377.5千瓦电机4极老式电机能星型启动不

抱歉,没有找到相关的信息
热门搜索排行榜请问:电压是三相220伏,功率是37千瓦的电动机,电流差不多是130安,用降压起动需要那些型号的电器?热继电器要多大?需要配多大的电线?
请问:电压是三相220伏,功率是37千瓦的电动机,电流差不多是130安,用降压起动需要那些型号的电器?热继电器要多大?需要配多大的电线?
不区分大小写匿名
导线 25平方 双根铺设
谢谢你!但是CJX2-7011的接触器够大吗?电机的电流差不多130安,三相220伏的电机我没接过。所以麻烦老师了。
我这是采用的星 角启动方式&&& 星启动时& 是主接触器1个&7011 .& 与CJX2& 5011& 两个同时动作&&& 角 运行的时候是 2 个 7011 工作&& 所以&& 他的通过电流是大于140A的&&&
谢谢老师的奈心指导!我用星型转三角型接法,把两个7011的进线端即L1分别接上一条16平方的电线,然后把这两条电线并在一起接在接线排上。L2,L3跟L1同样接法。接线排的另一端用25平方的电线接上去这样可以吗
这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
三相鼠笼式异步电动机采用Y—△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3,起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。另外应注意,Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家37千瓦4极老式电机能星型启动不_百度知道
37千瓦4极老式电机能星型启动不
再大就不合适了37KW电机星形启动还可以的,规程规定,15-30KW电机轻载时可采用星形启动
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁37kw立式消防泵用星三角启动星型启动后不能正常运转、三角转换接触器吸合电机不转是哪里问题?
37kw立式消防泵用星三角启动星型启动后不能正常运转、三角转换接触器吸合电机不转是哪里问题?
不区分大小写匿名
检查接线是否正确,接触是否良好,检查接触器是否损坏。