煤气炉发生炉钟罩阀打开为什么还会爆炸

煤气发生炉应急预案
昨日,郑州捷龙2台煤气发生炉、两段式煤气发生炉发货,这几台煤气炉设备将要应用在耐火材料生产线...
&煤气发生炉应急预案
1 事故类型和危害程度分析
1.1作业区域情况
煤气发生炉的位置:见附件1
& &作业区域附近是 & & &,没有其他的易燃易爆等危险源和其他的操作人员密集操作区域等敏感目标。
1.2可能出现的事故类型
在煤气生产过程和使用过程中,由于操作失误,设备老化、腐蚀及外来因素影响等原因,可造成煤气泄露、着火、爆炸等事故。&
1.3危害程度分析
1.3.1一般事故:煤气发生轻微泄露。
1.3.2较大事故:煤气发生轻微泄露大量泄露或失火,造成人员重烧伤伤,较大经济损失。
3、重特大事故:发生爆炸,造成人员煤气中毒或死亡,特别重大经济损失。
2应急处置基本原则
安全第一,预防为主;快速反应,协调统一。
3组织机构及其职责
3.1应急组织体系
& &成立以合金车间主任为组长合金配制工序负责人为副组长,煤气发生炉操作人员和合金配制工序全体员工为成员的现场应急处置体系。
3.2.1组长副组长职责
1)加强日常的监督检查。
2) 出现险情时第一时间组织人员现场自救。
3)及时报告公司安全环保办公室。
4)事态有扩大到难以控制的趋势时,请求公司应急指挥领导小组支援。
5)负责事故原因的分析和整改。
3.2.2 应急成员职责
& & &1)煤气发生炉操作人员严格遵守操作规程, 加强设备的巡回检查。
2)煤气发生炉操作人员发现设备异常情况时要及时的处理并报告车间。
& & &3)煤气发生炉出现异常情况时,车间全体应急成员停止生产,处于待命状态。
煤气发生炉事故现场处置方案 & SL/QM-GL-11-03-2012 & & &&
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) 出现人员烧伤和人员煤气中毒时要及时的救援。
& & &5)出现火情,及时的隔离和灭火处理。
4 应急处置
4.1 预防措施
4.1.1 在煤气发生炉工作区域设置监控和煤气报警装置。
4.1.2 每天24小时都有人员值班和检查。
4.1.3 司炉工要经过专业培训,持证上岗。上班时携带便携式煤气报警装置。
4.1.4由司炉管理人员及司炉工加强对煤气发生炉巡视检查,发现问题及时解决。
4.2事故原因及预防措施
4.2.1煤气发生炉突发停电&
4.2.1.1煤气炉都要采用二路供电,确保运行可靠性.
4.2.1.2 和供电公司签订停电提前通知协议。
4.2.2 煤气泄露
4.2.2.1煤气发生炉炉体煤气泄露
& & & 产生的原因:1)煤气输送管道堵塞,产生压力过大;
& & & & & & & & & 2)停电或底部吹风风机故障。
4.2.2.2 煤气管道煤气泄露
& & & 产生的原因: &1)管道锈蚀;
& & & & & & & & & 2)阀门密封失灵;
& & & & & & & & & 3)水封部位缺水;
4.2.2.3 燃烧室煤气泄露
& & & 产生的原因: 1)燃烧器熄火;
& & & & & & & & & &2)煤气和空气比例失调。
4.2.2.4 发生煤气泄露之后, 往往会发生煤气着火,甚至爆炸,同时伴随发生煤气中毒等二次事故。杜绝发生煤气泄漏就能有效的预防和消除煤气着火爆炸和煤气中毒。
预防措施:
1)加强操作人员的工作责任心教育;
2)操作人员做好日常的巡回检查工作, 及时发现问题和解决问题;
3)安全环保办公室和车间做好督促检查工作;
4)现场安装煤气报警器, 并保证报警装置有效运行状态;
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 &
----------------------------------------------------------------------------
5)要定期检查防漏﹑防火、防爆设施的安全性能,确保处在有效状态。
4.2.3煤气设施着火
& & &煤气设施包含煤气发生炉, 煤气管道和使用煤气的熔铅炉。&
4.2.3.1煤气着火
1) 着火如果仅仅是煤气着火,应查找煤气泄露的原因并予以排除,在没有查明及排除前绝对不可灭火,避免CO中毒。
2) 煤气设施着火时,首先把管道的阀门关小,降低压力,减小火势,但严禁把阀门关严,防止回火,形成爆炸。然后用泥或湿的布袋灭火器等将火拍灭,严禁用水,防止管道在高温情况下遇急冷裂开。
4.2.3.2 煤气管道煤焦油着火
1)煤气管道内部着火,或者煤气设备内的沉积物(荼、焦油等)着火时,可以将设备的入孔、放散阀等一切与煤气相通的附属孔关闭,使其隔绝空气,自然熄灭,或通入大量蒸汽灭火,灭火后切断煤气来源 。
2)煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道和设备急剧收缩造成变形和断裂。
4.2.3.3 其他物品着火
煤气着火引燃其它物品时,发现人员应根据着火的种类采用相应的灭火器材灭火。
4.2.3 爆炸
& & & 在密闭的容器内,煤气中混入空气或空气中混入煤气,达到爆炸范围,并形成爆炸性的混合气体;在有明火、电火或达到煤气燃点以上的温度。这三条件同时具备时,就会发生煤气爆炸。
4.2.3.1 煤气发生炉爆炸
4.2.3.1.1煤气发生炉出现热运行
在煤气发生炉的实际操作中,如果出炉煤气温度达到600℃,则已超过发生炉煤气的自燃温度(530℃),这种不正常的状况称为煤气发生炉的热运行。这种状况的主要特征是如果打开炉顶探火孔,冒出的煤气会自然着火燃烧。这时如果炉内进入空气或者冒出的煤气与周围的空气混合,就会发生煤气发生炉爆炸事故,因此煤气发生炉的热运行是不允许的。
预防措施:
1)严格按照操作规程和工艺规程实施生产;
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 &
& ----------------------------------------------------------------------------
2)加强巡回检查, 发现工艺参数出现偏差及时调整,恢复正常。
现场应急处置措施:
1)加快除灰的速度,加快进煤,使干燥层燃料加厚覆盖。
2)将氧化层位置下移,进入炉底蒸汽量要增加,使氧化层降温,直到调整好炉况,使出炉煤气温度降至正常温度。
4.2.3.1.2 蒸汽包缺水
   &蒸汽包是与煤气发生炉水夹套相连的压力容器,属于煤气发生炉的一部分。蒸汽包缺水引发的爆炸事故与煤气和空气混合发生的爆炸事故原理不同。当水夹套缺水时间较长时,煤气发生炉的炉体和水夹套已经被烘烤到500℃甚至更高温度,这时如果再向水夹套内加水,水就会在瞬间气化为水蒸气,体积迅速膨胀,而水夹套又是一个封闭的空间,远远小于水蒸气迅速膨胀所要达到的容积,当水夹套内的压力超过材料所能承受压力时就会发生爆炸。
预防措施:
1)严格按照操作规程和工艺规程实施生产;
2)加强巡回检查, 发现工艺参数出现偏差及时调整,恢复正常。
3)当蒸汽包缺水时,在未查明原因前禁止上水。
现场应急处置措施:
  ① 先打开水位计旋塞放水,如果有水流出,则表明缺水时间不长,此时可向水夹套内加水。
 ② 打开水位计旋塞时无水流出,表明缺水时间较长,要通过压力表观察蒸汽包压力变化。
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & & 共13页 第5页
----------------------------------------------------------------------------
  & & 如果这时压力和正常运行压力一样,说明缺水还不严重;如果蒸汽压力已经超过工作压力,说明水夹套缺水较严重,这种情况应按紧急停炉操作,并严禁向水夹套内上水,防止爆炸事故发生。
4.2.3.1.3空气管道内煤气逆流
与煤气发生炉炉体相连的空气管道在正常工作时,煤气不会逆流到空气管道。但是如果突然停电导致鼓风机停止工作,并且逆止阀不起作用时,煤气就有可能从炉底返回到鼓风箱中,由于返回的煤气温度较高(600℃以上),在空气管道中和空气混合达到爆炸极限就会爆炸。
预防措施:
  ① 确保逆止阀密封可靠;
  ② 停电后要加大向炉内输送的蒸汽量,保持炉内正压;
  ③ 停电后要以最快的速度关闭空气阀,切断进入炉底空气的通路,防止空气进入炉内引发事故;
  ④ 视煤气出口压力状况,拉开放散阀降低炉底压力,不让煤气向鼓风箱返流;
  ⑤ 来电后必须先把空气总管中的煤气用蒸汽吹扫,然后才能转入正常运行。
4.2.3.1.4 运行状态变化
   &在使用发生炉煤气的过程中,由于特殊原因需要将煤气发生炉转为热备用炉,在将热备用发生炉转为正常生产时有两种可能发生爆炸的情况:
①刚向炉内送风就产生爆炸。
爆炸的原因是由于热备用炉转为正常生产过程中,有部分煤气返回到鼓风箱中,由于转为正常运行,这部分煤气随同空气进入炉内,当煤气和空气混合后达到爆炸极
限时,遇到氧化层的火焰即发生爆炸。
为避免事故发生,在起动风机前必须把空气管道中的煤气用蒸汽吹扫干净。
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & &
& ----------------------------------------------------------------------------
② 在正常送风过程中发生爆炸。
爆炸原因是由于热备用炉转为正常生产时炉内氧化层温度较低,甚至有的氧化层火已经熄灭。这时如果风压变化较大,空气进入炉内,一部分空气在氧化层中助燃,而另一部分空气没有助燃,而是混合在煤气中以致发生爆炸。
消除这种爆炸现象的方法是逐渐减小进风量,待炉内氧化层均匀建立好后再慢慢增加进风量。还要注意少加煤,禁止开炉时就大量加煤的做法,应待氧化层正常后,视炉内情况再多加煤。
4.2.3.1.5 检修时
停炉检修时,往往会对煤气发生炉的整套设备进行清理、检查和维修。有的部位要进行焊接维修。这时要高度重视检修前的准备工作。在检修前要对煤气发生炉的整套设备用蒸汽吹扫干净,不得有煤气残留在设备中。残留在设备中的煤气与空气混合,遇到焊接产生的火花就会产生爆炸。
4.2.3.1.6 雷雨天气
& & &在雷雨天气,尤其是强雷电状态。为此, 做好煤气发生炉以及周围厂房或设施的防雷电接地措施是必须的。
4.2.3.2 燃烧室(熔铅炉加热源)爆炸
& &燃烧室发生爆炸的主要原因是:点火时没有按照操作规程&先点火,后送气&的原则实施。特别要注意的是,先点火, 后送气, 但在两分钟后还没有点着火的情况下,炉膛内聚集了大量的煤气。
预防措施:
1)熔铅炉点火前必须先打开喷嘴上的二次风阀,将加热炉炉膛吹扫,清除加热炉内和烟道中可能残存的煤气。
2)关小二次风阀,打开烟道抽风机(环保抽风设备)。将点燃的火把插入熔铅炉的点火孔中,用熔铅炉上的调节风门调节抽风量大小。
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & &&
&----------------------------------------------------------------------------
3)点火棒放在喷咀处,慢慢打开煤气阀,即可点燃煤气。注意一定要先点火后送煤气,切忌炉内聚集媒气过多,引起爆炸。
4)点火时人不能正对炉门,炉门及各孔洞处严禁站人。
5)如喷嘴不着火,说明煤气质量不佳或煤气量不足,应当立即关闭煤气阀门,将火把熄灭。稍停5分钟,在烟道抽风机将炉内残气抽净后,再按上述步骤进行第二次送气点火。
6)加热炉炉膛温度在500℃以下时应时刻注意加热炉内是否断火,如果断火,应立即关闭煤气阀,打开加热炉门,稍停5分钟,在烟道抽风机将炉内残气抽净后,再重新按程序点火。
7)在煤气炉工作期间,严禁关闭烟道抽风机(环保抽风设备)。
4.2.4 煤气中毒
4.2.4.1煤气的性质
煤气中都含有大量的一氧化碳,它是一种无色、无味、有剧毒的气体。它的重度同空气相近,一旦扩散到空气中,就能在空气中长时间不上升、不下降,随空气流动,人的感觉器官很难感到。一氧化碳与血红蛋白相结合,使血液失去输氧能力。
4.2.4.2煤气中毒的原因
1)由于煤气管道及附件受煤气介质的腐蚀,导致管道或附件腐烂泄漏煤气。
2)作业人员未戴空气呼吸器或防毒面具进入有煤气的区域、管道、容器内作业。
&4.2.4.3人员煤气中毒的现象
1)有头痛、眩晕、耳鸣、恶心、呕吐、心烦等症状,中毒者为轻微中毒。
2)神志不清、口吐白沫、两腿瘫软、大小便失禁等症状,中毒者为中度中毒。
3)昏迷不醒、神志丧失,呼吸心跳微弱或已停止,出现假死现象,中毒者为较重中毒。
4)作业环境中煤气浓度与人体反应:
& &环境中CO的浓度(ppm) &
作 业 时 间
&人 体 反 应
25 & & & & & & & & & & 8h & & & & & &
& & & & & & & & & & 2h
& & & & & & &无明显后果
100 & & & & & & & & &
& & & & & & &头痛恶心
& & & & & & & & &30min
& & & & & 头痛晕眩
& & & & & & & & &20min
& & & & & 中毒严重或致死
& & & & & & & & &1-2min
& & & & & 中毒死亡
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & &
& ----------------------------------------------------------------------------
4.2.4.4人员煤气中毒的预防措施
1)作业人员在煤气区域内或临近煤气区域作业时要随身携带煤气报警器,以报警器煤气浓度来判断作业时间或迅速撤离到安全地点。
2)作业区设置风向标, 用于判断风向,指明紧急撤离的方向。
对煤气管道、附件等设施要加强点检,发现隐患要及时报告,立即处理。
3)严禁带煤气作业 。
  4)对设备管线、机、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修,保持良好状态。
  5)有煤气泄漏的部位,高温部件要采取隔热、密闭措施。
  6)定期检查 各水封的严密工作,使水封处于正常的工作状态。
  7)定期检查煤气管线末端、放散管是否灵活好使、安全可靠。
  8)作业区张贴各种危险安全提示标签。
  9)非本岗位人员严禁逗岗及进入。
  10)严守工艺纪律,防止生产控制参数发生变化。
 11)坚持设备巡检工作,发现问题及时处理。
 12)安全设施齐全(如安全走梯、消防设施、地下室水封及水封放散管、遥控装置)
13)进入煤气地区作业,必须携带气体检测报警装置。
4.3预警行动
发生以下事故时,必须做好启动本处置方案准备的工作。
1.煤气报警器出现报警状态时;
2.暴雨、台风、雷电等自然灾害。
4.4 报告方式方法&
煤气发生炉发生事故或灾害后,现场人员立即报告当班班长,由班长向生产设备部报告,由生产设备科向应急救援指挥部报告。必要时可越级上报。
发生火灾时,立即向句容市消防大队请求救援,电话:119。
发生人员煤气中毒事故时,立即向句容市急救中心求援,电话:120 。
应急救援指挥部总指挥未到达现场时,合金车间主任指挥本车间人员进行现场处置工作。
煤气发生炉事故应急救援预案 & SL/QM-GL-11-03-2012 & &
------------------------------------------------------------------------------
4.5应急处置
4.5.1应急响应分级及实施&
依据事故的类别、危害程度的级别和操作人员的评估结果,可能发生的事故现场情况分析结果,设定预案的启动条件。
4.5.1.1一级应急响应:
煤气发生炉发生一般性事故(如:煤气轻微泄露等),只需要公司内部一个部门或车间正常可利用资源即可应对处理,能及时控制事态扩大,并逐步消除危险。这里的&正常要可利用资源&,是指公司在日常工作中可以响应的人力、物力。
一级应急响应的指挥由合金车间或生产设备部自行完成。
4.5.1.2二级应急响应:
煤气发生炉发生事故相对较严重(如:煤气大量泄漏或轻微火灾等),需要公司内多个部门参与响应救援,充分发挥公司内部的有利资源,部门需要合作,并且提供人员、设备或其他各种资源。
二级应急响应依据公司《安全生产事故应急急救援预案》,由公司总经理领导指挥。
4.5.1.3三级应急响:
煤气发生炉发生重大事故(如:人员中毒﹑发生爆炸等),需要全公司所有部门参与响应救援, 必要时需要求助于社会应急救援资源。
三级应急响应依据公司《安全生产事故应急急救援预案》,由公司总经理领导指挥。
必要时公司应急指挥部通知联系上报句容市生产安全事故应急救援指挥部。
4.5.2应急响应程序
1、发生事故后,合金车间启动本车间现场处置措施,组织实施现场处置,包括切断及控制泄漏源,火灾初期扑救,安置受伤人员等。
2、合金车间同时迅速报告公司应急救援指挥部值班室,接受应急救援指挥部指挥。&
3、应急救援指挥部值班室接报告后,及时通知应急救援指挥部总指挥及各成员到达事故现场。各成员及指挥部在总指挥统一指挥下履行本部门职责。&
4、根据事故严重程度判断事故是否可得到有效控制,总指挥决定是否启动公司《安全生产事故应急预案》,或向上级生产安全事故应急救援指挥部求援。
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & & &&
-----------------------------------------------------------------------------
4.6事故应急现场处置措施
4.6.1煤气发生炉突发停电&
&1)开大炉底蒸汽阀门,保证炉内压力;
2)打开钟罩放散;
3)关闭空气管道阀门;
4)封系统和炉之间连接水封;
5)停电超过十分钟将煤气炉转为热备炉状态。
4.6.2 煤气泄露
4.6.2.1 立即发出警报,告知附近其他广为人员。
4.6.2.2 查找泄露源并排除。
4.6.2.2必要时依照操作规程关闭煤气发生炉。
4.6.2.3 疏散人员到上风口。
4.6.2.4 加大现场的通风, 稀释现场煤气浓度。
4.6.3煤气管道着火&
4.6.3.1煤气管道着火后,首先把管道的阀门关小,降低压力,减小火势。严禁突然完全关闭煤气闸阀或封水封,以防回火爆炸。
4.6.3.2煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道变形或断裂。
4.6.3.3消灭煤气火灾的工具有:干黄泥、沙子、湿粘土、湿麻袋、灭火器、蒸汽等,严禁用水。使用上述工具灭火不见效时,可将煤气压力降至0.2-2千帕之间,沿裂缝处吹高压蒸汽。一般情况下,漏气量不大的窄小裂缝的煤气火焰,可以很快的被蒸汽吹灭。灭火过程中,煤气压力不低于0.2千帕,以防引起回火爆炸;但也不宜过高,因为压力高时火不宜熄灭。
4.6.4 煤气管道破裂而引起着火爆炸&
  1)凡发生煤气爆炸事故,应立即切断煤气来源,迅速处理净煤气。
2)立即向设备或管道内通入大量蒸汽;
3)因爆炸而造成大量煤气泄露,一时不能加以消除时,应先适当降低煤气压力,并让非抢救人员离开险区,以防混乱中发生中毒事故;
4)设法将此设备切断,停止运行。
5)煤气爆炸后引起着火事故,按着火事故处理。
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & &&
& ----------------------------------------------------------------------------
  &6)煤气爆炸后引起煤气中毒事故,按中毒事故处理。
4.6.5煤气中毒
1)煤气中毒急救的原则是:先救人,立即报告,注意自身安全
优先救人&&迅速将中毒者救出煤气区域&&立即报告&&保证急救者的安全,避免事故扩大。
2)将中毒者迅速救出煤气区域,安置在煤气泄漏点上风侧空气新鲜处,维护好现场,并派专人接救护车。
3)如果现场煤气浓度较高,救护人员要佩戴好空气呼吸器或防毒面具等,在确保救护设备性能可靠的前提下,进入事故现场抢救中毒人员。
4)检查中毒者的呼吸、脉搏、瞳孔等情况,确定煤气中毒程度,采取相应的急救措施和处理方法:
a)如果中毒者为轻微中毒,有头痛、眩晕、耳鸣、恶心、呕吐、心烦等症状,可直接送急诊室或住院治疗,或让中毒者躺在空气新鲜处安静休息。
b)如果中毒者为中度中毒,神志不清、口吐白沫、两腿瘫软、大小便失禁等症状,应立即在现场输氧,待中毒者恢复知觉后,再送医院治疗。
c)如中毒者为较重中毒,昏迷不醒、神志丧失、呼吸心跳微弱或已停止,出现假死现象,立即实施人工呼吸或心脏挤压。中毒者未恢复心跳、呼吸和知觉前,不得用车送往医院,没有医生允许,不得停止一切急救措施。
5)为了便于中毒者的自由呼吸,应解开其领口、衣口、腰带等,应脱掉湿衣服,冬季或初春、深秋季节,应对中毒者妥善保暖,以免着凉。&
6)如果中毒者有外伤,采用正确搬运和急救方式,在急救的同时,简单迅速处理外伤。
7)及时找出煤气系统发生泄漏的原因,采取有效措施消除隐患,加强现场通风,&
4.6.6发生轻微火灾:
就地使用灭火器扑灭初起火灾,同时上报公司应急救援指挥部。
4.6.7发生人员烧伤或其他受伤事件,按照公司《安全生产事故应急预案》规定实施救援与处置。
煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & & 共13页第12页&
----------------------------------------------------------------------------
5 信息报告程序
5.1 报警电话:
总经理 & &: & & & & & & & & & 联系电话:内线: & & & &手机:
主管生产的副总经理 & & & & & & 联系电话:内线: & & & &手机:
总工程师 & & & & & & & & & & & 联系电话:内线: & & & &手机:
公司24小时值班电话: &
匪 警: & & & 110&
火 &警: & & & 119&
急救中心: & & 120
市安监局:&
镇派出所:&
镇医院电话:&
5.2事故的报告
& &按照公司《安全生产事故应急预案》的规定实施。
6应急物资与装备保障
1.空气呼吸器 & &6套
2.灭火器: &4 & 个(生产区)
3.沙 箱: 1 &个(生产区)
4.公司配备药箱:一个(行政办公室)
7现场处置注意事项
7.1 煤气发生炉的特殊性在于事故出现后, 如果不能将设备实施相应的紧急处理, 将会加大事故的范围和增加事故的危害程度。为此, 当热载体炉出现紧急情况时, 要做到&人员救援和设备处理同步进行&。 在司炉工没有生命危险的前提下, 司炉工必须亲自或指导救援者及时妥善处理设备,避免事态恶化。在司炉工没有能力处理设备时,涂板工序负责人按照设备操作规程和应急处置措施实施设备的相应处理。
7.2任何情况下, 自救是最有效的快捷的方法。操作者必须首先实施自救,同时发出救援请求。
7.3通知作业区清查所属当班人员,做到不漏一人。
7.4救援者要穿戴好必要的防护用品,救援者在确保自身安全的前提下实施救援工作。
&煤气发生炉事故应急救援预案 & &SL/QM-GL-11-03-2012 & & 共13页 第13页 &&
----------------------------------------------------------------------------
7.5 应急处置结束后:
1)生产设备部根据现场情况,做好恢复生产和环境恢复的相关工作。
2)安全环保办公室根据现场情况,做好消防设施及应急救援设施的恢复工作。
3) 依照公司相关管理制度,安全环保办公室会同生产设备部做好事故原因分析,整改措施的制定和实施工作。
8.1本现场处置方案是公司《安全生产事故应急预案》的重要组成部分。
8.2 本现场处置方案要根据现场的设备或工艺的变更以及演练或事故救援后的效果, 不断的更新和完善。
8.3 本现场处置方案经总经理批准后实施。
本文有,,收集分享,详情
The last:
地址:郑州市二七区马寨镇产业集聚区邮编:450000 备案号:豫ICP备号
版权所有:捷龙机械 热线电话:8 邮箱:煤气发生炉操作方法
昨日,郑州捷龙2台煤气发生炉、两段式煤气发生炉发货,这几台煤气炉设备将要应用在耐火材料生产线...
一、基本知识
(一)名词解释
1.饱和温度:混合煤气发生炉制取煤气是将空气与蒸汽混合在一起作为气化剂通过饱和空气管道送入炉内,这个混合气化剂的温度就称作饱和温度。
饱和温度主要是由空气混入蒸汽的多少来控制。一般在50-65℃之间,在不结渣炼炉前提下越低越好。
2.炉底饱和压力:炉底饱和蒸汽压力由炉底饱和压力表显示,由空气闸板阀控制,决定气化剂入炉流量。与煤气产量、炉况等因素有关。
3.炉出温度:指煤气出口温度,由炉出口温度表显示;其高低由入炉空气量与蒸汽量(饱和温度)和炉况决定,一般在400-550℃之间;条件许可情况下宜高不宜低。
4.炉出压力:指煤气出口压力,由煤气出口压力表显示;与炉底饱和蒸汽压力和炉况(阻力)、煤气用量等因素有关。
5.燃料层次:煤气发生炉内燃料层次分为五层,自下而上分别被称作:灰渣层、氧化层、还原层、干馏层、干燥层;干燥层上面为空层;氧化层与还原层统称为气化层。
(1)灰渣层:用以预热刚刚进入炉内的气化剂,使气化剂在炉内均匀分布。同时降温后的灰渣层对炉底设备起保护作用,在实际操作中,灰渣层的厚度通过探火来观察,一般掌握中心灰层高出风帽150-200mm,四周灰层控制在450mm左右。
(2)气化层:煤气发生炉内对气化真正有效的燃料层次。氧化层厚度约为150mm左右,还原层厚度要控制的厚些,可提高二氧化碳的还原率与蒸汽的分解率,增加煤气产量,提高煤气质量。实际操作中适当提高碳层总高度来加厚气化层,而碳层总高度都用测空层的方法来确定。
(3)干馏层与干燥层:在这两个层次中,燃料中的水分和挥发分得以蒸发与挥发(热解),使燃料得到了净化并提高了温度,为与气化剂反应打下基础。该层次厚度无严格规定,与炉出温度有关。一般情况下干馏层与干燥层的总厚度掌握在300mm左右。
6.最佳气化条件:指煤气炉达到优质高产时的条件,即&三高&,高碳层,高炉温与高流速(气化剂)。
(二)煤气站工艺流程
1.热煤气站工艺流程
2.冷煤气站工艺流程
& 灰渣排除
(三)参数调整
运行中的煤气炉要维持正常气化,必须对一系列的参数进行调整和控制。
1.燃料层厚度:
(1)所用燃料粒度大,含碳量低,炉子负荷量大的情况下,选择
高碳层操作。
(2)所用燃料粒度小或机械强度与热稳定性都不好时,应采用低碳层操作。
(1)以生产负荷为依据调整,生产所需煤气量增加,风量要增大。
(2)炉内料层阻力大,炉出口压力大,则供风压力要增大。
3.饱和温度:
(1)燃料灰分大,块度小,应提高饱和温度;含水分多,应采用较低的饱和温度。
(2)随风量风压的增加,饱和温度应提高。
(3)火层温度高,应提高饱和温度;反之,应降低饱和温度。
(4)气化无烟煤时,饱和温度在50-60℃之间变化;气化烟煤时饱和温度在45-55℃之间波动。
(四)不正常炉况及处理
1.发生炉热运行:
特征:(1)炉出温度超范围。
& & &(2)炉面呈红亮或黄亮色,局部冒火。
& & &(3)炉内结渣,探火时,插钎困难;火层温度高,钎子拿出来时,火层区呈黄亮色,甚至烧断钎。
& & &(4)取样化验CO2超标,发热值降低。
原因:(1)饱和温度太低。
& & &(2)燃料层调整不当。
处理:(1)提高饱和温度。
& & &(2)插钎、打钎碎渣,严重到整渣不碎无法下料时应停炉打渣。
& & &(3)加快出灰、加煤、使料层达到规定值。
2.发生炉冷运行:
& & 特征:(1)炉出口温度低于规定值。
& & & & &(2)炉面是暗红色或黑色。
& & & & &(3)烧钎后,钎上氧化层区域呈暗红色,甚至看不出火层区域。
& & & & &(4)煤气取样化验CO、H2含量较低,炉渣含碳量高。
& & 原因:(1)饱和温度太高。
& & & & &(2)燃料层调整不当。
& & & & &(3)发生炉产量太低。
& & 处理:(1)降低饱和温度。
& & & & &(2)停止出灰,停止或减少加煤。
& & & & &(3)加强调度,提高产量。单炉生产可短时放散。
& & & & &(4)建储气柜。
& & 3.偏炉:
& & 特征:炉内一部分呈热运行状态,一部分呈冷运行状态。
& & & & &(1)炉面局部成红亮色,甚至烧穿冒火,另一部分呈黑色。
& & & & &(2)插钎检查:有的孔钎子氧化区烧成黄亮色,有熔渣块;而有的孔钎子氧化区呈暗红色,甚至分不清哪段是氧化区。
& & & & &(3)综合作用结果,炉出温度增高。
& & & & &(4)取样化验,煤气质量下降,灰渣含碳量增加。
& & 原因:(1)供风不均匀:炉内出现小块熔渣未及时处理造成。
& & & & &(2)点炉时炉内装渣的粒度差别太大,分布不均匀。
& & & & &(3)加煤不均匀:料钟位置不当,煤的块度相差太大。
& & & & &(4)出灰不均匀:大灰刀前后灰渣松紧多少不一致。
& & 处理:(1)勤操作,发现小块熔渣及时处理。
& & & & &(2)装炉时严格执行工艺要求,点炉时使整个炉子横截面均匀点着。
& & & & &(3)检查煤的粒度及加煤情况,必要时人工拨煤。
& & & & &(4)问题复杂难以处理时,转热备后再处理。
二、发生炉技术操作规程
(一)一般规定
1.司炉工应熟悉本机房机电设备的结构、性能。经培训、考试合格,能独立操作者方可上岗。
2.司炉工应认真做好值班记录。
3.司炉工应执行交接班制度。
(1)双方在机房内直接交接。
(2)交班要详细介绍本班运转情况和建议下一班应注意事项。
(3)双方进行共同全面的交接检查:设备状况、炉况等。
(4)检查记录结束,双方同意共同签字,未经签字交班司机不得离岗。
(二)点炉:
1.点炉前准备:
检查供水、供电、鼓风系统是否正常,各项测量仪表及附属设备是否安装齐全。
向水套注水,至汽包水位计1/2处,检查汽包安全阀、水位计、压力表是否安全灵活。
向炉底水封注水,并保持溢流。
向灰盘注水离灰盘上沿100mm。
检查钟罩阀,是否灵活好用,有无卡阻现象。
启动灰盘,检查其转动是否灵活。
先装入25~50毫米中块煤渣,至风帽顶200毫米高,四周均匀呈馒头状,转动灰盘,使灰渣松动,再从人孔装入木柴,木柴上面铺以适量的刨花或废棉纱,并加少量废机油,严禁使用汽油、柴油等挥发性燃料,此时先拉起钟罩阀打开炉底自然吸风阀。
先点燃火把,从人孔投入炉内,待炉内木柴均匀燃烧后,关闭人孔,关闭自然吸风阀,同时开动空气阀少量给风,控制风压约为10毫米水柱,待木柴全部烧旺后,即可少量加煤,控制炉出温度为300℃左右,逐渐加大鼓风压力和鼓风量,适当给饱和温度,待2小时后探火,火层达100毫米厚,总料层800毫米左右时,取样化验煤气成份,当煤气中O2 & 0.5%,CO & 18%时即算合格,并调整饱和温度至正常值,即可开始向系统或用户供煤气。
(三)正常操作
& & 1.在运转中,应严格注意发生炉及其附属设备、仪表等情况是否正常,
如发现异常,应立即检修。
2.按生产工艺要求,保持炉子各项操作指标正常,每小时记录一次。
3.根据炉内气化情况和煤气生产量的大小,保持燃料层的总高度,决定加煤量。
4.根据煤种和气化情况,调整饱和温度,一般为50~65℃,气化用煤灰份高、灰溶点低时,应适当提高饱和温度;反之,则应适当降低饱和温度。当炉内温度过高,出现粘结现象时,应提高饱和温度.
探火时停止出灰,按探火孔单双号分批进行。一般每小时烧钎探火一次,钎子直径为14毫米圆钢,每次对称探,烧两根钎,但不允许同时探2个孔,烧钎时间约2分钟,根据烧钎的位置可以正确记录中灰、边灰的厚度,火层高度。一般红色为火层,红色以下黑色为渣层,红色以上去掉空层,即为料层。根据火层的颜色,判断炉内是冷运行、热运行还是正常气化。
根据炉内气化和烧钎情况,决定是否出灰,一般宜勤出、少出,不允许一次大量出灰,以免引起火层下降,烧坏炉篦,并使灰渣含碳量升高。
7.打钎扎钎
每次出灰后,须根据料层下降情况及通风情况,决定普遍或局部扎炉一次。火层不匀时,向火层高的部分扎钎,灰层不匀时,向灰层高的部分打钎,燃烧有空洞悬挂现象时,向悬挂处打钎使其紧密,当发现炉内结渣时,应立即打钎处理,而当炉子正常时应少扎钎。
8.注意汽包压力,汽包压力控制在294KPa以下。将安全阀在第一次生产时调整好,给汽包补水,正常水位为玻璃管1/3至2/3处,防止过满和无水,每班定期排污一次。
9.经常注意炉出口温度和压力,保持出口煤气压力的稳定,当用户用气量大时,炉出口压力会降低,立即开大空气管阀门,要检查炉内是否冒火,料层是否太薄等原因。
10.每二小时检查一次炉底水封是否溢流,灰盘水位是否降低。
11.每班接班后,检查一次炉出钟罩阀是否灵活好用,水封溢流是否正常。
12.每班接班后,及时给各运转设备加油,保证润滑良好。
13.经常注意灰渣中含碳量的多少,当发现灰渣含碳量过高时,应及时检查炉内状况是否正常。
14.经常注意鼓风机的运转情况,当发现空气管压力下降应立即检查原因,当发现鼓风机停车时,煤气炉需按停电处理。
(四)停炉及热备
& & 1.生产炉转热备炉:
(1)热煤气炉
将发生炉与系统切断,一般关闭隔离水封或盘阀,同时慢慢打开钟罩阀,注意保护出口压力稳定,然后慢慢关闭炉底进风管阀门,停鼓风机,关闭饱和蒸汽,打开自然吸风阀,发生炉及转为热备用。
(2)冷煤气炉
①减少供风量,适当多加煤,降低炉出口温度。
②停止加煤机和出灰机构运转,通知配电工停除焦器高压电。
③将发生炉与系统切断,同时慢慢拉起钟罩阀。
④缓慢关闭供风阀和供饱和温度蒸汽阀,停鼓风机,打开自然通风阀,发生炉转为热备。
⑤热备期间,不能打开探炉孔,不得启动加煤机和出灰机,注意检查各处水位水封。
⑥热备时间超过48小时,应启动炉子处理一次;关闭自然通风阀,启动风机供风,进行加煤和出灰,经探炉确认正常后,恢复热备状态。
2.热备炉转生产炉:
(1)通知各岗位做好准备,检查各处仪表、阀门、水封、机械传动装置是否正常(热备期间应检查)
(2)关闭自然通风阀,用蒸汽吹扫1-2分钟。
(3)启动鼓风机,逐渐打开供风阀,向炉内供风。
(4)启动灰盘松动料层,加煤,调大竖管和洗涤塔冷却水。
(5)当炉出口温度达到300℃时,适当加入蒸汽,使饱和温度逐渐提高。
(6)插钎测量炉内情况,调整加煤、出灰及饱和温度。
(7)取样化验煤气成分,煤气成分合格后,解除双竖管水封,启动加压机,当炉出压力低于200Pa时,完全放下钟罩阀。
(8)调整各参数正常。
(9)气化正常,10分钟后通知配电工送电除焦高压电。
(1)按生产转热备用炉的程序转为热备状态。
(2)开大蒸汽,加快熄炉。
(3)炉火熄灭后,停电、停水、停蒸汽,打开自然通风孔和人孔。
(4)几小时后出灰。
(5)冬天应将不需的水封放水。
(五)停电处理
1.加压机停,鼓风机不停,炉内压力突升:
(1)迅速拉起钟罩阀。
(2)关小进风阀,控制炉内正压。
(3)超过15分钟考虑热备。
2.鼓风机停,加压机不停,炉内压力降低:
(1)通知停加压机。
(2)迅速关闭供风阀。
(3)开大炉底饱和蒸汽阀,保持炉内正压。
(4)鼓风机短时间不能恢复,考虑热备。
(5)鼓风机正常后,应用蒸汽吹扫炉底才能鼓风正常生产。
3.全厂停电:
(1)立即关闭供风阀。
(2)视炉出压力调整钟罩阀。
(3)开大蒸汽,保持炉内正压,封孔双竖管水封,转为热备。
三、煤气分析化验技术操作规程
(一)一般规定:
1.化验员应熟悉化验仪器的结构性能,能独立操作,经考试合格后,取得化验员操作证,无证不得从事化验工作(实习化验员学习操作,应经厂领导批准,并指定专人监护)。
2.化验员应执行交接班制度。
(1)化验员应按时在化验室进行交接。
(2)交班化验员要详细介绍本班生产情况和建议下一班注意事项。
(3)双方会同一起进行检查。
(4)双方同意记录检查结果,签字交接,未经签字,交班化验员不得离岗。
(二)取样:
1.煤气发生炉正常生产时,必须每一小时取一次气样,并及时分析化验,特殊情况,如点炉、炉况不正常时,则听从值班班长或厂长指挥取样。
2.取样前,利用煤气对取样球胆冲洗2-3次。
(三)化验:
1.化验前,必须对气体分析仪进行气密检查,发现漏气,药品不正常等,要及时处理后,再进行化验。
2.要用新取煤气对刻度管等进行冲2-3次,以保证化验数据的可靠性和准确性。
3.在化验分析操作过程中,要注意水准瓶是否严密,要保持一定的水位,水准瓶下口不得漏出水,如发现刻度管出现气泡,要重新取样进行化验。
4.在化验操作过程中,吸收时,必须严格按顺序进行,即:
(1)氢氧化钾(KOH)溶液瓶吸收CO2。
(2)焦性没食子酸吸收O2。
(3)、(4)氨性氯化亚铜溶液吸收CO。
(5)稀硫酸溶液吸收氨气。
(6)爆炸法计算CH4及H2。
(7)减差法求N2。
5.读刻度时,眼睛必须对准瓶液面和刻度管液面下沿,三点在同一直线上。
6.在进行吸收操作时,串动时吸收管与量管之液体不可超过活塞,但必须使液面到吸收瓶颈部。
7.爆炸:吸收后余下的全部气体加12-16-H2=2/3
瓶,用火花发生器通电爆炸,待冷却后测量甲烷和氢气值,其计算公式为:
H2=2/3(O2+参加爆炸残余气体-爆炸后气体-2CH4)
8.发热量计算:
Q=CO%&12697.3 + H2%&10797.3 + CH4%&35832(KJ/Nm3)
9.允许误差:
CO2:0.2% & & O2:0.2% & & CO:0.4% & & CH4:0.2% & &H2:0.2%
(四)试剂:(分析纯)
吸收液配置以100ml计算,实际配置量按吸收瓶容积约250ml:
1.30%KOH(NaOH),30gKOH加入100mlH2O。1ml吸收液能吸收40mlCO2。
2.10%焦性没食子酸&&10g焦性没食子酸加入100ml30%KOH溶液。1ml吸收液能吸收2&2.5mlO2。
3.氨性CuCl溶液&&27g CuCl加30gNH4Cl,注入100mlH2O振荡,并加入铜丝,沉淀一周,使用时取上层透明液,按1:1体积比加入比重为0.9的NH4OH。1ml吸收液能吸收16mlCO。
4.10% H2SO4溶液&&在100ml水中加入6.0ml浓硫酸,滴入数滴甲基橙。
5.水封液&&在100ml水中加入3.0ml浓硫酸,滴入数滴甲基橙。
(五)计算举例:
1.取煤气样100ml
2.将煤气样第一瓶吸收后得95ml,则:
CO2%=100-95=5%
3.将95ml煤气在第二瓶吸收后得数94.8ml,则:
O2%=95-94.8=0.2%
4.将94.8%ml气体在第三、四、五瓶吸收得数70ml,则:
CO%=94.8-70=24.8%
5.将70ml气体加纯氧12-16ml在爆炸瓶内,爆炸后测得数58ml。
6.将58ml气体放到第一瓶吸收得56ml,则:
CH4%=58-56=2%
7.H2%=2/3(爆炸前+纯氧-爆炸后-2 CH4)
& & & & & =2/3(70+12-58-2&2)
& & & & & =13.3%
8.N2%=100-(CO2+O2+CO+CH4+H2)&
& & & & & =100-(5+0.2+24.8+2+13.3)
& & & & & =54.7%
& & & &发热值=CO%&12697.3+ CH4 %&3797.3
& & & & & & &=24.8%&%&&10797.3
& & & & & & &=5301.6KJ/Nm
& & & & & & &=24.8%&%&&10797.3
& & & & & & &=5301.6KJ/Nm
(六)注意事项:
1.每次读数时间,尽量掌握一致,以免因管壁液体流出,影响前后读数不一致。
2.连接的胶管不要太长,以免影响体积。
3.读刻度时,应眼、水准瓶和量管的液面在同一水平面,读取刻度为液面凹面与量管的切线。
4.吸收时间来回串动,吸收管内液面不可超过活塞,以免液体进入活塞,结住活塞或弄脏梳形管,但必须将吸收瓶注满。
5.水准瓶和爆炸瓶内封闭液必须保持一定酸性,否则会影响CO2和CH4值。
6.串动时活塞必须按次序开关,以免空气进入或煤气跑出。吸收时一定要按次序,否则试验会失败。
7.水准瓶内的液位保持一定,操作时水准瓶下口不能露出水面,如发现刻度管出现气泡,必须重新取样分析。
8.盛氨性氯化亚铜的两只吸收瓶,在倒入吸收液后,应放入团好的铜丝两根。
9.煤气成分低发热值:
CH4:35832KJ/Nm3 & &H2:10797.3KJ/Nm3 & CO:12697.3KJ/Nm3&
四、水泵技术操作规程
(一)一般规定:
& & 1.司机必须经过专业学习和技术培训,经过实际操作和考核,取得合格证后,方可持证操作,无证不得操作(实习司机学习操作,应该经厂领导批准,并指定专人监护)。
2.司机应熟悉本机房内机电设备的结构性能,动作原理和技术特征。
3.严格执行交接班制度,交接班应按时在现场进行。
(1)交班司机应详细介绍本班运行情况,建议下一班注意事项。
(2)双方会同一次交接检查,检查内容如下:
A.电机水泵运转是否正常,无异常声音和振动。
B.各指示仪表齐全完好,指示正常。
C.盘根松紧适度,不漏水,有滴水但不成线。
(3)接班司机检查运转记录是否齐全完整,经双方同意后,方可签字交接。
(4)接班司机不得喝酒,精神不振或不适于上班者,不准接班。
(二)运行操作:
1.泵启动前的检查:
(1)水泵轴承是否缺油,联轴节连接是否完好,防护罩安装是否可靠。
(2)各部螺栓是否连接紧固。
(3)电源电压是否正常。
(4)盘转一至两圈是否灵活无阻。
2.充水排气启动水泵:
(1)冲水排气。打开排气塞和充水阀,直至排气孔喷水为止,然后关闭充水阀,拧紧排气塞。
(2)启动水泵电机。本水泵系直接启动,轻按启动按扭,待启动电流返回正常后,慢慢打开出水阀门,不得在出水阀门关闭下长期运转。
3.水泵运转检查。在水泵运转后,司机应进行下列检查,并保持每30分钟检查一次。
(1)电压不得超过规定值的+10%&-5%之间。
(2)电流不得超过电机的额定值。
(3)压力表指示正常。
(4)电机及水泵有无异常声音和振动。
(5)各发热位置的温度,不超过规定值,泵箱轴承部分温度不大于70℃,电机温度不大于60℃。
(6)盘根不进气,不漏水,滴水但不成线。
(三)发现下列情况之一时,应进行紧急停泵,启动备用泵。
1.水泵不上水。
2.水泵内有异响。
3.电机冒烟冒火。
4.水泵泵体漏水。
5.启动电流不返回。
6.各部发热部位温升超过规定值。
(四)运行中出现停电事故时,应立即关闭出水阀门。
(五)停泵
1.正常停泵应关闭出水阀门,再停电机。
2.紧急停泵应先关闭电动机,再关闭出水阀门。
(六)倒泵操作
如果运行中的水泵出现异常状态,停泵检查时,应首先按操作规程启动备用泵,待备用泵运行正常后,再停故障泵进行检查。
如果没有故障,也要定期轮换开动备用泵,以防电机受潮。
五、加压机技术操作规程
(一)一般规定:
& & 司机应熟悉本机房机电设备的结构性能,传动原理,技术特征。、能独立操作,经考试合格取得司机操作证,无证者不得从事加压机的运行操作。
(二)司机应执行交接班制度:
1.交班司机应按时在机房内交接。
2.交班司机应详细介绍本班运行情况和建议下一班注意事项。
3.双方会同一起进行交接检查。
(1)加压机、电机运行是否正常。
(2)电机和轴承温度是否正常。
(3)各指示仪表齐全、完好,指示正常。
4.接班司机不得喝酒,精神不振或不适于上班者,不准接班。
5.记录检查结果,双方同意,签字交接,未签字交班司机不得离开。
(三)运行操作:
起动前操作:
1.检查润滑油的油质,油量是否符合要求,并转动油杯注油。
2.检查排水槽的水封是否溢流,放掉机内积水。
3.检查各部螺丝是否松动,防护罩安全可靠。
4.用手盘动连轴器,若旋转不动,用蒸汽吹扫至盘动灵活。
5.检查机器、压力表指针是否复位和到位。
启动操作:
1.当接到开机通知后,按下起动按钮,待电流退回到正常电流时,逐渐开启进出口阀门,注意保持系统内正压。
2.放掉机内积水。
3.运转几分钟后,检查加压机和电动机的平稳情况,检查轴承温度和电动机温升。
(四)运行:
1.在加压机起动后运行期间,司机应经常进行以下检查:
(1)电压不得超过额定值+10%&-5%。
(2)电流不得超过额定电流。
(3)压力表指示是否正常。
(4)加压机有无异响和震动。
(5)各发热位置温度不大于规定值,轴承温度应不大于70℃,电机温度不大于60℃。
(6)加压机严禁负压运行。
2.出现以下情况之一时,要先开备用机,待运转正常后再停故障机。
(1)机内有异响。
(2)电机冒烟、冒火。
(3)压力指示不正常。
(五)停机首先关闭进出口阀门,然后停电机。
(六)停电事故处理:
1.加压机停,应立即关闭加压机出口阀门,通知司炉,汇报值班人员。
2.鼓风机停,应立即停加压机,以免加压机前形成负压。
3.全部停电后,应立即关闭加压机出进口阀门,汇报值班人员。
六、煤气净化技术操作规程
(一)一般规定:
& & 煤气净化工司机应熟悉煤气生产工艺流程及净化设备的结构性能,能独立操作,经考试合格,取得煤气净化工操作证,无证者不得从事净化操作(实习净化工学习操作应该有煤气厂领导批准,并指定专人监护)。
(二)净化工应执行交接班制度:
1.净化工交班应在岗位内交接。
2.交班应详细介绍本班运行情况和建议下一班注意事项。
3.双方会同一起进行交接检查。
4.检查记录结果,双方同意签字交接,未经签字,交班净化工不得离开。
(三)开塔(送煤气,净化系统投入运行)
1.开启高压绝缘瓷瓶、保温箱及蒸汽阀门,供给绝缘瓷瓶温度保持95-125℃。
2.检查电除焦、洗涤塔的放散管是否在开启位置。
3.开启电除焦、洗涤塔蒸汽阀门进行吹扫,待放散管有蒸汽放散时,关闭蒸汽阀门。
4.司炉工放下双竖管水封的高位溢流,用煤气清除电除焦器的蒸汽,直至放散管的煤气合格为止。
5.开启洗涤塔的吹扫水封,关闭电除焦器的放散阀,直至放散合格的煤气为止。
6.依照以上程序,一直吹扫至脱硫塔。
7.当煤气输送正常时,开启洗涤塔水阀。
(四)停塔(停煤气,净化系统停止运行)
1.关闭洗涤塔煤气阀门,然后关闭洗涤塔冷却水。
2.打开电除焦器、洗涤塔、捕滴器的放散阀门,同时开蒸汽进行吹扫约一小时左右。
3.逐渐关闭高压绝缘瓷瓶,保温箱的蒸汽阀门。
(五)正常操作注意事项:
1.经常检查电除焦器瓷瓶温度并适当调节,使其保持在95-125℃。
2.经常检查停用的净化系统水封溢流使其保持正常。
3.定期除焦油,保证系统正常运行。
4.巡视洗涤塔的水温水压,发现出水少时,立即报告班长处理。
5.检查净化系统是否漏煤气,并随时进行处理,若泄露大不能处理时,应向上级汇报。
七、配电工技术操作规程
(一)一般规定:
1.配电工应熟悉室内供电设备的结构性能,能独立工作,经考试合格,取得配电工操作证方可上岗,无证者不得从事供电设备的操作运行(实习配电工学习操作,应经厂领导批准,并指定专人监护)。
2.配电工应执行交接班制度。
3.交班时应在本岗位内交接。
4.交班要详细介绍本班运行情况和建议下一班注意事项。
5.双方共同进行全面交接检查。
6.检查结果填写记录,双方同意,签字交接,未经签字,交班人不得离开岗位。
(二)值班巡视时,无论设备带电与否,值班人员不得移开和越过遮拦,不得做其他无关工作。
(三)停送电操作:
1.操作前应该对设备编号,供电范围和位置,操作完毕后应进行复查。
2.必须站在干燥的绝缘物上,操作迅速。
3.送电时应先送总开关,后送分开关,停电先停分开关,后停总开关。
4.发生事故后,应立即采取相应措施,进行操作后向领导汇报。
5.双回路供电,如一路停电,先停此路刀闸,再切换成另一路电。
(四)检修操作:
1.在供电设备开关和线路上检修工作时,配电室值班人员必须在旁监护。
2.检修时,配电工应首先将可能来电的所有开关全部停下来,在开关把手上挂上&有人工作,禁止送电&的标志牌,并进行检电放电,挂接地线。
3.对确需不停电检修时,工作人员必须经过专门培训,并经领导批准,工作人员必须使用有绝缘手柄的工具。工作时应站在干燥的绝缘物上,并穿上绝缘鞋,带绝缘手套和安全帽,工作时必须穿长袖上衣和长裤,不得将袖口、裤角卷起,并备好有充足的照明。
4.检修工作完毕后,工作人员应详细检查和清理现场,值班人员对现场检查无误后,方可进行送电操作。
八、维修工安全技术操作规程
(一)煤气设备检修应在热备时进行,对确需在运行时处理的,应经厂领导批准,做出妥善安排后进行。
(二)任何检修工作不得少于2人,各种操作要在设备的上风口方向进行。
(三)停煤气检修时
& & 1.必须用盲板可靠切断煤气来源,临时性检修可用水封切断气源,但必须有专人监护。
& & 2.需动火时应清除现场易燃物,准备好灭火工具,通入蒸汽吹扫,当检验CO含量小于0.03mg/L或进行生物实验后,方可动工。
(四)使用中的煤气设施检修或抽、堵盲板时
1.必须向厂领导请示,安排好现场监护,方可动工。
2.距离工作地点30米以内禁止有火源,,除非已采取可靠的消防措施,与工作无关人员应退出工作地点。
3.施工人员应佩带好防毒器具,如氧气呼吸器等。
4.装卸盲板时,应避免盲板与法兰盘摩擦产生火花,应在摩擦表面涂润滑油;需敲打时,要用铜质工具,或用涂有甘油的铁质工具。
(五)在使用的煤气管道上进行动火,除遵守第三条外,还应做到以下几条:
1.必须事先准备好灭火工具,如灭火器、湿黄泥等。
2.只能用电焊,不能用气焊。
3.必须保持管道内的正压,严密注意煤气压力的变化。
4.焊接时,应防止管壁被烧穿,工作完毕后,应迅速将其冷却,以免局部漏气,引起着火。
5.防护人员应备好氧气呼吸器,一旦事故出现立即抢救。
(六)处理漏气事故时必须遵守以下几条:
1.可靠切断煤气来源,方可动工。
2.不能切断煤气来源时,事先和司炉工联系好,调整煤气压力100-300Pa左右。
3.用排风扇或蒸汽吹散外漏煤气,使空气中CO含量不大于0.03mg/L。
4.需动火,按动火措施执行。
5.其它条款按第四条执行。
(七)进入煤气设备内检修时,必须做到:
1.将煤气来源可靠切断,在设备的前后堵上盲板。
2.用蒸汽吹扫,检验CO的含量小于0.03mg/L,或进行生物实验。
3.进入设备之前,应佩带防毒面具,防止中毒。如果进入电除焦塔,还
应切断电源,要将电晕极可靠接地。
4.进入设备内一定要用12伏安全灯泡,并应带有保护罩。
5.禁止在设备内用易燃液体(如汽油等)擦洗设备,如果必须使用,需将清洗部分拆除到设备外清洗,待易燃液体挥发掉后,再装到设备里。
(八)维修工需停、送电时,必须做到:
1.停、送电应首先通知各岗位。
2.停电检修时,要进行检电、放电、挂接地线及停电牌。
3.工作完成后,要详细检查,确无问题后,再拆除接地线。
九、煤气事故抢救规程
(一)发生煤气中毒、着火、爆炸事故,应积极组织救护,防止事态扩大,保持好现场,并立即报告消防部门和上级主管部门。
(二)一切参与救护人员必须服从统一指挥,未佩带氧气救护器严禁到危险区域。
(三)发生煤气中毒时,将中毒者抬到空气新鲜流通的安全区,注意保暖,积极采取措施进行抢救。
1.轻度中毒者,出现头痛、恶心、呕吐等症状时,可就近送医院护理。
2.中度中毒者,应立即进行人工呼吸,并通知救护人员和医生到现场抢救,在其未恢复知觉前,不得用救护车送往较远的医院。
(四)发生煤气管道和设备着火时:
1.将煤气源逐渐关小(煤气压力不得低于20mm水柱),并通入大量蒸汽灭火,火扑灭后,关闭阀门。严禁在扑火以前,突然完全切断煤气来源。
2.切断火势威胁的电源。
3.用湿黄泥、湿草袋及相应的灭火器扑灭余火。
(五)本着&三不放过&:(查不出原因不放过、找不出责任者不放过、没有措施不放过)的原则,及时召开事故分析会,查明原因,提出防范措施,并写出事故处理报告,报上级主管部门。
(六)未查明发生事故原因,并采取必要的安全措施之前,不得恢复送气。
混合煤气发生炉操作规程 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
机电工程有限公司编制 & & & & & & & & & & & & & & & & &
混合煤气发生炉操作规程 & & & & & & & & & & & & & & &七、配电工技术操作规程
混合煤气发生炉操作规程 & & & & & & & & & & & & & & 八、维修工安全技术操作规程
空气鼓风机
煤气加压机
旋风除尘器
出站煤气总管
煤气发生炉
空气鼓风机
电气滤清器
出站煤气总管
煤气加压机,打开阀门放水,并用蒸汽吹扫数分钟,以防焦油凝结在0叶轮上造成加压机不平衡而引起事故。
,打开阀门放水,并用蒸汽吹扫数分钟,以防焦油凝结在叶轮上造成加压机不平衡而引起事故.
一、基本知识
(一)名词解释
7.爆炸:吸收后余下的全部气体加12-16ml纯氧,将混合气体注入爆炸
版权所有:捷龙机械 热线电话:8 邮箱:

我要回帖

更多关于 煤气炉什么牌子好 的文章

 

随机推荐