对某110kV电缆工程施工及问题的探究
      摘要:本文就110kV电缆工程建设中从技术层面以及管理角度出发,探讨如何做好110kV高压电缆工程的建设管理工作,提高高压电缆线路的建设质量,从而更好地满足电缆供电的可靠性要求。
  关键词:110kV;电缆;施工;问题
  随着城市建设的快速发展,城市用电量也迅速增长,新增供电线路的建设是必不可少的、但限于城市规划、环境景观、线路走110kV架空输电线路的建设受到了限制,城市建设要求供电线路越来越多地采用高压电缆改为地下电缆敷设。高压电缆的敷设里程越来越长,而且增长速度越来越快,并相应地担负起主干线路的作用,因而对其供电可靠性的要求就越来越高。根据对高压电缆故障成因的分析统计,有相当比例的电缆故障原因,追根溯源是因电缆施工过程遗留问题引起,故应在建设过程中发现并解决。为了提高电缆供电可靠性,降低高压电缆故障率,做好高压电缆工程建设管理是十分必要的。
  1.工程概况
  在某220kV变电站至某110kV变电站输电线路全部采用电缆方式,本期建设两回电缆线路,电缆路径3.852km,采用ZR-YJLW02-64/110-1×800mm2电缆共24268米,电缆采用2个交叉互联段连接方式,共制作GIS电缆终端头6个、电缆绝缘中间头24个、电缆直通中间头12个,交叉互联箱8个、接地箱6个、240mm2接地电缆400米、240mm2同轴电缆400米,敷设敷设36芯光缆4.1km。
  2.施工机械
  110KV高压电缆敷设必备机具主要包括:电缆输送机、电缆支架、牵引机、滑车、输送机控制电源箱、动力及控制电缆等。
  2.1电缆输送机
  电缆输送机的配置一般考虑如下几点:
  (1)电缆输送机是电缆敷设的核心,主要参数包括输送速度、额定输送能力、外形尺寸,电缆外径适用范围等。输送速度要求6m/min。
  (2)根据设计所提供的电缆分盘情况,每单根长度640m左右,而每个电缆井(80m左右)均应放置电缆输送机,在转弯井处尽可能多布置1台,综合考虑每根电缆施工共需要10台(包括2台备用)电缆输送机,就可以满足施工需求。若通道的转弯较少,可减少输送机的数量。
  (3)输送机型号主要有80-150、70-180等,据调查一般110kV高压电缆外径在80~110mm之间,因此,输送机可调范围80~110mm可满足一般施工需求。70-180机型为管道型输送机,外形尺寸较小,下井方便,户外也可使用,一般井口直径0.75~0.8m,户外型输送机无法进人,可选此机型。
  2.2总控箱和分控箱
  总控箱设置在两端时,由于220V供电线路引起电压压降,造成末端输送机电压过低,输送功率达不到额定出力,出现输送机不同步现象,对电缆容易造成伤害。故应把总控箱放置在中间位置的电缆井内,每台输送机配置1个分控箱。
  2.3动力电缆和控制电缆
  所有分控箱与总控箱之间都有动力电缆和控制电缆相连接,特别注意动力电缆如果截面不足,电压降落较大,影响输送机同步。控制电缆选用铜芯4×1.5mm2的电缆即可,电源至总控箱动力电缆选用铜芯4×25mm2的电缆,分控箱间的联络电缆选4×6mm2铜芯电缆。
  2.4滑车、牵引机、电缆放线架的配置
  滑车从材料上分有全铝滑车和钢滑车,从功能上分有直滑车、转弯滑车、井口滑车等几种。全铝滑车轻便耐用,适宜选用。因现阶段的通道一般情况下埋管的,滑车使用量较少,一般在电缆入口处及终端出口处使用,直滑车数量控制在20个,转弯滑车需配置10个;井口配置2个四轮型滑车,具有固定电缆、防止电缆与沟壁相碰及输送的作用;一般情况下,配置牵引力1t的牵引机,并配套1个拉力计,并将拉力计放置于牵引机末;电缆端部可用人力掌握方向,电缆放线架可选用五轮液压式,提升质量应达到15t。牵引电缆用的钢丝绳,安全系数宜取5―6,且不能有扭折。
  3.施工技术力量的组织
  3.1人员组织
  根据现场调查和工程情况以及工期的要求,成立项目部选派2个施工队和1个汽车队进场施工和运输。
  3.2人员配备情况
  人员配备情况,工程施工中,项目部计划投入管理人员6名,技术工人20人,普通工人30,合计56人
  4.施工措施
  4.1电缆输送方向的选择与分析
  敷设电缆时,电缆输送方向的选择非常关键,一般按电缆排管时的顺方向,这样既省力且不易损伤电缆,应合理安排输送顺序,最好按连续输送区段安排,可减少输送机搬运次数,提高工作效率。在施工方案中应制作施工路径图,且标明电缆通道的顶管位置。
  4.2电缆敷设前管道的清通
  电缆在敷设前,应排除沟井内的浊气,并将电缆井、排管内的积水清理干净,对电缆排管进行穿通、清理尤其是预埋已久的管道,应进行通管试验并反复冲刷,清理干净管道内的硬物颗粒及毛刺,防止损伤电缆外护套造成电缆金属护层接地,具体如下图所示工具进行穿通清理。
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  4.3电缆敷设
  1)为保证本工程施工进度采用机械展放电缆。展放电缆时,必须有明确的信号,统一指挥,统一行动,使用对讲机传递信号应良好清楚;注意控制牵引力及牵引速度,电缆转弯时,为避免PE外护套或波纹铝护套的损伤,必须控制其弯曲半径不得小于允许值。若电缆发生二次转弯时,其弯曲半径应满足下式要求:
  &&&&&&&&&&&&&&&&&
  式中:R―电缆允许弯曲半径20d(d为电缆直径)
  X―电缆连续2次转弯宽度
  2)排管的电缆敷设应从上敷设到下,这样能避免在敷设过程中对已敷设完成的电缆造成损坏,并且才能在工作井上放置电缆输送机。
  3)机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引绳之间装设能消扭的活节与电缆头连接,严防电缆扭曲,如下图所示。
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  4)电缆进出电缆井口及电缆保护管口时,要做好防护措施,电缆井口设置入井导向装置,导向装置应安装牢靠。电缆管口安装喇叭形保护装置并涂以滑石粉或者黄油润滑以方便施工及避免损伤电缆。
  5)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合,敷设电缆的机具应检查并调试正常,电缆盘应有可靠的制动措施;
  6)电缆敷设时,不应使电缆在支架上或地面上摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等机械损伤。
  7)电缆敷设后应使用2500V摇表遥测金属护层对地绝缘电阻,如有应电缆外护套破损造成金属护层对地短路的应寻找出故障点加以处理。
  4.4电缆盘失控的解决
  展放过程中,由于电缆自重较大,极易出现电缆失控现象(自动溜放),故电缆盘应配备制动装置,它可以保证在任何情况下能够使电缆盘停止转动,有效地防止因电缆盘失控而损伤电缆。
  4.5防止电缆局部受损
  1)为防止电缆局部受力过大而损伤电缆,应控制最大牵引力(铜芯电缆不大于70N/mm2)。电缆转弯处,按牵引力=侧压力×转弯处弯曲半径进行控制,电缆侧压力控制在3kN以下。电缆展放过程中,技术人员应首先对侧压力进行检测,如侧压力大于3kN,应及时增加电缆输送机及调整转弯半径。
  2)计算电缆转弯处的弯曲半径是否符合要求,电缆最小允许弯曲半径为20d,其中d为电缆直径,如不满足弯曲半径电缆极易受损,应在电缆转弯处预先安置转弯滑车,以支撑电缆及导向,,转弯处输送机与电缆滑车应比平地上略密一些,并设专人监视,防止电缆弯曲半经过小或撞坏电缆。
  (3)总控箱与分控箱、各分控箱之间均通过控制电缆连接,自动控制启动和停止。某台输送机故障,发信号至总控箱,则总控箱、分控箱跳闸,输送机停止,从而保证电缆不会因为某台机械故障,导致其他输送机对电缆的脱拽、挤兑,致使电缆外皮受伤。若不接控制电缆而仅依靠经验感觉控制,极易造成电缆损伤。
  4.6电缆敷设后的调整与固定
  在电缆敷设完毕后,为调节温度变化引起的热胀冷缩,一般情况下,电缆不能拉太直,现场技术员负责核对每段电缆敷设后的排列方式与顺序,并在电缆的两头、拐弯处、竖井处、电缆层处、工作井等地方做好电缆编号、相序等标识,以方便后续施工工作。电缆调整完毕后,在电缆首末两端使用电缆三相或单相卡具及橡胶垫,对电缆进行固定,固定的夹具不应构成闭合磁路。
  4.7电缆附件的制作安装
  电缆附件安装是电力电缆工程施工中最为关健的工序,其安装质量关系着电缆线路是否能够长期安全、稳定运行。因此,在施工技能、工艺、环境以及附件制造的质量要求都较高,制作电缆头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,制作电缆中间头时,由于在井内作业,空气相对湿度超过70%者,应进行去湿处理(加热电缆、升高环境温度或利用去湿机)且要求通风良好;制作终端头时,应搭设临时工棚,保持环境清洁,防止尘埃、杂物落在绝缘表面而污染绝缘表面,夏季施工接头人员应戴手套,温度宜为10℃~30℃。电缆附件制作前应对电缆加热调直以消除电缆内因放缆时扭曲而产生的机械应力及电缆投运后因绝缘热收缩而导致的尺寸变化。电缆加热调直时严格按照工艺要求控制加热温度(70°~75°)及加热时间(3h)。中间头从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮;对于接地系统,注意区分交叉互联箱与接地箱的不同点,安装交叉互联箱时,确定电源侧和负荷侧,明确正接线还是反接线。
  制作安装电缆附件时,应严格按照厂家提供的安装工艺图纸和操作规程进行。
  4.8现场试验
  现场试验主要包括护层保护器及交叉互联箱、电缆外护套试验和竣工耐压试验,需注意以下几点:
  (1)电缆运输到现场,拆包装后(电缆展放入井口前)进行外护套泄漏试验,施加位置为外护套对地,正常情况下泄漏电流不大,若泄漏电流很不稳定、随试验电压升高急剧上升、随试验时间延长有上升现象的,必须查明原因,否则不能再进行下道工序。在正常工作位置测量交叉互联箱连接片的接触电阻,接触电阻不应大于20μΩ。
  (2)电缆展放进入管道,调直、上架正位、固定后,在制作中间头、终端头之前,进行外护套绝缘电阻试验,施加位置为外护套对地,但测出数值只作为参考值,不作为判断标准,实际操作中是作一次外护套试验来判定电缆展放过程中是否发生过电缆外皮损伤。
  (3)电缆中间接头、终端头、接地箱安装完毕后,再进行一次外护套泄漏试验,施加位置为外护套对地,同样泄漏电流不大。
  (4)主绝缘交流耐压试验,试验电压为1.2u0(即132kV),持续1h,电缆在空载耐压情况下,有较大容抗,试验设备需配足电感进行补偿,电缆越长,需配套的电感补偿就越大。当电缆的长度较长而使试验设备不具备试验时,可以对电缆施加正常系统对地电压24h方法代替交流耐压试验。
  5.结束语
  4.1积极参加施工图会审,认真熟悉和审阅图纸,了解设计图纸、设计说明及关键部分的工艺质量要求,发现问题及时反映妥善处理,施工过程中,加强现场的施工技术指导,健全技术资料档案,确保技术资料及质量记录、施工日志的完整、准确。。
  4.2开工前,对工程做好充分的组织和技术准备,编制完善施工计划,做到工序流程科学合理、衔接紧密,施工人员分工明确,各尽其责,以保证工程顺利进行。
  4.3电缆敷设前,应对路径进行勘察,以便制订施工措施,特别是有顶管的电缆通道。若现场条件满足,最好能将电缆放置于顶管入口处附近的位置分两边进行敷设,这样只通过输送机就能将电缆送入顶管管道至顶管管道(弧形路径)的最底端,然后才启动牵引机,为此能避免牵引绳对顶管管道造成损坏,从而损伤电缆。
  4.4工程各施工工序及特殊施工项目开工前,必须对全体施工人员进行安全技术措施交底。一切施工活动必须有安全措施,无安全措施或未经技术交底不准布置施工。
  4.5制定并实施经济承包责任制,明确各部门和人员的职责、权力和相应的奖惩办法,加强监督检查和协调管理,充分调动施工人员的积极性,做到施工安全、质量稳定、消耗少、进度快。
  4.6在工程中全面贯彻GB/Tl9002-ISO9002质量体系,保证施工质量达到标准要求,杜绝返工。
  4.7临时工安全意识差,易发生安全事故,因此,对临时工要进行安全教育,工作时要有正式工带领,不准单独从事技术、危险工作,纳入职工范围进行安全管理。
  4.8在工程竣工验收、移交前,要制定本工程的防护措施,确保工程质量在交付前得到有效的防护。工程完成并经“三级检查”,资料完整齐全,确认工程质量达到国家标准、规范、设计要求及合同规定的有关条款,做好工程交付的准备工作。
  工程竣工后,在竣工验收前15天提交三份完整的竣工资料,并在竣工验收前5天提交竣工验收报告。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.57110KV高压单芯电缆外护层接线的探讨
上亿文档资料,等你来发现
57110KV高压单芯电缆外护层接线的探讨
110KV高压单芯电缆外护层接线的探讨;一、概述;高压单芯电缆的截面一般由金属导体、导体屏蔽层、绝;单芯电缆的导体和金属护层之间,可以看做是一个空心;1、互联接地的作用;(1)限制护层电压,使其降至护层绝缘或护层分段接;(2)减小或消除护层损耗;;(3)保持护层的连续,作为故障电流的回流线,并满;2、互联接地方案;(1)电缆金属护层两端分别互联接地这种方式是
110KV高压单芯电缆外护层接线的探讨一、概述高压单芯电缆的截面一般由金属导体、导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层、垫层、金属护套和外护层等组成。金属护层应能满足在发生单相接地故障时,能承受故障电流流过金属护层而不致损坏,并起到保护和防水的作用。金属护层的种类较多,有铅套、皱纹铝套、皱纹铜套、皱纹不锈钢套和铅塑综合护套等。我厂110KV电缆金属护层为皱纹铝套,如下图所示。 单芯电缆的导体和金属护层之间,可以看做是一个空心变压器。当单芯电缆流过交变电流时,交变电流的周围势必产生交变磁场,形成与电缆回路相交链的磁通,也必然与电缆的金属护套相交链,在金属电缆上产生感应电动势。感应电压的大小与流过导体的电流和电缆的长度成正比。当电缆载流量较大(如短路接地故障时)、线路较长时,其金属护层上的感应电压,可能危及生命,可能导致外护层击穿,可能引起金属护层的电解腐蚀,同时因短路引起的火花放电引起金属护层的损坏。为了降低金属护层的感应过电压,在工程应用中产生了多种金属护层的互联接地方式。1、互联接地的作用(1)限制护层电压,使其降至护层绝缘或护层分段接头允许值以下(未采取防止接触金属护层的安全措施时不得大于5O V;采取措施时,不得大于100V);(2)减小或消除护层损耗;(3)保持护层的连续,作为故障电流的回流线,并满足雷电冲击和操作冲击的要求。2、互联接地方案(1)电缆金属护层两端分别互联接地这种方式是解决护层电压问题最简单的方法。因为其金属护层上有环流,会引起损耗和发热,加速电缆绝缘的老化,并降低电缆载流量。若电缆长度较长,其损耗将会非常大,所以一般只用于长度较短的电缆。(2)电缆金属护层交叉互联的最基本方式是将护层分成三个小段,将各小段交叉互联起来,使护层上的感应电压相互抵消。对于换位电缆,若三个小段完全相同,便可以达到平衡,感应电压将完全抵消。对于不换位电缆,除非三相电缆呈三角形布置,否则护层感应电压不可能完全抵消,但也可以达到允许值。交叉互联方式不需要回流线,可以根据对每一小段的计算,加装Y。、Y或△接线的电压限制器。这种形式可以将感应电压消除到最小,适用于较长的电缆,但对电缆的布置空间要求比较高。(3)电缆金属护层一端互联接地为了减少金属护层中的电流,在两端直接接地的基础上取消了一个接地点。但是离接地点越远,护层电压越高,最远处护层电压最高。当电缆发生暂态过程或者故障时,护层会出现较高的过电压使外护层击穿,导致多点接地,形成环流。因此,应当根据需要在不接地端设置电压限制器来防止外护层绝缘击穿。正常运行时,电压限制器呈现高电阻。当护层电压过高时,电压限制器呈现小电阻,使电压能量较容易经电压限制器流人大地。在护层电压恢复正常时,电压限制器又呈现高电阻,恢复正常运行状态。这种形式还有几种变化。一种是可以将接地点选在电缆的中部,两端根据计算加装电压限制器。一种是在电缆两端加装与电缆平行的接地回流线,感应电压转变为以大地为回路的逆向接地电流,抵消了大部分故障电流的磁通,降低了金属护层的磁场和感应电压及对邻近电缆的感应电压。这类互联方式适合于布置空间较小,不能采用交叉互联方式的长电缆。在许多工程实践中,电缆的布置空间都是很有限的,特别是在一些采用地下厂房的发电厂中。因此,电缆金属护层一端互联接地,另一端接电压限制器并加装回流线的单芯电缆互联方式对于采用地下电缆道的工程更有应用价值。3、高压单芯电缆接地回流线配置按照《电力工程电缆设计规范》的要求,110 kV及以上的单芯电缆在可能出现的工频或冲击感应电压超过电缆护层绝缘的耐受强度或者需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度时,应当沿电缆邻近配置接地回流线。接地回流线的选择与设置,应符合下列规定:(1)回流线的阻抗及其两端接地电阻,宜与系统内最大零序电流和回流线上感应电压允许值相匹配。(2)回流线的排列配置方式,宜使电缆正常工作时在回流线产生的损耗最小。接地回流线的截面应通过热稳定计算确定,并能够在电缆发生暂态过程或者故障时通过感应电流。为防止腐蚀,接地回流线应当有绝缘层。为了减少在接地回流线上的环流和损耗,如果电缆不换位,那么接地回流线应当考虑换位。二、我厂110KV电缆金属护套接线方式1、我厂使用110KV电缆的电源部分有:112线、114、115线、1#主变压器、2#主变压器、起动/备用变压器,共6组110KV电缆,电缆总长度4159m。2、112线电缆采用的是金属护套一端直接接地,另一端经保护器接地,在中间接头井处交叉互联,交叉互联箱再经保护器接地方式,如下图所示。 常规的互联箱接线方式如下图两种换位法。
我厂交叉互联箱为A、B、C相换位法,其实际接线如下图所示。 由图可知, 1、 2绝缘接头分别通过同轴电缆及互联换位接地箱实现了护套的换位作用。即A相护套中的感应电流从A0点经A相护套至A1点,再经A相 1绝缘接头的同轴电缆内导体和换位箱至B2点,再经B相第2段电缆的护套至B3点,经B相 2绝缘接头的同轴电缆内导体和换位箱至C4点,再经C相第3段电缆的护套至C5点人地而完成护套完全换位。如果3相电缆的3段电缆长度绝对相等,3相同轴电缆长度也绝对相等,如此接线换位后的和电流绝对为0。如下图护套内感应电流合矢量图。 3、112线、114、115线、1#主变压器、2#主变压器、起动/备用变压器电缆采用的是金属护层一端接地,一端接保护箱,中间加回流线,且在中间换位的接线方式。如下图所示。
包含各类专业文献、专业论文、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、行业资料、外语学习资料、57110KV高压单芯电缆外护层接线的探讨等内容。 
 关键词:高压单芯电缆,感应电压及电流,敷设及金属保护层接地方法 唐山 063000) ...[3]牛海清,王晓兵,蚁泽沛,等.110kV 单芯电缆金属护套环流计算与试验研究[J...  110kV电缆金属护套接地方式的几点探讨_电力/水利_工程科技_专业资料。110kV 电缆金属护套接地方式的几点探讨 110kV 电缆由于均采用单芯结构,其金属护套的接地方式...  二、单芯电缆外护套绝缘良好的作用 目前 110kV 及以上 XLPE 电缆均为单芯...四、措施 综上所述,施工中的众多因素造成了 110KV 及以上 XLPE 单芯高压电缆...  110kV 及以上电力电缆均为单芯电缆,单芯电缆的护层是电缆的重要组成部 分,其...由电缆故障测试仪的高压发生器向故障护层与接 地网之间施加 V 的...  在所有情况下两根相邻电缆的 外护层之间的距离应不大于一根电缆的直径。 2.4 ...例如,本次工程中,每相中有两根 500mm2 单芯高压电缆,其正确的排列次 序是:...  减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量 采用交*互联接线。...由此可见,高压电缆线路的接地方式有下列几种: 1.护层一端直接接地,另一端通过...  110KV 配电装置(#1、#2 所用变)高压电缆未设计,...4.1.17 接线:电缆试验后,将各相线芯分别接入设备上...4.2.4 剥电缆外护层:校直电缆末端,根据终端头的...  高压单芯电缆接地方式_能源/化工_工程科技_专业资料...在电缆外护层尽缘不能承受这种过 电压的作用而损坏...电缆及通讯电缆的感应电压,应尽量 采用交叉互联接线...  35KV 高压电缆多为单芯电缆, 单芯电缆在通电运行...在电缆外护层绝缘不能承受这 种过电压的作用而损坏...采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线...90110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案
上亿文档资料,等你来发现
90110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案
110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案;一.工作内容;由两回110kV交联电缆外护套绝缘不良检测故障定;二.原因及危害分析;外护层大多采用HDPE护套料,在工厂内已通过直流;110kV及以上电力电缆均为单芯电缆,单芯电缆的;a.护套破损导致电缆金属屏蔽层出现多点接地,金属;c.主绝缘在金属护层被腐蚀处产生电场集中,易产生;因此有必要对目前已发现的缺陷及
110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案一. 工作内容由两回110kV交联电缆外护套绝缘不良检测故障定位试验。 二. 原因及危害分析外护层大多采用HDPE护套料,在工厂内已通过直流25kV/5min的耐压试验,泄漏电流低至几十μA。因此,敷设后的缺陷大多由敷设中,包括填土及盖板过程中外力损伤所至。运行后的缺陷通常有白蚁咬伤;接地箱进水;原有缺陷点的劣化;接地线分叉部分透潮使绝缘电阻下降等等原因,给运行留下了隐患。110kV及以上电力电缆均为单芯电缆,单芯电缆的护层是电缆的重要组成部分,其绝缘状态的优劣,直接影响着电缆的使用寿命和电网的安全可靠运行,其原因有以下3点:a. 护套破损导致电缆金属屏蔽层出现多点接地,金属屏蔽层会产生环流造成损耗发热,导致绝缘局部过热并加速绝缘老化,严重影响主绝缘寿命。 b. 护层绝缘损伤导致水分侵入,主绝缘产生水树老化的概率增加,对电缆寿命产生严重影响。c. 主绝缘在金属护层被腐蚀处产生电场集中,易产生局部放电和引发电树枝,对电缆的短期运行安全造成威胁。因此有必要对目前已发现的缺陷及下一步试验中可能会出现的缺陷进行及时处理,以保证110kV交联电缆运行安全。三. 作业技术方案4.1、处理原则:外护套破损不一定要立即检修,但破损进水后,内部会形成原电池,加速腐蚀,一般应尽快检修。4.2、作业步骤:4.2.1、测量电缆外护套绝缘电阻按照交叉互联系统试验方法,采用500V兆欧表测试,当每公里的绝缘电阻低于0.5MΩ时,应采用下述方法判断外护套是否进水:当交联聚乙烯电缆的外护套破损并进水后,由于地下水是电解质,在护层的铝套上会产生对地-1.33V的电位。此时用万用表的“正”、“负”表笔轮换测量护层的铝套对地绝缘电阻,在测量回路内由于形成的原电池与万用表内的干电池相串联,当极性组合使电压相加时测得的电阻值较小;反之测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差较大时,表明已形成原电池,就可判断外护套已破损进水。如果上述两次测得的绝缘电阻值变化很小时,报请业主决定是否需要进行下步试验。4.2.2、外护套接地故障的测距过程(初测)外护套接地故障的测距一般采用压降法和电桥法测试,电桥法测试准确,使用方便,但由于电桥法不能测试多点接地故障,也不能测试三相电缆链式接地连线的故障。而压降法却可弥补上述问题。 在故障点查找的过程中是查找到一个点,处理一个点,然后测试绝缘后,再继续查找其他的点。测距方法:首先通过高压发生器施加不超过5kV电压放电,使故障点对地绝缘电阻降至100KΩ以下。如果此电压下,故障点未打穿,报请业主决定是否需要进一步增加试验电压。 依照上图,通过交联电缆外护套故障测试仪在护层及地之间加上一定的直流电压,使电流达到40~50mA,通过故障测试仪测得护层始端至故障点上的压降,得到护层始端至故障点的电阻值。根据相关资料(或咨询厂家),电缆单位长度护层电阻为0.056Ω/KM,即可知道故障点大概位置。再可在另一侧再测得另一端电阻值,通过两者之比得出故障点大概位置,将两个位置进行对比分析。4.2.3、故障定点故障定点使用跨步电压法。由电缆故障测试仪的高压发生器向故障护层与接地网之间施加V的周期脉冲电压,沿电缆走向,在电缆沟边上的土层中插入两根镀锌的钢筋,用万用表DC200mV档测量跨步电压。定点过程中,跨距均为1m左右。在故障点前后各2m范围内,跨步电压反应明显。也可结合声磁同步法进行定位。 四. 方案可行性分析1、 此方法为结合厂家技术资料,综合具体查找实例编制。实际操作中可能会受到多点接地的影响。2、 对电缆的损伤分析:对电缆的主绝缘影响分析:交联电缆电压等级远远高于试验方法中的电压,因此对主绝缘的伤害因素不存在。对护层整体绝缘的影响分析:按照电缆厂家要求,敷设后对电缆护层应进行15Kv/1min的试验,二我们采用的方案中最高电压不超过5kV,因此对于护层的良好处绝缘伤害因素不存在。受到影响的只有绝缘不良处,符合我们试验的初衷。 五. 安全风险分析该方案实施,涉及到110kV交联电缆试验,存在以下风险,做好相应防范措施:1、高压试验,必须做好安全隔离与监护;2、电缆沟掀盖板后,必须做好围栏,防止人员跌落沟中。每天收工前必须将电缆沟盖板及时复位。3、各相关专业之间及时做好信息沟通和协调工作。 六. 说明以上是110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案,若正式实施,需进一步对采购设备进行熟悉,并请厂家技术人员协助。 包含各类专业文献、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、外语学习资料、文学作品欣赏、90110kV交联电缆外护套绝缘不良查找技术方案等内容。
 110kV交联电缆外护套绝缘... 4页 1下载券 110KV电缆施工方案 4页 1下载券...电缆试验方案 一、 概述 按照 IEC 的《CIGRE WG 21.9 高压挤包绝缘电缆峻工...  电缆外护套故障查找作业指导书_电力/水利_工程科技_...与 35kV、110kV、220kV 带电设备分别保持不小 于...使用兆欧表分段测量每段电缆外护套的绝缘电阻值,...  110kV交联聚乙烯电力电缆复合外绝缘户外终端头制作作业...kV 交联聚乙烯绝缘塑料护套电力电缆的试验方法 HN33...编制施工方案并对该方案和本作业指导书向施工人员...  阐述外护套对 110 kV(XLPE)电缆线路及输电安全的影响,介绍外护套故障查找的 ...我市目前使用的这些电力电缆, 均是高压交联聚乙烯绝缘型电缆 (XLPE) , 采用...  一般在电缆生产过程 中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内 外屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等,情 况...  110kV线路110kV交联聚乙烯绝缘电缆技术规范书_能源/化工_工程科技_专业资料。( ...4.4.2 外护套绝缘电阻测量 测量每相金属屏蔽、金属套与大地之间的绝缘电阻。 ...  龙源期刊网 .cn 跨步电压法在查找电缆外护套故障中的...交联聚乙烯绝缘电力电缆在我市的使用和发展已有二十多年的历史,由于生 产技术...  而 110kV 及以上的 XLPE 电缆外护套绝缘不良情况,是施工中最常见问 题之一,下面以我施工 110kV 及以上 XLPE 电缆工程的经验,来浅谈一下 110kV 及以上 XLPE...  故障分析与反措 110kV 交联聚乙烯绝缘电缆故障 测...本文记 录和分析了故障测距技术的应用及解决的难点...应该先排除外护套故障点, 再进行主绝缘故障点的...

我要回帖

更多关于 电缆外护套剥除器 的文章

 

随机推荐