四台1250变压器配多少高低压配电柜柜

此楼两个商铺,火锅店300千瓦,宾馆100千瓦,村上架了个变压器专供此楼,从变压器到电柜用95铝线,电柜主漏保400A,往下分4个空开,200A和250A给火锅店;100A和150A给宾馆。暂不管再往下怎么分配,问这么大的用电量,1.从变压器上下来的线是否够用?2.主漏保是否够用
此楼两个商铺,火锅店300千瓦,宾馆100千瓦,村上架了个变压器专供此楼,从变压器到电柜用95铝线,电柜主漏保400A,往下分4个空开,200A和250A给火锅店;100A和150A给宾馆。暂不管再往下怎么分配,问这么大的用电量,1.从变压器上下来的线是否够用?2.主漏保是否够用
不区分大小写匿名
肯定不行。300KW+100KV=400KV,必须选择用500KVA的变压器,电流721A。电线的胶皮很快就熔化。
火锅店300千瓦,宾馆100千瓦.从变压器到电柜用95铝线?  300加100等于400千瓦,如果是220V的供电的话那得1800A左右的电流了,那得用两根800MM平方的铜线,估计你说错了
相关知识等待您来回答
工程技术科学领域专家我关注的版块:
查看: 2063|回复: 60
五星工程师, 积分 1388, 距离下一级还需 1112 积分
土木币1652
本帖最后由 tangyong11 于
07:18 编辑
如题,想请教一下,一般设计院对于这样的的低压侧总屏是如何配置的?用不用刀开关,用什么品牌的,用多少大的等。
土木币2852
低压进线柜现在很少用刀了,大部分都是断路器,电动操作+抽出式。
五星工程师, 积分 2157, 距离下一级还需 343 积分
土木币1721
现在低压总进线已经很少使用隔离开关了,绝大多数采用楼上的方式,用抽出式断路器方式来形成明显的断开点。
Keep Learning。
每天进步一点点。
土木币37156
偶喜欢用施耐德框架式断路器,1250KVA变压器可用NT20的。
&要考虑开断容量和整定电流吧?怎么算?&
&洋鬼子的的框架断路器应该是MT系列吧&
五星工程师, 积分 1388, 距离下一级还需 1112 积分
土木币1652
本帖最后由 tangyong11 于
07:13 编辑
国产的刀开关标称贷3000A的(2000A以下的还可以),事实上根本做不到的,我每年到夏季的时候都要更换刀开关,今年想想还是做一个技改的方案吧!把原来的刀开关和ME断路器更改成正泰的NA1-3200的固定式断路器,有试验和工作位置,取消刀开关,当然用NT20的那是更好了(据说环境温度70度都能保证额定载流量),但由于经济的因素,用NT20可能通不过!
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
一般都用框架断路器
二星工程师, 积分 670, 距离下一级还需 130 积分
施耐德框架开关
五星助理工程师, 积分 411, 距离下一级还需 89 积分
小电流用刀开,大电流就取消刀开
五星工程师, 积分 1291, 距离下一级还需 1209 积分
土木币1538
1250KVA变压器宜用2500A框架断路器。
&实践出真知。很对&
选择我所爱的,爱我所选择的
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
用框架开关。
开关额定电流根据变压器额定电流来选,一般长延时略大约变压器额定电流,我一般取1.1倍
终身成就勋章
中级技术员