录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求一、 配电柜基础安装 二、 配电柜安装第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求一、 电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、 1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求一、 硬母线安装要求 二、 硬母线固定要求三、 硬母线连接方式和要求第四部分:二次回路安装和调试要求一、 控制电缆敷设的工艺要求 二、 二次线安装(接线)工艺要求 三、 相互动作试验(联动试验)要求第五部分:安装工程全部结束后应做工作第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础:1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸,决定槽钢的长度和宽度,要求尺寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数R2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装:1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差1.5mm/m(用铅坠检查)
3、水平误差:相邻两柜顶部2mm
成列柜顶部5mm
4、盘面误差:相邻两盘边1mm
成列盘面5mm
5、盘间接缝2mm6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以10mm左右为宜。7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰完整。第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求一、 电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求
二、1600KVA及以下油浸变压器的安装工艺标准和要求
第三部分:配电房高低压柜硬母线的安装标准和工艺 一、硬母线的安装要求:1、高压母线支持点距离不应大于1.2m,低压母线支持点距离不大于0.9m。 2、母线连接处的螺栓,当母线水平安装时,螺栓应自下向上穿,当母线垂直安装时,螺栓应自内向外穿,螺栓应露出螺母2-3牙为宜。 二、硬母线固定的要求:1、母线通常固定在绝缘子上,母线排列应整齐,同一段母线应在同一水平面上。2、用夹板固定母线,这种固定不需要在母线上钻孔,只要将母线夹在夹板中间,两侧用螺栓将夹板紧固即可,母线如采用铁夹板固定时,不应形成闭合磁路。三、硬母线连接方式和要求:1、硬母线采用螺栓连接时的主要要求:①硬母线连接处应平整、光洁,接触面应去除氧化层、锈蚀和杂质、粒屑,涂抹导电膏或中性凡士林;塔接部分的长度不应小于母排的宽度,塔接处不应受到任何外加应力。②螺孔直径应比螺栓直径大1mm,孔与孔间的误差不应超过0.5mm。③母线塔接时,紧固件应采用镀锌螺栓、螺母和垫圈,螺栓两侧应加平垫,螺母侧应加④接触面的连接应紧密,用0.05mm*10mm塞尺检查,母线宽度在63mm及以上者不得塞入6mm,母线宽度在56mm及以下者不得塞入4mm。第四部分,配电房二次安装回路得安装和调试要求配电房二次安装包括:控制电缆得敷设、二次回路接线和相互动作试验三个部分组成一、 控制电缆得施放1、控制电缆的施放、应根据配电房的设计说明,高低压柜的原理图纸喝设备实际原件的排列(如信号屏上的光示牌)等进行统一考虑。当然也可参考设计者的电缆清册进行。 2、要考虑节约原则,备用电缆芯不能太多,10芯的电缆回路只要有1-2芯备用就足够了。电缆芯的截面只要符合规定就可以了。 3、电缆芯的直径要求:国家规定:电流回路不得小于2.5mm2 电压、信号回路不得小于1.5mm2 苏州供电局规定:去计量表的电流回路不得小于4mm2
去计量表的电压回路不得小于4mm2另外,我们工作中采用的方法应该是单芯铜线,而不得采用多股软线(因为多股软线容易出现外露的细铜丝,导致短路,发生事故)4、电缆走线应该挺直,自身不能呈螺旋形,尽量做到横直竖平,转弯处一定要有弧度(避免机械性损伤电缆),且每隔0.7m用扎带捆绑一下。 5、控制电缆的终端(俗称电缆头)处理要规范,注意讲究工艺。详见附备二。6、一般情况下控制电缆中间不允许有对接头7、每根控缆的两端一定要排上电缆号牌(写上始端、终端、规格)。 8、变压器箱内控缆要沿壳体的边缘走线,并用扎带固定在变压器壳体上,接入温控器的电缆头要固定,避免接线螺丝吊起整根电缆重量,以防端子脱落。9、控制电缆在做好电缆头后,在接线前,应用摇表测量其对地和芯间绝缘。其数值不能小于1MΩ(用1000伏摇表测量)。二、 二次线安装(接线)工艺1. 首次根据原理图和接线图的要求进行接线。2. 对有些设备制造厂出厂时,二次端子没有编号的一定要先补写编号后再行接线。3. 每根小线二端均要有小白头(端子牌)。建议上面要用三段编号法。写上端子的号码,清晰正确且不易脱色。4. 走线要平服、整齐,接线要挺括,接入端子的所有导线要讲究美观,排列整齐。5. 导线芯线端部弯圈,顺时针方向,且大小合适。接线要接成S型或C型(这样不但美观有艺术感,而且为以后发生接错线而进行改正留下余地)。详见附图一。6. 二次小线遇特殊情况要进行对接,一定要用标准的正规端子进行连接,不能用铜丝缠绕对接,再用黑包布包裹之。7. 所有接线都要安全施工,符合图纸要求,正确无误。导线连接牢固可靠。 8. 用于综合保护的屏蔽电缆的屏蔽层,按规定要求可靠接地。 三、相互动作试验(整个配电房控制和信号回路的联动试验)1. 首先用万用表测±KM、±HM、±XM、+/-之间电阻在1MΩ以上(证明+/- 包含各类专业文献、生活休闲娱乐、中学教育、外语学习资料、高等教育、91配电房电气设备安装标准和工艺要求等内容。 
 新建专用配电房电气安装工程_建筑/土木_工程科技_专业...设计、结构、 性能、安装和试验等方面的技术要求。 ...开关设备 电气装置安装工程、电器设备交接试验标准 ...  中国化学工程总公司施工工艺标准 QB-CNCEC J4 电气设备安装工艺标准(QB-CNCEC J4) 1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下各类...  电气设备安装工艺标准_建筑/土木_工程科技_专业资料。...极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。 极限开关...4.2 4.2.1 基本项目: 机房内的配电、控制屏、...  安装工艺 青岛海事达船舶设计有限公司 1 电气设备安装工艺 一.基本工艺要求 1.船上所有电气设备必须按设计图纸设备配套明细表中所规定的型号、规格、数量 进行安装...  电气设备安装技术标准 1 1 电气工程 1.1.1 配管...配电柜的材料要求 1 柜体外形尺寸方正,周边平整无...铜件连接采用滑铆工艺,连接牢固,没有裂纹,外观光滑...  配电安装调试;双轨单梁吊 车安装调试;潜污泵的安装...可确保工艺结构、材料 吊运及机械、电气设备吊运...泵 房内设备进场,可根据现场具体情况,利用主厂房内...  施工工艺 建设管理与房地产学院 杨宾 -2- 1.1 变配电设备简介 电气安装工程...7)按设计要求制作安装各种金属支架,电缆桥架。 8)按设计和规范要求敷设电缆,...  区内供配电、 电气控制、 防雷接地和照明系统安装等...装置现 场主要工艺机泵的控制地采用现场控制,上位机...施工技术要领及 特殊要求的施工技术规范,标准安装图册...  交接试验必须合格,低压配电箱的电气装置和 馈电线路...集 中安装排列整齐; (6) 在工艺管道上的安装位置...方式必须符合设计要求和有 关规定,同设备或管道连接...配电房检查表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
配电房检查表
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢成员人数:
文章数:68609
图片数:177
帖子数:10
创建时间:日
加入状态:
允许自动加入
地区:宁波市
他的企业博客
配电房电缆沟什么要求
&&评论:0 条 & 查看:1056 次 &
深度大概70--100。宽度与配电柜等宽,顶边用5#槽钢预埋固定以利放置配电柜、槽钢需要进行水平处理保证水平放置与配电柜连接采用螺栓连接槽钢开孔不可采用热切割可以采用液压开孔或者利用钻头钻孔,槽钢必须接地电阻&4.5&O。底部斜率5%最低部分设置一个排水孔或集水井,如果能够向外自流排水不会倒灌就不必设置集水井否则设置集水井采用潜水泵或自吸泵自动排水,可以采用液位自动控制系统控制。与室外电缆沟连通采用&P100镀锌管预埋两端翻边并且焊接接地,接地电阻&4.5&O,内高外低斜率2%。暂时不用的预埋管两端利用速干水泥封堵中间填塞泡沫以利需要时方便凿空。电缆布放后预埋管的空隙采用建筑泡沫发泡剂填充。并且利用速干水泥封堵两端。
评论 (共0条)
& 游客身份无须输入密码地区:西安
头衔:项目副经理
浏览数:1016
室外路灯电缆怎么算?比如:有一排3个路灯,间距5m,从配电房引出。这电缆怎么算?
室外路灯电缆怎么算?比如:有一排3个路灯,间距5m,从配电房引出。这电缆怎么算?
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
从配电房到最后一个路灯的水平距离,加路灯的上翻长度,就可以了,接入每个路灯时会用到一个T型接头去分支就可以了
提问者对最佳答案的评价:5星
 已被举报
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:4 级
头衔:工   头
怎么算要看结线图,一排3个路灯是不是同一回路,如果是,你算工程量从配电房引出至最后一支灯的距离加上引上灯复线和预留线就是你要算的电缆的数量!
地区:陕西
等级:5 级
头衔:工   长
请看2009安装价目表计算规则
第八章 电 缆.
一、本章的电缆敷设项目适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章相应项目另计工地运输。
二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其项目人工乘以系数1.30。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。
三、电缆敷设项目未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。
四、本章的电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.20,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.20。
五、电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。铜包铝电缆应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工、机械乘以1.20的系数;但其中35mm2以下铜包铝电缆安装应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工乘以1.20的系数。电缆头制作安装执行铜芯电缆头相应定额。
六、截面在6mm2以下的电力电缆敷设和电缆头制作安装执行六芯以下控制电缆的项目。矿物绝缘电力电缆执行本章电力电缆敷设相应项目;其中,单芯矿物绝缘电力电缆应执行同截面电力电缆相应项目,乘以系数0.80;四芯矿物绝缘电力电缆敷设应执行同截面电力电缆相应项目,乘以系数1.10;五芯矿物绝缘电力电缆敷设应执行同截面电力电缆相应项目,乘以系数1.40。矿物质绝缘电缆头、单芯干包式电缆头制作安装执行本册补充定额项目。
七、电缆沟挖填方项目亦适用于电气管道沟等的挖填土、石方项目。
八、桥架安装:
1.桥架安装包括:运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改,制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。
2.桥架支撑架项目适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。项目中已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,均不作调整。
3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架项目均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架项目和铝合金槽式桥架项目。
4.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,项目人工、机械乘以系数1.20。
5.不锈钢桥架按本章钢制桥架项目人工、材料、机械乘以系数1.10。
6. 电缆桥架按材质分为钢制(又分为镀锌和喷塑)、玻璃钢和铝合金桥架。按结构分为槽式、托盘、组合桥架。除组合桥架按每100片计量外,其余均按宽加高(mm)区分定额项目。电缆桥架安装项目中已包括弯通、三通等所需人工,但应按定额中桥架含量扣除弯通、三通、四通等所占长度后,另行计算弯通、三通、四通的材料费。连接用螺栓和连接件按桥架总重或总价的7%计算。
7.组合式桥架以每片长度2m作为一个基型片,已综合了宽为100mm、150mm、200mm三种规格。
九、本章电缆敷设系综合项目,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,10kV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行。
十、电缆敷设项目及其相配套的项目中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计及工程量计算规则加上项目规定的损耗率计算主材。
十一、直径100mm以下的电缆保护管敷设执行本册第十二章相应项目。
十二、电缆沟挖填、人工开挖路面项目系指:
1.电缆沟挖填中“含建筑垃圾土”系指建筑物周围及施工道路区域内的土质中含有建筑碎块或含有砌筑留下的砂浆等,称为建筑垃圾土。
2.人工开挖路面均不包括恢复路面。
十三、电缆沟移动盖板或揭盖,定额均按一次考虑;如又揭又盖则按两次计算。
十四、电缆保护管敷设及顶管项目未包括各种管材及附件材料,应另行计算。
十五、电缆槽安装项目:
1.未包括各种电缆槽和接线盒材料。
2.电缆槽的挖填土方及铺砂盖砖另套本册相应项目。
3.宽100mm以下的金属槽安装,可套加强塑料槽项目。固定支架及吊杆另行计算。
十六、电缆防火堵洞每处指0.25m2以内,电缆桥架防火堵洞执行2-602子目,防火隔板、阻燃槽盒、防火涂料材料应另行计算。
十七、电缆防腐不包括挖沟和回填土,另套本章第一节相应项目;电缆刷色相漆按一遍考虑;电缆缠麻层的人工可套电缆剥皮项目,另计麻层材料。
十八、厂外电缆的划分原则上以厂区围墙为界,没有围墙的以设计的全厂平面范围确定。
十九、户内干包式电缆头制作、安装项目,未包括终端盒、保护盒、铅套管;浇注式电力电缆终端头制作、安装项目,未包括电缆终端盒。
二十、干包电缆头不装“终端盒”为“简包电缆头”,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆;浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。
二十一、户内热缩式电力电缆终端头制作、安装项目,未包括防护罩,适用于0.5~10kV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。
二十二、户外电力电缆终端头制作、安装项目,未包括安装支架、抱箍、螺栓及防护罩;适用于0.5~10kV的各种电力电缆户外终端头的制作、安装。
二十三、浇注式、热缩式电力电缆中间头制作、安装项目,未包括保护盒、铅套管。控制电缆头制作、安装项目未包括铅套管、中间头保护盒。
二十四、控制电缆头进入配电箱、盘、柜只计控制电缆头制作安装,不应执行端子板外部接线项目。
二十五、预分支电缆亦称母子电缆,一般有单芯电缆(一般为大截面)和三相四线、三相五线三种形式。该种电缆因电缆终端头和分支头已由厂家预制好,现场不需做电缆头。为统一预算编制方法,作如下规定:
1、母电缆和子电缆按各自的规格、型号、截面分别执行第二册电缆敷设相关定额。
2、竖井电缆敷设因需用吊具、吊环等将电缆固定。电缆敷设定额乘以系数1.10,不再计吊具吊环等安装费。其他情况不得增加系数。
3、竖井中固定电缆的支架如为订货和电缆成套供应,则只计铁构件安装费,主材按成品价计,如现场制作则计制作安装费,主材按型钢价计入。
4、竖井予分支电缆各层需加电缆分线箱(成品),可按户内端子箱安装计安装费。
5、主材费除电缆(母子)价外,予分支连接体,吊环、吊具等均应实计入。因予分支电缆是按实际需要长度而制作,故计算时主材长度应和工程量一致,不得另计损耗。
6、予分支电缆因订货时,供货方已按订货要求做好电缆终端头及予分支头,只需现场压在电缆分线箱上,其电缆头费用已计入主材价之内,现场不再做电缆头,故不得计电缆头制作安装。
二十六、电缆电线穿刺线夹执行本册补充定额项目。
二十七、本章未包括下列工作内容:
1.隔热层、保护层的制作安装。
2.电缆冬季施工的加温工作和在其他特殊施工条件下的施工措施费和施工降效增加费。
工程量计算规则
1.直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。
直埋电缆的挖、填土(石)方量
每米沟长挖方量(m3)
注: ①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准)。
②每增加一根电缆,其宽度增加170mm。
③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。
2.电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
(1)横穿道路,按路基宽度两端各增加2m;
(2)垂直敷设时,管口距地面增加2m;
(3)穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m;
(4)穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。
3.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
4.电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m 的电缆,应按300m计算,并依此类推。
5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。
电缆敷设的附加长度
预留长度(附加)
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
按电缆全长计算
电缆进入建筑物
规范规定最小值
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
规范规定最小值
变电所进线、出线
规范规定最小值
电力电缆终端头
检修余量最小值
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
电缆进控制柜保护屏及模拟盘等
按盘面尺寸
高压开关柜及低压配电盘、箱
盘下进出线
电缆至电动机
从电机接线盒起算
厂用变压器
从地坪起算
电缆绕过梁柱等增加长度
按被绕物的断面情况计算增加长度
电梯电缆与电缆架固定点
规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
6.电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
7.桥架安装应按设计图示中心线,以“m”为计量单位,均不扣除变通、三通、四通等配件所占长度。
8.吊电缆的钢索及拉紧装置,应执行本册相应项目。
9.钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。
10.电缆敷设及桥架安装,应按章说明的综合内容范围计算。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...加入权威检测认证人脉圈
电力实验室主要从事电力安全工器具的检测和电力设备试验。GRGT 作为专业的第三方检测机构,不断提升服务水平,严把质量关,为电力安全生产提供全面的技术保障。实验室具备专业的技术人员和先进的试验设备,并通过了CNAS、CMA 和电力承试五级资质。
一、电力设备试验
国民经济发展电力先行,电力设备的安全稳定运行关乎国计民生。科学的管理,尤其是预防性试验可以提高设备运行的可靠性,保证设备运行的质量,降低突发故障,减少设备的故障率,做到“早发现,早预防,早解决”。
绝缘电阻、绕组直流电阻、交流耐压试验等
外观检查、单元件校验、整组传动试验等
真空断路器
绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验等
柜内负荷开关 绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验等
电流互感器
绝缘电阻、交流耐压试验等
电压互感器
绝缘电阻、一次直阻测量、交流耐压试验等
橡塑电力电缆 绝缘电阻试验、交直流耐压试验等
接地电阻测试等
母线及绝缘子 绝缘电阻、交流耐压试验等
绝缘电阻、直流泄漏电流试验等
电容量测量等
电池测量、触头检查、容量检测等
二、电力安全工器具
电力安全工器具是为了防止在操作、维护、试验、施工等情况下,免受人身伤害和设备危害的器具。对其进行预防性试验,能够有效减少伤害事故或职业健康危害,保障作业人员人身安全。
品检测、产品全球认证、国家职业技能鉴定等一站式服务。
环境与可靠性检测
电磁兼容检测
职业健康检测
安全性测试
仪器维修与租赁
技术咨询培训
插头插座认证
电力系统安全检测
汽车及零部件测试
通信行业技术服务
国防军工计量检
环境可靠性: 依据国内外标准提供光老化试验、温湿度试验、气体腐蚀试验、机械振动试验、机械冲击试验、碰撞试验和跌
落试验、防尘防水试验以及包装压力试验等多项环境和可靠性试验,涵盖了气候环境试验、机械环境试验及综合环境试验的绝大部分
项目,能满足GJB、GB、GB/T、IEC、ISO、EN、MIL-STD、SAE、ASTM、ISTA、JIS、IPC、JEDEC、GM、NISSAN 等各种国际、国内环境及
可靠性试验标准要求,同时满足相关军用标准要求。
广电计量可为您提供以下气候环境可靠性检测项目:
高温试验| 低温试验| 温度循环| 温度冲击| 快速温变| 温湿度循环| 高低温低气压| 氙灯光老化试验| 碳弧灯光老化试验
| 振动试验| 紫外光老化试验| 混合气体腐蚀试验| 盐雾腐蚀| 沙尘试验| 淋雨试验| 离心力试验| 三综合振动试验| 高压
喷水试验| 高加速老化试验| 应力筛选试验| 轨道交通试验| 模拟运输试验| 水下试验| 落球试验| 菌类腐蚀试验| 真空试
验| 发动机试验| 等等.. 没有做不到,只有你不想做的试验..
广州广电计量检测股份有限公司
地址:广东省广州市天河区黄埔大道西平云路163 号
深圳分公司地址:深圳市南山区西丽留仙大道中平山大厦2 楼(大学城创业园B 区2 层)
网址(Website):
分机(Tel):01-844
传真(Fax): 4
手机(Mobile):
电邮(Email): ; chao.
广州广电计量检测股份有限公司黄生
[联系时请说明来自 检测通]
电话:4-844
地址:深圳市南山区西丽留仙大道中平山大厦2楼

我要回帖

更多关于 配电房电缆沟 的文章

 