ACS不使用重大危险源辨识标准运行,需要先把频率设置为零吗

ABB ACS550变频器带一台污泥螺杆泵,启动时加速30S左右,一直达不到设定频率,然后就突然降速_百度知道
ABB ACS550变频器带一台污泥螺杆泵,启动时加速30S左右,一直达不到设定频率,然后就突然降速
降到4-5HZ左右,泵就停止转动,求解!
提问者采纳
负载大了,自动降频
ABB ACS550变频器带一台污泥螺杆泵,启动时加速30S左右,一直达不到设定频率,然后就突然降速,降到4-5HZ左右,泵就停止工作了。启动方式2101选择的是转矩提升,2103直流磁化时间为1.5s,2110转矩提升电流为130%,2605U/F曲线为线性。这样设置有问题吗?
没有,你看下实际电流和电流限制
其他类似问题
螺杆泵的相关知识
其他3条回答
有可能是电机的配合问题,你查看一下变频器的使用说明,对照一下你的负责电机是否一致。
有故障代码?如果没有代码,查控制电路的传感部分。
带多少KW的电机?
11KW 螺杆泵
你的变频器是多少KW的?
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁ABB变频器外控方式如何设置_百度知道
ABB变频器外控方式如何设置
有个外控方式1,外控方式2,如何定义并设置?
提问者采纳
变频器的运行和相关参数的设置: 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。 最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。 载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。 电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。 常见故障分析: 1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。 2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。 3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
其他类似问题
通过设置1102参数,用外部DI端口来切换你可以设置2个外部控制方式,但是同时只能一个工作,所以你必须切换,比如说切换电位器和PLC控制的切换,用DI4来切换
abb变频器的相关知识
其他3条回答
通过设置1102参数,用外部DI端口来切换。
参数组10定义控制起停和方向,参数11定义外部给定及本地给定.当用外部控制时:外控方式1设置参数03,外控方式2设置参数06,意思是说可以选择不同的控制源,但同时只有一个能控制传动
它有两线控制方式和三线控制方式,一般情况下用两线控制方式就可以,不过还有PID控制方式和通讯控制方式这几种