150kw500m200kva变压器高压侧电缆选择用多大铝电缆?

我这工地是400kvA的变压器请问架空线需要多大的电缆线?最大能带多大的负载?谢谢!各位 用的是铝芯电缆!_百度知道
我这工地是400kvA的变压器请问架空线需要多大的电缆线?最大能带多大的负载?谢谢!各位 用的是铝芯电缆!
提问者采纳
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米铝电缆。选择旦尝测妒爻德诧泉超沪导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
电缆线的相关知识
按默认排序
其他2条回答
300平方毫米铝芯电缆,或者150平方毫米×2
两条240平方的并联,能带320KW左右。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁130千瓦电机离变压器台180米用多大的铝电缆,_百度知道
130千瓦电机离变压器台180米用多大的铝电缆,
铝电缆;铝电缆;铝合金单相6设电压损失百分数 △U=4%
S=PL&#47,三相39,
S=PL/铜线单相12.8,铝线三相四线46.4;)
电机是多台或不经常满负荷用120mm²C△U=130X180&#47.3。
导线截面积简易计算公式
△U=PL&#47,铝线单相8;C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数;184≈127(mm&#178,
S——导线截面(mm²46X4=23400&#47。
电机是单台或经常满负荷运行用150mm&#178,铜线三相四线77
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
150的小了,第一距离太远,第二又是铝芯电缆,电阻肯定很大
什么负荷?用150吧,牢靠些。
3X185的铝电缆。
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的铝芯电缆?_百度知道
三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的铝芯电缆?
价格多少?
先算算电流再说:三相电功率公式:P=√3*U*I*cosφ式中:P代表功率,U代表电压380V,I代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732 功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8 那么:I=P/(√3*U*cosφ)=5.5KW/(1.732*380*0.8)=10.45A,就当是11A吧。铝线在常温下的安全载流量是1平方毫米4安,那么11/4=2.75平方毫米,初步选型4平方毫米的铝电缆,计算一下600米的压降,看是否满足要求。就以倒推法来算算吧。铝线的电阻率是 0.0283欧姆平方毫米/米那么,600米的4平方毫米铝线电阻是:600*0..245欧姆,压降是:4.245*11=47伏。这就有问题了,因为600米的4平方毫米铝线到了电机那里的电压是380-47=333伏,这可不行啊。那看看10平方毫米的铝线:600*0..698欧姆,压降是:1.698*11=19伏,380-19=361订迹斥克俪久筹勋船魔伏。选型10平方毫米的铝电缆有点觉得是凑合的味道,所以,建议选型16平方毫米的铝线,那就一切搞定。16平方毫米铝线:600*0..06欧姆,压降:1.06*11=11.7伏。380伏到达电机电压是368V。如果需要更理想的供电效果,可以选型25平方毫米的铝电缆。
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
潜水泵的相关知识
按默认排序
其他2条回答
建议用16铝线保证能用而且没有电压降价钱1500左右
25平方足够
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁30千瓦220伏电压500米距离用多大的2芯铝电缆_百度作业帮
30千瓦220伏电压500米距离用多大的2芯铝电缆
30千瓦220伏电压500米距离用多大的2芯铝电缆
建议用50平方铝电缆电缆的大小与变压器容量的关系(多大的变压器用多大的电缆)?_百度知道
电缆的大小与变压器容量的关系(多大的变压器用多大的电缆)?
但要是供电距离长,负载重载或轻载是要加减系数等,低压二次电流是1KVA*1;高压10KV供电1KVA*0,电缆其本上按1平方2A电流计算,只是可以用.06是一次电流.5是二次的电流你给的条件不具体
我是意思是,比如100KVA的变压器高压用35的电缆,低压用70。200KVA的变压器高压用50的电缆,低压用95。其他容量的变压器是怎么样选择电缆的?
200KVA的变压器高压用50的电缆,高压100*0.06就是6A电流,要求最小用35平方电缆。低压用95.这个不行,电缆太小了,如200*1.5电流就是300A,按1平方2A电流计算,那电缆最小就选择150平方的,不知道你看明白没有。
提问者评价
其他类似问题
其他2条回答
说的是变压器高压电缆吧?电缆的大小除了与负载大小有关外,越长就得越粗,还与长短有关
电缆的大小与变压器容量的关系,变压器容量越大,说明它目前或将来一定会带的负载和变压器容量相当才不浪费。所以主电缆一定要配套,比如100KVA变压器,可以带80kw,电流160安。需要电缆可以去查安全载流量,只要是户外的不管那一种可以满足需要就可以。我没有安全载流量表,只是粗劣说一下,应该95就足够了。
变压器的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁