你可能喜欢76GNZ801T+数字式变压器差动保护装置说明书(B...
上亿文档资料,等你来发现
76GNZ801T+数字式变压器差动保护装置说明书(B...
GNZ801T数字式变压器差动保护装置;一、概述;适用于110KV及以下电压等级的双圈、三圈变压器;保护功能的主要配置:;?差动速断;?二次谐波制动的比率差动?CT断线闭锁差动?冷却;二、保护原理说明2.1、差动速断;当任一相差动电流大于差动速断整定值时,动作于总出;其动作条件如下:;其中Id为差流,Isd为差动速断定值;2.2、比率差动;采用常规比率差动原
 GNZ801T数字式变压器差动保护装置一、概述适用于 110KV 及以下电压等级的双圈、三圈变压器,满足三侧差动的要求。也适用于发电 机或发-变组差动保护。保护功能的主要配置:? 差动速断? 二次谐波制动的比率差动 ? CT断线闭锁差动 ? 冷却故障延时出口二、保护原理说明 2.1、差动速断当任一相差动电流大于差动速断整定值时,动作于总出口继电器。用于在变压器差动区发生严重故障情况下快速切除变压器。差动速断定值应能躲过外部故障的最大不平衡电流和空投变压器时的励磁涌流,并考虑到电流互感器饱和因素,一般取6~12倍的额定电流。其动作条件如下: 其中 Id为差流,Isd为差动速断定值2.2、比率差动采用常规比率差动原理,其动作方程如下:Id&Iqd
Ir ≤IgId-Iqd&Kcd*(Ir-Ig)
Ig&Ir ≤2.5Ie Id-Iqd-Kcd*(3Ie-Ig)&0.7(Ir-2.5Ie)
Ir&2.5IeKcd 为比率制动系数 Iqd 为差动电流起动定值Id 为差动电流
Id=|I1+I2+I3|Ir 为制动电流
Ir=0.5(|I1|+|I2|+|I3|)由于变压器各侧电流可经软件进行 Y/△调整,故外部可采用全星形接线方式。采用全星形接线方式对减小电流互感器的二次负荷和改善电流互感器的工作性能有很大好处。 其动作曲线如下图: 23 建议将元件中的拐点电流Ig设定为1.0倍的高压侧额定电流,以保证匝间短路在制动电流小于额定电流即Ir ? Ie时,没有制动作用。差动电流门槛判据不宜过小,建议取Iqd=(0.3~0.5) Ie。 比率制动系数Kcd建议取值范围为0.3~0.7。 对于双圈变:? ?Id =OIH +ILO ? ?Ir =OIH-ILO/2在本装置内,各侧电流均以流入变压器为正方向,相位差由软件自动进行校正。变压器各侧的电流互感器均采用星形接线,并且以指向变压器为同极性。2.3、二次谐波制动利用三相差动电流中的二次谐波作为励磁涌流闭锁的判据。动作方程如下:Id2 & Kxb?Id其中Id2为三相差动电流中的二次谐波,Id为对应的三相差动电流,Kxb为二次谐波制动系数。三相差动电流中只要任一相满足上述条件,均闭锁三相比率差动保护。Kxb 一般取为10%~30%之间。2.4 、CT断线报警及闭锁具有瞬时CT断线闭锁或告警功能及差流越限告警功能。 2.4.1、瞬时CT断线比率差动启动后,需经过瞬时CT断线的检测,保证差流不是由于断线引起的。判别为CT断线后,发出告警信号,报告CT断线,通过调整控制字可以决定是否闭锁差动保护。 瞬时CT断线判别在满足下列任何一个条件时,将不进行CT断线判别: 1) 启动前某侧最大相电流小于该侧额定电流的20%,则不判该侧; 2) 启动后相电流最大值大于该侧额定电流的120%; 3) 启动后任一侧电流比启动前增加。在上述三个条件均不满足的情况下,如某一侧同时满足以下条件,则判为CT断线:241) 只有一相电流为零;2) 其余两相电流于启动前电流相等。 2.4.2、差流越限告警如差流大于15%的高压侧额定电流,经判别超过10s后,发出告警信号。并报告差流越限,但不闭锁差动保护。这一功能兼起保护装置交流采样回路的监视功能。2.5、冷却故障延时跳闸整定控制字选择冷却故障是否经过本保护装置延时跳闸,延时时间也可整定。冷却故障 1 不经油温高闭锁,冷却故障接点闭合后延时时间到跳闸;冷却故障 2 经油温高闭锁,冷却故障接点和油温过高接点同时闭合后延时时间到跳闸,两种方式完全独立。2.6、非电量保护从变压器本体来的接点经GNZ805T非电量保护装置重动后,输出一组空接点至GNZ801T主保护装置进行事件记录,并可通过MMI将记录上传至后台计算机。与GNZ805T非电量保护装置相对应,通过投退软压板选择何种非电量信息需要进行记录。整定控制字选择冷却故障是否经过GNZ801T主保护装置延时跳闸,延时时间也可整定。延时到达后,装置输出一付跳闸接点送回给GNZ805T非电量保护装置。2.7、数据记录功能同GNZ801L, 可记录的模拟量为Iah、Ibh、Ich、Iam、Ibm、Icm、Ial、Ibl、Icl。2.8、遥信、遥测、遥控功能功能同GNZ801L。 25 三、装置的整定及压板 控制字一定义:3.2 263.3、定值整定计算方法及步骤 1)计算变压器各侧额定电流:In =Sn/Ue其中: Sn――变压器额定容量,单位KVAUe――计算侧额定电压,单位KV 2)计算各侧流入差动元件的额定二次电流:Ie = Kjx×In/Klh其中: Klh――电流互感器变比Kjx――变压器接线系数。变压器Y侧为,三角形侧为1。例:已知变压器参数为额定容量Sn=20MVA,各侧额定电压35?4×2.5%/10.5KV,接线方式为Y/?-11,选用CT二次额定电流为5A。3)比率差动元件的启动值一般取 “高压侧额定电流” 定值的30%~50%。 4)比率差动拐点电流一般取1.0倍的 “高压侧额定电流” 定值。27包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、外语学习资料、生活休闲娱乐、专业论文、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、76GNZ801T+数字式变压器差动保护装置说明书(B...等内容。 
  【】 
您可在本站搜索以下内容:
 CSC-316B 数字式变压器保护装置 说明书 CSC-316B 数字式变压器保护装置 说明书 编制:聂娟红 黄 标准化审查:郑 昕蔚 校审 核:邹卫华 李树峰 定:屠黎明 ...
 16 2 1 装置概述 GCT-102 数字式变压器差动保护装置(以下简称装置) ,适用于...I r ? I r 0 Ido 0 4 A B 附加饱和区 Ifj Ir Iro 其中: I 1 ――...
 ―1― CST 200B系列数字式变压器保护装置技术说明书 CST200B 数字式变压器保护装置 说明书编 制:毕金阳 标准化审查:田蘅校核:徐翔审定:李岩军 版权所有:北京...
 In――厂用变压器或分支的额定电流。 b、保护装置的灵敏度:Ksen= I(2)k.mix/ Iop≥1.s―2 I(2)k.mix――最小运行方式下,厂用变压器低压侧母线上发 生...
 题目: 基于 Matlab 的数字式 变压器差动保护仿真 2006 年 6月 南京 毕业设计说明书(论文)中文摘要摘要:Matlab 高效处理矩阵运算的能力,使电力系统潮流计算的简化...
s  变压器差动保护_电力/水利_工程科技_专业资料。1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的 大小。 2...
  PST-1200系列数字式变压器保护装置是以差动保护、后备保护和瓦斯保护为基本配置的成套变压器保护装置,适用于s00kV及以下各电压等级的电力变压器。本系列数字式变压...
 这里我们选择 ND300 系列数字式变压器保护装置中的 NDT302 型号作为试验对象。...C 相电流,且继电保护试验仪的 A、B、C 相电流角度分别为:0、180、-180)。...
 变压器差动保护的基本原理及逻辑图发布日期:200q-s-1q 11:07:16 (阅 2327 次) 关键词: 变压器 差动保护 励磁涌流 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵...