变压器用到的横担有哪些职位要用到英语

1310KV变压器台架标准化施工题库
上亿文档资料,等你来发现
1310KV变压器台架标准化施工题库
10千伏变压器台架标准化施工技能竞赛笔试题;一、填空题(每空0.5分,共31分);1.接地体采用(∠50×5×2500)的角钢,两;2.(高压熔断器)与变压器(低压出线柱头)安装在;3.避雷器横担采用(∠63×6×3000)角钢,;4.按10KV标准化变压器台架施工工艺说明的要求;5.避雷器要进行(绝缘电阻)、(泄露值)试验;6.农网改造升级工程物资招标采购
10千伏变压器台架标准化施工技能竞赛笔试题一、填空题(每空0.5分,共31分)1.接地体采用 (∠50×5×2500)的角钢,两接地体之间距离为(5) 米。2.(高压熔断器)与变压器 (低压出线柱头) 安装在同侧,此面作为变台的正面。3.避雷器横担采用(∠63×6×3000)角钢,横担中心水平面距地面 (5.5 )米,横担校平后使用U型抱箍进行固定。水平倾斜不大于横担长度的(1/100)。4.按10KV标准化变压器台架施工工艺说明的要求,从台架正面看避雷器应(单独沿变台左侧电杆内侧)接地。5.避雷器要进行(绝缘电阻)、(泄露值)试验。6.农网改造升级工程物资招标采购,要坚持“(公平)、(公正)、(科学)、(择优)”的原则。7.避雷器横担中心水平面距地面(5.5)米。8.电杆校正后,进行回填土并夯实,每(50)cm进行夯实一次,松软土质的基坑回填土时,采用增加夯实次数的加固措施。回填土后的电杆基坑应设Z防沉土层,培土高度超出地面(30)cm。9.接地环距熔断器横担侧支瓶中心(35)cm处安装。10.变压器应安装在(村内负荷中心),通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于(500)米。11.隔离开关横担端部上下倾斜不应大于(20mm),左右扭斜不应大于(20mm)。12. JP柜须选用通过国家3C认证的产品,主进断路器应具有(30)kA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际负荷调整过载保护值,具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为(50~500)mA可调,还应具备断相保护功能。13.避雷器采用(硅橡胶氧化锌避雷器)。安装牢固,排列整齐,高低一致,各相间距离应不小于(0.5)米。14.变压器高压侧接线柱头应采用(设备线夹)与引线连接,低压侧应采用(抱杆线夹)与引线连接。15.避雷器下端应采用(绝缘线)将三相连接在一起,再用接地引线沿电杆与(接地体)连接。16.农网标准化台区JP柜应具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为(50~500mA)可调,还应具备自动重合功能。柜体必须选用不小于(1.5 mm)的304不锈钢板,要求喷塑(灰)。17.电杆杆号标志牌为(白)底,红色(黑)体字。18.螺栓穿向应与U型螺丝穿向保持一致,穿入方向应遵循以下原则,水平方向(由内向外),垂直方向(由下向上),面向受电侧(由左向右)。19.跌落式熔断器选用(HRW12-12/200)型,应与(配变低压出线柱头)安装在同一侧。20.变压器运行牌,尺寸为( 320×260 )mm,样式符合国家电网公司Q/GDW434.2-2010规定。21.警示线在电杆埋深标识上沿或(距离地面50cm处)向上围满一周涂刷(粘贴),其高度不小于( 1.2 )米。22.引线横担采用(∠63*6*3000)角钢,横担中心水平面距12米杆杆顶约(190)cm,横担校平后使用U型抱箍进行固定。23.电杆立好后横向位移不大于(50mm),电杆的倾斜不应使杆稍的位移大于杆稍直径的( 1/2 )。24.电杆杆号标志牌为(白)底,红色(黑)体字。25.接地装Z施工完毕后须进行接地电阻的测量,变压器容量在100kVA以下的,其接地电阻应不大于(10?);100kVA及以上的,接地电阻不应大于(4?)。26.跌落熔管轴线与地面垂线的夹角在( 15-30°)之间,熔断器上下引线连接可靠,排列整齐,长短适中,不应使熔断器(受力)。27. 根据进一步扩大集中采购范围的重点方面,公司集中采购按照总部直接组织实施、(总部统一组织、网省公司具体实施)和(网省公司组织实施)三种模式对集中采购的内容进行了优化调整。28.供应商资质业绩核实中的基本信息包括(企业基本信息)(法定代表人)。29.孙总讲话全面推行“(建设模式)标准化、(配套金具)成套化、(物资采购)超市化”。30.刘总在2011年年中工作会议上明确提出:“必须在地(市)县公司建立公开透明的客户业扩工程招标服务平台,按照(政府督导、客户为主体、电网企业实施)的原则,将业扩工程的(设计、施工、设备采购)等全部纳入统一规范的招投标管理,形成公平、公开、公正的市场环境。”二、选择题(前10题为单选,后10题为多选)(每题0.5分,共10分)1、水泥杆重点检查水泥、(A)等关键部件的材质,若检测合格,办理入库手续。若不合格,依据制造厂商的承诺,可终止合同执行。A、配筋
D、露筋2、10米全分式保险横担用螺栓规格型号(
)A、M16 230mm
B、M16 280mm
C、M16 210mm3、施工前准备工作,对(C)、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。A、螺栓B、设备线夹C、横担D、T型线夹E、并沟线夹4、配变容量在100千伏安以下的,其接地电阻应不大(
)Ω,配变容量在100千伏安以上,其接地电阻应不大于(
)Ω。( A )A、10、4
C、5、105、按10千伏标准化变压器台架施工工艺说明的要求,从台架正面看避雷器应( A )接地。A、单独沿变台左侧电杆内侧 B、单独沿变台右侧电杆内侧C、单独沿变台右侧电杆外侧6、螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于(
C );双螺母可与螺杆相平。同一水平面上丝扣露出的长度应基本一致。A、一个螺距
C、两个螺距7、熔断器下接线端应使用(C )与引线连接,然后在熔断器横担侧装绝缘子上将引线绑扎回头,绑好后侧装绝缘子中心位Z至熔断器下接线端引线长度约为(D )cm。A、设备线夹B、并购线夹 C、铜铝接线端子D、90 E、80
F、1008、在高压引线上距接地环约70cm处安装(E ),然后使用长度约为(F )cm的引线与避雷器连接。A、设备线夹
C、佛手线夹
G、并购线夹
H、359、进行电气(C )的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,(D)投入运行。A、值阻
B、可以 C、绝缘 D、 可以
F、不可以10、变压器台架应安装“禁止攀登,高压危险”警告标志牌,尺寸统一为(C )。安装在变压器托担上,位于变压器(D )左侧。A、300*230mm
C、300*240mm
E、320*260mm
F、反面11、农网改造升级项目建设资金按照( AB
)的原则多渠道筹集。A、企业为主
B、政府支持 C、企业支持 D、政府为主12、农网改造升级项目管理按照“(
)”的原则,实行各级政府主管部门指导、监督,省级电网经营企业作为项目法人全面负责的管理体制。A、统一管理
B、分级负责 C、强化监管 D、提高效益13、 “十二五” 期间坚持以“建设世界一流电网” 为愿景, 通过( ABCDE ), 持续提升工程建设质量和工艺水平A.一流的技术 B. 一流的设计 C.一流的设备 D.一流的施工 E.一流的管理14、 ∠63×6,3000mm(不计孔距)横担可作为(BCD)使用。A、JP柜托担
B、高压引线担
C、避雷器担
D、熔断器担15、变压器台架现场( ABCD )高度固定不变A.配变台架根开距离
B.JP柜横担 C. 变压器横担 D.高压熔断器横担。16、变压器台架上的标志牌有(ABD)A.警告标志牌
B.运行标志牌
C. 安全标识牌
D.防撞警示线17、以下哪种材料是标准化变台使用的材料(ABD)。A、P-20T绝缘子
B、FPQ2-10T/20绝缘子 C、预应力水泥杆(10m,150mm,I)D、预应力水泥杆(12m,190mm,I)18、根据国家发改委规定,10kV及以下项目的(AD)单位可由项目法人通过竞争性谈判方式选择。A、设计 B、监理 C、物资 D、施工19、下列符合标准变压器台架必备条件说法正确的(ABC)。A、两杆中心距离为2.50米,偏差-30~+30mm;B、JP柜托担中心距地面1.90米,偏差-20~0mm;C、变压器托担中心距地面3.10米,偏差0~+100mm;D、高压熔断器横担对地距离6.80米,偏差-20~+20mm;20、下列符合变压器台架横担安装步骤( ABCD )A、引线横担 B、高压熔断器横担 C、避雷器横担 D、变压器及JP柜托担三、改错题(每题1.5分,共30分)1、螺栓穿向应与 U型螺丝穿向保持一致,并遵循以下原则,垂直方向由上向下,水平方向 由内向外 ,面向送电侧由左向右。JP柜、变压器、避雷器、熔断器、高压引线横担紧固螺栓,抱箍紧固螺栓,接地体与电缆接线端子紧固螺栓须按“一平(平垫)一弹(弹垫)”双螺配备其他可按“两平(平垫)一弹(弹垫)一螺母”配备。改为:1、螺栓穿向应与U型螺丝穿向保持一致,并遵循以下原则,垂直方向由下向上,水平方向由内向外,面向受电侧由左向右。JP柜、变压器、避雷器、熔断器、高压引线横担紧固螺栓及抱箍紧固螺栓、接地体与电缆接线端子紧固螺栓须按“两平(平垫)一弹(弹垫)双螺母”配备,其他可按一平(平垫)一弹(弹垫)一螺母配备。2、JP内的主进断路器应具有50KA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际功率整过载保护值,具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为100~500mA可调,还应具备过流保护功能。改为:JP柜的主进断路器应具有30KA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际负荷调整过载保护值,具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为50~500mA可调,还应具备断相保护功能。3、JP柜采用托担形式安装,与托担应采用扁钢进行固定,可以使用铁丝捆绑固定。应改正为:JP柜采用托担形式安装,与托担应采用扁钢进行固定,严禁使用铁丝捆绑固定。4、熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根,每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为70cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm ,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线3根440cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm。改为:熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为350cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm ,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根650cm,变压器接地线1根为270cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为400cm。5、变压器运行标志牌安装在变压器托担上,位于变压器正面左侧。应改正为:变压器运行标志牌安装在变压器托担上,位于变压器正面右侧。6、电杆满足埋深要求:15米杆埋深2.5米,12米埋深2米,10米杆埋深1.6米,8米杆埋深1.5米。应改正为:电杆满足埋深要求:15米杆埋深2.5米,12米埋深2米,10米杆埋深1.7米,8米杆埋深1.6米。7、螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母不应少于一个螺距。应改正为:螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可与螺杆相平。8、引线应使用铜铝设备线夹与熔断器下接线端连接。应改正为:引线应使用铜铝接线端子与熔断器下接线端连接。9、低压出线分为低压电缆入地和低压上返高低压同杆架设两种形式。侧出线采用Φ100mm的钢管。应改正为:低压出线分为低压电缆入地和低压上返高低压同杆架设两种形式。侧出线采用Φ110mm的PVC管。10、跌落熔管轴线与地面垂线的夹角在30°-45°之间,熔断器上下引线连接可靠,排列整齐,长短适中,不应使熔断器受力。应改正为:跌落熔管轴线与地面垂线的夹角在15-30°之间,熔断器上下引线连接可靠,排列整齐,长短适中,不应使熔断器受力。11、在台区架构横担加工时预留低压线路出线PVC管抱箍固定孔,固定孔两孔距中心距台架横担外边80cm。 应改正为:在台区架构横担加工时预留低压线路出线PVC管抱箍固定孔,固定孔两孔距中心距台架横担外边60cm。12、杆号牌,尺寸为300×240mm,样式符合国际电网公司Q/GDW434.2-2010规定,白底红色黑体字,下沿距变压器槽钢上沿0.8米,用钢包带固定在电杆上。应改正为: 杆号牌,尺寸为320×260mm,样式符合国家电网公司Q/GDW434.2-2010规定,白底红色黑体字,下沿距变压器槽钢上沿1米,用钢包带固定在电杆上。13、变压器低压侧引线用设备线夹连接,进入JP柜内用铜铝接线端子进行固定。应改正为:变压器低压侧引线用抱杆线夹连接,进入JP柜内用铜接线端子进行固定。14、避雷器横担采用∠63*6*3000角钢,横担中心水平面距地面6.8米。应改正为:避雷器横担采用∠63*6*3000角钢,横担中心水平面距地面5.5米。15、JP柜固定板使用型号为∠6×60×500的角铁。应改正为:JP柜固定板使用型号为―6×60×500的扁铁。16、熔断器横担采用63*6*3000角钢,横担中心对地距离6.8米,偏差-20~0 mm,横担校平后使用U型丝进行固定并安装熔断器连板。水平倾斜不大于横担长度的1/1000。应改正为:熔断器横担采用∠63*6*3000角钢,横担中心对地距离6.8米,偏差-20~+20 mm,横担校平后使用螺栓进行固定并安装熔断器连板。水平倾斜不大于横担长度的1/100。17、台架设备安装完成后要对部分设备进行试验,熔断器要进行交流耐压试验。应改正为:台架设备安装完成后要对部分设备进行试验,熔断器要进行绝缘试验。18、熔断器下接线端应使用铜接线端子与引线连接,然后在熔断器横担侧装绝缘子上将引线绑扎回头,绑好后侧装绝缘子中心位Z至熔断器下接线端引线长度约为70cm。应改正为: 熔断器下接线端应使用铜铝接线端子与引线连接,然后在熔断器横担侧装绝缘子上将引线绑扎回头,绑好后侧装绝缘子中心位Z至熔断器下接线端引线长度约为90cm。19、熔断器引线在避雷器横担绝缘子上用铝丝固定后引至变压器高压侧,使用铜接线端子进行固定,并加装绝缘护罩。应改正为: 熔断器引线在避雷器横担绝缘子上用绑线固定后引至变压器高压侧,使用设备线夹进行固定,并加装绝缘护罩。20、标准化台区JP柜托担对地距离是1.9米,偏差允许范围是+20mm―20mm。应改正为:标准化台区JP柜托担对地距离是1.9米,偏差允许范围是+20mm―0mm。四、简答题(每题3分,共15分)1、10千伏线路干线至高压熔断器的接线方式及工艺?答:首先将引线压好接线端子后与熔断器上接线端连接固定,然后使用绝缘绑线将引线分别在引线横担绝缘子和熔断器横担上装绝缘子上进行固定,最后引线使用T型线夹或在线路导线上缠绕一圈后使用双并沟线夹进行连接。引线连接应顺直无碎弯,工艺美观,熔断器上口至熔断器上装绝缘子的引线应有一定弧度,并保证三相弧度一致。2、电杆校正后应做好哪些工作?答:进行回填土并夯实,每50cm进行夯实一次,松软土质的基坑,回填土时增加夯实次数采取加固措施。回填土后的电杆基坑设Z防沉土层,培土高度超出地面30cm。3、列出10米-10米全分式标准变台各种横担的对地距离?答:JP柜托担中心对地1.90米;变压器担中心对地3.00米;避雷器担中心对地5.50米;熔断器担中心对地6.80米。4、变压器台架现场的变台电杆组立安装要求是什么?答:(1)配变台架电杆选用预应力电杆,变台电杆均应设Z底盘和卡盘。卡盘上平面距离地面50cm,用半圆抱箍将卡盘与电杆固定。(2)电杆满足埋深要求。15米杆埋深2.5米,12米埋深2米,10米杆埋深1.7米,8米杆埋深1.6米。(3)电杆立好后横向位移不大于50电杆的倾斜不应使杆稍的位移大于杆稍直径的1/2。5、省公司对标准化变台台架螺栓安装工艺有什么要求?答:1)螺栓穿向应与U型螺丝穿向保持一致,并遵循以下原则,垂直方向由下向上,水平方向由内向外,面向受电侧由左向右。2)螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母可与螺母相平,同一水平面上丝扣露出的长度应基本一致3)螺栓安装,螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。五、论述题(6分)省公司开展10kv标准化配变台区建设的意义及你对标准化台架建设的看法和建议。答案:进一步规范农网工程标准化建设工作流程,统一实行项目负责人制,统一设计标准,统一设备材料采购标准,有效减少设计变更,确保投资概算准确,工程实施顺畅,建设高标准、高质量的优质工程。 看法:能从标准化建设理念、资产全寿命管理角度进行阐述。 包含各类专业文献、中学教育、外语学习资料、行业资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、1310KV变压器台架标准化施工题库等内容。 
 10KV变压器台架标准化施工题库_电子/电路_工程科技_专业资料。10 千伏变压器台架标准化施工技能竞赛笔试题一、填空题(每空 0.5 分,共 31 分) 1.接地体采用 ...  **供电公司 561-3 线路全分式 10 米-10 米 10kV 变压器台 架工艺说明一、前言 1. 本说明按照省公司农网 10kV 变压器台架标准化施工知识及技能竞 赛, “变...  施工前准备工作 1. 根据 10kV 变压器台架标准化施工图中材料表进行工程施工物资...全国计算机等级考试三级笔试网络技术试题78份文档
笑翻神图 爆笑图片汇集 搞笑图...  龙源期刊网 .cn 浅析农网标准化 10KV 变压器台架整体安装 设备的研发 作者:周杰 来源:《中国新技术新产品》2013 年第 05 期 摘要:本...  10KV配电变压器台架安装 19页 免费 农网工程标准化作业指导... 25页 免费 安装...本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序...  10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书_建筑/土木...施工前备料人员(负责保存相 关技术资料) 变台上...2013年注会经济法统考真题 2013年注会设计统考真题及...  1.4 设计深度 除电杆基础和地下接地体外,本设计达到施工图设计深度。 1.5 台址...10kV变压器台架标准化物... 2页 1下载券 6-10kV变压器台架标准化... 2页...  10kV柱上变压器台制作规范_电力/水利_工程科技_专业...(设计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化...2015国考行测模拟试题及历年真题 2015国考申论押密试卷...  10kV 柱上变压器台及进出线施工工艺规范(一) 1 范围 为提高 10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平, 进一步深化“五化” (设计标准化、物料成套...加空高压线端每根线入变压器前又悬空架在横担上,是什么原理_百度知道
加空高压线端每根线入变压器前又悬空架在横担上,是什么原理
加空高压线端每根线入变压器前每根又憨抚封幌莩呵凤童脯阔引出一段悬空架在横担的绝缘子上面在绝缘子下端角铁横担有根连接线入地,,是什么原理。是底线还是防雷还是哪种作用
提问者采纳
那不是绝缘子,是避雷器,当线路上遭遇雷击时把过高的不正常的高电压引入地,保护变压器的。
提问者评价
不过看的时候还是像绝缘子的样子,也谢谢您的回答
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
那是避雷器!!!!!!!!!
谢谢了,只能凭以为。感谢您的热心回答。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁改变常规式变压器横担安装法--《农村电气化》1998年07期
改变常规式变压器横担安装法
【摘要】:
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM4【正文快照】:
目前,不管是农村照明配变还是在农田灌溉配变,使绝大部分配变横担安装方式都是60年代的模式。在电气安装当中,如:跌落式熔断器横担、避雷器横担、导线固定横担三者之间的连接,上横担固定三相用三个直瓶,中间横担固定跌落式熔断器用三个直瓶,下横担导线直接与避雷器连
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
刘传必;;[J];高电压技术;1980年03期
杜德立;;[J];四川电力技术;1980年06期
庄耀民;郑光华;;[J];电力建设;1980年01期
王运祥;;[J];电力建设;1983年02期
;[J];河北电力技术;1984年03期
薛纯山;[J];消防科学与技术;1987年03期
黄龙奇;[J];华中电力;1991年06期
李大文,周季芳;[J];华中电力;1991年S1期
高文林;[J];华中电力;1991年S1期
邱吉南;[J];华中电力;1991年S1期
中国重要会议论文全文数据库
张德明;;[A];全国索结构学术交流会论文集[C];1991年
曹春平;;[A];建筑史论文集(第14辑)[C];2001年
戚发勇;李世亮;;[A];2002航海实用新技术论文集[C];2002年
钟鸣远;代彬;;[A];赣闽皖苏湘五省煤炭学会联合学术交流会论文集[C];2004年
李迎伍;张玉莉;;[A];2004水利水电地基与基础工程技术——中国水利学会地基与基础工程专业委员会2004年学术会议论文集[C];2004年
李海;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2004年年会论文集[C];2004年
潘康;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2004年年会论文集[C];2004年
黄成云;罗义华;武抒理;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2005年年会论文集[C];2005年
江洪成;孟李苗;谢明法;邱强华;吴尧成;;[A];浙江电力科学发展[C];2005年
马宜锁;倪明;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2006年年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
文琛;[N];中国电力报;2003年
陈 峻;[N];证券日报;2003年
王明浩 冯飞;[N];人民日报;2004年
本报记者 蒋兴华;[N];贵州政协报;2005年
王彩华;[N];广元日报;2006年
郭铁强;[N];华北电力报;2006年
马坤;[N];北方经济时报;2007年
吕永亮 曹国文;[N];巴彦淖尔日报(汉);2007年
张厚林;[N];中国电力报;2007年
李旭峰?王晓峰;[N];中国电力报;2007年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号共找到 9503 个相关产品
报价:55.00元
累计询盘:3次
报价:55.00元
报价:10.00元
报价:5.20元
报价:2.22万元
报价:230.00元
累计询盘:1次
报价:20.00元
累计询盘:2次
报价:57.00元
报价:80.00元
累计询盘:1次
报价:47.00元
报价:88.00元
本页是马可波罗为您提供的横担规格最新产品供应商、制造商,囊括了横担规格产品的参数、型号、图片、价格等信息,是横担规格产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
您还可以找
按排行字母分类:师傅开的材料:变压器台架担是63*6*200,开的变压器横担是70*7*2700,感觉有错误。_百度知道
师傅开的材料:变压器台架担是63*6*200,开的变压器横担是70*7*2700,感觉有错误。
提问者采纳
变压器台架应该是 63*6*2000
,70*7*2700
是也可以用的。70的承重力更好一些。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
,这样学的东西才多!!好学!,心眼太烂!!!,感觉哪里有错的想法,还有你错的理由!可以直接问师傅没错的理由,但是问的方式很烂,
您可能关注的推广回答者:回答者:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 哪些地方用到了热机 的文章

 

随机推荐