来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2014-12-24 06:47
标签:
污水处理厂工艺流程
污水处理厂安全工作总结范文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
12页免费15页免费11页免费2页¥1.002页免费4页免费3页免费3页免费3页免费8页免费
喜欢此文档的还喜欢12页免费10页1下载券28页免费4页免费3页2下载券
污水处理厂安全工作总结范文|污​水​处​理​厂​安​全​工​作​总​结​范​文
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢榆林污水处理厂安全文明施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
14页免费14页免费27页免费10页免费25页1下载券32页免费21页2下载券18页7下载券22页7下载券14页免费
榆林污水处理厂安全文明施工方案|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢合肥建设网
--全部栏目--
政务平台内部门户
&&&&热点新闻
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&相关新闻
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&当前位置:网站首页 && 图片新闻
市排管办快速处置污水厂供电杆损伤安全隐患 来源:委领导&&发布时间:&&点击数:48&&&&&
为保障污水厂的正常运行,在得知消息后,我办污水厂监管人员第一时间赶赴现场查看情况,并积极
版权所有 中国?安徽?合肥市城乡建设委员会
邮编:230001 邮箱
地址:安徽省合肥市阜南路51号 电话:3《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
112页7下载券56页7下载券2页免费9页免费24页免费39页免费53页免费45页免费20页免费53页7下载券
喜欢此文档的还喜欢56页7下载券112页7下载券45页免费16页1下载券2页免费
《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢||||||||||||
您现在的位置:&&
《污水处理厂突发事件应急预案》
总则 株洲市城市污水处理工艺是采用生物处理方法,利用活性微生物来分解、消化污水中的有机污染物,从而达到净化水质的目的。为保证污水处理设施的正常运行,充分发挥污水处理设施的运行效果,特制定突发应急事件处理程序,可提高快速反应和应急处理能力是本预案追求的目标。本预案以预防为主,按规范化、程序化的要求,在各种突发事件对工厂活性生物系统造成冲击和危害时进行应急处理,将危害和损失降到最低限度。 一、事态分级 Ⅲ级事态比较简单,预计到将有可能对生产厂区范围内的生产设施、设备、工艺的安全、公共利益造成一般危害或构成威胁,有可能造成人员伤亡和财产损失,只需要简单的外部和内部的协调或者调度厂区人力资源和物资就能够处置的事件。 Ⅱ级事发突然,事态较为复杂。对生产厂区内的生产安全、生产秩序、生产工艺造成一定的危害或威胁,有可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或生态环境破坏,需要对外协调处理相关事务的,需要调度各公司生产系统的人力资源或者物资进行处置的事件。 Ⅰ级指突然发生、事态复杂,对各公司生产厂内、厂外的公共设施安全、生产秩序、生产工艺造成严重危害和威胁,可能或已经造成人员伤亡、财产损失或生态环境遭严重破坏,需调动全公司或社会的力量和资源进行联合处置的突然事件。 二、启动条件 厂区出现异常情况和紧急安全隐患事故时,污水处理厂负责人和班组长可以负责处理Ⅲ级事件,部门责任人可以负责处理Ⅱ级以下事件,各公司安全领导小组办公室主管负责处理Ⅰ级以下事件。事件发生后各部门责任人应在最短时间内电话报告主管领导或越级上报,如无法联系或半个工作日内不能批复的,则按默认的原则全权按应急方案所规定的程序代理处理突发事件,事后应将全部情况以书面报告主管领导。 三、执行组织 突发事件的管理从主要二个层面着手:一是突发事件的预警管理,二是应急指挥管理。 安全领导机构&&根据各公司安全职责分工原则,公司分管安全的领导为负责人。全权负责处理公司的所有安全事务,在安全事故发生时,负责人应启动相应的指挥体系,充分发挥体系内工作小组的职责对事件进行有效调度。可根据不同时期的变化,不定期召开安全调度会议和监督检查,研究决策污水处理运营过程中各种突发事件的对应。 日常管理机构&&各级部门按职责划分从厂长&调度&各班组长层层负责日常的安全生产运行。严格把关水质、水量情况的异常变化,协调解决生产中遇到的小问题。 四、执行资金 为处理好污水处理厂内各类突发事件物资保障,各公司应设立应急预案备用资金,为突发事件提供资金保障。事件处理完毕后应按正常程序补办相关财务手续。 Ⅰ级事件可调用资金10万元人民币,Ⅱ级事件可调用资金5万元人民币,Ⅲ级事件可调用资金1万元人民币。 五、处理原则及适应范围 在发生污水处理事故时,本着&预防为主、自救为主、统一指挥、快速反应、分别处理&的原则,实施有效快捷的抢修和处置,尽快恢复至正常处理状态。 适用范围 预案内容包括针对由人或自然因素引起的,具有突发性、不可预见性、并在一定程度上直接影响污水处理和社会秩序、损害人身健康、社会财产安全等事件,引起的污水处理系统突发事件的应急处置,主要包括但不限于以下五种预案: (一)进水水质发生突然变化; (二)突发大暴雨或进水量严重超过设计处理能力; (三)液氯泄漏事故; (四)硫化氢中毒; (五)火灾; a)编制依据 《中华人民共和国安全生产法》; 《中华人民共和国消防法》; 国务院《危险化学品安全管理条例》; 国务院《特种设备安全监察条例》; 建设部《城市污水处理厂运行维护及其操作规程》; 其他国家和地方法律、法规、条例等。 b)应急处置原则 污水处理单位、部门和个人在突发事件处置中应执行&科学预警、处置及时、统一指挥、分级负责&的工作原则。 1.科学预警:坚持以人为本,预防为主,把预防和处置突发事故的责任层层落实到各部门、班组和职工。及时收集与污水处理有关的综合信息,建立灵敏、快捷的预警机制,对可能发生的突发性事件及时预防和处置,力争把损失、危害降到最低程度。 2.处置及时:按照就地就近、及时处置的要求,各基层单位、班组和职工接到或发现突发性事故信息时,有责任在第一时间逐级报告,不得有误。事故单位、部门应及时按应急预案规定,采取紧急处置措施,避免事态进一步扩大。 3.统一指挥:发生各类突发事故时,由应急指挥办公室统一指挥发布命令,各类事故应急组织,按照划定的责任范围,采取处置行动,并和上一级指挥组织保持密切联系。 4.分级负责:在突发事件中,各级领导应按照职责分工,负责分管范围内的事故处置,对分工负责的工作不得推诿回避,必须积极配合,恪尽职守。 六、应急救援组织机构、组成人员和职责划分 1、应急救援领导小组及组成人员 组长:排水办主任 副组长:各公司总经理 成员:各污水处理厂厂长 2、职责划分 A、各公司总经理为总指挥。职责是组织制定应急救援预案,负责人员、资源配置和应急队伍调动,根据现场情况,调整或调集力量并组织实施决策目标;向下级指挥人员布置抢险救灾任务,检查执行情况。 B、各污水处理厂厂长为副总指挥。职责是协组总指挥工作,向总指挥报告事故情况,执行命令;在总指挥离开现场或因公出差时,履行总指挥职责。 C、各污水处理厂现场总协调和对外联络负责人。职责是掌握情况、分析判断、决定对策、协调工作、保持通信联络畅通,负责单位和消防、公安等部门的联络。组织人员随时了解并记录灭火、救人、疏散物质的情况和发布各项决策、命令、上级领导的指示精神等。 D、各公司安全主管领导任现场抢救负责人。职责是负责根据事故现场情况,划定警戒区,组织疏散警戒区的人员、物质、下令限制人员和效能工具进入;组织救护器材、工具、衣物的供应和医疗救护工作;指挥对事故现场的抢救和人员疏散工作;负责赶赴现场实施救护,即时将伤员送医院救治。负责向排水办、主管公司、政府部门报告事故和救助情况。 E、各公司安全专干任事故处理和调查负责人。负责事故现场处置、照相及其他工作;负责提取事故的有关人证、物证、整理原始材料;负责进行技术资料的整理、技术分析论证;负责组织提出事故调查报告。 F、各污水处理厂安全员任现场保护和善后处理负责人。职责是负责组织对事故现场的保护和警戒工作,防治无关人员随意进行现场。负责对伤亡者和家属及其他损失等国家政策规定做好善后处理和安抚工作,并协组公安机关对破坏事故的侦破工作。 应急救援保障 1、内部保障 A、成立事故应急救援指挥部,明确人员分工和职责。 B、设立现场抢险、救护、善后处理、消防等应急分队,明确职责。 C、现场配置了干粉灭火器、防毒面具、消防栓、水枪和水带。配置图、工艺图。 2、外部保障 A、发生液氯中毒事故,可通知湖南省化学事故救治中心,即:株洲化工集团医院。电话: B、发生火灾,立即拨打报警电话:119 预案分级响应条件 发生液氯泄漏事故,由排水公司自主救援、处置;发生房屋、设备火灾事故,或排水公司无法控制火灾局面,通知专业消防队伍扑救。 应急培训计划 1、各厂每年组织一次本厂全体员工学习本预案。 2、各厂每年组织一次应急队伍专项抢险、救护、灭火知识考试。 3、明确每个员工的应急职责,每季对应急器材、工具使用进行检查补缺。 演练计划 1、演练准备:由本污水处理厂制定演练方案,模拟事故现场,着重于事故发生后的应急处理,应急器材使用、突出关键环节。明确演练题目、计划、措施。 2、演练范围和频次:龙泉污水处理厂对液氯泄漏事故进行演练。范围分别为液氯消毒间。频次为一年一次。 3、演练组织:演练组织由各公司应急救援领导小组负责。 进水水质异常应急预案 株洲污水处理厂进水主要是城市生活污水,进水基本控制项目设计及最高允许排放浓度如下表: 基本控制项目设计及最高允许排放浓度(日均值)单位:mg/L 序号基本控制项目设计进水浓度设计出水浓度一级标准B标准标准来源 1化学需氧量(COD)918-2002表1 2生化需氧量(BOD5)1502020 3悬浮物(SS)2002020 4石油类3 5阴离子表面活性剂1 6总氮(以N计)20 7氨氮(以N计)①8(15) 8总磷 (以P计)日前建设的1.5 9色度(稀释倍数)30 10PH6~9 11粪大肠菌群数/(个/L)104 注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;BOD5大于160mg/L时,去除率应大于50%。 ②括号外数值为水温&12℃时的控制指标,括号内数值水温&12℃时的控制指标。 株洲污水处理厂采用氧化沟工艺,此工艺具有出水水质好,运行稳定可靠,兼有完全混合型和推流型的特点且具有耐冲击负荷能力。 本单元所指的进水水质严重超标事故是指市政污水收集管网进入污水厂的污水,一项或多项指标严重超标,致使污水厂正常处理不能达到规定出水标准的事故。 根据污水处理厂巡检制度规定,值班运行员工在中心控制室或巡检设备运行状态过程中,发现在线监测设备数据COD超标在500mg以上或者粗、细格栅巡检中发现污水进水水质有严重难闻异味(进水水质的PH&5或PH&10,应及时启动以下应急程序。 1、运行班组人员在生产运行中应全天候监控进水水质异常情况,根据巡检制度定时要求必须在有效时间内发现进水异常,出现以上情况时应在第一时间内报告当班班组长。本班班组长应将水质异常情况立刻上报工艺调度或者厂负责人,同时采取有效措施调控工艺设备规避风险并将异常情况详细记录在案。 2、工艺调度或者厂责任人在接到运行班长的通报后,应及时调度调整工艺避免异常水质对生产工艺造成有害冲击。应在最短时间内把信息反馈给管网工作人员,同时安排采样送检,为以后分析判断提供可靠依据。 3、当管网中心接到管线异常水质情况通报时,管线管理人员应及时派人排查管线情况是否受损或渗漏。若管线受损或渗漏导致水质的异常,管线负责人查清情况后通知公司生产部门派队伍及时抢修。如管网沿线发现有企业单位超标排放或者偷排时,应及时通知环保局等相关单位对管网沿线进行突查,并负责采集进水水质超标的视频、图片资料,对超标污水取样封存,保留好分析数据,日后进行追诉。 4、在12小时内各污水处理厂负责人全权处理因异常水质导致的设备停止运行状态,12小时以外报公司协调处理。情况正常后,厂负责人须采用积极措施及时恢复生产。 进水水质超标事故 现场处置组处置方案: (1)发现进水水质超出进水设计标准:CODcr>350mg/L,或SS>200mg/L,或PH>9,或PH<6时,立即向公司和环保部门汇报; (2)发现进水水质严重超标:CODcr>550mg/L,或SS>300mg/L,或PH>9.5,或PH<5.0时,立即向公司和环保部门汇报,等待指令,准备停止进水,准备打开超越闸门。 (3)发现进水水质特别严重超标:CODcr>700mg/L,或SS>400mg/L,或PH>10,或PH<4.0或其他严重恶化水质时,立即向公司和环保部门汇报,减少进水量,一小时后若水质仍无好转,停止进水,打开超越闸门,避免管网水位过高对管网造成危害。 (4)发生上述情况时,对进水水质数据立即进行连续采样分析(次/间隔10分钟),根据化验数据对相关工艺进行及时调整,确保对污水处理系统造成大的危害降至最低。 (5)信息收集组全程收集进水水质数据及处理过程的工艺数据,为事件报告提供翔实的数据支持; (6)支持保障小组立即起草事件经过报告材料,如可能导致系统工艺瘫痪则在紧急关闭的同时,填写紧急关闭报告函报送政府部门及湖南首创。 具体的技术措施(包括但不限于): (1)如有机物(COD、BOD)超标,补救措施主要有: 为了提高生物池对有机负荷的去除率,加强DO溶解氧的监测力度,增加供气量。 提高生物池MLSS的浓度,以提高单位生物池容积的污染物处理能力。 (2)进水的氨氮超标时,补救措施主要有: 调整生物池的工艺运行,优先保证BOD的去除及生物硝化,不达标的磷采用化学除磷措施解决; 如长期超标,通过工艺改造以适应处理要求。 (3)进水的总磷超标时,补救措施主要有: 调整生物池工艺运行,尽量通过生物除磷方式除磷,不达标的磷通过化学除磷措施; 如果进水总磷浓度过高,导致进水可生物降解碳源不足,考虑投加外加碳源等措施。 (4)进水的SS超标时,补救措施主要有: l加大二沉池排泥量;提高刮泥机的运行效率,提高SS去除率等。 (5)进水的有机物、总氮、总磷、SS同时超标时,补救措施主要有: 如果进水水质持续180天内经常超过进水水质标准并且处于稳定状态,公司将通过调整工艺参数和启用现有所有的设施,尽量最大限度的去除污染负荷的总量。并且向市政府提出改造污水处理厂的工艺及设备的申请,就改造污水处理厂工艺及设备导致公司增加投资和运行成本的情况进行协商。 突发大暴雨或进水量严重超过设计处理能力应急预案 现场处置组处置方案: (1)根据天气预报预先对闸门等设备进行检查,确保完好。 (2)随时观察集水池的水位并向领导汇报。 (3)外出巡视,必须注意个人安全,注意防滑,需要有人配合时两人或三人一起协作操作。 (4)由于进水管网关系着市区的防洪和排涝,水位超过预警水位2.2米时立即向公司、排水办和环保部门汇报,加大进水量,若进水水位仍然上涨,超过极限水位2.5米时,打开超越闸门,并进行相应的工艺调整; (5)信息收集组全程收集进水水质数据及处理过程的工艺数据,为事件报告提供翔实的数据支持; (6)支持保障小组立即起草事件经过报告材料,如可能导致系统工艺瘫痪则在紧急关闭的同时,填写紧急关闭报告函报送政府部门及主管公司。 液氯泄漏事故应急救援预案 基本情况 龙泉污水处理厂西面紧邻京广铁路线;南面为市渔场;北面与一鱼塘相对;东面与湖南工业大学接壤。所处龙泉村为工业企业的集中地。周围无集中社区和重要基础设施。株洲市排水有限公司龙泉污水处理厂根据工艺要求使用液氯对尾水进行消毒处理。 一、液氯的主要危害特性 1、理化特性 氯气属于剧毒气体,是黄绿色有刺激性气味的助燃气体,相对密度(空气=1)为2.48;相对密度(水=1)为1.47;熔点:&101℃;沸点:&34.5℃;液氯平均比热:0.98kJ/kg&℃。有腐蚀性,易溶于水、碱液;泄漏时主要集中在地面,会形成有毒蒸气S风向沿地面扩散,会在低洼处或密闭空间内聚集。 2、火灾爆炸性 氯气可助燃。可燃物能在氯气中燃烧。易燃气体和金属粉未等也能与氯气形成爆炸性混合物。 3、人体毒害性 液氯一旦因各种原因泄漏,会在空气中迅速蒸发为氯气。氯气会与空气中的水蒸气反应生成盐酸和次氯酸雾滴,刺激人体黏膜。另外氯气本身属于剧毒气体,我国标准规定空气中氯气含量不得超过1mg/m3,在空气中的浓度达到0.09%(1200mg/m3)时,人吸入5~10分钟即致死;氯在空气中浓度达到0.00425%(55mg/m3)时,吸入30~60分钟即致死;氯在空气中浓度达到0.00175%(22mg/m3)时,吸入30~60分钟即致重伤,在极高浓度下会产生&电击样&死亡。眼睛和皮肤接触液氯或高浓度氯气,在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。长期低浓度接触,可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 4、对环境及植物的危害性 氯气对环境有严重危害,应特别注意对水体的污染,对鱼类和动物也应给予特别注意,高浓度时对人畜有损害。 二、液氯泄漏类型 泄漏类型分为连续泄漏(小量泄漏)和瞬间泄漏(大量泄漏),前者是指容器或管道破裂、阀门损坏、单个包装的单处泄漏,特点是连续释放但流速不变,使连续少量泄漏形成有毒气体呈扇形向下风扩散;后者是指化学容器爆炸解体瞬间、大包装容器的泄漏、许多小包装的多处泄漏,使大量泄漏物形成一定高度的毒气云团呈扇形向下风扩散。 1、液氯泄漏事故的安全防护 2、气象和地形条件 风向决定毒气云团的扩散方向,风速决定毒气云团的下风向的扩散范围,气压和地形影响毒气对人的危害程度,如果空气流动性小、温度大,毒气在低洼处停留不易扩散,对人和环境有极大的危害。 3、初始隔离和下风向防护区域参考距离 氯气泄漏后,可能造成人员的中毒和死亡,波及泄漏区域或周边地区。一般在小泄漏状态下(泄漏量&200L),首次隔离距离为30m,下风向撤离范围白天为0.3km,夜间为1.1km。在大量泄漏状态下(泄漏量&200L),首次隔离距离为275m,下风向撤离范围白天为2.7km,夜间为6.8km。 污染范围不明时先按上述方法确定距离,然后分段测试氯气浓度再调整距离。 三、危险区域的隔离 1、危险区域的划定 事故发生后,氯气在风的作用下,会呈&60&左右的夹角扩散,在扩散的过程中由于空气的补充,浓度会逐渐降低。当浓度对人体产生重大伤害(重伤或致死半径)时的区域即为事故危险区域,在该区域内非事故救援人员不得停留。在高浓度时某些防毒面具可能失效,防护时间会大大缩短。 2、事故现场隔离区域的划定 由于在危险区域之外危险物质仍然有一定的浓度,长期逗留也会对人体产生伤害。因此,当浓度对人体产生轻度伤害(轻伤)时的区域即为事故现场隔离区域,在该区域内所有人员不得长时间停留。 3、事故现场隔离方法 由穿戴有效防护用品的防护队员用红色标示带将危险区域标示,禁止任何非事故救援人员的进入。同时用黄黑标示带将隔离区域标示,由公安部门负责警戒,严禁未穿戴有效防护用品的非救援人员长期逗留。 4、交通疏导 当事故状态严重,影响范围扩大,需要对周围交通道路进行限制时,在应急救援指挥部门要下达命令,对需隔离道路进行管制。 5、紧急疏散 当液氯泄漏事故发生时,应急指挥部要根据现场情况,确认事故对人员安全构成威胁程度,由指挥负责人通过电话、广播、移动喇叭等通讯方式发布疏散令。疏散令内容包括:疏散原因、有害物质性质、应急方法、紧急救治方法、疏散区域、正确的疏散风向、影响时间及其他注意事项。当事故后果可能威胁到周边地区人员安全时,应急救援指挥部门应马上报告上级机关政府组织人员疏散。 6、疏散中的注意事项 液氯泄漏事故发生后要遵循&先救人、后堵漏、再灭火&的原则。以最快速度帮助在场人员脱离现场,转移到上风向或侧风向的列污染地区,不要做剧烈运动,尽快送医院治疗;对呼吸困难的中毒人员应立即吸氧并送医院治疗;对于轻危和波及区人员要由专人引导疏散,朝上风向或侧风向转移,千万不要顺风跑,不要在低洼处停留。受伤人员由应急救援人员转移到安全地带后由医疗救护队负责现场诊断、救护,确定受伤等级,重症病人优先救护。 四、处置氯气泄漏 1、氯气的一般泄漏事故 氯气的一般泄漏可因设备的微量泄漏引起,由安全报警系统、操作人员巡检等及早发现,现场人员应作如下操作: a)必须严格执行相应的作业指导书,及时关停相关设备或堵漏,立即用氯气收集设备进行处理; b)撤离无关人员,抢救中毒伤员,抢修、救护人员必须佩带有效防护面具; c)抢修过程中应利用现场的通风装置和尾气处理装置等,降低氯气污染程度。 2、液氯钢瓶泄漏 液氯钢瓶泄漏时应采取的措施: a)转动液氯钢瓶,使泄漏部位处于氯的气态空间; b)瓶阀泄漏时,小心拧紧六角螺帽;瓶体焊缝泄漏时,应用抱箍衬橡胶垫片堵漏,并尽快将液氯使用处理完毕; c)易熔塞处泄漏时,应用竹签、木塞、专用夹具做堵漏处理; d)严禁在泄漏的钢瓶上喷水; e)在运输途中钢瓶泄漏而无法处理时,应将车辆开到无人的偏僻处,降低危害。 3、液氯管道、贮槽泄漏 液氯管道、贮槽等泄漏时一般情况比较严重,现场人员应及时戴好防护面具,按操作规程尽可能地进行关阀、堵漏等初步应急处理,并报警。若泄漏部位不能控制的,应向公司报告,同时视泄漏的程度,人员开始疏散至安全区域,等待救援。 4、重大液氯泄漏事故 重大泄漏事故可因设备事故、贮槽或钢瓶的泄漏引起,报警系统或操作人员虽能及早发现,但一时难以控制。此时启动氯气泄漏应急救援预案并采取如下措施: 5、事故最早发现者应在第一时间内向公司负责人报告。并采取一切办法切断事故源,如关闭总阀、总电源等。在不同情况下,报警和应急处理先后顺序可适当调整。 6、排水公司在场领导接到报警后,应迅速通知有关部门,查明泄漏部位及泄漏状况,下达应急处理的指令。同时发出警报,通知&指挥部&成员和各救援队伍到位。 7、应急成员到达事故现场后,应迅速查明事故发生地点、泄漏部位和原因,针对事故状态及危害程度的评价结论作出相应的应急救援决定,在查明泄漏部位和影响范围后视能否控制状态。如果事故状态严重或扩大时,应请求外部支援,并说明可能的后果及影响范围。 8、根据液氯的泄漏情况在查明氯气泄漏浓度和扩散的情况下,根据当时风向、风速,判断扩散的方向和速度,并对泄漏下风向的扩散区域进行监测,监测情况及时向指挥部报告,必要时根据指挥的领导决定通知扩散厂区域内的人员撤离或指导采取简易有效的保护措施。 有毒有害气体中毒事故应急预案 一旦遇有有毒有害气体中毒且有人员受伤时,现场人员在采取应急措施后紧急撤离的同时,可直接拔打火警电话&119&、急救中心电话&120&或公安指挥中心电话&110&。发现事故人员同时应迅速向公司领导汇报,公司应立即启动应急预案。 有毒有害气体中毒事故应急系统作业指引 1、突发事件应急指挥办公室生产部部长(经理) 职责: (1)向市政府、主管公司报告事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等以及启动应急预案信息; (2)负责协调与本预案执行的相关部门; (3)全面掌握方案实施的情况,负责本方案实施工作的沟通协调; (4)决定处置方案调整、变更; (5)签署各类电文、报告、汇报材料; (6)布置各种会务、接待及联络任务; (7)安排水质事故处置期间各种保障任务; 2、现场处置组作业要点 组长:兼职安全员 职责: (1)拨打119、120、110等社会救助电话; (2)现场处置组必须携带防毒用具、安全绳、氧气瓶、呼吸器、气体检测仪等必需的应急器材,救护人员必须穿戴安全防护装备; (3)按疏散路线疏散事故区人员至上风口,事故现场划定警戒区域立即警戒,严格控制人员进入事故中心区域; (4)组织救护现场中毒人员,符合现场急救条件的采取就地急救; (5)消防队到达现场时,现场指挥应立即与消防队负责人取得联系并交待有毒气体种类、特性,然后协助消防队负责人处理现场情况。 (6)事故发生后,应保护好现场,接受事故调查并如实提供事故的情况。协助消防部门认定事故原因,核定事故损失,查明事故直接责任。 (7)对波及区域及影响区域环境中毒气浓度检测,确定事故危害区域,并通报危害程度和范围; (8)事件结束后,编写本组事件过程总结报告 3、支持保障组作业要点 组长:维修班班长 职责: (1)与现场处置组积极配合,参与人员救护; (2)迅速与医院救助资源联系,安排人员转院救助事宜; (3)启动应急资金帐户,保障应急资金需求。 (4)按照各组需求负责各种物资、设备的采购,保证及时供应。 (5)负责事故应急处置工作中生活用品的发放、工作人员应急生活安排等工作。 (6)填写污水厂紧急关闭报告函报送相关单位; (7)事件结束后,编写本组事件过程总结报告 4、对外联络组作业要点 组长:综合行政部主任 职责: (1)建立与政府、总部及相关支持部门畅通的信息通道,做好信息传递; (2)做好员工稳定工作,严格要求员工不得传播谣言,按上级、政府的要求如实介绍事件情况; (3)做好伤残家属的接待工作,使家属情绪稳定,积极配合上级和公司的工作; (4)做好媒体的接待工作,按应急指挥办公室的要求与媒体沟通; (5)做好上级领导、专家的接待工作,为其提供高效、方便的办公条件。 (6)事件结束后,编写本组事件过程总结报告 5、信息收集组作业要点 组长:化验班班长 职责: (1)及时提供现场处置组所需技术资料; (2)对支持保障组采购物资、设备的金额、数量、技术参数等进行收集统计; (3)对现场处置组的采集的有害气体种类、浓度等数据进行统计归档; (4)对对外联络组所发生的接待、会议等费用信息予以收集统计; (5)事件结束后,编写本组事件过程总结报告。 6、附件1:《防止硫化氢中毒的技术措施及应急处置方法》 现场发生硫化氢中毒,应急措施如下: 1.现场警戒,组织人员迅速撤离至上风处安全区域;加强通风,加速硫化氢浓度扩散。 2.用多种检测仪检测现场硫化氢浓度,浓度超标后人员应继续后撤且报警。 3.在怀疑有不安全硫化氢的应急救援场所,施救者应首先做好自身防护,佩戴自给正压式呼吸器,携戴多种气体检测仪及安全绳进行救人。 4.急救措施 (1)迅速将患者移离现场,脱去污染衣物,对呼吸、心跳停止者,立即进行胸外心脏按压及人工呼吸(忌用口对口人工呼吸,万不得已时与病人间隔数层水湿的纱布)。 (2)尽早吸氧,有条件的地方及早用高压氧治疗。凡有昏迷者,宜立即送高压氧舱治疗。高压氧压力为2~2.5大气压,间断吸氧2~3次,每次吸氧30~40分钟,两次吸氧中间休息10分钟;每日1~2次,10~20次一疗程。一般用1~2个疗程。 (3)防止肺水肿和脑水肿。宜早期、足量、短程应用糖皮质激素以预防肺水肿及脑水肿,可用地塞米松10mg加入葡萄糖液静脉滴注,每日一次。对肺水肿及脑水肿进行治疗时,地塞米松剂量可增大至40~80mg,加入葡萄糖液静脉滴注,每日一次。 (4)换血疗法。换血疗法可以将失去活性的细胞色素氧化酶和各种酶及游离的硫化氢清除出去,再补入新鲜血液。此方法可用于危重病人,换血量一般在800mi左右。 (5)眼部刺激处理。先用自来水或生理盐水彻底冲洗眼睛,局部用红霉素眼药膏和氯霉素眼药水,每2小时一次,预防和控制感染。同时局部滴鱼肝油以促进上皮生长,防止结膜粘连。 (6)严重硫化氢中毒导致昏迷时,可给亚硝酸戊酯和亚硝酸钠,一般成人剂量为静脉推注3%的溶液10~20ml,时间不少于4分钟,不能使用硫代硫酸钠进行治疗。 5.中毒机理 硫化氢是窒息性气体,吸入的硫化氢进入血液分布至全身,与细胞内线粒体中的细胞色素氧化酶结合,使其失去传递电子的能力,造成细胞缺氧,这与氰化物中毒有相似之处。硫化氢还可能与体内谷胱甘肽中的巯基结合,使谷胱甘肽失活,影响生物氧化过程,加重了组织缺氧。高浓度(1000mg/m3以上)硫化氢,主要通过对嗅神经、呼吸道及颈动脉窦和主动脉体的化学感受器的直接刺激,传人中枢神经系统,先是兴奋,迅即转入超限抑制,发生呼吸麻痹,以至于出现&电击样中毒&或猝死。硫化氢接触湿润粘膜,与液体中的钠离子反应生成硫化钠,对眼和呼吸道产生刺激和腐蚀,可致结膜炎、角膜炎、呼吸道炎症,甚至肺水肿。由于阻断细胞氧化过程,心肌缺氧,可发生弥漫性中毒性心肌病。 6.硫化氢的燃烧爆炸特性 硫化氢极度易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧或爆炸。遇浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应,甚至发生爆炸。气体比空气重,能沿地面扩散到相当远的地方,遇点火源会着火回燃。包装容器受热可发生爆炸,破裂的钢瓶具有飞射危险。 7.硫化氢的灭火措施 硫化氢本身有毒,且燃烧产物为刺激性二氧化硫气体,灭火人员应首先做好呼吸防护和身体防护,并根据现场情况设立警戒区,严格限制出入。 小火:采用干粉、CO2、1211或泡沫灭火器。 大火:消防队灭火 8.现场医疗救护 (1)伤员抢救组将受到伤害的人员转移到安全的地方,并根据伤情采取适当的措施救护受伤人员。事故发生时,事故现场的任何一名员工都应立即报医疗救护电话120,办公室应尽快将受到伤害的人员转移到医院; (2)医疗救护报警要点:报警人单位、姓名以及电话号码,受伤害的地点以及到救护地点的最佳行驶路线;受伤害的人数与伤势(包括受伤部位、致伤原因等有利于救护的各种现象以及所发生的问题)。 厂区设备故障应急预案 当设备出现重大问题,对生产设备、生产工艺、公众利益造成一定危害的或厂内活性生物系统的符合受到严重冲击时,即执行以下方案; 1、在厂外泵房或管网中发现有管道渗漏时,当班责任人有权立即开启或关闭关键设备,防止渗漏扩大。 2、当运行设备出现故障或管网出现渗漏,生产厂15分钟内派人修复并报告生产部;主要设备损坏30分钟内无法修复将影响到生产计划的完成时,根据事故级别无法修复将影响到生产计划的完成时,根据事故级别生产部有权及时调用备用设备,无备用设备则安排抢修,财务部门保证抢修资金到位,完毕后按公司相关规定3天内补办相关手续。 3、设备修复、改造必须有完整的书面记录,确保完整、系统、准确。 4、设备运行情况厂部每月以报表形式在每月前5日内生产部归档。 厂区紧急停电应急预案 当一趟回路停电时,当班人员及时另一趟回路保持下常供电。若二趟回路均停电时启动以下应急程序。 1、生产厂区设备突然停电,运行班当班电工、值班人员在5分钟内查明停电的具体原因,按照电工操作规程进行操作,在10分钟内恢复供电。 2、运行班值班人员在15分钟内关闭手动污泥进水闸阀,控制污泥泵房1.6米以下的平衡泥位以及一台回流污泥泵的流量,确保污泥泵房污泥不得溢出。 3、恢复供电后,运行值班班长5分钟内恢复各工段的操作程序,并做好相应的记录。 4、恢复供电后,5分钟内重新启动计算机控制的在线设备,值班人员现场掌握设备的运行状态。 5、如果10分钟内不能恢复供电,运行班长应3分钟内向厂领导报告情况。厂领导20分钟内组织会诊并查清原因,30分钟内出解决方案,同时报公司主管领导。 6、如果1小时还不能恢复供电,厂领导向公司主管领导、排水办、环保局报告情况。 火灾事故应急预案 本单元所指的火灾事故包括一般性火灾事故、药品库火灾事故及办公场所火灾事故。 遭遇火灾事故时,应迅速关闭、切断输电、燃气系统及各种明火,以防止滋生其他灾害,同时利用单位配置的消防器材及有关设备全力进行扑救,当班工作人员迅速使用合适的灭火器、消防水带或其它一切可能手段灭火。如果不能奏效,火势蔓延,就首先考虑人身安全。 根据燃烧物质的性质和火情状态,在扑救的同时,迅速与上级或当地119、120取得联系,引导消防、救护人员和设施进入火灾现场,当班工作人员要准备好和公安专业消防队的配合,并服从公安消防队员的指挥。 在公安专业消防队员尚未到达时,要及时疏散人员和控制火势。人员疏散时注意防止烟气中毒。一般在火灾发生物质燃烧时有大量有毒气体逸出,所以在人员疏散过程中尽量用湿毛巾捂住口鼻,身体采用低位,向下风口方向出逃。如车间、班组备有防毒面具或呼吸器,可戴好后协助不具备防毒用品的人疏散。 加强对重要设备、重要物品的救护和保护,火灾发生后凡是附近的部门、车间、班组均要考虑疏散保护贵重设备和物资以免引起更大损失。加强单位值班值勤和巡逻,防止各类犯罪活动。 火灾事故应急系统作业指引 1、突发事件应急指挥办公室 指挥:生产部部长(经理) 职责: (8)向市政府、主管公司报告事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等以及启动应急预案信息; (9)负责协调与本预案执行的相关部门; (10)全面掌握方案实施的情况,负责本方案实施工作的沟通协调; (11)决定处置方案调整、变更; (12)签署各类电文、报告、汇报材料; (13)布置各种会务、接待及联络任务; (14)安排水质事故处置期间各种保障任务; 2、现场处置组作业要点 组长:兼职安全员 职责: (1)拨打119、120、110等社会救助电话; (2)切断全厂供电电源; (3)按疏散路线疏散事故区人员,事故现场划定警戒区域立即警戒,严格控制人员进入事故中心区域; (4)组织救护现场人员,符合现场急救条件的采取就地急救; (5)消防队到达现场前利用现有灭火器才组织人员灭火,以控制火灾蔓延; (6)消防队到达现场时,现场指挥应立即与消防队负责人,协助消防队负责人处理现场情况。 (7)事故发生后,应保护好现场,接受事故调查并如实提供事故的情况。协助消防部门认定事故原因,核定事故损失,查明事故直接责任。 (8)事件结束后,编写本组事件过程总结报告 3、支持保障组作业要点 组长:维修班班长 职责: (8)与现场处置组积极配合,参与人员救护; (9)迅速与医院救助资源联系,安排人员转院救助事宜; (10)启动应急资金帐户,保障应急资金需求。 (11)按照各组需求负责各种物资、设备的采购,保证及时供应。 (12)负责事故应急处置工作中生活用品的发放、工作人员应急生活安排等工作。 (13)填写污水厂紧急关闭报告函报送相关单位; (14)事件结束后,编写本组事件过程总结报告 4、对外联络组作业要点 组长:综合行政部主任 职责: (7)建立与政府、总部及相关支持部门畅通的信息通道,做好信息传递; (8)做好员工稳定工作,严格要求员工不得传播谣言,按上级、政府的要求如实介绍事件情况; (9)做好伤残家属的接待工作,使家属情绪稳定,积极配合上级和公司的工作; (10)做好媒体的接待工作,按应急指挥办公室的要求与媒体沟通; (11)做好上级领导、专家的接待工作,为其提供高效、方便的办公条件。 (12)事件结束后,编写本组事件过程总结报告 5、信息收集组作业要点 组长:化验班班长 职责: (6)及时提供现场处置组所需技术资料; (7)对支持保障组采购物资、设备的金额、数量、技术参数等进行收集统计; (8)对现场处置组的采集的有害气体种类、浓度等数据进行统计归档; (9)对对外联络组所发生的接待、会议等费用信息予以收集统计; (10)事件结束后,编写本组事件过程总结报告。 6、附件2:《办公场所火灾事故应急措施》 1.报警通讯联络 (1)监控室值班人员,接到监控系统或各手动按钮报警信息后,应立即派人到现场落实或电话核实情况,判定火灾确实发生后,应迅速启动消防联动按钮,切断火灾现场(楼层)电源、电梯电源,使自动消防系统首先工作,并按响火灾广播,通知人员自救、逃生。并迅速拨火警&119&,向应急办报告,启动应急预案。 (2)一旦接到火灾信息后,依据消防监控值班人员对火灾的报告情况,立即协助监控室向公司应急领导小组汇报,并传达应急小组指令,指挥各楼层人员进行疏散。 (3)当指挥人员决定疏散人员时,消防监控室人员启用消防广播,迅速把通知传达到每一个部门。 (4)楼内工作人员发现起火后,应立即就近启动手报按钮或使用消防电话,向消防监控室报警。 2.灭火扑救 (1)灭火应急行动小组成员接到灭火任务后,应立即奔赴现场组织灭火、救人,抢救财产,履行职责。 (2)楼内工作人员发现起火后,应立即使用就近的灭火器、水龙带等进行扑救,力争把火灾控制在初始阶段。 (3)后勤管理部配电室值班人员,要确保消防系统的供电、污水处理畅通。 (4)后勤管理部电梯维护人员,应立即赶到电梯停靠层,求助电梯内被困人员。 (5)有关部门(单位),应组织人员做好对本部门(单位)主要设备的保护、撤离工作。 3.疏散引导 在接到疏散的命令后,各部门负责人引导本部门、楼层等人员,通过楼梯上下逃生。要让大家用湿毛巾捂住口鼻,并要猫腰前行,防止拥挤相互踩踏等。 7、附件3:《火灾现场医疗救护》 1.伤员抢救 将受到伤害的人员转移到安全的地方,并根据伤情采取适当的措施救护受伤人员。事故发生时,事故现场的任何一名员工都应立即报医疗救护电话120,办公室应尽快将受到伤害的人员转移到医院; 2.中毒急救办法 (1)发生中毒,轻微者可迅速远离毒气区,到空气新鲜处深呼吸。 (2)轻者可使用清水漱口和清洗暴露部位。 (3)重者呼吸停止的,应立即进行人工呼吸。忌进行口对口呼吸,以压胸法为宜,再立即送往附近医院高压舱急救。 3.实施现场心肺复苏 (4)首先用拳头有节奏地用力叩击其前胸左乳头内侧(心脏部位),连续叩击2-3次。拳头抬起时离胸部20-30厘米,以掌握叩击的力量。叩击后,心脏受到刺激,有时能恢复自主搏动。 (5)若脉搏仍未恢复,则应立即连续做4次口对口人工呼吸,接着再做胸外心脏按压。 (6)一人施行心肺复苏时,每做15次心脏按压后,再做2次人工呼吸。 (7)心脏按压以每秒钟1次的速度进行,连做15次;人工呼吸的速度为每5秒钟做1次,连做2次。如此交替持续进行。 (8)两人合作进行心肺复苏时,同样先连做4次人工呼吸。 (9)随后,一人连续做5次心脏按压后停下,另一人做一次人工呼吸。如此交替持续进行,不要两人同时做。速度同上。 (10)做人工呼吸的人,应时时注意检查伤病员的颈动脉有无搏动或有无脉搏。若伤病员原先放大的瞳孔开始缩小,脸色好转,出现脉搏,开始自主呼吸,说明抢救成功,可以暂时停止心脏按压和人工呼吸,但要密切观察心脏搏动情况,随时准备再次进行抢救。 4.医疗救护报警要点 报警人单位、姓名以及电话号码,受伤害的地点以及到救护地点的最佳行驶路线;受伤害的人数与伤势(包括受伤部位、致伤原因等有利于救护的各种现象以及所发生的问题)。 8、附件4:《灭火器使用常识》 1.干粉灭火器 使用范围:碳酸氢钠干粉适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾;磷酸铵盐类除上述几类外,还可扑救固体类物质的初期火灾,但不能扑灭金属燃烧火灾。 操作:手提或肩扛,但不能颠倒、横卧。选择上风向,在距燃烧处5米放下后,拔去保险,一手提开启把,一手握喷枪对准火焰根部上下、左右扫射,均匀喷洒在燃烧物表面。 注意:扑灭液体火灾时,不能将喷嘴直接对准液面,以防止液体溅出。 维护:定期检验,专业校核。 2.二氧化碳灭火器 使用范围:适用于扑灭油类、易燃液体、可燃气体、电器和机械设备的初期火灾。 操作:手提式采用手提或肩扛,不能颠倒、横卧。选择上风向,在距燃烧处5米放下后,拔去保险,一手提启闭压把,一手握喷射软喇叭的手柄对准燃烧处由近而远向火焰喷射。使用推车式应两人操作,在离燃烧物10米左右灭火。 注意:手不能抓喇叭口外壁或金属连续管,以防止手被冻伤。不能直接冲击可燃液面。灭火后应迅速撤离,以防窒息。 维护:定期检验,专业校核。 3.1211灭火器 使用范围:电器设备类火灾 操作:手提或肩扛,但不能颠倒、横卧。选择上风向,在距燃烧处5米放下后,拔去保险,一手提开启把,一手握喷射软管对准燃烧处左右扫射。 注意:扑灭液体火灾时,不能将喷嘴直接对准液面,以防止液体溅出。1211有一定毒性,灭火后应迅速撤离。 维护:定期检验,专业校核。
(来源:株洲传媒网)
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国环保在线"的所有作品,版权均属于中国环保在线,转载请必须注明中国环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
日前,中央决定,清华大学校长、环境保护部科学技术委员会副
“绿色升级示范园区”是指依据工业生态学原理、污染减排和清
三亚市代市长吴岩峻在日前召开的海南省三亚市六届人大六次会
2014年空气质量“黑榜”出炉,最差10个城市中,京津冀地区占
破解“垃圾围城”不仅是城市的环境工作重头戏,也是乡村环卫
1月20日,海润光伏公告称2014年公司年度亏损8亿元,延续近几
有代表在日前结束的湖南省政协十一届三次会议上建议,加大政
史上最严的新环保法从2015年起正式实施,并首次赋予了环保部
2014年各地民众体会最深的是什么?雾霾!2015年各地民众最想
没有纸质的会议材料,没有特殊的会场布置,甚者连与会嘉宾的
多年的粗放式生产使竹埠港沦为污染“活字典”,更是威胁湘江
2015年,既被称为“政策年”,也被认为是“国际土壤年”。土
2月1日,湖北省《关于农作物秸秆露天禁烧和综合利用的决定》
风电有望逐步改变“替代能源”地位,上升为未来扛鼎国家能源
经过探索,西安长安区已经构建起3级4区22单元643格治污减霾
尽管各省纷纷推出PPP项目,雄心勃勃想大展拳脚,但在具体项
为了缓解“雾霾围城”困境,辽宁省斥资千亿实施“蓝天工程”
各部门应做好社区公共服务,确保广场舞朝着有序健康的方向发
2014年各地民众体会最深的是什么?雾霾!2015年各地民众最想
没有纸质的会议材料,没有特殊的会场布置,甚者连与会嘉宾的
多年的粗放式生产使竹埠港沦为污染“活字典”,更是威胁湘江
现有燃煤电厂CEMS测量技术的误差限,难以支撑“特别排放限值
我国除尘设备需求将迎来快速增长,电除尘设备的市场空间。
2月1日晚间,汇源通信发布重组预案,重组完成后,公司主营业
2015环保最新版手机商铺钜惠上线,助您决胜互联时代。