TA的每日心情无聊 18:36:22签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币553 元0 贡献56 点精华0帖子
最后登录在线时间6 小时人脉24 人注册时间阅读权限70主题积分564UID579066
高级技术员, 积分 564, 距离下一级还需 436 积分
该用户从未签到星币532 元0 贡献8 点精华0帖子
一个开关在两排并列的母线上都有隔离开关的,则这两排母线的连接开关,就是母联开关。比如东西母或南北母的连接开关。
双母线的时候,叫母联,单母线的时候,叫分段。
而母线(我们且称为单母分段),中间的连接开关就是母线的分段开关。任何一条线路只能接到I段或II段母线上。
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
赶紧加入售电微信和QQ群
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
徐小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
220 kV 母线保护系统中母联、分段开关典型死区保护分析
就目前220 kV母线保护系统中母联、分段开关典型死区故障时的保护动作行为进行了描述,分析了典型死区保护逻辑存在的问题;就此问题提出了母联、分段开关两侧TA电流判据策略,从而有效避免了合位死区故障时装置误跳正常母线区段的情况,可有效降低事故影响范围。与此同时,在各类母线故障情况下,也将改进后逻辑的选择准确性和出口动作时间上与目前的保护装置逻辑进行了对比,并对改进措施的优劣势进行了探讨,为此类保护设计及调试提供实用的参考。
Abstract:
The protection action during typical dead zone fault of bus coupler and section switch in 220 kV bus protection sys-tem at present is described , and the logic problems of typical dead zone protection are analyzed .The CT differential current criterion of both sides are put forward to judge dead zone fault ahead of time , thus the protection can effectively avoid tripping normal bus segment when the dead zone failure happens in closed position , so it can effectively reduce the influence scope of the accident.At the same time, in all kinds of bus faults, the improved logic selection accuracy and export action time are compared with the current protection logic , and the advantages and disadvantages of the improvement measures are also dis -cussed, which can provide a useful reference for the future protection designing and commissioning .
作者单位:
四川省电力公司检修公司,四川成都,610041
年,卷(期):
Keywords:
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
母线保护;答案)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口母联开关和分段开关全部合上--big738133的博客--凤凰网博客
凤凰博报 由你开始
你确定要删除此博文及其所有评论吗?
母联开关和分段开关全部合上
doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。新 疆 昌 吉 职 业 技 术 学 院 发 电 厂 变 电 所 课 程 设 计班级:10 电力清洁能源 学号: 姓名:刘宏 指导老师:杨永斌 时间:2012 年 6 月 25 号发电厂、变电所电气主接线及运行、控制方式等 1、 概念 1.1 变电站电气主接线,是指由变压器、开关、刀闸、互感器、母线、避雷器等电气设 备按一定的顺序连接,用来汇集和分配电能的电路,也称为一次设备主接线图。 1.2 把这种全部由一次设备组成的电路绘制在图纸上,就是我们的电气主接线图。在电 气主接线图中, 所有的电气设备均用国家和电力行业规定的文字和符号表示, 并且按它们的 “正常状态”画出,塔吊。所谓“正常状态”,就是电气设备处在所有电路无电压及无任何外力作 用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。 1.3 需要注意的是,电气设备的正常状态和正常运行方式是两个不同的概念,正常状态 有两层含义: 一是作为电气主接线图来讲所包含的上面讲到的一层含义, 也就是电气设备处 在所有电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。另外一层含义, 是指设备的各项功能正常,塔机,在额定的电压、电流作用下能长期运行的一种状态。而正常运行 方式是指在本站设备或系统正常运行情况下,管辖调度所规定的经常采用的一种运行方式,施工电梯。 只要本站设备正常, 就必须按照有关调度规定的方式运行, 除有管辖权的调度以外的其他人 员是无权改变设备的运行方式的。 与正常运行方式相对应的是非正常运行方式,这是指因设备故障、停电检修、本站或系 统事故处理而暂时改变设备的正常运行方式。 2、 对电气主接线的要求 2.1 保证供电的可靠性和电能质量。 2.2 具有运行方式上的灵活性和倒闸操作上方便性。 2.3 具有经济性。 2.4 具有发展和扩建的可能性。 3、 常用的几种电气主接线 220KV 部分 3.1 双母线单分段: 3.2 正常运行方式:母联开关和分段开关全部合上,即三条母线并联运行,Key words,线路开 关通过两组母线侧刀闸中的一组分别接在三条母线上运行。 一个变电站一次设备的运行方式,都是以调度规定的方式运行,原则是,属于电源 元件的设备必须分别接在不同编号的母线上,平行线路应分别接在不同编号的母线上。 3.3 非正常运行方式: 3.3.1 任意一条或两条母线停电检修, 则该母线上所连接的电气设备均需要倒至 另外的母线上运行,以保证供电的连续性。如母联开关、分段开关检修,母联刀闸、分 段开关的刀闸或母线 PT 刀闸检修,母线设备更换改造等。 3.3.2 任意元件由运行转为热备用、冷备用或检修状态,则该单元包括开关、刀 闸、PT、CT、阻波器、
有不一样的发现
<div class="num1_b" id="commend_num_
上一篇&&&&
下一篇&&&&
欢迎您来我的凤凰博客!
博主最近发表的 10 篇博文
凤凰博报微信

我要回帖

更多关于 单母线分段接线 的文章

 

随机推荐