  摘要:结合工程实例,分析建设绿色地下室的几种处理方法,指出了设计中应注意和思考的问题。 中国论文网 /2/view-4786755.htm  关键词:地下室;自然通风;自然采光;空间管理;中水回收循环利用   中图分类号:TU113.5+47 文献标识码:A文章编号:   在全人类都在面临着气候变化、环境污染和资源紧缺的今天,可持续发展已成为当代社会发展的主流,绿色、节能已成为当代建筑设计刻不容缓的任务。怎样在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间、与自然和谐共生的建筑,是当代建筑师不容推脱的责任。   近年来随着投资环境的不断改善,许多大型的房地产项目纷纷上马。这些项目大多数都配备地下室,尤其是高层建筑。但由于种种原因而导致的房价上涨、土地紧缺等现象,使人们的居住和工作空间变得越来越拥挤。为了充分利用空间,大多的建设项目通过采用半地下室或全封闭地下室作为工作或停车场所,达到场地利用和建筑面积最大化。然而,对于半地下室和全封闭地下室而言,采光率差,通风效果不理想等诸多现实问题限制了地下室空间最大化合理利用。通过查阅众多文献资料,对于半地下室和全封闭地下室,本文针对上述现象提出改善设计方案,对地下室从自然通风和采光、空间管理、中水回收循环利用系统进行研究。   1. 地下室的自然通风及采光设计    (1)用采光井代替进风机房。一般情况下,如果没有自然通风,地下室每个防火分区都需设置一个进风机房和两个排风机房。通过在地下室侧墙部位设置岛边采光井(如图示一),解决靠近地下室边缘的防火分区的自然进风问题。对于不靠近地下室侧墙或者是侧墙无法做岛边采光井的防火分区,可以在合适的部位设置单独的采光井,满足自然进风要求(如图示二)。 一般性地下室面临的最大问题是采光窗户面积受限而导致的自然光引入不足和分布不均匀,以及存在的眩光问题。岛边采光井和单独采光井的引入,不仅解决了通风的问题,而且对采光有益。对于设置在地下室的设备用房,应集中远离岛边采光井布置,有利于光线在地下空间的发散。在岛边采光井和单独的采光井下设置植栽带或者植栽槽,种植能够吸收汽车尾气的植物,如凤凰木、芒果树、高山榕、羊蹄甲等,将绿化引入地下室,改善了地下室的微环境。       (2)充分利用地形   在一些场地高差比较大的建筑项目,地下室的设计应当充分利用地势的有利条件,尽量利用场地高差设计采光通风窗。      2. 地下室的空间管理   高层建筑的地下室,层数大多数为一到三层。除了大部分用作停车库外,经常设置设备用房,包括:① 给排水专业:生活(生产)水泵房、消防水泵房、消防水池、气体灭火间、报警阀室等;② 强电专业:高压配电房、变电所、发电机房、控制室等;③ 弱电专业:消防控制室、网络机房、电信机房等;④ 暖通专业:排风机房、进风机房、空调机房等。因此,地下室集中了水(自动喷淋系统、给水系统、排水系统)、强电(照明系统和强电桥架)、弱电(通讯系统和智能化系统)、暖通空调(通风防排烟系统)等大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大、系统多。在工程设计中,经常把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管道,以减少地下室空间的占用和节省风管用量。为降低能耗,设备机房应该布置在地下室的负荷中心。给排水和空调专业的设备用房应采用集中布置方案,布置在地下室中部。电气专业根据低压供电半径和供电负荷,分区布置。   地下室空间管理的布置原则:(1) 小管径避让大管径。小管径管线例如给排水水管线,大管径管线例如空调的通风排烟管线。大管径管线占用空间大,弯头、三通等管件都占用较大的空间,安装和维护困难,小管径管线所占空间较小,易于安装和维护,所以设计时应优先考虑大管径管线的位置。空调通风排烟管线要尽可能的使用扁平形状的管道,应尽量避免上下转弯,影响通风排烟效率,还要尽量沿着次梁方向,能够有效地减少其所占用的净高。对于插接母线以及电缆桥架,我们最好将其并排布置,在布置的过程中,桥架要尽量使用扁平形状。对于这两类管道的布置,最好是紧贴梁底。(2) 电缆桥架应与排水管线分开布置,或者布置在排水管线上方。变配电房、配电柜上方不得有用水房间、给排水管线,避免管线渗漏、外壁结露时损坏设备、引发事故。当用水房间、给排水管线不得不布置在变配电房、配电柜上方时,必须设置双层楼板,并有相应的排水设施。(3)针对直径较小的管道,比如消防喷淋支管等,要将其尽量的沿着顶板进行布置。此外,在梁板结合的地方,要预埋穿梁套管,减少这一类小直径管道所占用的空间,为地下室其他管道的布置提供更多的便利。((4) 尽量避免管线交叉。由于管线数量多,交叉时占用空间,需要增加高度和宽度。(5) 管线上下分层布置时,热水管线在上,冷水管线在下,通风管道在中间或者下方,污水管线在下。因为地下室的送风和排风管道下部或侧边需要设置风口,所以通风管道应在中间或者下方布置。(6)管线的间距应预留安装、维护的必要空间。(7)注意施工成本,插接母线价格比较高,电线桥架虽然价格并不是很高,但是电缆的成本却很高,基于这一特点,在进行管线布置的过程中,要先布置母线以及电缆桥架等,然后再进行喷淋管道及通风管道的布置,这个过程中,在不影响使用性能的前提下要努力减小管道的长度,只有做好这些工作,才能有效地降低我们的建设成本。   3. 中水回收循环利用   将雨水和生产污水进行集中或者单独收集处理。一般在地下室设置沉砂池、雨水池、清水池、雨水回收泵房、雨水回收池、滞洪水箱等,根据水质情况的不同,可以采取混凝澄清、沉淀、过滤、反渗透和离子交换技术等不同工艺的组合,有效去除污水中的杂质,处理后将达到使用标准的中水回用到各个用水系统中去,例如可以将中水用到绿化灌溉、地面清洗、洗车等方面。   结语   在现在不断提倡绿色建筑的时候,绿色地下室也应该参与进来。改善地下建筑内部空间环境对促进地下空间开发利用具有十分重要的意义,建设绿色地下室是一个不可忽视的内容,应尽可能采取多种设计对策和措施,不断丰富地下建筑的设计手法。依据地下室或半地下室使用功能的不同要求以及具体工程的实际情况,积极探索多种可行的节能设计方案和改进措施是十分必要的。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
运营商A级机房设计方案.doc81页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:59 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
A级机房设计方案 目
第1章 机房装修系统设计方案 1
第1节 机房方案设计原则 2
第2节 XX信息系统机房建设工程的要求 4
1. 工程概况 4
2. 工程范围 4
3. 设计应遵循的规范(A级) 4
4. 机房建设方案具体要求(A级) 4
5. 工程设计技术指标 5
第3节 机房装修设计 6
1. 中心机房装修原则 6
2. 机房装修建议方案 7
第2章 机房装修材料介绍 10
第1节 天花吊顶 11
1. 金属天花系统的性能规格 11
2. 方板天花系统的性能规格 12
第2节 机房防静电活动地板 13
1. 活动地板的应用和优点 13
2. 地板特点 13
第3节 金属复合彩钢板 14
1. 彩钢板特点 14
2. 彩钢板产品性能及检验 14
3. 彩钢板介绍 15
第4节 机房封窗彩钢板 16
1. 彩钢板特点 16
2. 产品特点 16
3. 彩钢板规格参数 16
第3章 机房电气系统方案设计 18
第1节 机房供配电系统 19
1. 设计依据 19
2. 设计构想 20
3. 供配电系统 20
4. 低压配电柜 20
5. 照明系统设计 21
6. 插座 21
7. 配线系统 22
第2节 机房防雷系统 23
1. 防雷的措施 23
2. 机房电源系统的防雷及方案 23
3. 机房信号系统的防雷及方案 23
4. 产品特点 25
第3节 机房接地系统 28
1. 概述 28
2. 接地系统构成及其要求 28
3. 接地要求 28
4. 本工程采用综合接地 29
第4节 UPS不间断电源系统 31
1. 系统配备要求 31
2. 技术参数 31
第4章 机房精密空调和新排风系统 33
第1节 机房精密空调系统 34
1. 机房环境标准 34
2. 本设计采用的规范 34
3. 设备选型 35
第2节 商用空调 38
1. 3P商用柜式空调技术要求 38
2. 2P商用柜式空调技术要求 38
第3节 机房新、排风系统 40
1. 新风需求量估算 40
3. 排风系统 40
第5章 综合布线系统 42
第1节 综合布线系统设计 43
1. 布线系统的总体规划 43
2. 安装与施工标准 43
第2节 综合布线具体方