怎样广联达怎么删除图元ggj2013 中己建轴网图元

查看: 2500|回复: 0
广联达钢筋抽样GGJ2013轴网绘制图文教程详解
钢筋抽样轴网绘制图文教程详解
& & 在软件中的轴网分为三类,分别为:正交轴网、圆弧轴网、斜交轴网。正交轴网
%AD%A3%E4%BA%A4%E8%BD%B4%E7%BD%91.gif (5.75 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
操作步骤& & 第一步:在导航栏选择“轴网”构件类型,单击构件列表工具栏按钮“新建”-&“新建正交轴网”,打开轴网定义界面;
& & 第二步:可以在属性编辑框名称处输入轴网的名称,默认“轴网-1”。如果工程由多个轴网拼接而成,则建议填入的名称尽可能详细;
& & 第三步:选择一种轴距类型:软件提供了下开间、左进深、上开间、右进深四种类型;
%95%B0%E6%8D%AE.gif (3.79 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
& & 第四步:输入开间、进深的轴距,软件提供了以下三种方法供选择:
& & a)从常用数值中选取:选中常用数值,双击鼠标左键,所选中的常用数值即出现在轴距的单元格上;
& & b)直接输入轴距,在如图轴距输入框处直接输入轴距如3200,然后单击“添加”按钮或直接回车,轴号由软件自动生成;
%95%B0%E6%8D%AE.gif (4.24 KB, 下载次数: 16)
23:29 上传
& & c)自定义数据:在“定义数据”中直接以“,”隔开输入轴号及轴距。格式为:轴号,轴距,轴号,轴距,轴号……
& & 例如:输入A,3000,B,1800,C,3300,D;对于连续相同的轴距也可连乘,例如:1,,定义完数据后点击“生成轴网”按钮。
%95%B0%E6%8D%AE.gif (2.17 KB, 下载次数: 16)
23:29 上传
& & 第五步:轴网定义完成后点击工具栏“绘图”按钮切换到绘图界面,采用“画点”或“画旋转点”的方法插入轴网。
说明& & 1、级别:可以定义轴线标注尺寸的内外级别显示,如下图为轴1、轴4级别定义为2的结果。
%95%B0%E6%8D%AE.gif (20.91 KB, 下载次数: 16)
23:29 上传
& & 2、可以在轴距列表定义输入框中输入加减表达式,例如,回车后软件自动计算为1200。
%95%B0%E6%8D%AE.gif (2.83 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
& & 3、轴号定义时允许轴号重复,方便轴网定义错误后进行修改操作。
%9C%86%E5%BC%A7%E8%BD%B4%E7%BD%91.gif (3.36 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
操作步骤& & 第一步:在导航栏选择“轴网”构件类型,单击构件列表工具栏按钮“新建”-&“新建圆弧轴网”,打开轴网定义界面;
& & 第二步:可以在属性编辑框名称处输入轴网的名称,默认“轴网-1”。如果工程由多个轴网拼接而成,则建议填入的名称尽可能详细;
& & 第三步:选择一种轴距类型:软件提供了下开间、左进深两种类型;
%95%B0%E6%8D%AE.gif (2.33 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
& & 第四步:定义下开间、左进深的轴距,软件提供了以下三种方法供选择:
& & a)从常用数值中选取:选中常用数值,双击鼠标左键,所选中的常用数值即出现在轴距的单元格上;
& & b)直接输入轴距,在轴距输入框处直接输入轴距如30,然后单击“添加”按钮,轴号由软件自动生成;
& & c)自定义数据:在“定义数据”中直接以“,”隔开输入轴号及轴距。格式为:轴号,轴距,轴号,轴距,轴号……
& & 例如输入1,45,2,45,3;对于连续相同的轴距也可连乘,例如:1,45*2,3,定义完数据后点击“生成轴网”按钮。& & 第五步:轴网定义完成后点击工具栏“绘图”按钮切换到绘图界面,采用“画点”或“画旋转点”的方法画入轴网。说明& & 1、圆弧轴网下开间输入为角度,左进深输入为弧距;& & 2、下开间、左进深可以使用“轴网反向”对轴线标注进行反向;& & 3、起始半径:为第一根圆弧轴线距离圆心的距离。
%95%B0%E6%8D%AE.gif (7.12 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
%96%9C%E4%BA%A4%E8%BD%B4%E7%BD%91.gif (4.95 KB, 下载次数: 16)
23:29 上传
操作步骤& & 同正交轴网。说明& & 1、轴线夹角:即第一根开间轴线和第一根进深轴线的夹角,当夹角等于90度时,斜交轴网等同于正交轴网。相关操作
& & 添加:在轴网数据的最后一行后增加一行数据;& & 插入:在当前选择轴距行前增加一行数据;& & 删除:删除当前选中的轴距行所有数据,包括轴号、轴距、级别;& & 清空:清空选中轴网的所有数据信息;& & 轴网反向:将已经输入好的轴距位置反向排列,轴号及轴距标注不变。例如:1,00,3,1000,4 反向后为:1,00,3,3000,4 ;& & 轴号自动排序:点击“轴号自动生成”按钮,将选中轴网的所有轴号按照轴号编号原则自动调整;& & 设置插入点:可通过此功能改变轴网的插入点,默认的插入点是轴网左下角,可以设置轴线的任何交点为插入点,设置后会有一明显的标记X,如果设置的插入点不在轴线交点上,可以通过Shift+鼠标左键偏移定位;& & 读取:可将保存过的轴网调用到当前工程中;& & 存盘:把当前建立的轴网保存起来,以供其他工程使用,轴网文件扩展名为&.GAX&;& & 常用值:软件提供的常用数据,双击某个数值或选中数值后点击“添加”按钮可以添加到轴网尺寸列表中;& & 定义数据:如果不通过轴网尺寸列表进行输入,可以在此处通过键盘来输入轴网尺寸;& & 生成轴网:点击此按钮可在轴网示意图中显示当前“定义数据”行中的轴网,通过“定义数据”框定义轴网数据必须点击“生成轴网”确认输入完成。说明
& & 轴网用点式画法绘制的时候,按键盘F4键,轴网插入点会按照逆时针方向改变。默认的轴网插入点:
%95%B0%E6%8D%AE.gif (8.02 KB, 下载次数: 13)
23:29 上传
按一下F4:
%95%B0%E6%8D%AE.gif (7.89 KB, 下载次数: 16)
23:29 上传
再按一下F4:
%95%B0%E6%8D%AE.gif (7.96 KB, 下载次数: 16)
23:29 上传
再按一下F4:
%95%B0%E6%8D%AE.gif (7.94 KB, 下载次数: 15)
23:29 上传
再按一下F4:
%95%B0%E6%8D%AE.gif (8.04 KB, 下载次数: 18)
23:29 上传
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2697|回复: 0
GGJ百问百答
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 & && && && & GGJ百问百答(一)
  1. 问:当提示框出现【此梁为非框架梁且以柱为支座,是否将其改为框架梁?】时,什么情况下改为框架梁?
  (1) 从概念上就可理解,框架梁须与框架柱共同构成框架,共同抵抗水平力,属于结构体系范畴,因此框架梁须与框架柱形成刚结节点。在总体受力上,除了受竖向荷载外,对水平荷载形成有效体系,因此框架梁就有很多构造措施。梁与柱的线刚度之比大于5时,需按框架结构计算,框架梁与柱共同抵抗水平力;
  (2) 非框架梁是在梁柱刚度之比小于5的时候相对定义的,按多跨连续梁计算,前者与柱的节点为刚结,后者是支撑在墙上或框架梁上,其支座按铰接考虑。非框架梁主要承受竖向荷载,不提供水平刚度;
  (3) 是否改为框架梁,最好以设计图纸为准,框架梁同非框架梁在软件中计算设置、节点设置稍有不同,取相应节点应以图纸、设计说明为准。
  2. 问:框剪结构中,软件中框架梁端部同时有剪力墙和墙柱时,找支座的原则是什么?
  答:简单介绍软件中框架梁在上述情况下找支座的原则:
  (1) 当框架梁绘制同端部组合构件相切时:
  1) 墙长≤墙柱长,以墙柱为支座;
  2) 墙长>墙柱长,以剪力墙为支座。
  (2) 当框架梁绘制同端部组合构件相交时,都以墙柱为支座。
  3. 问:剪力墙属性编辑器里的其它属性中的【压强筋】是什么钢筋?
  答:剪力墙中的其它属性,只是软件的一种设置。剪力墙的垂直、水平钢筋和拉筋是结构中最基本的钢筋。如果图纸中还存在一些特殊的、复杂的钢筋构造,那我们在处理的时候就可以在其它钢筋中添加,作用类似于单构件输入,并且在此添加的钢筋会汇总到相应的构件信息中,便于核查钢筋量。其它属性中的压墙筋是指在剪力墙根部(筏板、梁板部位等)的墙水平筋、在楼层净高范围之外的水平筋和布置在暗梁箍筋外的钢筋,计算同剪力墙水平筋。
  4. 问:剪力墙错开率为25%时,为什么上下层剪力墙属性一致,但是钢筋根数不一致?
  答:举例有1、2、3层剪力墙,若2层墙高为2m(较矮),此时软件计算考虑错开搭接,1层部分钢筋伸至2层后,2层同位置处剩余高度小于500,(墙垂直钢筋扣除所有需扣减的以及搭接外其长度必需大于500,否则将被其下层、或上层的取代)。1层钢筋会直接伸至2层层顶弯折锚固,此时3层同位置处的钢筋找不到下面伸上来的钢筋,就不计算了,于是就表现为2、3层钢筋根数不一致。故建议用户墙高较矮时,使用合理的错开搭接率。
  5. 问:软件中F1~F12快捷键分别表示什么?
  答:F1:打开“帮助”系统
  F2:切换定义和绘图界面;单构件输入构件管理
  F3:打开“批量选择构件图元”对话框;点式构件绘制时水平翻转;单构件输入“查找下一个”
  F4:在绘图时改变点式构件图元的插入点位置(例如:可以改变柱的插入点);改变线性构件端点实现偏移
  F5:合法性检查
  F6:显示跨中板带;梁原位标注时输入当前列数据
  F7:显示柱上楼层板带和柱下基础板带;设置是否显示“CAD图层显示状态”对话框
  F8:打开三维楼层显示设置对话框;单构件输入时进入平法输入
  F9:打开“汇总计算”对话框
  F10:显示隐藏CAD图
  F11:打开“编辑钢筋”对话框
  F12:打开“构件图元显示设置”对话框
  Space:重复上一步操作
  6. 问:11G101钢筋中,带短柱独立基础,短柱需要另外定义绘制么?
  答:直接定义在基础单元中即可。新建参数化独立(带短柱杯口独立基础),将参数x2、y2、h3、h4设置正确;短柱的配筋形式直接在独基单元的属性-短柱属性中直接输入即可处理。
  7. 问:柱、墙属性中的插筋构造中的设置插筋与纵筋锚固有什么区别?
  答:设置插筋:是按照平法上的墙、柱露出长度进行分层截断处理,遵循平法的错开长度及搭接;纵筋锚固:纵筋不进行绑扎、错开,以及接头的设置,而是直接锚固在支座内。
  8. 问:汇总方式中的“按外皮计算钢筋长度(不考虑弯曲调整值)”与“按中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)”有什么区别?
  答:软件的两个选项的差别是计算时是否扣减弯折部分的弯曲调整值(选择按外皮则不扣减,选择按中轴则扣减)。
  9. 问:绘制了筏板主筋,为什么没有钢筋三维?
  答:第一,要汇总计算后才会有量和钢筋三维;第二,如果将筏板计算设置第32条设置(筏基/板带钢筋按平均长度计算)为【是】,软件是不显示钢筋三维的;第三,如果将工具-选项-其它中勾选“计算时不生成钢筋线三维数据”,则软件不会生成钢筋三维。
  10. 问:剪力墙钢筋同间距隔一布一布置时,间距表示“不同种钢筋之间的间距”与“同种钢筋之间的间距”有什么区别?
  答:如设计为B14/B12@200,设置“不同种钢筋之间的间距”输入格式为B14/B12@200;设置“同种钢筋之间的间距”输入格式为B14/B12@400。
& && && && && && & GGJ百问百答(二)
  一、 问:软件中“平齐板顶”功能是如何实现的?
  答:平齐板顶功能实现原理很简单,就是把用户选中的图元的标高调整为顶板顶标高而已。对于同一标高内有多块板的情况,软件处理原则为:若本层有板则找本层标高较高的板(综合考虑不同分层内的板),本层没有板则找上层标高较低的板。
  二、 问:为什么导入CAD图纸后钢筋符号都显示为空格?
  答:虽然软件会内嵌常用CAD字体,但也并不能保证所有CAD字体均能识别,当导入后钢筋符号为空格时则需要我们使用“批量替换”功能转换一下。虽然同是空格,但内部含义可能并不一样,例如已知梁通长筋为二级钢,但箍筋为一级钢,我们可以先选中通长筋二级钢那位置的空格,用复制粘贴的方法粘贴到“批量替换”窗体内替换成“B”,此时你会发现箍筋的空格并没有跟着转换成B,说明此空格非彼空格,我们依旧能很简单地区分开钢筋类别。
  三、 问:为什么俯视下看不到先前绘制的梁,而动态观察下能看到?
  答:很有可能你所绘制的图元不在当前分层下。软件墙、梁、板等构件均支持分层绘制,分层的概念就好比PS软件中图层的概念,在俯视状态下只显示同一分层内的图元,而三维下则能显示所有图层的图元,故可以在俯视状态下切换一下分层看看先前绘制的梁能不能显示出来。
  四、 问:为何单独修改某一图元的计算设置时有些项是灰显无法修改呢?
  答:由于某些计算设置项控制着本构件全部图元的计算属性,故为了安全起见不允许您单独修改某些图元的此项计算设置。对于这些项只可以从“工程设置”-“计算设置”里进行修改,记住修改完了此构件所有图元的计算都会受影响哦。
  五、 问:梁中悬挑跨同相邻跨有高度变截面在软件如何处理?
  答:软件11G规则下梁构件和基础梁构件新添节点【悬臂跨顶标高高/低于相邻跨时】可以处理此类情况,当梁中钢筋既属于悬挑跨又属于相邻的中间跨时便取此节点,比如支座负筋、上部通长筋等。
  六、 问:梁侧面钢筋N和G有何区别?软件是如何计算的?
  答:N表示抗扭钢筋,G表示构造钢筋。在最新版本中,当输入N的时候,软件取节点设置侧面受扭纵筋有关节点来计算,当梁中间节点宽度或纵筋数量不同时,软件优先取此同名节点;当输入G的时候,软件永远取计算设置侧面构造筋有关节点来计算。
  七、 问:工程有地下室时,基础顶部是否为嵌固部位?
  答:工程有地下室时,03G图集中规定,基础顶和地下室顶均为嵌固部位,而11G图集有所不同,地下室顶是嵌固部位(详见11G101-1第58页),而基础层顶不一定是嵌固部位,需以图纸设计说明为准。在软件的11G规则下,可在“柱/墙柱”的计算设置中“基础顶部按嵌固部位处理”项进行调整。
  八、 问:“导入图形工程”功能中提示“是否清空指定楼层中选择类型的构件图元”是何含义?
  答:当选择“是”的时候,软件先自动清除当前工程中待导入的构件的所有图元,而保留构件,然后再导入图形工程。当选择否的时候则不会清除已有图元,而是直接新增导入。
  九、 问:最新版本中软件“选项”-“其它”里的“计算时校验钢筋长度,当长度大于此设定值时给出提示”有何作用?
  答:新版本中添加此项设置,是为了方便用户检验计算结果使用的。当汇总计算后某根钢筋的长度大于此设定值时软件则会给出警告,此时可以很方便地定位到此根钢筋来检查是否计算正确。
  十、 问:如何快速汇总计算某个图元?
  答:在以前版本中若想汇总某个图元,需要把其它图元进行锁定,操作起来甚为繁琐。在最新版本中推出了“计算选中图元”功能,只需要选择待计算的图元,按下鼠标右键,点击“计算选中图元”即可实现。此功能只支持汇总当前构件下已选择的图元,不支持跨构件计算。
  十一、 问:如何快速把剪力墙转换为砌体墙?
  答:由于剪力墙和砌体墙均属于墙,则不支持构件转换。不过我们可以用另一种巧妙方法来转换,先新建一个砌体墙构件,然后选中要转换的剪力墙,鼠标右键选择“修改构件图元名称”,选择刚才新建的砌体墙构件,然后勾选上“保留私有属性”,这样就能很方便快捷地转换墙类型了,反之亦然。
  十二、 问:什么时候需要重提梁跨?
  答:当梁支座发生变更的时候,则需要重提梁跨。重提梁跨即刷新梁平法表格中的构件尺寸信息。当有多个梁均需要重提梁跨的时候,可以使用“批量识别梁支座”功能进行快速批量重提梁跨。但这两个功能还有一个区别,就是“重提梁跨”可以识别新增的支座,而“批量识别梁支座”不可以。还需注意的是两者对于吊筋和次梁加筋信息均不能保留。
 & && && &&&GGJ百问百答(三)
1、 钢筋11.0中是否可以自动判断变截面柱,如:首层的柱子是的,二层的柱子是500*500的,其纵筋需要按【层高+节点高-保护层+变截面柱顶弯折(截面变化+节点设置中的弯折长度-保护层)】来计算,在10.0中需要在需要弯折的钢筋前面加*号,11.0中是否也要加*号?
& && &&&答:不用。在11.0中增加了柱计算设置的第12项,【层间变截面钢筋自动判断】,选择是可以自动判断层间变截面钢筋。在11.0中柱的节点设置中也多了一项,即:第10项【变截面处无节点构造】,可以在变截面处无节点情况下选择节点构造形式,10.0是没有这个计算设置和节点设置。& && &&&
2、 软件中柱根位置确定的方法。
& && &&&答:当工程中不存在地下室层也不存在地框梁时,柱根指基础构件顶面;
& && &&&当工程存在地下室层时,柱根位于基础构件顶面和地下室顶板顶面;
& && &&&当工程存在地框梁时,柱根为地框梁上表面;
& && &&&注:1、在基础层绘制的与基础没有相交的梁,程序都默认为地框梁,按照以上寻找柱根原理处理;在非基础层中,只有类型为地框梁的梁,才处理为地框梁。
& && &&&2、上述地下室层指工程中基础层之上首层之下建立的楼层。
3、 首层的剪力墙水平筋根数计算错误。水平筋计算出来应该是2根,可是查看编辑钢筋中是4根。用钢筋三维查看又是两根。
& && &&&答:此剪力墙为板上墙,,因此多计算的2根水平筋是基础锚固区内的水平筋根数,见剪力墙计算设置。若不想计算基础内的钢筋,可选中该层的剪力墙,在属性编辑器中,修改该计算设置【墙在基础锚固区内的水平分布排数】为0即可。
4、 图片中的位置上的梁第一跨的右支座筋的根数,为什么是1不是2?& && & 答:一跨左支座筋:240-25+15*d+0/3 一跨右支座筋:+4480/3
& && &&&一跨净长是2160,但是左右支座伸入跨中长度之和为0/3=,所有一跨左支座与一跨右支座筋连通计算。
& &&&GGJ11处理如果梁左右支座筋伸入跨中长度之和大于净跨长,就连通处理了。& && &&&
5、 板负筋计算设置中“板中间支座负筋标注是否含支座”的含义。
& && &&&答:根据实际的施工图纸进行该选项的设置,如果施工图中板负筋的长度包含了其支座宽度,则该选项设置为“是”,反之则设置为“否”,之后按照施工图中标注的负筋尺寸输入负筋信息即可。& && &&&
6、 如下图,为什么基础梁下部通长钢筋的公式描述中扣减【距支座边距离】的长度很大?& && &&&答:在该基础梁中,下部支座筋4B18和通长筋4B25钢筋型号不一致,通长筋要扣减支座筋伸入跨内的长度。& && &&&
7、 请问GGJ软件中多跨基础连梁的箍筋如何设置才能锚入承台的柱内?& && &&&
答:软件默认会按照锚入承台或者独基计算,不会去找柱。但是这个设置您可以修改,在梁图层绘图区点右键,有两个功能:“设置上部筋遇承台”/“设置下部筋遇承台”。运行功能后,先选中基础连梁,然后点承台,右键确定,弹出对话框,选中第二条:“锚入当前选择的承台、独基上的柱”。然后箍筋就能找到柱进行计算了。& && &&&
8、 条形基础设置了分布钢筋的,但是汇总计算出来没有钢筋量。
& && &&&答:条基端部宽度范围内的受力筋双向布置,因此,分布筋长度计算要扣除两端一字端头条基宽度的长度。当条基长度过短时,除去端头之后就不够布置分布筋了。如条基宽度为3000,这时L = 6000(条基长度)-3000(条基宽度)*2 = 0,所以没有布置分布筋。& && &&&
9、 在基础层,新建【独立基础】,新建【参数化独立基础】,选择【带短柱杯口基础】输入【短柱纵筋插筋弯折(mm)】属性值,输入任何数值汇总计算都不影响工程量的计算,为什么?
& && &答:短柱角筋、长边、短边中部筋的输入格式为数量+级别+直径+(数量),括号内的数量表示伸入基底钢筋的数量,该部分纵筋需要伸入基础底部弯折,弯折长度取属性中插筋弯折,其余纵筋伸入基础内一个锚固长度。当工程中没有输入括号内的数量时,均按输入基础一个锚固计算。
& && &&&详见下图提示:& && &&&
10、 集水坑属性设置中的【取板带同向钢筋】。
& && &&&答:当该设置项设置为“否”,则忽略集水坑与板带的关系,完全按照集水坑自身的钢筋信息进行计算。当该选项设置为“是”,如有板带与集水坑相交时,则集水坑的底筋、面筋和斜面钢筋均只计算相交范围内的部分,且钢筋计算结果皆取板带钢筋信息,坑壁钢筋不受影响,按集水坑自身设置计算;如无板带与集水坑相交时,则集水坑的底筋、面筋和斜面钢筋均不计算,只计算坑壁钢筋,钢筋信息取集水坑自身设置。& && &&&
11、 汇总计算完之后查看钢筋汇总表,没有汇总直径是12的马蹬筋的钢筋量,为什么?
& && &答:原因是,在报表预览界面,有一个功能【设置报表范围】中的报表中统计措施筋选项没有勾选上。& && &
在此情况下,没有措施筋报表统计。钢筋2009中除了措施筋统计汇总表中统计所有构件类型中钢筋类型为措施筋的钢筋重量,其余汇总表中均不再统计措施筋的钢筋重量。& && &&&
12、 绘图输入工程钢筋量与报表钢筋量不一致。
& && &答:原因是用户的锚固搭接形式选用的是单面焊,并且用户在【工程设置/计算设置/搭接设置】下勾选了“单(双)面焊统计搭接长度”,而这个增加的量不会在绘图输入的钢筋量中体现,而是直接统计在报表中的,所以就会有差异。差异的量就是单面焊的搭接长度。& && &&&
13、 板负筋直径为8mm,锚固设置为26D,但是编辑钢筋中是250,不知道是如何计算的?
& && &&&答:根据04G101-4 P23,【在任何情况下,受拉钢筋的锚固长度不得小于250mm。】
GGJ百问百答(四)
1. 在GGJ10.0中,变截面柱通过在下层柱的纵筋中输入“*”表示本层锚固,GGJ2009中是否自动判断变截面柱钢筋?
& &&&答:GGJ2009中,柱的计算设置中有“层级变截面钢筋自动判断”的选项,选择“是”时,软件自动判断是否连续通过,但是如果纵筋输入“*”,该设置不起作用。& && &&&
2、在钢筋2009里面可不可以把新建工程使默认的“报表类别”和“损耗设置’等内容修改为常用的内容,因为本地区大多数工程的设置都一样,每次都来设置比较麻烦。
& && &答:可以。点击“工具”菜单中的“选项”。点击“其它”,在里面可对初始缺省工程设置进行设置,以后相同类型工程就不用再设置了,如图1所示。& && &&&3、钢筋10.0在工具菜单中“选项”里,有“单双面焊计算搭接长度”的选项,在钢筋2009里怎么没有呢?
& && &&&答:在钢筋2009里,工程设置——计算设置——搭接设置,界面左下角有这个选项可以设置,如图2所示。& && &&&4、在当前楼层中,已经在轴网上绘制了构件图元,这时候发现轴网轴距定义错误,修改轴距后已经绘制好的构件图元位置全部错误,需要重新绘制时怎么办?
& && &&&答:用“块拉伸”的功能即可处理。可以把构件拉伸或者压缩到指定的长度。这样就避免了轴网修改了长度,构件重复绘制的问题。& && &&&5、之前建立的楼层,没有绘制构件,为什么无法删除?
& && &&&答:绘图区域处于该楼层,无法删除,在绘图区域切换到其他楼层,再删除即可。& && &&&6、10.0做的工程转成2009的会不会被覆盖?
& && &&&答:不会被覆盖,软件会在原来文件的位置保留一个GGJ10.0的备份,升级后生成新的文件。& && &&&
7、关于钢筋软件2009—工程设置—弯勾设置里“箍筋弯勾平直段计算按构件抗震考虑”选项是否需要打对勾,此设置有什么作用?
& && &&&答:抗震箍筋弯勾是11.9d,非抗震的是6.9d。工程中,可能出现的情况是,工程是抗震的,但某些构件是按非抗震设计的,比如井字梁。此时,工程中大部分构件都应按抗震的11.9d计算,非抗震构件都按6.9d计算。此时就可以把这个勾勾选,同时,把需要按非抗震计算的构件属性中的抗震等级选为非抗震。如图3所示。& &8、在GGJ2009中是否可以修改辅助轴线的颜色?
& && &&&答:可以,辅助轴线绘制完毕后,选中查看属性编辑器,在“显示样式”中修改即可,如图4所示。& && &&&
9、工程中没有用到一级筋。是否需要在搭接设置中把一级筋的行删除?
& &答:不需要删除,对于没有使用的钢筋不用关注,只要把用到的钢筋搭接设置为需要的即可。& && &&&
10、工程中,柱子的上下加密区的箍筋数量已经给定,怎么处理?
& && &&&答:可以按照以下格式输入:&数量&&级别&&直径&&加密间距&【(肢数)】&非加密间距&&(肢数)&;例如:13A8-100(4*4)/200(2*2)。柱的箍筋输入可以参照文字帮助中的内容。
GGJ2009百问百答 (五)
1、 软件有CAD识别连梁表的功能,什么时候能增加识别连梁图元的功能,这样就可以快速的完成连梁的建模。
& && &&&答:GGJ2009的最新版本718版本中已经增加了识别连梁的功能,识别时,使用原有的“识别梁”中的功能,在识别构件时,选择“连梁”即可,如下图所示。识别图元时,同样选择“连梁”即可完成识别。图中下拉列表中的各种梁构件的CAD识别,都可以通过“识别梁”选择类别来实现。& && &&&同时,对于筏板钢筋的识别,可以通过“识别板受力筋”和板负筋的功能来实现,操作方式类似。& && &&&
2、 在剪力墙的计算设置中第一项是“纵筋搭接接头错开百分率”提供了4种选项,其中“0”和“100%”的结果应该都是不错开搭接,那么这两个选项的区别在哪?& && &&&答:在03G101-1中,规定了不同的搭接百分率,搭接长度不同,如下图所示。软件计算设置中对应图集提供了这三种设置,并进行相应的计算。& && &&&但是在图集00G101中,一、二级抗震等级:lle=1.2la+5d;三、四级抗震等级:lle=1.2la;非抗震:ll=1.2la。当计算设置选择为“0”时,软件按照00G101来进行计算。用户可以根据自己的需要进行设置。& && &&&
3、 在进行CAD识别柱表时,CAD中的标高用文字表示,软件识别不了,请问怎么才能直接识别?
& && &&&答:软件在CAD草图的界面,新增功能“批量替换”,可以将软件识别不了的字符替换为正常的字符,替换之后就可以顺利进行识别,如下图所示。&&4、 软件的“工具”菜单中新增了“尺寸标注”功能,这个功能非常方便量取构件长度,但是后期留在绘图区会比较乱,怎么才能不显示呢?
& && &&&答:“尺寸标注”的功能在每个图层都可以使用,但是删除时,需要切换到“自定义”构件组下的“尺寸标注”图层,才能选中并进行删除。& && &&&
5、 构件菜单下的“从其他楼层复制构件”和“复制构件到其他楼层”功能,与构件定义界面的这两个功能有什么区别?
& && &&&答 :这两个菜单项是718版本新增的内容,是为了方便用户在绘图界面进行构件的层间复制,不用频繁在定义和绘图界面切换。其作用和定义界面的功能作用没有区别。& && &&&
6、 构造柱在基础层中为什么没有计算箍筋根数?
& && &&&答:砌体结构的计算设置中“是否属于砖混结构&软件中默认是“否”,选择“否”时按照框架填充墙构造计算,基础范围内不计算箍筋,只有选择为“是”砖混结构才计算基础中的箍筋。& && &&&
7、 为什么有的承台侧面受力筋没有计算?
& && &&&答:承台的受力筋的弯折长度有关系的,如果受力筋的弯折长度设置为0了,侧面钢筋就不计算,有弯折长度的范围才会设置侧面钢筋& && &&&
8、 板负筋的端部弯折长度应该是“板厚-2*保护层”,为什么软件中负筋的属性显示为“0”?
& && &&&答:属性中显示为“(0)”,带括号的0表示取计算设置中的默认值,计算设置如下图所示,默认为“板厚-2*保护层”,而不是0。用户需要的话可以在计算设置或者构件属性中进行修改。& && &&&
9、 连梁设置了非通长筋,如何进行输入和计算?
& && &&&答:可以使用梁来定义,输入原位标注钢筋,在进行锚固时,需要按照连梁的节点计算,可以在梁的节点设置中设置纵筋锚固长度。& && &&&
10、 GGJ2009条基绘制好以后,没有计算出分布筋,是怎么回事?
& && &&&答:条形基础的宽度大于长度时,按平法要求,条基的分布筋软件是不计算的,其受力筋会双向配置。
GGJ2009百问百答(六)
1、请问一下现在钢筋上出厂的代号HRB335上印的是3,HRB400的上印的是4。那在用GGJ2009算量时一二三四级钢筋分别对应的是多少强度的钢筋呢?
& && &&&答:所谓的二级钢、三级钢这种叫法是来源于旧版GB《热轧带肋钢筋》中的钢筋牌号,该规范定义HRB335级钢筋的钢筋牌号为2,HRB400级钢筋的钢筋牌号为3(见下图1)。& && &&&新版GB《热轧带肋钢筋》第10.1.2条已经明确HRB335级钢筋的钢筋牌号为3,HRB400级钢筋的钢筋牌号为4(见下图2),按照这个规则原来的二级钢应该称为三级钢、原来的三级钢应该称为四级钢了,但是这个习惯恐怕难以转变。& && &&&《混凝土结构设计规范》中对钢筋不是按级别区分,而全部是以钢筋强度为区分条件的(见下图3),因此不建议使用几级钢这个总非标准叫法。软件中A表示HPB235级钢筋,B表示HRB335级钢筋,C表示HRB400级钢筋,D表示RRB400级钢筋,L表示冷轧带肋钢筋,N表示冷轧抗扭钢筋。 2、定义“其他箍筋”时,箍筋的宽和高在分别减去2个保护层后,要不要再分别加上2个箍筋直径?
& && &&&答:不需要了,软件中的箍筋计算公式是按外皮进行计算的,软件自动增加箍筋的长度到外皮进行计算的。& &&&3、框架梁,非框架梁、连梁与短肢剪力墙连接时应画到什么位置截止?
& && &&&答:首先,需要确定框架梁,非框架梁、连梁与短肢剪力墙连接时应该怎么算,是以墙为支座还是要以暗柱为支座;在软件中,默认有以下原则:
& && &&&当梁绘制到剪力墙边(与墙端点相切),则梁默认以墙为支座,直接锚入墙内;& && &&&即使墙边有暗柱,梁默认以墙为支座,但也可以手动设置以暗柱为支座;& && &&&当梁不是绘制到剪力墙边,而是在建立墙中间,绘制到暗柱插入点,则梁默认以暗柱为支座,直接锚入暗柱中;当然,也可以手动设置以墙为支座。&&4、在钢筋2009绘制剪力墙时是不是应该把转角的部分也给覆盖画上?
& && &&&答:在钢筋2009绘制剪力墙时应该把转角的部分也给覆盖画上。因为暗柱是剪力墙的加强带,所以有暗柱的地方都应该绘制上剪力墙。同时,这样导入到GCL2008中,可以不导入暗柱。& && &&&
5、一条梁有2种不同的箍筋两支端相同中间不同,如何进行设置?
& && &&&答:在原位标注箍筋位置,输入格式为箍筋1[左端距离];箍筋2[中间距离];箍筋3[右端距离],如图:& & 6、剪力墙门窗洞口上下都有连梁,怎么布置?、
& && &&&答:在连梁的属性中有“是否为洞口上方”的选项,选“是”则为洞口上方连梁,选“否”就为洞口下方连梁。此功能可快速处理基础层上一层的门下(在筏板基础内)设置纵筋长度为门宽+2000mm的地梁。在基础上层定义连梁后设置为洞口下方,此类连梁属性-‘锚固搭接’中可在相应级别钢筋中输入1000(连梁锚固取锚固和600取大,当属性中锚固搭接处输入的数值&600时连梁锚固取输入的数值,否则取600)& && &&&
7、构造柱在圈梁内部是否加密?
& && &答:在计算设置-砌体结构下 有‘构造柱箍筋在圈梁内是否加密’选择是& && &&&
8、在GGJ10.0中,变截面柱通过在下层柱的纵筋中输入“*”表示本层锚固,GGJ2009中是否自动判断变截面柱钢筋?
& && &&&答:GGJ2009中,柱的计算设置中有“层级变截面钢筋自动判断”的选项,选择“是”时,软件自动判断是否连续通过,但是如果纵筋输入“*”,该设置不起作用。& && &&&
9、GGJ2009中,剪力墙有3、4排钢筋如何处理?
& && &答:软件中默认的是两排钢筋,如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)& && &&&
10、图纸上梁的下部钢筋都是每跨进行原位标注的,但在实际施工中工程的做法是连通,针对这种情况在GGJ2009软件要如何设置才能计算准确呢?
& && &&&答:在梁计算设置里可以设置三种情况& && &&&可以根据实际进行选择
&&GGJ2009百问百答 (七)
1、 对于砌体结构中的构造柱,绘制起来很麻烦,新版本有没有更好的处理方法可以快速绘制构造柱?
& && &&&答:新版本增加了“自动生成构造柱”的功能,来批量生成构造柱。可以一次性生成整个工程或者多个楼层的构造柱,也可以在当前层选择位置生成
2、 我使用自动生成吊筋功能,生成吊筋和次梁加筋后,把某个梁上的次梁加筋删除,为什么原位标注中还有次梁加筋呢?
& && &&&答:因为原位标注中自动会取计算设置中的次梁加筋信息,如果梁上不需要布置次梁加筋,保持软件默认的次梁加筋为0即可。
3、 使用“自动生成砌体加筋”时,如果框架柱的位置不希望布置怎么办?默认的是所有位置都布置的。
& && &&&答:“自动生成吊筋”的界面,如图3所示,其中“加筋形式”这一列数据可以删除为空,删除其中的信息之后,就不会在相应位置生成砌体加筋。
4、 使用“自动生成吊筋”生成完毕后,发现钢筋信息输入错误,是不是需要全部删除之后再布置?
& && &&&答:不用全部删除,再次使用“自动生成吊筋”功能,输入正确的钢筋信息,重新生成吊筋和次梁加筋即可,会覆盖之前生成的吊筋和次梁加筋。& && &&&
5、 在柱“截面编辑”界面,如果布置的钢筋信息输入错误,是不是需要删除之后再重新布置,能不能直接修改呢?
& && &&&答:可以直接修改。纵筋或者箍筋布置完毕后,可以通过“标注”功能,来对纵筋和箍筋进行标注,显示钢筋信息,然后在标注上直接修改钢筋信息即可,如图5所示。
6、 集水坑的钢筋方向,按照软件默认的XY向定义后,绘制在图上与实际情况不符怎么办?
& && &&&答:集水坑的图层新增了“调整钢筋方向”的功能,用来调整集水坑的钢筋方向,其操作步骤与承台的调整钢筋方向功能一致。& && &&&
7、 查看集水坑的钢筋三维时,为什么属性编辑中的参数是灰色显示的,不能修改?
& && &&&答:在查看集水坑的钢筋三维时,软件默认为不能修改图元属性。如果需要对属性进行修改,可以退出“钢筋三维”命令,然后再进行修改。& && &&&
8、 柱帽属性中“是否按板边切割”是什么意思?
& && &&&答:实际工程中可能会遇到柱帽一部分在板上,一部分在板外的情况。有时需要只计算板上的部分,有时需要按整个柱帽来计算。“是否按板边切割”设置为“是”,板外的部分自动切割,只留下板上的部分进行计算;设置为“否”,则按整个柱帽来显示和计算。如图8所示,左侧的为该属性设置为是的柱帽,右侧设置为否,未进行切割。
9、 软件中,螺旋板属性中的“底标高”是指的板的底标高吗?
& && &&&答:螺旋板属性中的“底标高”是指,螺旋板最低位置一端的板顶标高,而不是板底标高。需要注意的是,结构设计和软件中所使用的板的标高,一般都是用板顶标高。& && &&&
10、 螺旋板属性中的“横向放射配筋间距度量”是什么?
& && &&&答:螺旋板的横向放射配筋是指宽度方向的配筋,螺旋板的钢筋也是按照间距进行布置的,例如采用A12@200的钢筋形式。以螺旋板上的不同位置为基准按间距布置横向筋,计算结果不同,所以需要确定以哪条线为基准,施工图中也会标出标准线的位置。软件在“横向放射配筋间距度量”中提供了4种选择,螺旋板内弧线,螺旋板外弧线,螺旋板中线,以及自定义的方式,如图10所示,在参数图中输入距离外弧线的间距来确定基准线的位置。&&
GGJ2009百问百答(八)
1、如果采用“shift+左键”方法偏移布置集水坑时,提示“位置非法,不能超出所在父筏板的范围”,是什么原因?答:软件默认偏移布置集水坑只能布置在当前偏移基准点所在的筏板范围内,如果超出即会给出提示信息。
2、绘图输入工程钢筋量与报表钢筋量不一致。答:原因是用户的锚固搭接形式选用的是单面焊,并且用户在【工程设置/计算设置/搭接设置】下勾选了“单(双)面焊统计搭接长度”,而这个增加的量不会在绘图输入的钢筋量中体现,而是直接统计在报表中的,所以就会有差异。差异的量就是单面焊的搭接长度。
3、剪力墙的方向会影响到内外侧钢筋的计算,所以请问,在钢筋软件中有没有功能可以让用户直接判断出剪力墙的方向?答:在工具菜单中有两个功能可以解决此问题:显示线性图元方向、显示墙左边线,如下图:
4、在基础层中,绘制柱子,再在柱子的位置绘制截面为的独基。然后新建一根基础连梁,标高改为层底标高+0.55(梁高),在基础层的C轴上绘制,如图。然后原位标注,汇总计算,钢筋计算为:-25+15*d+*d,为什么不是400-25+15*d++15*d?
答:此处梁底与柱底平齐,不以柱为支座,柱按梁上柱计算,所以识别独基做支座,支座宽度1000,大于lae所以按直锚计算。如果需要达到后面的结果,需要重新提取支座。
5、条基两端为独立基础,且条基从独基的边缘绘制,计算结果分布筋没有按照独基是节点计算,为什么?
答:条基和独基相切,就相当于条基两端没有其他构件,在计算时按端部一字型来处理的,具体的算法是:受力筋在端部条基宽度范围内也布置,即纵横方向均布置受力筋,分布筋伸入端部条基宽度范围内的值,取计算设置中“非贯通条基分布筋伸入贯通条基内的长度”项所设置的值。
6、桩承台承台高1500,侧面钢筋间距为200,计算出来侧面钢筋根数为2根,没有按间距计算出根数,为什么?
答:异形承台的侧面钢筋(环式配筋/板式配筋),是按照横向/纵向受力筋边的弯折长度范围内计算排数的,如果上下部钢筋弯折值相加大于承台高度则按承台高度计算侧面钢筋排数,如果想要按照承台高度计算侧面钢筋需要调整承台纵横向受力筋弯折长度。
7、在什么情况下钢筋中负筋下的分布钢筋没给计算?答:板上同时布置了面筋,所以不计算分布筋。分布筋只起构造作用,当有面筋时就用面筋替代分布筋的作用,所以在软件中就没计算。
8、如图,构造柱高1300mm,梁高500mm,汇总计算之后,柱子却报错:
为什么会报这个错?
答:构造柱纵筋的计算公式:层高-本层的露出长度-节点高+预留埋件纵筋弯折长度;其中&层高&是由下层梁顶算至上层梁顶;工程中构造柱的层高(0、本层露出长度500,节点高500,因此纵筋计算小于0了。
9、现有一工程,首层柱截面为900*1000,二层同位置的柱截面为700*800,汇总计算之后查看编辑钢筋,并没有按照变截面计算,为什么?
答:因为按照平法03G101第38页,变截面宽度c/节点高h&(1/6),钢筋连续通过。本工程就是,一侧变截面宽 100/900&1/6,因此钢筋计算连续通过,软件遵循该原则因此没有取变截面节点。
10、打开某工程,切换到首层,切换到墙构件下,点击钢筋三维和编辑钢筋,实际发现此处的剪力墙水平筋通到连梁中了,这样就和连梁中的钢筋重复了,为什么要这么计算?答:因为与剪力墙一字相交的连梁没有侧面钢筋,剪力墙的水平筋会伸入连梁,如果连梁中有侧面钢筋,则剪力墙的水平筋遇连梁就会断开了。
11、柱插筋算法如何设置到以桩为基础?
答:如果柱能找到除桩承台以外的基础构件,则不会找桩基础按桩上柱来计算。如果想按桩上柱来计算,可以选择柱的节点设置里的【基础插筋】,选择“节点六”,修改竖直段和弯折长度即可。
12、都是用2009钢筋计算的工程,一个工程基础层柱子计算箍筋两根,另一个工程基础层柱子箍筋计算二十根,什么原因?
答:计算出两根箍筋的工程,因为柱根为基础上表面,因此计算出的只是基础中的两根箍筋,其他的箍筋计算放在上层柱箍筋计算中了;
而另一个工程计算出的二十根,是因为基础层柱上有地框梁,柱根为地框梁顶,因此基础层箍筋计算范围是从基础顶延伸到梁顶计算的。
GGJ2009百问百答(九)
1、 钢筋GGJ2009软件中,把基础连梁建成了基础梁,并且已经绘制好了,怎么能快速修改过来?
& && &&&答:选中画好的基础梁,点击鼠标右键,选择‘构件转换’命令,然后在类别里面改成基础连梁,即可以直接转换成基础连梁。& && && &
2、 钢筋明细表中构件名称:KZ1[244]中[244]是什么意思?
& && &&&答:244表示所画的KZ1所在位置的ID号,每个图元在在每一个位置上都对应的有一个ID号。具体ID号的应用:比如想查找ID为244的出错图元,按下CTRL+F ,选择按ID查找图元,输入ID,就可以查找到该图元了。& && && &
3、 当计算汇总后,出现变更或者修改了柱子的截面,但重新汇总了数据为何没有变化?
答:修改柱子信息后,表示梁的支座发生了变化,此时梁要重新提取梁跨,如果当前楼层这样的情况很多,可以修改完柱子信息后,使用批量识别梁支座来完成(批量识别,可以点选和框选)。&&
4、 GGJ2009钢筋抽样软件,20多层的住宅,想设置3-8层为标准层,能设置为GGJ10.0里面的3~8吗?
& && &&&答:GGJ2009可以这样设置:在楼层设置中,在相同层数一栏上改为6 ,则表示有6层相同的标准层,否则默认的层数是1。& && &&&
5、 GGJ2009中柱子属性中截面编辑是什么意思,又该如何操作?
& && &&&答:在实际的工程中,柱子构件的箍筋的数量很多,或者很异型的情况下可以直接使用这个功能,对柱子的箍筋进行编辑。矩形柱、圆形柱、参数化和异形柱,都可以使用截面编辑。在构件或图元的属性编辑器中,“截面编辑”这一项选择为“是”即可显示柱截面编辑的界面。& && && &
6、 CAD图纸中梁的图是按X,Y方向的钢筋标注分两张图来表示的,这种情况应该怎么处理来识别梁的标注?
& && &&&答:首先,先导入X方向的CAD图纸(Y方向的也可以),之后在CAD草图界面点插入CAD图,将Y方向的(或者是X方向)的CAD图纸插入,再进行CAD图的定位,将其定位并与之前的CAD图完全重合,最后就可以同时识别两个方向的标注了。& && && &
7、 梁箍筋有特殊设计加密长度在软件内如何输入?
& && &&&答:在梁原位标注表格中,在箍筋信息中直接输入,格式如下图所示:& && &&&
8、 在提取梁跨时,同样的非框架梁遇非框架梁也默认为支座如何设置?
& && &&&答:在计算设置中,非框架梁中第26条“宽高均相等的非框架梁L型、十字相交互为支座”一项,修改为“是”即可。& && &&&
9、怎样理解CAD识别墙时“洞口最大宽度”?
& && &&&答:在识别剪力墙时,当CAD图中绘制的是短肢剪力墙,没有显示门窗洞口,这个时候想要将图示情况识别为贯通的墙,再在墙上绘制门窗连梁等,就需要调整“洞口最大宽度”为大于等于1800mm的数字,软件即可将图示中的墙贯通布置;如果就按照图中识别成短肢剪力墙即可,那么调整“洞口最大宽度”小于1800mm就可以了。& && && &
10、平法梁图纸上已明确标明端支座负筋的伸入长度为1000时,在软件中怎么处理?
& && &&&答:直接可以在原位标注中输入格式为:例:4B25-1000。端支座负筋计算公式为:支座内锚固长度+1000