车间内配电房管理制度可用油浸式变压器吗?消防能通过吗?

配电房_百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&配电房本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
1.非合格的机电组人员不得进行合闸操作作业。
2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。
3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。
4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。1.断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。
2.断开低压配电柜总开关。
3.挂好禁止合闸标志。1.严禁带电操作。
2.按计划进行维护保养。(大厦供电中断,需迅速恢复供电)
①查清是外部故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。
②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。
⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。(设备检修或其它原因需停电)
①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。
②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。
③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。1.1 绕组故障
1.1.1 变压器电流激增
由于部分农村低压线路维护不到位,经常发生过负荷和短路,发生短路时变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,线圈温度迅速升高,导致绝缘老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路。
1.1.2 绕组绝缘受潮
绕组绝缘受潮主要因为绝缘油质不佳或油面降低导致,主要有以下几种原因:
·配电变压器在未投入前,处于潮湿场所或多雨地区,湿度过高,潮汽侵入使绝缘受潮。
·在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入变压器油中,使绝缘强度大幅降低。
·制造过程中,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良等绝缘不完整导致匝间、层间短路。在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,绝缘特性下降,是老旧变压器故障的主要原因。
·某些年久失修的老变压器,因各种原因致使油面降低,绝缘油与空气大面积、长时间接触,空气中水分大量进入绝缘油,降低绝缘强度。
1.2 无载分接开关故障
1.2.1 分接开关裸露受潮
由于将军帽、套管、分接开关、端盖、油阀等处渗漏油,使分接开关长期裸露在空气中,又因为配电变压器的油标指示设在油枕中部,变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质,容易将油标呼吸孔堵塞,少量的变压器油留在油标内,在负荷、环境温度变化时,油标管内的油位不变化,所以不容易被及时发现。裸露在空气中的分接开关绝缘受潮一段时间后性能下降,导致放电短路。
1.2.2 高温过热
正常运行中的变压器分接开关,长期浸在高于常温的油中,会引起分接开关触头出现碳膜和油垢,引起触头发热,触头发热后又使弹簧压力降低或出现零件变形等情况,又加剧了触头发热,从而引起电弧短路,烧坏变压器。
1.2.3 本身缺陷
分接开关的质量差,存在结构不合理、压力不够、接触不可靠、外部字轮位置与内部实际位置不完全一致等问题,引起动、静触头不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,引发相间短路或对地放电。
1.2.4 人为原因
有的电工对无载调压开关的原理不清楚,经常调压不正确或不到位,导致动、静触头部分接触或错位。
1.3 铁芯故障
1.3.1 铁芯多点接地
·铁芯夹板穿心螺栓套管损坏后与铁芯接触,形成多点接地,造成铁芯局部过热而损坏线圈绝缘。
·铁芯与夹板之间有金属异物或金属粉末,在电磁力的作用下形成“金属桥”,引起多点接地。
·铁芯与夹板之间的绝缘受潮或多处损伤,导致铁芯与夹板有多点出现低电阻接地。
1.3.2 铁芯硅钢片短路
虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻小,只能隔断涡流,当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或损伤后,将产生很大的涡流损耗,铁芯局部发热,造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁。
1.4 套管闪络
·套管闪络放电也是变压器常见异常之一。造成此种异常的原因有:
·胶珠老化渗油后,将空气中的导电尘埃吸附在套管表面,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路;
·变压器箱盖上落异物,如大风将树枝吹落在箱盖上,引起套管放电或相间短路;
·变压器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。
1.5 二次侧短路
当变压器发生二次侧短路、接地等故障时,二次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,变压器一次侧必然要产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的消磁作用,大电流在线圈内部产生很大的机械应力,致使线圈压缩,绝缘衬垫、垫板松动,铁芯夹板螺丝松弛,高压线圈畸变或崩裂,导致变压器发生故障。
1.6 过电压引发的故障
1.6.1 雷击过电压
农村配电变压器的高低压线路大多采用,在山区、林地、受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,若安装在配电变压器高低压出线的避雷器不能起到有效的保护作用或本身存在某些隐患,如避雷器没有同期投入运行、避雷器接地不良或接地电阻超标等,则配电变压器遭雷击损坏将难以避免。
1.6.2铁磁谐振
在10 kV中,小型变压器、电焊机、调速机较多,使系统的等值电感和电容有可能相等或接近,导致系统出现谐振。谐振时,除变压器电流激增熔断器熔断外,还将产生过电压,引起变压器套管发生闪络或爆炸。
1.7 熔体选择不当
配电变压器通常采用熔断器保护,若熔断电流选择过小,则在正常运行状况下极易熔断,造成对用户供电的中断,若熔断电流选择过大,将起不到保护作用。而在农村配电变压器上,由于各种原因经常采用铜线、铝线和铁丝代替熔丝,使变压器得不到有效的保护。在正常使用中,熔丝的选择标准为:容量在100 kVA以上的变压器一次侧要配置1.5~2.0倍额定电流的熔丝;容量在100 kVA以下的变压器一次侧要配置2.0~3.0额定电流的熔丝;低压侧熔断件应按1.1倍额定电流选择。
1.8 其它原因
由于变压器的一、二次侧引出均为铜螺杆,而架空线路一般采用铝导线,铜铝界面在外界因素的影响下发生电离现象,铜铝之间形成氧化膜,接触电阻增大,使引线处铜螺杆、螺帽、引线烧毁。
在检修或安装过程中,紧固或松动变压器引线螺帽时,导电螺杆跟着转动,导致一次侧线圈引线断线或二次侧引出的软铜片相碰造成相间短路。
并联运行的配电变压器在检修、试验或更换电缆后未进行核相,随意接线导致相序接错,变压器在投入运行后将产生很大的环流,烧毁变压器。
由于照明负荷大多数采用单相供电,管理又不到位,经常造成配电变压器长期三相不平衡运行,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器配电变压器的故障,大部分是由于管理不到位和运行维护不当造成的,只要加强设备巡视管理,严格按照规程制度操作,大部分是可以避免的。
2.1 投运前检测
配电变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下:
·油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上。
·盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象。
·防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好,呼吸器的吸潮剂是否失效。
·变压器的外壳和低压侧中性点接地是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。
·变压器一、二次及与导线的连接是否良好,相色是否正确。
测量变压器的绝缘电阻和直流电阻,应符合GB 《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。
若以上检查全部合格,则先将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常,测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行。
2.2 运行中注意事项
在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。
应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。
定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。
在装、拆配电变压器引出线时,严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂。合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等。在接触面上涂导电膏,增大接触面积和导电能力,减少氧化发热。
在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。
每次调整无载分接开关前后,应两次测量直流电阻值,并做好记录,比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化,比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无误后,才可投入使用。1.配电房是大厦的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。
2.值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
3.值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。
4.经常保持配电房地面及设备外表无尘。
5.配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
6.工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。
7.工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。
8.因故需停某部分负荷时,应提前一天向使用该部分负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应急电话、口头通知或广播向用户解释。
9.经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。
10.做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。
11.值班员应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。保证高压配电房设备操作人员的安全和正确操作,保障设备完好和延长使用寿命。高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。
(一)、高压开关柜的操作
操作程序:
1、 手动操作方式:运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。
2、 自动操作方式:当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。
(二)、事故处理:
1、 过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。
2、 接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。
3、 变压器故障:指示及处理程序与过流故障相同。
4、 失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。1,我们用的电能是由电网提供的频率为50Hz的“工频交流电”,当导体中有电流流过时,它确实会在导体周围产生和电流频率相同的磁场,这就是电工学中的“电生磁”现象;如果有一个可以形成电流回路(通路)的“闭合导体”进入这个磁场范围,并且(或者相对而言)作“切割磁力线运动”时,则这个进入磁场范围内的闭合导体内就会产生磁电感应现象而有电流流过,这个就是“磁生电”现象;
2,如果是高频率的交流电,(比如无线电信号等)在导体内流过时,也会使导体周围产生和其频率相同的电磁场,并且还会向空间辐射,而还能穿透非金属物质。如果此时非金属物质内含有水份的话,则这个电磁波会使水分子发生激烈的振动和摩擦,产生热量;微波炉就是利用了这个原理来加热物体的;
3,从上面两点可以看出工频交流电在导体周围产生的是磁场,而且必须是“闭合导体”时才有可能感应出电流;高频交变电流可以向空间辐射电磁波而不单是磁场了,电磁波可以对水分子产生“作用”而使含水物发热。从这个分析我们可以得知,“电磁场”和“电磁波”虽然只是“一字之差”,但却是两个完全不同的概念,不能混为一谈的;如果讲可能对人产生的损害,那电磁波确实会对人产生影响和损害,但是电磁场虽然存在,人也虽然可以称作导电体,可最重要的一点是一个人的身体不能形成闭合回路,那么即便有电磁感应,也产生不了感应电流,所以这个电磁场对人体不“起作用”。
从上面的几点来分析,我认为大家完全没有必要为靠近电源(不是“辐射源”)而担心,要知道,我们生活的这个空间,可是个都被电磁场包围着的环境,除非你跑到或者跑到海洋里去才会好些,所以说,人是早已经“习惯”了这个环境的,不会产生什么“不良影响”的了。专家释疑:没什么影响
环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。”
不过,环保专家表示,配电房虽然没有什么辐射污染,但是嗡嗡的噪音却可能有些吵人,“配电房的噪音属于低频噪音,穿透力很强,但是在环保检测上却并不超标。”一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。
二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。
三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。
四、下列项目应填入操作票内:
1.应拉合的开关。
2.检查开关的位置。
3.检查接地刀闸是否断开。
4.检查负荷。
5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。
6.切换保护回路和检验有无电压等。
五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。
六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。
七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。
八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。
九、电气设备停电后,即使是事故停电,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。
十、在发生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
十一、下列各项工作可以不用操作票:
1.事故处理。
2.拉合开关单一操作。
3.拉开接地刀闸或拆除全配电室仅有的一组接地线,但上述操作均应记入操作记录簿内。
十二、操作票应先编号,按照编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的要注明(或盖章)“已照执行”字样。上述操作票保存三个月。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看我关注的版块:
查看: 983|回复: 11
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请问什么型号的油式变压器可以由于配电房???????????????
五星工程师, 积分 1691, 距离下一级还需 809 积分
土木币2641
目前常用的应该是S9,S10系列!
...............................................................
一星高级工程师, 积分 2814, 距离下一级还需 186 积分
土木币12829
是否用于配电房与油变的型号无关。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
可以详细一点嘛!好象只有一种系列的可以在 配电房用1
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
不知道你想问什么?是不是什么型号的油式变压器可以用于配电房?
10KV及以下变电所设计规范规定:室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
不管什么型号的都可以放配电房的吧,一个就是楼上说的,另外好像是当油量大于定值时要做集油坑。多少呢不记得了,嘿嘿,知道的朋友说吧
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
是否用于配电房与油变的型号无关
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
楼主说的是设装有可燃性油的变压器需装设在单独的变配电房内吗?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
说的不是很清楚 我不是太理解!!!!!!!!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
能达到国家标准规定的放火就可以了
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 2181|回复: 38
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
一纸品车间内的变配电房,需用400KVA的变压器,能否采用油式变压器?
另,如采用组合式变电站,是否可行?
市面上DXBP-12组合式变电站单价大概多少?
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
变电所有一面靠外墙,可选油变!
低压出线不多的话,干式箱变的话,50万吧!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
哇,50万,哪有那么多钱啊?选油式变压器要多少钱啊?我要组合式变电站如下图,油式变压器,负荷开关,大概要多少钱?
(0 Bytes, 下载次数: 3)
09:37 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
学习了,路过一下。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
刚打电话问了厂家,400KVA的箱变大概17万,这还差不多,T-MAC兄吓死我了
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
400KVA的箱变根据配置不同大约在20万左右,采用箱变供电很不错方案!
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
以下是引用lee1211@co163在 10:24:04.0发表的内容:
刚打电话问了厂家,400KVA的箱变大概17万,这还差不多,T-MAC兄吓死我了
你那是美式的,且内装的是油变,低压出线路数很少,所以便宜。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
哦,原来如此,那T-MAC兄推荐的是什么型号的?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1346
配电室设置在地下室需使用干变,设置在一楼或室外可使用油变
油变相对体积大,维护次数较多
干变相对体积较小,维护次数少些
主要是看你的变压器安装上和后期维护\更换上是否方便.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
还有个问题,这种组合式变电站自带了接地极,是否就不需要在配电房做接地了?
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)油浸式变压器出现的异常情况有哪些?如何处理?
油浸式变压器出现的异常情况有哪些?如何处理?
户外油浸式电力变压器在正常运行或出现故障时都会发出声响,但它们的声音是不同的。当变压器通电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小,这是正常的声响。如一旦变压器存在着缺陷而带病工作,则不是正常均匀的“嗡嗡”声,或者在正常声外还夹带着其它声音。下面结合日常工作中所遇到的一些实际情况,就运行中常见的几种异常声响所代表的运行状况及处理方法作简单论述。?
  (1)“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,这是接触不良,系触头有污垢而引起的。?
  处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用扳手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,使触头充分良好接触,即可消除这种现象,修后立即装配还原。2003年2月的一天,本人所在的自来水厂因后半夜的电压过高,检修人员在白天就把两只变压器的分接开关打到10.5千伏档。第二天配电间值班人员反映,2号主变出现“吱吱”的放电声。考虑到之前未有这种现象,极有可能是分接开关操作后的触头接触不良所造成。经以上方法处理后,声音消失,变压器恢复正常。?
  (2)“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。?
  处理方法:用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。否则,油受热膨胀会产生溢油现象。如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡。对未用干燥剂的变压器,应检查注油器内的排气孔是否畅通无阻,以确保安全运行。(3) 沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够(<30mm或绝缘油中含有水份)。?
  驱潮的方法:另从三相三线开关中接出三根380V的引线,分别接在配电变压器高压绕组A、B、C端子上,从而产生零载电流,该电流不仅流过高压线圈产生了铜损,同时也产生了磁通,磁通通过线圈芯柱、铁心上下轭铁、螺栓、油箱还产生了铁损,铜损和铁损产生的热能使变压器油、线圈、铁质部件的水份受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕注油器孔排出箱外。?
  (4)“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。这往往由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。?
  处理方法:待变压器吊芯检修时加以排除。?
  (5) 似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。当刮风、时通时断、接触时发生弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。?
  处理方法:立即安排停电检修。一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。待故障排除后,才允许投入运行。2005年8月,本厂配电间值班人员反映近期变压器常有异常的响声,时断时续,大家作了仔细检查和分析,一时找不到具体的原因。后几天晚上,值班人员在例行的设备巡查时,突然发现户外跌落式熔断器桩头有严重发热发光现象,并出现明显的放电声。联想到这几天变压器的症状,本人立即判断出病因即在此,声音由接触不良的跌落式熔断器经导线传入变压器。更换新的熔断器后,变压器也随之恢复正常。?
  (6)声响减弱。变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,运行发热断线,又由于经过长途运输、搬运不当或跌落式熔断器的熔丝熔断及接触不良。从电压表看出,如一相高、两相低和指示为零(指照明电压),造成两相供电,当变压器受电后,电流通过铁心产生的交变磁通大为减弱,故从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。?
  处理方法:高压线圈的直流电阻值测试。若变压器设置有分接开关,应测量每一档的数据, 分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行AB、AC、CA直流电阻值的测量,并注意将运行中的一档放在最后测量,测完之后不再切换。仪表用惠斯登或凯尔文及国产双臂电桥,待自感消逝,指针稳定后进行测试。各个绕组测试值之差,以不超过出厂原始数据的±2%为合格,否则应属接触不良。接触不良会使电阻值增大,是由于触头有污垢所致。此时,旋开风雨罩,卸下锁紧螺丝,用板手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,可消除这种现象,修后立即装配还原。?
  (7) 特殊噪声。由于负载和周围环境温度的变化,使油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈,随着积聚程度加剧,会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行油机械杂质增多,使油质恶化。?
  处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据变压器的负荷情况,温升状况来决定 。使用经验证明,两年清洁一次为好。集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来的机械杂质和水份,保持运行油有良好的绝缘强度。卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止,然后再打开油枕法兰盘,用清洁干燥的毛巾堵塞油枕与油盖连接管的上口径处,以防油枕里的异物通过连接管进入变压器油和器身内,否则会降低变压器运行油的绝缘强度,使油质急剧恶化,并且变压器会发出沉闷“噼啪”声,酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。如油枕上部无油部分与空气接触氧化生锈,可用钢丝刷清除至表面清洁为止。然后,以清洁干燥的另一毛巾,把枕壁上堆积的机械杂质和油泥铁锈擦拭干净,先用换下的废油清洗,再以合格变压器油冲洗两次至彻底清洁为止。清洁工作完毕,立即组装还原。用清洁干燥漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。?
(8)持续放电声。变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。?
  处理方法:吊芯检查。把接地脱焊面清除干净,重新电焊或把油泥消除至清洁为止,保持良好的接触状态。同时应以500V摇表测试,铁心与变压器外壳要接地良好。这种情况本厂也曾经碰到过,2004年10月,配电房1号主变有轻微的渗油情况,本打算在11月份停电检修时再作处理,但是因油垢的原因,造成接地不良,变压器出现放电声,根据经验判断出由渗油产生油污而引起,于是决定提前停电检修。修理和清除油垢后,经测试显示接地良好,重新通电后变压器正常工作。?
  (9)“咕嘟咕嘟”的像烧开水的沸腾声。变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。?
  处理方法:先断开低压负荷开关,使变压器处于空载状态,然后切断高压电源,断开跌落式熔断器。解除运行系统,安排吊芯大修。?
  户外油浸式电力变压器的异常声音主要有以上几种,这几种声音也代表了它的几种主要故障,掌握了故障原因后即可对症下药。
其他回答 (1)