700个35kw用多大空开的电力线用多大的空开

总用电功率是140KW左右,问用多大的空开?怎么选择?_百度知道
总用电功率是140KW左右,问用多大的空开?怎么选择?
10P的2台,需再接一个空开做总开关,5P的6台,总线从配电房出来经过漏电开关出来,还有几台3P的,用多大的?怎么选择负载是些电机,还有空调,空压机
提问者采纳
5倍选取,空开容量为额定容量的1总用电功率是140KW左右,空开容量宜≥350A,电流约270A附近.3~1
提问者评价
谢谢了,有空多交流啊.
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
140KW电流280A左右,如果是单相负载电流会更大,最小也要用315的空开
同意楼上的,电流在270A左右,建议最小需用315A,宽松些选用350A
250A,买一个正泰的就可以啦
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁200KW的变频器使用多大的空开_百度知道
200KW的变频器使用多大的空开
要看你的电机功率。一般电机上注明运行电流。运行电流的两倍等于或大于。就是空开安数。
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
理论上来说这个需要根据额定电压 功率来定,用在不同电压就需要的不同大小 俯阀碘合鄢骨碉摊冬揩电流空开的,记得上次定的上海兴播电气生产的380V的柜子里的200KW的变频器好像使用400A的
来自:求助得到的回答
380V的变频器用400A的空开就可以,690V变频器用200A的就可以了,看变频器的额定输入电流值。
变频器厂家推荐使用的是630A的。
您可能关注的推广
变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁65KW的用电负荷应该采用多大的电缆和空开?_百度知道
65KW的用电负荷应该采用多大的电缆和空开?
其中55KW为UPS供电负载!?应该配多大的总空开,多大的UPS空开和电机空开,另外10KW的电机不通过UPS供电我应该选用多大的电缆65KW的用电负荷应该采用多大的电缆,应该用何种电缆?(UPS和电机均为三相供电)请大虾指教
提问者采纳
5KW的用电负荷应该采用25平方的三芯电缆.电机用25A.总的用150A,UPS用120A
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
95)≈88A UPS塑壳空开配置100A! 65000÷(√3×380×0、UPS 55000÷(√3×380×0、650KW应采用VV-1-4×35+1×16电缆。2、电机 10000÷(√3×380×0,架空线路还应采用YJV交联架空电缆1.95)≈104A 主开关(塑壳)配置125A。参考一下。3.95)≈16A 考虑瞬间启动电流空开应配置32A
用电负荷的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电,用电功率在302KW,请问我应该选用多大的空开?_百度知道
三相电,用电功率在302KW,请问我应该选用多大的空开?
1台40KW电机.2KW电机,2台22KW电机(1用1备),18台2,全部同时使用380V 50Hz
4台50KW电机
提问者采纳
进而才能选择开关.5倍.85)就可以了.732再除以功率因数(电机一般0。 功率”除“电压”如若是三相的你得告诉我们电压等级.8-0。这个是额定电流,才可以计算负荷电流,那么得来出的“商”除1。总开关额定电流=各分路额定电流之和*分散系数.分散系数的确定和回路数及实际应用情况有关,开关容量一般选额定电流的2-2。 这样计算单个开关的
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
三相电的相关知识
其他2条回答
你不但得说出三相电压,还需说出三相负荷的同时率、功率因数若粗略估算,建议选用600A
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖