地基基础工程施工方案、基础方案选择时需要考虑哪些内容

地基基础方案的选择确定_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地基基础方案的选择确定
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩30页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地基与基础工程施工基础知识1.房屋施工图包含哪几个组成部分?答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸,它由建筑施工图、结构施工图和设备施工图三部分组成。1)建筑施工图(简称建施):主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图等。2)结构施工图(简称结施):主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等.3)设备施工图(简称设施):主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包括平面布置图系统图和安装图等。 2.什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何?答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖切平面以上的房屋和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部分的形状、大小、材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础都应画出详图。基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3.土是由哪几部分组成的?土中水具有哪几种存在形式?答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别以固态、液态、气态三种形式存在。 4.土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的?答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、饱和重度、浮重度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5.土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么?答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近的划分为一类,以便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根据研究对象的不同采用不同的分类方法。《建筑地基基础设计规范》(GB)将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。 6.工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段?答:工程地质勘察的任务可归纳为:1)査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地;2)查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳定性的危害程度,为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据;3)查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基岩土的物理力学性质;4)査明地下水类型、水质、埋深及分布变化;5)根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、基础类型及施工方法的建议;16)对于不利于建筑的岩土层,提出切实可行的处理方法或防治措施。勘察工作划分为选址勘察(可行性研究勘察)、初步勘察、详细勘察三个阶段。 7.工程地质勘察报告有哪些内容?答:1)文字部分包括勘察目的、任务、要求和勘察工作概况;拟建工程概述;建筑场地描述及地震基本烈度;建筑场地的地层分布、结构、岩土的颜色、密度、湿度、均匀性、层厚;地下水的埋藏深度、水质侵蚀性及当地冻结深度;各土层的物理力学性质、地基承载力和其他设计计算指标;建筑场地稳定性与适宜性的评价;建筑场地及地基的综合工程地质评价;结论与建议;根据拟建工程的特点,结合场地的岩土性质,提出的地基与基础方案设计建议;推荐持力层的最佳方案、建议采用何种地基加固处理方案;对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题,提出预测、监控和预防措施的建议。2)图表部分一般工程勘察报告书中所附图表有下列几种:勘探点平面布置图;工程地质剖面图;地质柱状图或综合地质柱状图;室内土工试验成果表;原位测试成果图表、其他必要的专门土建和计算分析图表。 8.什么是地基承载力特征值?地基破坏的类型有那几种?答:地基承载力特征值是满足土的强度稳定和变形要求时的地基承载能力,以fa表示。地基破坏的类型一般可分为整体剪切破坏、局部剪切破坏和冲切剪切破坏三种类型。 项目2
土方工程施工1.试述场地平整土方量计算的步骤和方法。答:首先要确定场地设计标高(通常由设计单位在总图规划和竖向设计中确定),计算挖、填土方工程量,确定土方调配方案;并根据工程现场施工条件、施工工期及现有机械设备条件,选择土方施工机械,拟定施工方案。 2.试分析土壁塌方的原因和预防措施。答:1)造成边坡塌方的主要原因:(1)未按规定放坡,使土体本身稳定性不够而塌方;(2)基坑边沿堆载,使土体中产生的剪应力超过土体的抗剪强度而塌方;(3)地下水及地面水渗入边坡土体,使土体的自重增大,抗剪能力降低,从而产生塌方。2)防止边坡塌方的主要措施:(1)边坡的留置应符合规范的要求,其坡度大小,则应根据土的性质、水文地质条件、施工方法、开挖深度、工期的长短等因素而确定。施工时应随时观察土壁变化情况。(2)边坡上有堆土或材料以及有施工机械行驶时,应保持与边坡边缘的距离。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘不小于0.8m,高度不应超过1.5m。在软土地基开挖时,应随挖随运,以防由于地面加载引起的边坡塌方。(3)作好排水工作,防止地表水、施工用水和生活废水浸入边坡土体,在雨期施工时,应更加注意检查边坡的稳定性,必要时加设支撑。3)边坡保护:当基坑开挖完工后,可采用塑料薄膜覆盖、水泥砂浆抹面、挂网抹面或喷浆等方法进行边坡坡面防护,可有效防止边坡失稳。4)边坡失稳处理:在土方开挖过程中,应随时观察边坡土体。当边坡出现裂缝、滑动等失稳迹象时,应暂停施工,必要时将施工人员和机械撤出至安全地点。同时,应设置观察点,对土体平面位移和沉降变化进行观测,并与设计单位联系,研究相应的处理措施。 2 3.建筑的定位放线指的是什么?答:建筑物的定位就是根据定位条件测设建筑物平面控制网,在控制网上测定建筑物轴线控制桩,根据轴线控制桩向四周投测点或测设建筑物的龙门桩,根据轴线控制桩或龙门桩撒出挖槽边界线。 4.人工开挖基坑时,应注意哪些事项?答:基坑开挖应遵循时空效应原理,根据地质条件采取相应的开挖方式,一般应“分层开挖,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”,支撑与挖土配合,严禁超撑。在软土层及基坑变形要求较严格时,应采取“分层、分区、分块、分段、抽槽开挖,留上护壁,快挖、快撑,减少无支撑暴露时间”等方式开挖,以减少基坑变形,保持基坑稳定。 5.填土压实有哪些方法?影响填土压实的主要因素有哪些?答:填土的压实方法一般有:碾压、夯实、振动压实以及利用运土工具压实。影响填土压实的主要因素填土压实量与许多因素有关,其中主要影响因素为:压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。 6.某基础的底面尺寸为36.9m×13.6m,深度为H=4.8m,基坑坡度系数m=0.5,最初可松性系数Ks=1.26,最后可松性系数K's=1.05。基础附近有一个废弃的大坑(体积为885m3)。如果用基坑挖出的土填入大坑并进行夯实。问基坑挖出的土能否填满大坑?若有余土,则外运土量是多少?答:挖土方=4.8x[36.9x13.6+41.7x18.4+(36.9+41.7)x(13.6+18.4)]/6=填满大坑需要885/1.05=842.857m3余土量=(.857)x1.26= 7.某施工场地方格网及角点自然标高如图,方格网边长a=30m,设计要求泄水坡度沿长度方向为2‰,沿宽度方向为1‰;试确定场地设计标高(不考虑土的可松性影响),并计算挖填土方量。 答:略项目3 基坑支护结构施工及降水排水1.基坑支护结构形式有哪些?如何选型?答:基坑支护结构形式:放坡开挖、深层搅拌水泥土围护墙、高压旋喷桩、槽钢钢板桩、钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩、地下连续墙、土钉墙、SMW工法。基坑支护型式的合理选择,是基坑支护设计的的首要工作,应根据地质条件,周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。一般当地质条件较好,周边环境要求较宽松时,可以采用柔性支护,如土钉墙等;当周边环境要求高时,应采用较刚性的支护型式,以控制水平位移,如排桩或地下连续墙等。同样,对于支撑的型式,当周边环境要求较高地质条件较差时,采用锚杆容易造成周边土体的扰动并影响周边环境的安全,应采用内支撑型式较好;当地质条件特别差,基坑深度较深,周边环境要求较高时,可采用地下连续墙加逆作法这种最强的支护型式。基坑支护最重要的是要保证周边环境的安全。3 2.土钉支护是怎样进行支护的?答:土钉墙支护是在基坑开挖过程中将较密排列的土钉(细长杆件)置于原位土体中,并在坡面上喷射钢筋网混凝土面层。通过土钉、土体和喷射混凝土面层的共同工作,形成复合土体。土钉墙支护充分利用土层介质的自承力,形成自稳结构,承担较小的变形压力,土钉承受主要拉力,喷射混凝土面层调节表面应力分布,体现整体作用。同时由于土钉排列较密,通过高压注浆扩散后使土体性能提高。 3.什么是喷锚支护?它与土钉支护有何不同?答:喷锚支护指的是借高压喷射水泥混凝土和打入岩层中的金属锚杆的联合作用(根据地质情况也可分别单独采用)加固岩层,分为临时性支护结构和永久性支护结构。 喷混凝土可以作为洞室围岩的初期支护,也可以作为永久性支护。喷锚支护是使锚杆、混凝土喷层和围岩形成共同作用的体系,防止岩体松动、分离。把一定厚度的围岩转变成自承拱,有效地稳定围岩。当岩体比较破碎时,还可以利用丝网拉挡锚杆之间的小岩块,增强混凝土喷层,辅助喷锚支护。1)受力机理(1)土钉是被动受力,即土体发生一定变形后,土钉才受力,从而阻止土体的继续变形;(2)锚杆是主动受力,即通过对锚杆时间预应力,在基坑未开挖前就限制土体发生过大变形;2)受力范围(1)土钉是全长受力,不过受力方向分为两部分,潜在滑裂面把土钉分为两部分,前半部分受力方向指向潜在滑裂面方向,后半部分受力方向背向潜在滑裂面方向;(2)锚杆则是前半部分为自由端,后半部分为受力段,所以有时候在锚杆的前半部分不充填砂浆。4.钢板桩支护的使用条件是什么?如何施工?答:钢板桩为一种支护结构,既可挡土又挡水。当开挖的基坑较深,地下水位较高且有出现流砂的危险时,如未采用降低地下水位的方法,则可用板桩打入土中,使地下水在土中渗流的路线延长,降低水力坡度,从而防止流砂现象。靠近原有建筑物开挖基坑时,为了防止和减少原建筑物下沉,也可打钢板桩支护。钢板桩的施工过程包括打设、挖土、支撑(如果有)、地下结构施工、支撑拆除及钢板桩的拔除。 5.地下连续墙的主要施工程序包含哪几个步骤?答:地下连续墙的施工主要分为以下几个部分:导墙施工、钢筋笼制作、泥浆制作、成槽放样、成槽、下锁口管、钢筋笼吊放和下钢筋笼、下拔砼导管浇筑砼、拔锁口管。 6.地下连续墙施工中导墙的作用是什么?答:导墙有以下几种作用:①测量基准作用。由于导墙与地下墙的中心是一致的,所以导墙可作为挖槽机的导向,导墙顶面又作为机架式挖土机械导向钢轨的架设定位。②挡土作用。地表土层受地面超载影响容易坍陷,导墙可起到挡土作用,保证连续墙孔口的稳定性。为防止导墙在侧向土压力作用下产生位移,一般应在导墙内侧每隔1~2m加设上下两道木支撑。③承重物的支承作用。导墙可作为重物支承台,承受钢筋笼、导管、接头管及其他施工机械的静、动荷载。④储存泥浆以及防止泥浆漏失,阻止雨水等地面水流入槽内的作用。为保证槽壁的稳定,一般认为泥浆液面要高于地下水位1.0m。 7.泥浆的作用是什么?性能怎样控制?施工中泥浆的有哪些工作状态?答:泥浆有以下几种作用:①护壁作用。泥浆具有一定的密度,槽内泥浆液面高出地下水位一定高度,泥浆在槽内就对槽壁产生一定的侧压力,相当于一种液体支撑,可以防止槽壁倒坍和剥落,并防止地下水渗入。4②携渣作用。泥浆具有一定的粘度,它能将挖槽时挖下来的土渣悬浮起来,使土渣随泥浆一同排出槽外。③冷却和润滑作用。泥浆可降低钻具连续冲击或回转而引起的升温,同时起到切土滑润的作用,从而减少机具磨损,提高挖槽效率。一般情况下,新拌制的泥浆应存放24h或加分散剂,使之充分水化后方可使用。对一般软土地基,新拌泥浆及使用过的循环泥浆性能可按表3-8所示的指标进行控制。表3-8
软土地基泥浆质量控制指标 8.简述水下混凝土浇筑的导管法步骤。答:地下连续墙混凝土是用导管在泥浆中浇筑的。由于导管内混凝土密度大于导管外的泥浆密度,利用两者的压力差使混凝土从导管内流出,在管口附近一定范围内上升替换掉原来泥浆的空间。导管的数量与槽段长度有关,槽段长度小于4m时,可使用一根导管;大于4m时,应使用2根或2根以上导管。导管内径约为粗骨料粒径的8倍左右,不得小于粗骨料粒径4倍。导管间距根据导管直径决定,使用150mm导管时,间距为2m;使用200mm导管时,间距为3m,一般可取(8~10)d(d为导管的直径)。导管距槽段两端不宜大于1.5m。在浇筑过程中,混凝土的上升速度不得小于2m/h;且随着混凝土的上升,要适时提升和拆卸导管,导管下口插入混凝土深度应控制在2~4m,不宜过深或过浅。插入深度大,混凝土挤推的影响范围大,深部的混凝土密实、强度高,但容易使下部沉积过多的粗骨料,而面层聚积较多的砂浆。导管插入太浅,则混凝土是摊铺式推移,泥浆容易混入混凝土,影响混凝土的强度。因此导管插入混凝土深度不宜大于6m,并不得小于1m,严禁把导管底端提出混凝土面。浇筑过程中,应有专人每30min测量一次导管埋深及管外混凝土面高度,每2h测量一次导管内混凝土面高度。导管不能作横向运动,否则会使沉渣或泥浆混入混凝土内。混凝土要连续灌筑,不能长时间中断,一般可允许中断5~10min,最长只允许中断20~30min。为保持混凝土的均匀性,混凝土搅拌好之后,应在1.5h内灌筑完毕。 9.为何要进行基坑降排水?答:在基坑开挖过程中,当基坑底面低于地下水位时,由于土壤的含水层被切断,地下水将不断渗入基坑。这时如不采取有效措施排水,降低地下水位,不但会使施工条件恶化,而且基坑经水浸泡后会导致地基承载力的下降和边坡塌方,亦会影响地基的承载力。因此为了保证工程质量和施工安全,在基坑开挖前或开挖过程中,必须采取措施降低地下水位,使基坑在开挖中坑底始终保持干燥。 10.基坑降水方法有哪些?指出其适用范围?答:基坑的排水降水方法很多,一般常用的有明排水法和井点降水法两类。 对于地面水(雨水,生活污水),一般采取在基坑四周或流水的上游设排水沟,截水沟或挡水土堤等办法解决。对于地下水则常采用集水井明排降水和井点降水的方法,使地下水位降至所需开挖的深度以下。(1)集水井明排法:仅适用于土质较好且地下水位不高的基坑开挖。(2)井点降水法:适用于土质一般的基坑开挖条件下。 11.试述轻型井点降水设备组成和布置。 5答:轻型井点系统由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。轻型井点系统的布置,应根据基坑平面形状及尺寸、基坑的深度、土质、地下水位及流向、降水深度等因素确定。设计时主要考虑平面和高程两个方面。1)平面布置当基坑或沟槽宽度小于6m,降水深度不超过5m时,可采用单排井点,将井点管布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度不小于坑槽宽度。反之,则应采用双排井点,位于地下水流上游一排井点管的间距应小些,下游一排井点管的间距可大些。当基坑面积较大时,则应采用环形井点。井点管距离基坑壁不应小于1~1.5m,间距一般为0.8~1.6m。2)高程布置轻型井点的降水深度从理论上讲可达10m左右,但由于抽水设备的水头损失,实际降水深度一般不大于6m。 12.基坑降水会给环境带来什么样的影响?如何治理?答:井点降水时,井点管周围含水层的水不断流向滤管。在无承压水等环境条件下,经过一段时间之后,在井点周围形成漏斗状的弯曲水面,即所谓“降水漏斗”曲线。经过几天或几周后,降水漏斗渐趋稳定。降水漏斗范围内的地下水位下降后,就必然会造成地基固结沉降。由于降水漏斗不是平面,因而产生的沉降也是不均匀的。在实际工程中,由于井点管滤网和砂滤层结构不良,把土层中的细颗粒同地下水一同抽出,就会使地基不均匀沉降加剧,造成附近建筑物及地下管线的不同程度的损坏。在基坑降水开挖中,为了防止邻近建筑物受影响,可采用以下措施:(1)井点降水时应减缓降水速度,均匀出水,勿使土粒带出。降水时要随时注意抽出的地下水是否有混浊现象。抽出的水中带走细颗粒,不但会增加周围地面的沉降,而且还会使井管堵塞、井点失效。为此,应选用合适的滤网与回填的砂滤料。(2)井点应连续运转,尽量避免间歇和反复抽水,以减小在降水期间引起的地面沉降量。(3)降水场地外侧设置挡水帷幕,减小降水影响范围。降水场地外侧设置一圈挡水帷幕,切断降水漏斗曲线的外侧延伸部分,减小降水影响范围。一般挡水帷幕底面应在降落后的水位线2m以下。常用的挡水帷幕可采用地下连续墙、深层水泥土搅拌桩等。(4)设置回灌水系统,保护邻近建筑物与地下管线。回灌水系统包括回灌井、回灌沟。 13.某建筑物地下室平面尺寸为51×11.5m,基底标高为–5m,自然地面标高为–0.45m,地下水位为-2.8m,不透水层在地面下12m,地下水为无压水,实测透水系数K=5m/d。基坑边坡为1:0.5,现采用轻型井点降低地下水位,试进行轻型井点系统平面和高程布置,并计算井点管数量和间距。答:略 项目4
地基垫层施工及地基处理1.什么是灰土地基?答:灰土地基是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去,用一定比例的石灰和土在最优含水量的情况下充分拌合,分层回填夯实或压实而成,是具有一定强度、水稳性和抗渗性的地基。 2.排水固结预压法的概念和适用范围是什么?答:排水固结法是对天然地基,或先在地基中设置砂井(袋装砂井或塑料排水带)等竖向排水体,然后利用建筑物本身重量分级逐渐加载;或在建筑物建造前在场地上先行加载预压,使土体中的孔隙水排出,逐渐固结,地基发生沉降,同时强度逐步提高的方法。排水固结法适用于处理饱和和软弱土层,但对渗透性极低的泥炭土要慎重对待。 63.排水固结预压法地基对材料的主要要求有哪些?答:排水固结预压法主要用于解决地基的沉降和稳定问题。为了加速固结,最有效的办法就是在天然土层中增加排水途径,缩短排水距离,设置竖向排水井(砂井或塑料排水袋),以加速地基的固结,缩短预压工程的预压期,使其在短时期内达到较好的固结效果,使沉降提前完成;并加速地基土抗剪强度的增长,使地基承载力提高的速率始终大于施工荷载增长的速率,以保证地基的稳定性。 4.施工时当地下水位较高或在饱和的软弱地基上施工时应采取什么措施?答:当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时,应加强基坑内及外侧四周的排水工作,防止砂垫层泡水引起砂的流失,保持基坑边坡稳定;或采取降低地下水位措施,使地下水位降低到基坑底500mm以下。 5.粉煤灰地基铺设时对粉煤灰的含水量有何要求?答:粉煤灰垫层的施工含水量宜控制在最优含水量±40%的范围内,最优含水量可通过击实试验确定,也可按当地经验取用。 6.粉煤灰地基施工工艺流程如何?答:水泥粉煤灰碎石桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺:1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土;2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地;3)振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基。 7.强夯地基有哪几种方法?什么是强夯法和强夯置换法?有什么特点?说明其适用范围。答:强夯法是指反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法。强夯置换法则是将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料,使其形成密实的墩体的地基处理方法。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程。 8.采用预压法进行地基处理时需要进行哪些质量检测?标准有哪些?答:1)施工过程质量检验和监测应包括以下内容:(1)塑料排水带必须在现场随机抽样送往实验室进行性能指标的测试,其性能指标包括纵向通水量、复合体抗拉强度、滤膜抗拉强度、滤膜渗透系数和等效孔径等。(2)对不同未源的砂井和砂垫层砂料,必须取样进行颗粒分析和渗透性试验。(3)对于以抗滑稳定控制的重要工程,应在预压区内选择代表性地点预留孔位,在加载不同阶段进行原位十字板剪切试验和取土进行室内土工试验。(4)对预压工程,应进行地基竖向变形,侧向位移和孔隙水压力等项目的监测。(5)真空预压工程除应进行地基变形、孔隙水压力的监测外,尚应进行膜下真空度和地下水位的量测。2)预压法竣工验收检验应符合下列规定:(1)排水竖并处理深度范围内和竖井底面以下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求。(2)应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。必要时,尚应进行现场载荷试验,试验数量不应少于3点。 9.振冲法加固地基有哪些特点?7答:振冲法又称振动水冲法,是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块,使振动器产生高频振动,同时起动水泵,通过喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的共同作用下,将振动器沉到土中的预定深度,经清孔后,从地面向孔内逐段填入碎石,使其在振动作用下被挤密实,达到要求的密实度后即可提升振动器,如此反复直至地面,在地基中形成一个大直径的密实桩体与原地基构成复合地基,提高地基承载力,减少沉降,是一种快速、经济有效的加固方法。 10.简述高压喷射注浆法的施工步骤。答:高压喷射注浆就是利用钻机钻孔,把带有喷嘴的注浆管插至土层的预定位置后,以高压设备使浆液成为20Mpa以上的高压射流,从喷嘴中喷射出来冲击破坏土体。部分细小的土料随着浆液冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力,离心力和重力等作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例有规律地重新排列。浆液凝固后,便在土中形成一个固结体与桩间土一起构成复合地基,从而提高地基承载力,减少地基的变形,达到地基加固的目的。项目5
浅基础施工1.简述毛石基础、料石基础和砖基础的构造。答:毛石基础是用毛石与水泥砂浆或水泥混合砂浆砌成。所用毛石强度等级一般为MU20以上,砂浆宜用水泥砂浆,强度等级应不低于M5。砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑,以上各层料石可按一顺一丁进行砌筑。阶梯形料石基础,上级阶梯的料石至少压砌下级阶梯料石的1/3。砖基础有条形基础和独立基础,基础下部扩大部分称为大放脚、上部为基础墙。砖基础的大放脚通常采用等高式和间隔式两种。 2.简述砖砌基础的工艺流程及施工要点。答:砖基础施工工艺包括:地基验槽、砖基放线、砖浇水、材料见证取样、拌制砂浆、排砖撂底、立皮数杆、墙体盘角、立杆挂线、砌砖基础、验收养护等步骤。砖基础施工要点:(1)砌砖基础前,应先将垫层清扫干净,并用水润湿,立好皮数杆,检查防潮层以下砌砖的层数是否相符。(2)从相对设立的龙门板上拉上大放脚准线,根据准线交点在垫层面上弹出位置线,即为基础大放脚边线。大放脚转角处要放七分头,七分头应在山墙和檐墙两处分层交替放置,一直砌到实墙。(3)大放脚一般采用一顺一丁砌筑法,竖缝至少错开1/4砖长。大放脚的最下一皮及各个台阶的上面一皮应以丁砌为主,砌筑时宜采用“三一”砌法,即一铲灰、一块砖、一挤揉。(4)开始操作时,在墙转角和内外墙交接处应砌大角,先砌筑4~5皮砖,经水平尺检查无误后进行挂线,砌好撂底砖,再砌以上各皮砖。(5)砌筑时,所有承重墙基础应同时进行。基础接槎必须留斜槎,高低差不得大于1.2m。预留孔洞必须在砌筑时预先留出,位置要准确。暖气沟墙可以在基础砌完后再砌,但基础墙上放暖气沟盖板的出檐砖,必须同时砌筑。(6)有高低台的基础底面,应从低处砌起,并按大放脚的底部宽度由高台向低台搭接。如设计无规定时,搭接长度不应小于大放脚高度。(7)砌完基础大放脚,开始砌实墙部位时,应重新抄平放线,确定墙的中线和边线,再立皮数杆。砌到防潮层时,必须用水平仪找平,并按图纸规定铺设防潮层。如设计未作具体规定,宜用1∶2.5水泥砂浆加适量的防水剂铺设,其厚度一般为20mm。砌完基础经验收后,应及时清理基槽(坑)内杂物和积水,应在两侧同时填土,并应分层夯实。(8)在砌筑时,要做到上跟线、下跟棱;角砖要平、绷线要紧;上灰要准、铺灰要活;皮数杆要牢固垂直;砂浆饱满,灰缝均匀,横平竖直,上下错缝,内外搭砌,咬槎严密。(9)砌筑时,灰缝砂浆要饱满,水平灰缝厚度宜为10mm,不应小于8mm,也不应大于12mm。每 8皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差值不得超过10mm。(10)基础中预留洞口及预埋管道,其位置、标高应准确,避免凿打墙洞;管道上部应预留沉降空隙。基础上铺放地沟盖板的出檐砖,应同时砌筑,并应用丁砖砌筑,立缝碰头灰应打严实。(11)基础砌至防潮层时,须用水平仪找平,并按设计铺设防水砂浆(掺加水泥重量3%的防水剂)防潮层。 3.简述毛石基础的工艺流程及施工要点。答:毛石基础施工包括:地基找平、基墙放线、材料见证取样、配置砂浆、立皮数杆挂线、基底找平、盘角、石块砌筑、勾缝等步骤。毛石基础的施工要点:(1)砌筑前应检查基槽(坑)的尺寸、标高、土质,清除杂物,夯平槽(坑)底。(2)根据设置的龙门板在槽底放出毛石基础底边线,在基础转角处、交接处立上皮数杆。皮数杆上应标明石块规格及灰缝厚度,砌阶梯形基础还应标明每一台阶的高度。(3)砌筑时,应先砌转角处及交接处,然后砌中间部分。毛石基础的灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。石块间较大空隙应先用砂浆填塞后,再用碎石块嵌实,不得先嵌石块后填砂浆或干塞石块。(4)基础的组砌形式应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。(5)砌筑毛石基础应双面挂线。(6)基础外墙转角处、纵横墙交接处及基础最上一层,应选用较大的平毛石砌筑。每隔0.7m须砌一块拉结石,上下两皮拉结石位置应错开,立面形成梅花形。当基础宽度在400mm以内时,拉结石宽度应与基础宽度相等;基础宽度超过400mm,可用两块拉结石内外搭砌,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于基础宽度的2/3。毛石基础每天的砌筑高度不应超过1.2m。(7)每天应在当天砌完的砌体上铺一层灰浆,表面应粗糙。夏季施工时,对刚砌完的砌体,应用草袋覆盖养护5~7d,避免风吹、日晒和雨淋。毛石基础全部砌完后,要及时在基础两边均匀分层回填,分层夯实。 4.简述天然地基上建造浅基础的施工工艺。答:浅基础的施工方法陆地施工顺序:基坑开挖→基坑支护→基坑排水或降水→基底处理→基础砌筑水中施工顺序:修筑围堰→堰内抽水→基坑开挖→水下施工 5.简述砖基础的施工要点。答:砖基础施工要点:(1)砌砖基础前,应先将垫层清扫干净,并用水润湿,立好皮数杆,检查防潮层以下砌砖的层数是否相符。(2)从相对设立的龙门板上拉上大放脚准线,根据准线交点在垫层面上弹出位置线,即为基础大放脚边线。大放脚转角处要放七分头,七分头应在山墙和檐墙两处分层交替放置,一直砌到实墙。(3)大放脚一般采用一顺一丁砌筑法,竖缝至少错开1/4砖长。大放脚的最下一皮及各个台阶的上面一皮应以丁砌为主,砌筑时宜采用“三一”砌法,即一铲灰、一块砖、一挤揉。(4)开始操作时,在墙转角和内外墙交接处应砌大角,先砌筑4~5皮砖,经水平尺检查无误后进行挂线,砌好撂底砖,再砌以上各皮砖。(5)砌筑时,所有承重墙基础应同时进行。基础接槎必须留斜槎,高低差不得大于1.2m。预留孔洞必须在砌筑时预先留出,位置要准确。暖气沟墙可以在基础砌完后再砌,但基础墙上放暖气沟盖板的出檐砖,必须同时砌筑。(6)有高低台的基础底面,应从低处砌起,并按大放脚的底部宽度由高台向低台搭接。如设计无规定时,搭接长度不应小于大放脚高度。9(7)砌完基础大放脚,开始砌实墙部位时,应重新抄平放线,确定墙的中线和边线,再立皮数杆。砌到防潮层时,必须用水平仪找平,并按图纸规定铺设防潮层。如设计未作具体规定,宜用1∶2.5水泥砂浆加适量的防水剂铺设,其厚度一般为20mm。砌完基础经验收后,应及时清理基槽(坑)内杂物和积水,应在两侧同时填土,并应分层夯实。(8)在砌筑时,要做到上跟线、下跟棱;角砖要平、绷线要紧;上灰要准、铺灰要活;皮数杆要牢固垂直;砂浆饱满,灰缝均匀,横平竖直,上下错缝,内外搭砌,咬槎严密。(9)砌筑时,灰缝砂浆要饱满,水平灰缝厚度宜为10mm,不应小于8mm,也不应大于12mm。每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差值不得超过10mm。(10)基础中预留洞口及预埋管道,其位置、标高应准确,避免凿打墙洞;管道上部应预留沉降空隙。基础上铺放地沟盖板的出檐砖,应同时砌筑,并应用丁砖砌筑,立缝碰头灰应打严实。(11)基础砌至防潮层时,须用水平仪找平,并按设计铺设防水砂浆(掺加水泥重量3%的防水剂)防潮层。 6.砖基础施工注意事项是什么?答:1)基础砌完后,检查砌体轴线和标高。2)在砌筑过程中,要经常对照皮数杆的相应层数,相差值不得超过10mm,随时调整砖缝,不得累积偏差。3)保证基础的强度。4)过基础的管道,应在管道上部预留出墙的沉降空隙。 7.简述混凝土基础施工要点。答:1)首先清理槽底验槽并做好记录。按设计要求打好垫层,垫层的强度等级小宜低于C15。2)在基础垫层上放出基础轴线及边线,按线支立顶先配制好的模板。模板可采用木模,也可采用钢模。模板支立要求牢固,避免浇筑混凝土时跑浆、变形(图5-24)。3)台阶式基础宜按台阶分层浇筑混凝土,每层可先浇筑边角后浇筑中间。第一层浇筑完工后,可停0.5~1.0h,待下部密实后再浇筑上一层。4)基础截面为锥形,斜坡较陡时,斜面部分应支模浇筑,并防止模板上浮。斜坡较平缓时,可不支模板,但应将边角部位振捣密实,人工修整斜面。5)混凝土初凝后,外露部分要覆盖并浇水养护,待混凝土达到一定强度后方可拆除模板。 8.现浇钢筋混凝土独立基础的构造要求有哪些?答:基础垫层厚度不宜小于70mm,混凝土强度等级为C15。基础混凝土强度等级不宜小于C20。锥形基础边缘的高度小宜小于200mm;阶梯形基础每阶高度宜为300~500mm。底板受力钢筋直径不宜小于l0mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。当有垫层时底板钢筋保护层厚度为40mm,无垫层时为70mm。当基础的边长尺寸大于2.5m时,受力钢筋的长度可缩短10%,钢筋应交错布置。 9.简述现浇钢筋混凝土独立基础的施工要点。答:1)首先清理槽底验槽并做好记录。按设计要求打好垫层,垫层混凝土的强度等级不宜低于C15。2)在基础垫层上放出基础轴线及边线,钢筋工绑扎好基础底板钢筋网片。3)按线支立预先配制好的模板。模板可采用木模,也可采用钢模。先将下阶模板支好,再支好上阶模板,然后支放杯心模板。模板支立要求牢固,避免浇筑混凝土时跑浆、变形。如为现浇柱基础,模板支完后要将插筋按位置固定好,并进行复线检查。现浇混凝土独立基础,轴线位置偏差小能大于10mm 。4)基础在浇筑前,清除模板内和钢筋上的垃圾杂物,堵塞模板的缝隙和孔洞,木模板应浇水湿润。5)对阶梯形基础,基础混凝土宜分层连续浇筑完成。每一台阶高度范围内的混凝土可分为一个浇筑层。每浇完一个台阶可停顿0.5~1.0h,待下层密实后再浇筑上一层。106)对于锥形基础,应注意保证锥体斜面的准确,斜面可随浇筑随支模板,分段支撑加固以防模板上浮。7)对杯形基础,浇筑杯口混凝土时,应防止杯口模板位置移动,应从杯口两侧对称浇捣混凝土。8)在浇筑杯形基础时,如杯心模板采用无底模板,应控制杯口底部的标高位置,先将杯底混凝土捣实,再采用低流动性混凝土浇筑杯口四周。或杯底混凝土浇筑完后停顿0.5~1.0h,待混凝土密实再浇筑杯口四周的混凝土。混凝土浇筑完成后,应将杯口底部多余的混凝土掏出,以保证杯底的标高。9)基础浇筑完成后,待混凝土终凝前应将杯口模板取出,并将混凝土内表面凿毛。10)高杯口基础施工时,杯口距基底有一定的距离,可先浇筑基础底板和短柱至杯口底面位置,再安装杯口模板,然后继续浇筑杯口四周的混凝土。11)基础浇筑完毕后,应将裸露的部分覆盖浇水养护。 10.筏板基础的材料和构造有哪些要求?答:1)板厚:等厚度筏形基础一般取200~400mm厚,且板厚与最大双向板的短边之比不宜小于1/20,由抗冲切强度和抗剪强度控制板厚。有悬臂筏板,可做成坡度,但端部厚度不小于200mm,且悬臂长度不大于2.0m。2)肋梁挑出:梁板的肋梁应适当挑出1/6~1/3的柱距。纵横向支座配筋应有15%连通,跨中钢筋按实际配筋率全部连通。3)配筋间距:筏板分布钢筋在板厚小于或等于250mm时,取Ф8间距250mm,板厚大于250mm时,取Ф10间距200mm。4)混凝土强度等级:筏板基础的混凝土强度等级不应低于C30。当有地下室时筏板基础应采用防水混凝土,防水混凝土的抗渗等级应根据地下水的最大水头与防渗混凝土层厚度的比值,按现行《地下工程防水技术规范》GB 选用,但不应小于0.6Mpa。必要时宜设架空排水层。5)墙体:采用筏形基础的地下室,应沿地下室四周布置钢筋混凝土外墙,外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。墙体截面应满足承载力要求,还应满足变形、抗裂、及防渗要求。墙体内应设置双面钢筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm。6)施工缝:筏板与地下室外墙的连接缝、地下室外墙沿高度的水平接缝应严格按施工缝要求采取措施,必要时设通长止水带。7)柱、梁连接:柱与肋梁交接处构造处理应满足要求。 项目6
桩基础施工1.按受力情况桩分为哪几类?答:桩按受力情况分为端承桩和摩擦桩。摩擦型桩可分为以下两类:(1)摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力很小可忽略不计,即纯摩擦桩。这种桩穿过的软弱土层较厚,桩端达不到坚硬土层或岩层上,桩顶的荷载主要靠桩身与土层之间的摩擦力来支承。(2)端承摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受,桩端阻力占的比例较小。例如,置于软塑状态粘性土中的长桩,桩端土为可塑状态的粘土,就是端承摩擦桩。端承型桩可分为以下两类:(1)端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。较短的桩,桩端进入微风化或中等风化岩石时,为典型的端承桩。这种桩穿过上部软弱土层,直接将荷载传至坚硬土层或岩层上。(2)摩擦端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受,桩侧摩擦力占的比例较小。
11 3.试述桩锤的类型及其适用范围,打桩时如何选择桩锤?答:常用的桩锤有落锤、柴油桩锤、单动汽锤、双动汽锤、振动桩锤、液压锤桩等。用锤击法沉桩,选择桩锤是关键。一是锤的类型,二是锤的重量。锤击应该有足够的冲击能量,施工中宜选择重锤低击。桩锤过重,所需动力设备也大,能源消耗大不经济,且易将桩打坏;桩锤过轻,必将增大落距,锤击功能很大部分被桩身吸收,使桩身产生回弹,桩不易打入,且锤击次数过多,常常出现桩头被打坏或使混凝土保护层脱落,严重者甚至使桩身断裂。因此,应选择稍重的锤,用重锤低击和重锤快击的方法效果较好。锤重一般根据施工现场情况、机具设备性能、工作方式、工作效率等条件选择。 4.试述打桩顺序有几种?如何确定合理的打桩顺序?答:打桩顺序一般有逐排打、自中央向边缘打、自边缘向中央打和分段打等四种。当桩不太密集,桩的中心距大于或等于4倍桩的直径时,可采取逐排打桩和自边缘向中间打桩的顺序。逐排打桩时,桩架单向移动,桩的就位与起吊均很方便,故打桩效率较高。但当桩较密集时,逐排打桩会使土体向一个方向挤压,导致土体挤压不均匀,后面的桩不容易打入,最终会引起建筑物的不均匀沉降。自边缘向中间打桩,当桩较密集时,中间部分土体挤压较密实,桩难以打入,而且在打中间桩时,外侧的桩可能因挤压而浮起。因此这两种打设方法适用于桩不太密集时施工。当桩较密集时,即桩距小于4倍桩的直径时,一般情况下应采用自中央向边缘打和分段打。按这两种打桩方式打桩时土体由中央向两侧或向四周均匀挤压,易于保证施工质量。此外,根据桩的规格、埋深、长度不同,且桩较密集时,宜按先大后小,先深后浅,先长后短打设,这样可避免后施工的桩对先施工的桩产生挤压而发生桩位偏斜。当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向打设。 5.钢筋混凝土预制桩接桩的方法有哪些?试问各自适用于什么情况?答:常用接桩的方法有焊接法、法兰接法和硫磺胶泥锚接法等。(1)焊接法接桩。焊接法接桩目前应用最多。接桩时,必须对准下节桩并垂直无误后,用点焊将拼接角钢连接固定,再次检查位置正确无误后,则进行焊接。施焊时,应两人同时对角对称地进行,以防止节点变形不均匀而引起桩身歪斜,焊缝要连续饱满。接长后,桩中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲矢高不得大于0.1%桩长。(2)法兰接桩法。它是用法兰盘和螺栓连接,其接桩速度快,但耗钢量大,多用于预应力混凝土管桩。(3)硫磺胶泥锚接法接桩。上节桩预留锚筋、下节桩预留锚筋孔(孔径为锚筋直径的2.5倍)。接桩时,首先将上节桩对准下节桩,使四根锚筋插入锚筋孔,下落上节桩身,使其结合紧密。然后将桩上提约200mm(以四根锚筋不脱离锚筋孔为度),安设好施工夹箍(由四块木板,内侧用人造革包裹40mm厚的树脂海绵块而成),将熔化的硫磺胶泥注满锚筋孔和接头平面上,然后将上节桩下落。当硫磺胶泥冷却并拆除施工夹箍后,可继续加荷施压。硫磺胶泥锚接法接桩,可节约钢材,操作简便,接桩时间比焊接法要大为缩短,但不宜用于坚硬土层中。 6.试述静力压桩的优点及使用情况。答:静力压桩施工无噪声、无振动、无污染;不会打碎桩头,桩截面可以减小,混凝土强度等级可降低,配筋比锤击法可省40%;桩定位精确,不易产生偏心,可提高桩基施工质量,施工速度快;自动记录压桩力,可预估和验证单桩承载力,施工安全可靠。静力压桩施工程序为:测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压桩→切割桩头。 7.灌注桩与预制桩相比有何优缺点?答:灌注桩施工不存在沉桩挤土问题,振动和噪音均很小,对邻近建筑物、构筑物及地下管线、道路 12等的危害极小。但与预制桩相比,灌注桩施工操作要求严格,施工后混凝土需要一定的养护期,不能立即承受荷载,施工工期较长,成孔时有大量土渣或泥浆排出,在软土地基中易出现颈缩、断裂等质量事故。 8.试述泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺答:施工工艺流程为:测量放线定好桩位→埋设护筒→钻孔机就位、调平、拌制泥浆→成孔→第一次清孔→质量检测→吊放钢筋笼→放导管→第二次清孔→灌注水下混凝土→成桩。 9.试述沉管灌注桩的施工过程,以及施工中易出现的质量问题和其处理方法。答:沉管灌注桩是利用锤击打桩设备或振动沉桩设备,将带有钢筋混凝土的桩尖(或钢板靴)或带有活瓣式桩靴的钢管沉入土中(钢管直径应与桩的设计尺寸一致),造成桩孔,然后放入钢筋骨架并浇筑混凝土,随之拔出套管,利用拔管时的振动将混凝土捣实,便形成所需要的灌注桩。沉管灌注桩、夯压桩施工常见问题及预防措施见表。 项目7
季节性地基基础施工1.冻土的定义、特性和分类是什么?地基土如何保温防冻?答:1)定义:当温度低于0℃,且含有水的各类土称为冻土。2)分类:季节性性冻土:受季节性影响冬冻夏融,呈财周期性冻结和融化的土。永冻土:冻结状态持续多年或永久不融的土。冻结深度:冬季冻结夏季融化的土层为季节性冻结层,其土层的厚度叫冻结深度。3)特性:冻胀性:土冻结后,体积比冻前增大。 13地基土的保温防冻:在土层未冻结之前,采取一定的措施,使基础上层免遭冻结或少冻结。包括翻松耙平松土防冻法、覆雪防冻法和保温材料覆盖法。 2.冻土的开挖有哪些方法?它们适合于在何种情况下试用?答:冻土的开挖宜采用剪切法,具体的开挖方法一般有人工法、机械法和爆破法三种。1)人工法开挖。人工法开挖冻土适用于开挖面积较小和场地狭窄,不具备用其他方法进行土方破碎、开挖的工程。2)机械法开挖。当冻土层厚度在0.5m以内时,可用推土机、铲运机或中等动力的普通挖掘机施工开挖。3)爆破法开挖。爆破法适用于冻土层较厚、面积较大的土方工程。 3.基础砌筑工程有哪些冬期施工方法?各有什么特点?答:冬期砌筑基础工程施工方法可分为冻结法、蓄热法和暖棚法等。1)冻结法是指采用不掺有化学外加剂的普通水泥砂浆或水泥混合砂浆进行砌筑,砌体砌完后,不需加热保温等附加措施的一种冬期施工方法。冻结法施工允许砂浆在砌筑后遭受冻结,且在解冻后强度继续增长,在施工中没有掺加外加剂,对不受地震区条件限制的基础施工均可采用冻结法,但不宜用于毛石混凝土和毛石基础施工。2)蓄热法是在施工过程中,先将砂浆中的原材料水和砂等加热,使砂浆具有一定的温度,推迟冻结时间。蓄热法施工通常用刨花、锯末、草袋、草帘、草垫、棉被以及炉渣等导热系数小而又比较经济的材料覆盖。蓄热法适用于施工温度在-5℃~-10℃左右的地区或环境内,特别适用于地下结构。基础工程冬期施工时,也可利用未遭受冻结的软土的热量来进行防寒保温,以达到保温的目的。3)暖棚法是在结构物周围用廉价保温材料搭设简易暖棚,在棚内装热风机或生火炉,使其在+5℃以上的条件下砌筑,并养护不少于3d。暖棚法施工主要适用于寒冷地区的地下工程和基础工程的砌体砌筑。由于较费工料,需一定加热设备或燃料,热效低,一般不宜多用。 4.钢筋负温闪光对焊应注意些什么?答:钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。采用较低变压器级数,宜增加调整长度、预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力,并宜减慢烧化过程的中期速度。 5.基础混凝土工程的冬期施工期是如何规定的?其施工有什么特点?答:当室外最低气温不低于—15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于—30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0Mpa。 6.基础混凝土冬期施工的主要方法有哪些?有何特点?答:冬期混凝土养护:冬期基础混凝土浇筑后的养护主要采用暖棚法、蓄热法、综合蓄热法、蒸汽养护法、电加热法和负温养护法等几种。① 暖棚法:将被养护的基础结构置于棚中,内部设置热源,以维持棚内正温环境,使混凝土在正温下养护。暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程。② 蓄热法:将混凝土组成材料(水泥除外)进行加热搅拌和水泥水化释放出来的热量,通过保温材料严密覆盖,使混凝土缓慢冷却,保证混凝土在正温条件下逐渐硬化并达到预期强度的方法。③ 综合蓄热法:通过高性能的保温围护结构,使加热拌制的混凝土缓慢冷却,并利用水泥产生的热量和掺入的抗冻早强减水复合外加剂或采用短时加热等综合措施,使混凝土温度在降至冰点前达到预期要求的强度。14④ 蒸汽养护法:让蒸汽与混凝土直接接触,利用蒸汽的湿热养护混凝土,或将蒸汽作为热载体,通过散热器将热量传导给混凝土使混凝土升温养护的方法。⑤ 电加热法:电热法是在混凝土结构的内部或外表设置电极,通以低压电流,使电能变为热能加热养护混凝土。电加热法设备简单,施工方便,热量损失小,易于控制,但耗电量大,多用于局部混凝土养护。按电能转换为热能的方式不同,电加热法可分为电极加热法(它又分为内部电极加热和表面电极加热两种形式)、电热毯法、电磁感应加热法和远红外线养护法。⑥ 负温养护法:混凝土负温养护法适用于不易加热保温,且对强度增长要求不高的一般混凝土结构工程。 7.混凝土冬期施工中常用的外加剂有哪些?其作用如何?答:目前冬期施工常用的外加剂多为定型产品,其组分中包括防冻、早强、减水、引气和阻锈等。 主要的作用:1)减水,缩小水灰比是最好的防冻措施;2)引起,较大的含气量牺牲一点强度,但是换来了混凝土的和易性,更主要的是耐久性提高了很多;一般到5%以上;引气剂引出的气泡(200微米)可以阻断游离水的毛细管;3)早强,提高早期强度,使得混凝土尽快达到抗冻强度是提高早强的目的;4)降低冰点。目前的亚硝酸盐,甲醇等防冻组分具备这样的功能。 8.混凝土冬期施工可采取什么样的措施?答:混凝土冬季施工可采取以下措施:(1)施工组织上合理安排,保证冻前混凝土的成熟度达到1800℃.h;(2)创造混凝土强度快速增长的条件,如采用高热水泥、快凝水泥,减小水灰比,加速凝剂等;(3)预热搅拌机,增长拌和时间,保证入仓温度不低于5℃;(4)减少拌和、运输、浇筑中的热量损失;(5)预热拌和材料;(6)加强混凝土的养护,如用蓄热法、暖棚法、电热法和蒸汽法进行养护。 9.强夯法冬期施工的施工期如何确定?答:按照气候条件,基土状态将冬期施工分为三个阶段(或三期)。(1)初冬期:日平均气温不低于-10℃、冻土厚度不大于1m的月份划为初冬期。(2)严冬期:日平均气温低于-10℃到日最高气温达0℃、同时冻土厚度大于1m的月份划为严冬期。(3)春融期:日最高气温在0℃以上至冻土全部融化之前的月份称为春融期。 10.强夯法冬期施工参数的如何确定?答:当地面有冻土时,选择施工设备时应考虑破碎冻土的需要。用常温强夯使用的能量和夯锤破碎冻土,不但施工效率低,冻土破碎后块径也较大。破碎冻土用的夯锤,锤底静压力应不大于正常施工时的锤底静压力,并应根据冻土的厚度和冻结强度依据地区经验进行选择。当没有地区经验时,可参考表进行选择。表
强夯法破碎冻土夯锤及夯击能量选择参考表 1511.解释混凝土的蓄热保温法。答:将混凝土组成材料(水泥除外)进行加热搅拌和水泥水化释放出来的热量,通过保温材料严密覆盖,使混凝土缓慢冷却,保证混凝土在正温条件下逐渐硬化并达到预期强度的方法。当室外最低温度不低于—15℃时,地面以下的工程,或表面系数不大于5m-1的结构,宜采用蓄热法养护。对结构易受冻的部位,应采取加强保温措施。蓄热法混凝土养护的关键是需设计计算和确定混凝土冷却到0℃时所需的保温材料、冷却时间和所要达到的强度。 12.雨期施工应注意哪些问题?施工有哪些要求?答:1)雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片地分期施工。2)雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏通或加固,必要时应增加排水措施,保证水流畅通;另外还应防止地面水流入场内;在傍山、沿河地区施工,应采取必要的防洪措施。3)深基础坑边要设挡水埂,防止地面水流入。基坑内设集水井并配足水泵。坡道部分应备有临时挡水措施(草袋挡水)。4)基槽(坑)挖完后,应立即浇筑好混凝土垫层防止雨水泡槽。5)深基础护坡桩距既有建筑物较近者,应随时测定位移情况。6)钻孔灌注桩应做到当天钻孔当天灌注混凝土,基底四周要挖排水沟。7)深基础工程雨后应将模板及钢筋上淤泥积水清除掉。8)箱形基础大体积混凝土施工应采用综合措施,如掺外加剂、控制水泥单方用量、选择合理砂率、加强水封养护等,防止混凝土雨期施工坍落度偏大而影响混凝土质量,降温不好形成混凝土收缩裂缝。 13.冬期施工的质量检查与安全技术主要注意哪些问题?答:冬期施工安全技术:1)各类脚手架进入冬期施工前要加固,要及时清除积雪,注意防滑。2)冬期施工应做好防火、防寒准备,保证好消防器材和水源的供应和道路的通畅。3)施工中特别注意设备防冻,班前班后要认真检查机具、卡具等,若有缺陷应及时处理。4)强夯施工中操作人员要有安全保护(如安全帽等),吊车应适当设置安全罩、防止飞土石砸车挡风玻璃。施工前或施工中,进行安全教育和技术交底,保证施工安全。5)要防止一氧化碳中毒,亚硝酸钠和食盐混放误食会引起中毒。保证蒸汽锅炉的使用安全。6)桩基础冬期施工的安全措施(1)冬期施工前应平整道路,及时清除冰雪,地上电线、地下管线和地下构筑物均宜先行拆除,特别是对埋设在地下的电缆及管道要查明清楚,对危及施工安全的设施要拆除或采取确保安全生产的措施。(2)在每台班施工前要对机械进行空载试运转,以检查电源线路和油路是否确保通畅,发现异常要查明原因,及时修理后,方可正式施工。步履式螺旋钻机在架立或放倒钻杆臂架的时候,要有安全保护措施,以免油路故障,操作失灵,造成安全事故。(3)干作业成孔灌注桩施工中,钻孔和灌注混凝土要密切配合,作到成孔后立即组织灌注混凝土。如因故来不及灌注混凝土的桩孔,要及时覆盖保温,使冷空气不致侵入孔内,以免造成孔内土壁结霜,影响质量和避免扭伤。(4)套管成孔灌注桩采用沉管工艺时,可用收紧钢丝绳加压,或加配重以提高沉管的效率,用收紧钢丝绳加压时应随桩管沉入深度随时调整离合器,防止抬起桩架,发生事故。(5)桩架高度如超过10m,移动时应加缆绳,以防机架倾倒。(6)电气设备必须接地线,接地电阻不得大于10Ω。(7)起重臂倾角不得大于1:5或78°,桩架前倾不得超过1:10或5°,后倾不得超过1:3或18°。(8)不准与履带成90°的侧向吊桩。将桩吊起10~20cm时,应停机检查各部位正常后方可继续起吊。(9)打桩时,严禁桩架下面有人,悬锤时禁止移动和检修打桩架。16(10)工作停止时,应将桩锤落下,拉开电闸,夹紧轨钳,气缸应放在活塞座上,桩锤应用方木垫实或用销子销住。 14.雨期施工的质量检查与安全技术主要注意哪些问题?答:雨期施工安全技术:1)各类脚手架进入雨期施工前要加固,要及时检查并注意防滑。2)雨期施工基础放坡,除按规定要求外,必须作补强护坡。3)机电设备应做好防潮、防雨、防雷措施,对电动机、控制电闸的安全接地和漏电装置要可靠。4)一般机电设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方。施工现场高出建筑物的塔吊、人货电梯、钢脚手架等必须安装防雷装置。塔式起重机每天作业完毕,须将轨钳卡牢,防止遭大雨时滑走。5)雨期施工应有相应的防滑措施。若遇大雨、雷电或6级以上强风时,应禁止高处、起重等内容的作业,且过后重新作业之前应先检查各项安全设施,确认安全后方可继续作业。6)箱形基础贴油毡砌保护墙后,墙体须加临时支撑,增加其稳定性,防止被大雨冲倒。7)雷雨时工人不要在高墙旁或大树下避雨,不要走近电杆、铁塔、架空电线和避雷针的接地导线周围10m以内地区。人若遭受雷击触电后,应立即采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。 17
欢迎转载:
推荐:    

我要回帖

更多关于 地基基础施工方案 的文章

 

随机推荐