cu50测出来的阻值为50欧那电流变送器选型出来的电流是多少

一个压力传感器(变送器),三线制,该如何判断其输出的信号是电压还是电流?_百度知道
一个压力传感器(变送器),三线制,该如何判断其输出的信号是电压还是电流?
传感器无说明书
现在确定一端正极我就怕三线是电流输出。谢谢各位,怕烧坏了,看看还有高招马,一端输出,一端负极。但是不敢轻易并联电压表测输出端的电压。产品是国外品牌
为您推荐:
其他3条回答
这怕什么烧坏 你只要知道供电多少伏就可以了.一般电流输出的2线制,电源-)谢谢,国外的都有反级保护.现在3线的我也知道,不会烧坏,电压3线,输出+可以用万用表测出来.现在的压力传感器都有反极像保护.(电源+
一般情况下,就是上面所说,3线是电压输出,2线是电流输出。。。你自己也可以检测,用万用表。。。。。 所说的极性保护,并不是都有。有些厂家有! 最好你把产品型号说出来,或者你问厂家!
用万用表测
您可能关注的推广回答者:
压力传感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁> > >PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等)
产品型号:v
产品名称:PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等)
产品简述:PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等电话029- 接线图
PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等电话029-接线图&&& 029-&&&&&&&& 安装尺寸& 029-&&&&&&&& 主要参数& 029-&&&&&&&& 使用原理& 029-&&&&&&&& 使用环境& 029-&&&&&&&& 用途&&&&& 029-&&&&&&&& 设计方案& 029-&&&&&&&& 结构&&&&& 029-
&&& 欢迎您进入我公司网站,您好#所有产品质量保证,价格公道,国际品牌, 福友秉承&客 户至上、服务第一&的企业原则,&以人为本、科技创新&的企业理念,以及&质量第一、诚信经营&的企业宗旨,通过不懈努力,以高品质的科技产品来更好地满足广大客户的需求。&优质的产品、先进的技术、尽善尽美 的服务&是福友品牌的追求目标FY-1M9S4多功能电力仪表抢购联系谁,找福友啊。想找好的产品到哪里 #请找福友电器啊,名牌产品!值得信赖##产品安装接线图快到福友电器,品种全###现场服务好友快#市内0.2小时到现场#厂家直销##是原指针式仪表的理想换代产品。FY-1M9S4多功能电力仪表 订货须知 签定订货合同时应详细写明所需要的型号、规格、对所选择的型号、规格按下开格式要求将代号填入,特殊规格及轴功率标定值用文字说明。#& 单(三)相工频频率表, 单(三)相功率因数表, 可编程数显电量仪表, 单相交流有功功率变送器, 单相交流有功功率器, 三相交流电流变送器, 三相交流电压变送器, 三相三线有功功率变送器, 三相三线无功功率变送器, 三相四线无功功率变送器, 三相四线有功功率变送器 直流电压放大器, 毫安毫伏表 毫安毫伏变送器, 光电隔离电压电流变送器, 电磁隔离电压电流变送器, 无源电流变送器, 二入二出隔离配电器, 配电模块, 一入一出信号隔离器, 数显温度表
) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等) PK9018 热电阻温度采集模块(6路PT100,CU50等)
地址:西安市航天科技产业园2-11号 电话:///西仪电子集团有限公司陕ICP备号
技术支持 :二线制变送器设计实现_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
二线制变送器设计实现
详​细​分​析​了​二​线​制​电​流​变​送​器​的​设​计​与​实​现​很​好​的​参​考​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢Cu50转4-20ma电阻温度信号隔离变送器
1.00 元 / 台
广东 - 深圳
电工电气 - 工控系统及装备
斯瑞特科技 &
IRT11-Z1-T1-P1-A4 &
加入购物车
商家有15个相似产品
Cu50转4-20ma电阻温度信号隔离变送器
IRT热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
&&输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
&&输  入:Pt100(-200-+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
&&精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
&&工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
&&隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/ 三隔离
&&外形尺寸:79x69.5x25mm
&&安装方式:DIN35导轨安装
&&辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
&&内含线性化和长线补偿功能
PLC采集温度信号
pt100转4-20ma信号
温度信号数据隔离、采集和变换
pt1000信号隔离与采集
信号长线无失真传输
电力监控、医疗设备温度测量
&& &温度信号隔离使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
&& &&热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10,
Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送
(传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
产品选型:&&&&&&&&&
输入类型:Z
温度范围:T
供电电源:P
输出型号:A或者V
-20-100℃&
用户自定义
用户自定义
用户自定义
选型举例1:
输入:Pt100 &温度范围:-20~100℃& 供电电压:24V&&
输出:4-20mA
型号: IRT11-Z1-T1-P1-A4
通用参数:
精&& 度& ------- 0.2% (相对于温度)
输&& 出& ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
输&& 入& ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,
&Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
&&&&&&&&&&&&&&&&&
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
功&&& 率 ------- & 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
隔&&& 离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源& 三隔离
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储温度 ------- -45 ~ +80℃
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)&&
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
辅助电源正端
热电阻输入A端
热电阻输入B端
辅助电源负端
热电阻输入B端
输出信号正端
输出信号负端
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
以上是Cu50转4-20ma电阻温度信号隔离变送器的详细介绍,包括Cu50转4-20ma电阻温度信号隔离变送器的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
&& 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多工控系统及装备商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 工控系统及装备产品库,了解更多。
4、在线联系
更多同类产品:
商家推荐产品
更多产品推荐 &&
电工电气商家推荐
更多关于【Cu50转4-20ma电阻温度信号隔离变送器】的相关产品推荐:
(中国建材第一网)
九正建材网全国免费服务热线:400
传真:028-用绝对压力变送器测真空,那变送器表头测出来(显示)的压力值就是指真空度的值吗?_百度知道
用绝对压力变送器测真空,那变送器表头测出来(显示)的压力值就是指真空度的值吗?
我的理解是否有误:理论不是说?那么,真空度=大气压力-绝对压力么,在DCS程序里需要将大气压101KPA减去所测的绝对压力值是真正的真空度的值吧,若用绝压表测出来的压力值就不应该直接就等于真空度吧?也就是说?我有一个疑问
提问者采纳
先要声明一点,理论都是在理想情况下的设想。但是,你的理论是正确的,在这个世界上或者说是国内暂时还没有真正的绝压表,所以是没有错误的,只是适用的绝压表。因为毕竟是理论,没有错误,你的理解是正确的
那用绝压表测出来的压力值就等于真空度吗?
不是,真空度就像你说的:真空度=大气压力-绝对压力,真空度=101KPa-绝压表测量值
提问者评价
其实我也是这样理解的,但实际上测出来的值是有问题的。