集里变主变差动保护差流过大原因的分析
【摘要】:针对我省 2 2 0 k V集里变 1、 2号主变差动保护差流回路不平衡输出过大的原因进行了分析 ,并根据检查分析的结果提出了相应的处理建议
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM77【正文快照】:
0 概 述  集里变 1、2号主变保护分别采用了许继电气制造的集成电路主变保护和微机主变保护 ,相继于1 996年和 1 999年投运。 2台主变保护自投运以来 ,其差动保护的不平衡电流输出一直过大 ,大大的超过了正常运行状况下差动保护差流的标准要求。由于 2台主变保护差流的严
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
魏韬;张洪涛;袁卫国;毋富安;;[J];河南电力;2008年02期
廖海龙;[J];湖南电力;2001年02期
万正平;;[J];热电技术;2009年01期
罗奕飞;[J];水电站机电技术;2000年03期
苏涛;;[J];科技信息;2010年28期
陈银胜;甘杏;;[J];继电器;2006年17期
沃志民;;[J];内蒙古电力技术;2008年03期
潘丁;陈喜峰;;[J];继电器;2006年04期
郭铁英;[J];继电器;1991年03期
薛俊茹;温广;;[J];青海电力;2009年04期
中国重要会议论文全文数据库
曾子维;;[A];梅州市自然科学优秀学术论文集(第十届)[C];2010年
蔡涵颖;;[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第3册)[C];2009年
高彬;朱文江;余银辉;;[A];2010’第五届绿色财富(中国)论坛会刊[C];2010年
李国友;孙建华;李剑峰;;[A];2009年云南电力技术论坛论文集(优秀论文部分)[C];2009年
黄东山;;[A];广西电机工程学会第七届青年学术交流会论文集[C];2002年
孟晗;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2004年年会论文集[C];2004年
周家明;;[A];中国南方十三省(市、区)水电学会联络会暨学术交流研讨会论文集[C];2006年
李国友;孙建华;李剑峰;;[A];2009年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2009年
韩亚宁;;[A];水电站机电技术研讨会论文集[C];2010年
金启超;刘明辉;吉拥平;崔得志;王海兵;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
郭娟 景中炤;[N];国家电网报;2011年
刘利成;[N];华东电力报;2010年
山西正诚矿山安全技术研究所
张光新;[N];山西科技报;2009年
刘潇 常楠;[N];国家电网报;2010年
杨起平;[N];大理日报(汉);2009年
应康 杨漪俊
凌昉;[N];国家电网报;2008年
苏江;[N];国家电网报;2009年
姜学宝;[N];中国电力报;2009年
王强;[N];国家电网报;2008年
樊颂刚 蔡晓刚;[N];国家电网报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
罗凤章;[D];天津大学;2010年
张武军;[D];浙江大学;2008年
沈冰;[D];浙江大学;2007年
翁汉琍;[D];华中科技大学;2009年
金明亮;[D];华中科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
江海峰;[D];合肥工业大学;2004年
杨会民;[D];哈尔滨工程大学;2010年
黄家嘉;[D];华北电力大学(北京);2010年
毛乃虎;[D];东南大学;2006年
张宇星;[D];华北电力大学(北京);2010年
李艳秀;[D];天津大学;2010年
霍兵兵;[D];西安科技大学;2008年
曹志辉;[D];华北电力大学(北京);2009年
雷海英;[D];山东大学;2010年
翟玮;[D];天津大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号110kv主变保护配置有哪些保护,各个保护的保护范围,保护原理?_百度知道_变压器差动保护差流异常行为的分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
_变压器差动保护差流异常行为的分析
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
一起主变差流异常故障的分析及处理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您的位置: &
某升压站主变差流值异常分析处理
优质期刊推荐

我要回帖

更多关于 110kv安全距离 的文章

 

随机推荐