mc建筑图纸纸疑问

常见建筑施工图问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
常见建筑施工图问题
建​筑​设​计​施​工​图​总​结​学​习​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 13504|回复: 274
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
给大家分享的是关于校对的55个细节问题,真的很不错哦!希望分享给周围的小伙伴们!一、总
14:19 上传
1、是否标注了0.000处的绝对标高。2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。3、是否表示了楼层数。4、是否表示了与主要及红线的关系。5、是否布置了道路及绿化。6、是否列出了:总用积、总面积、停车位数目(组要写该项)、、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。
14:23 上传
二、楼层平面图:(各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具)1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。2、楼层地面标高是否标注?有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线?3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高?4、是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号?5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?后从走道上一般应看不到柱,以保证走道疏散宽度。6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)?7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?是否在平面图和剖面图上表达全面?8、一层平面图上是否有散达,标高,处是否设置台阶或坡道?斜道表示,剖示符是否表达正确的剖示位置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影。一层平面图上是否有指北针表示房屋的朝向?9、房间名称标注文字是否是同一字体和字高?10、卫生间等有水房间的地面是否有地漏?地面坡向有表达吗?卫生间卫生设备是否满足使用人数的要求?分隔尺寸是否标注?11、公共建筑最小门洞宽为 1m,大和使用人数多及有大型设备进出的门要按规范要求设计宽度,门也应分扇开启。12、各层平面要有楼面标高,休息平台标高。雨棚标高。13、房间名称是否表达。14、剖到的墙线是否加粗,柱子是否填充。三、屋顶平面图1、有要定位的轴线是否标注?没有定位构件的轴线是否消除?2、屋面标高一般标注层标高,是否标注?3、是否布于分区的中部或房屋的阴角部位?雨水管间距是否满足实用间距的要求?(18~24m)4、檐口平面投影与剖面图中檐口是否一致?5、雨水管是否穿过外挑走廊?如果穿过了要改为沿墙安装水管,而不要在靠栏杆一侧布雨水管。6、至少要有一个楼梯间上屋顶,上屋顶的梯间的梯段投影是否表达?门坎要高出屋面300挡水,门坎投影是否表达?7、电梯机房的平面图是否表达?8、是否有局部屋顶的平面图(上屋顶梯间屋顶,电梯机房屋顶)9、天沟是否有标高,天沟内1%。10、是否表达排水坡度及方向,,分格缝。四、1、尺寸及标高是否完备?2、雨棚是否表示?3、是否表示了立面材质?4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示?5、外轮廓及地坪线是否加粗?
14:25 上传
五、剖面图1、是否剖到楼梯和反映主要建筑空间的内部变化?2、剖面图中剖到的墙线加粗,剖到的楼板(一般设为100mm厚)、梯段、梁涂黑。3、室外地坪,地面,楼层地面,屋顶标高是否标注?所剖的墙体是否有定位轴线?4、地坪线与剖到墙体的关系是否正确?先有室外地坪线,砌墙,再回填室内地面,因此墙将室内外地平线断开,如图,你的是否正确?5、与平面图仔细对照投影,是否与平面图对应?6、是否表示天沟?7、剖到的房间是否写名称?8、楼梯尺寸是否细化?
14:38 上传
六、详图1、是否规范表示了详图索引、详图编号,要在相应的平面、或立面、或剖面中表示索引符号,符号大小要符合的要求。2、剖到的填充图例。(与剖面图有区别)3、是否标注了定位轴线?4、标高尺寸是否完备?5、与平、立、剖是否对应,尤其是必须画的檐口详图,一定要与屋顶平面、装修表对应。
14:41 上传
七、出图前注意事项1、、字体大小是否合适及统一?2、各图的定位轴号是否对应?3、线型是否正确?4、各图是否按照比例出图?5、布图顺序是否正确:建筑方案图:总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。:设计总说明、总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。门窗表、装修表,详图可较为灵活布置,以布图合理为宜。6、采用统一的图框。
&资料很好,谢谢分享&
发表于 3&天前
&感谢楼主,收下了,慢慢学习!!&
&很有价值的文章,对于施工图的设计人员来说是一个自我校对的清单啊&
&楼主画图一定很棒吧&
&真厉害,很详细,刚开始给别人校对&
<p id="rate_11406" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_2856" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_08310" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
五星助理工程师, 积分 296, 距离下一级还需 204 积分
感谢分享&&
&谢谢分享,学习了&
&谢谢楼主的热心奉献!!!&
&还可以,有收藏价值!&
&资料很不错,谢谢分享&
二星助理工程师, 积分 139, 距离下一级还需 11 积分
土木币1863
谢谢分享,学习了
&楼主画图一定很棒吧,嘿嘿&
&谢谢分享,学习了&
三星工程师, 积分 885, 距离下一级还需 65 积分
建筑的发到给排水板块,现在的小伙子都这么粗心?
&自己画图也有待提高,好好学习&
土木币3200
总结得不错,已收藏,谢谢
一星工程师, 积分 523, 距离下一级还需 127 积分
土木币1016
很有收藏价值,学习一下。多谢了。
五星工程师, 积分 1338, 距离下一级还需 1162 积分
土木币1681
虽然发到给排水版块,但总结得还不错,平时自检时候可以按这些步骤来看,错误和遗留的地方会得到很好的改善~~~
一星工程师, 积分 583, 距离下一级还需 67 积分
我以为是要发给排水的呢,满心欢喜。。。
每天给自己一个目标,没有压力,就发挥不出
五星工程师, 积分 1612, 距离下一级还需 888 积分
土木币2233
谢谢楼主的分享
土木币15065
看了看,应该是建筑的校对的,不过给排水也应该学习下
&宁静致远,学无止境,向楼主学习!&
&学习了。。。。。。&
&谢谢分享,学习了&
水,生命之源~
新人进步奖
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)关于施工图审查通过后图纸使用有关问题的通知 - 福州建设工程电子招投标平台
|& & | && | && |& & |& & |& & | &
&您当前所在位置:&&&&&& && 正文
关于施工图审查通过后图纸使用有关问题的通知
&来& 源:   发布时间:日   作者:&&&&&点击浏览数:
本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!
点击附件下载:
闽建设[2007]14号
各设区市建设局、规划局:&
  鉴于施工图审查通过后,加盖审查机构公章的设计图纸套数有限,为便于图纸使用、监督管理,现将施工图审查通过后的图纸使用有关问题通知如下:
  一、建设单位报送施工图审查时,应按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理实施细则》的规定报送施工图设计文件四套。施工图审查合格后四套设计文件均应加盖施工图审查机构章,其中一套留存施工图审查机构;其余三套交还建设单位,建设单位应将其中一套退还设计单位,一套本单位保存,一套放在施工现场备查。
  二、设计单位根据施工图审查通过的图纸出版供施工、监理单位、监督管理等部门使用的正式设计文件(以下简称正式图)。正式图应在图框标题栏中增加施工图审查机构全称和施工图审查合格书编号(详见附件),并按规定加盖单位资质章和注册执业人员图章。设计单位应对正式出版的图纸的真实性负责。
  三、施工图审查通过后,凡属闽建设[2005]10号文规定的重大变更,建设单位应向原审查机构报送设计变更文件四份,重大变更设计文件经审查合格,由审查机构出具相应部分的《施工图审查报告书》,并在变更的设计文件上加盖审查机构的审查专用章。设计单位应根据审查通过的设计变更文件重新出版正式设计变更图。一般性的设计变更由设计单位办理正常变更手续后出版正式图。设计单位应按规定在正式出版的设计变更图上签章,并对其真实性负责。
  四、监理单位应将正式图与施工现场留存的盖有施工图审查机构章的施工图逐一对照,发现内容不一致的,应及时向工程质量监督机构报告。
  五、建设行政主管部门、工程质量监督管理机构要通过正式图图框标题栏上注明的施工图审查机构单位和合格证书编号,进一步了解该项目设计是否通过施工图审查。工程质量监督管理机构要把施工现场是否留存盖有施工图审查机构章的施工图作为质量监督的一个内容,发现施工现场未留存或施工的正式图纸存在重大问题的,或监理单位报告施工图存在问题的,要在进一步核查属实的基础上,立即制止施工,并报告所在地建设行政主管部门。
  六、施工图审查机构在出具施工图审查合格有关文件资料时,要协助提醒建设单位或设计单位出版正式图。
  附件:标题栏和会签栏布置形式
福建省建设厅
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& 二○○七年五月三十一日
主办单位:福州市城乡建设委员会
技术支持:福建百宝图地理信息工程有限公司&&&&Email:&
未经授权,以任何形式复制抄袭本网站内容的个人和单位,本中心将对其追究法律责任
Copyright @ 2009 Fuzhou Municipal Construction Trade Center All Rights Reserved.关于建筑行业,关于商场图纸疑问,FJM3840A特级防火卷帘的A代表什么意思?有特定材质?特级防火_百度知道
关于建筑行业,关于商场图纸疑问,FJM3840A特级防火卷帘的A代表什么意思?有特定材质?特级防火
baidu://d.jpg" esrc="http,关于商场图纸疑问关于建筑行业://d./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=af2eddd4a441edb8202ddf//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=81adbc874b3f7bfa0ec08fa513d6d55fbb2fbd90c?有特定材质,FJM3840A特级防火卷帘的A代表什么意思.com/zhidao/pic/item/908fa0ec08fa513d6d55fbb2fbd90c.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http?请问有没相关防火卷帘设计规范.hiphotos.hiphotos?求指教<a href="http://d?特级防火卷帘与甲级防火卷帘有什么区别
提问者采纳
先可以确认,A是一个不规范的代号,也能够满足设计要求,不过肯定FJM应该代表的就是防火卷帘,甲级防火卷帘是不存在的,这个标注是不符合国标规定的,3840代表的是宽度和高度(3800宽,4000高),具体只有设计师知道,这个位置在扶梯周边,特级防火卷帘是泛指能够达到“以测试背火面温升为判定条件”的防火卷帘,且在转角处没有结构柱,做成一个平面为矩形的折叠式特级防火卷帘,目前所有的是无极特级防火卷帘和汽雾式防火卷帘两大类,那么可推荐的是无极特级折叠式防火卷帘,可以肯定能够达到消防要求,不过无极特级防火卷帘占据绝大多数,也就是把四个边合为一体。再针对你后面的问题。其次
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
A就是特级防火的代号