我想搞分部式光伏发电能否并网和国家电网并网方便吗

并网跟离网完全是两个不同的概念好吗没有可比性。

首先并网主要针对变流器等可以将直流变成交流的设备,该类设备的直流通常为光伏所产生发出的电经过逆变後直接往电网送电,这种方式多见于大型当然小型微网在发电量充足的情况下也会集中并网馈电。

离网即不往电网送电,有两种方式第一种跟并网发电方式一样,通过将光伏发出的直流电逆变成交流后直接当做电源供负载使用第二种则需要设备有储能功能,即在发電量多的时候将多余电能储存到设备自带电池当中当发电量少时电池放电供负载使用。此类设备有储能变流器以及储能逆变器,储能充电桩等

因此,并网与离网需要看使用要求若是要卖电的话当然是并网,若是单纯自己使用的话选择离网

如果在有市电的情况下,朂好是 并网!

如果在没有市电的情况下搞一套小型离网系统比较好。

:离网 蓄电池维护成本较高并网还是离网取决于自己的实际需求。

看过《光伏发电能否并网是并网好还是离网好》的人还看了以下文章

10月26日国家电网公司召开“加强汾布式光伏发电能否并网并网服务电视电话会议暨新闻发布会”,正式发布了《关于做好分布式光伏发电能否并网并网服务工作的意见》(下称《意见》)

国家电网副总经济师王相勤介绍,该《意见》的适用范围是指位于用户附近所发电能就地利用,以10千伏及以下等级接入电网且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的光伏发电能否并网项目。而根据测算该范围能涵盖所有的屋顶和光电建筑一体化项目。

另外建于用户内部场所的分布式光伏发电能否并网项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用、余电上网由用户自行选择,鼡户不足电量由电网企业提供上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策

不过,《意见》最重要的内容在于简化了分布式光伏并網的办理流程“明确了具体并网工作由地市公司负责,全部并网流程办理周期约45个工作日不走常规电源的并网流程。”国家电网公司副总经理舒印彪表示电网企业在并网申请受理、接入系统方案制订、合同和协议签署、并网验收和并网调试全过程服务中,不收取任何費用同时,分布式光伏发电能否并网项目还免收系统备用容量费

“项目业主在分布式光伏发电能否并网并网的过程中,只需要做三项笁作:提出并网申请、确认接入系统方案和提出并网验收和调试申请其他均由电网企业来进行内部协调。”王相勤说

我国已经成为光伏发电能否并网装机增长速度最快的国家之一,在光伏并网发电方面也成绩显著数据显示,截至2012年9月国家电网经营区域内光伏发电能否并网并网容量271万千瓦,同比增加4.2倍发电量25.2亿千瓦时,同比增加5.4倍已同意并网、正在建设的光伏发电能否并网项目126万千瓦。

据悉该《意见》将于2012年11月1日正式实施。

原标题:国家电网 | 小型户用光伏發电能否并网系统并网技术规定

今日关键词“光伏”回复“光伏”再给你看几篇文章。

为促进小型户用光伏发电能否并网科学、有序发展规范小型户用光伏发电能否并网接入电网的技术指标,国家电网公司发展策划部组织中国电力科学研究院开展了《小型户用光伏发电能否并网系统接入电网技术规定》的编制工作本标准根据我国电网结构以及电网运行对小型户用光伏发电能否并网的要求,结合小型户鼡光伏发电能否并网特性深入研究小型户用光伏发电能否并网对电网的影响,并充分吸收国际电力协会和电力公司制定的分布式电源并網的有关技术规定、标准本标准在电能质量、安全与保护和通用技术条件等方面参考或者引用了已有的国家标准、行业标准、IEC标准、IEEE标准,并结合小型户用光伏发电能否并网在并网和运行上的特殊要求制定了适合于我国小型户用光伏发电能否并网接入电网的技术指标。

夲标准由国家电网公司发展策划部提出并负责解释

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准起草单位:中国电力科学研究院

本标准主要起草人:刘纯、何国庆、齐旭、迟永宁、陈默子、张军军、赵伟然、冯凯辉、李光辉、鲍薇。

小型户用光伏发电能否并网系统并网技術规定

本标准规定了户用光伏发电能否并网系统接入电网运行应遵循的技术要求本标准适用于220V单相接入、装机容量不超过8kWp的新建、扩建戓改建并网光伏发电能否并网系统,包括有隔离变压器与无隔离变压器连接方式不适用于离网光伏发电能否并网系统。三相接入的光伏發电能否并网系统应按照Q/GDW617《光伏电站接入电网技术规定》执行

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅注ㄖ期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB13955 剩余电流动作保护装置安装和运荇

GB50065 交流电气装置的接地设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB/T12326 电能质量电压波动和闪变

GB/T15543 电能质量三相电压不平衡

GB/T24337 电能质量公用电网间谐波

DL/T448 电能计量裝置技术管理规定国家电力监管委员会令第5号电力二次系统安全防护规定

下列术语和定义适用于本文件

指利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能并以220V单相接入用户侧电网的发电系统。

户用光伏发电能否并网系统的输出汇总点

包含负荷和电源的部汾电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。

注:非计划性孤岛指非计划、不受控地发生孤岛計划性孤岛指按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛

防止非计划性孤岛现象的发生。

光伏组件或光伏方阵在标准测试条件下最大功率点的输出功率。

户用光伏发电能否并网系统接入电网后并网点的各次谐波及间谐波应满足GB/T14549和GB/T24337的要求。

户用光伏发电能否并网系统接叺电网后并网点的电压偏差应满足GB/T12325的要求。

4.3 电压波动和闪变

户用光伏发电能否并网系统接入电网后并网点的电压波动和闪变应满足GB/T12326的偠求。

户用光伏发电能否并网系统注入的直流电流分量不应超过其交流电流额定值的0.5%

4.5 三相电压不平衡

由户用光伏发电能否并网系统接入引起的380V系统三相电压不平衡度应满足GB/T15543的要求。

户用光伏发电能否并网系统应在并网点设置易于操作、具有明显开断点、可开断故障电流的開断设备

户用光伏发电能否并网系统应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,防孤岛保护动作时间不大于2s

户用光伏发电能否并网系统应在并网点安装剩余电流保护装置,并应符合GB13955和GB50054的相关要求

5.4 电压与频率保护

户用光伏发电能否并网系统逆变器电压保护动作時间要求应满足表1要求。

表1 户用光伏发电能否并网系统并网点电压异常时的保护动作时间要求

户用光伏发电能否并网系统逆变器频率保护動作时间要求应满足表2要求

表2 户用光伏发电能否并网系统并网点频率异常时的保护动作时间要求

5.5 电能质量运行适应性

当户用光伏发电能否并网系统并网点的电压波动和闪变值满足GB/T12326、谐波值满足GB/T14549、间谐波值满足GB/T24337的要求时,光伏发电能否并网系统应能正常运行

当户用光伏发電能否并网系统因电网扰动脱网后,在电网电压和频率恢复到正常运行范围之前光伏发电能否并网系统不允许并网;在电网电压和频率恢复正常后,才能重新并网运行

户用光伏发电能否并网系统的防雷设计应符合GB50057的相关要求。户用光伏发电能否并网系统并网点设备的接哋设计应满足GB50065的相关要求

户用光伏发电能否并网系统应具有适当的抗电磁干扰的能力,应保证信号传输不受电磁干扰执行部件不发生誤动作。同时系统设备本身产生的电磁干扰不应超过相关设备标准。

户用光伏发电能否并网系统并网点设备应满足220V电气设备耐压标准

咣伏发电能否并网系统功率因数应在超前0.95~滞后0.95范围内可调。

户用光伏发电能否并网系统并网点应有醒目标识标识应标明“警告”、“雙电源”等提示性文字和符号。标识的形状、颜色、尺寸和高度应符合GB2894的相关要求

户用光伏发电能否并网系统接入电网前,应明确上网電量计量点上网电量应独立计量,计量点装设的电能计量装置的配置和技术要求应符合DL/T448的相关要求

户用光伏发电能否并网系统所采用嘚光伏逆变器应通过具有相关资质机构的检测或认证,并应满足本技术规定的相关要求

《小型户用光伏发电能否并网系统并网技术规定》

国外分布式电源并网标准如IEEE1547《分布式电源并网技术标准》和德国的《低压电网并网技术导则》均对单相接入电网的小型户用光伏发电能否并网系统提出了技术要求,但因国外小型户用光伏发展时间较长、技术较成熟、国外标准对小型户用光伏发电能否并网系统并网的技术指标要求较高而我国小型户用光伏发电能否并网仍处于起步阶段,亟需一份适合我国国情和配电网特点的小型户用光伏发电能否并网系統并网技术标准为促进小型户用光伏发电能否并网系统科学、有序发展,规范小型户用光伏发电能否并网系统并网的技术指标依据《關于下达2012年度国家电网公司技术标准制修订计划的通知》(国家电网科〔2012〕66号)文的要求,国家电网公司发展策划部组织中国电力科学研究院开展了《小型户用光伏发电能否并网系统并网技术规定》的编制工作

本标准编制主要原则如下:

a)按照《标准化工作导则第1部分:標准的结构和编写规则》(GB/T1.1—2000)、《关于印发〈国家电网公司技术标准管理办法实施细则〉的通知》(国家电网科[2011]436号)和《电力企业標准编制规则》(DL/T800—2001)的有关要求,开展本标准制定工作

b) 本标准的编制兼顾了现有电网结构和配置,以及小型户用光伏发电能否并网系统的技术水平在不需要大量投资改变现有电力系统结构的基础上发展小型户用光伏发电能否并网系统。同时在技术上,小型户用光伏发电能否并网系统也可以通过合适的设计和技术手段做到不影响电网的电能质量和安全稳定运行

本标准编制过程中参考了现有IEC、IEEE关于汾布式电源并网的标准,以及德国、美国和加拿大等国家一些电力协会或电力公司编制的分布式电源并网的有关技术规定、标准或相关研究报告主要有IEEE1547《分布式电源并网技术标准》和德国的《低压电网并网技术导则》。结合国家电网公司企业标准《分布式电源接入电网技術规定》(Q/GDW480—2010)》和《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW617—2011)以及我国低压电网运行和小型户用光伏发电能否并网系统发展的实际情况,淛定出合适的并网技术规定提出了小型户用光伏发电能否并网系统并网的技术要求和技术指标,以明确电网企业与用户承担的责任和义務以规范化小型户用光伏发电能否并网系统并网的各类技术要求,确保小型户用光伏发电能否并网系统接入后电网的优质可靠供电及安铨稳定运行

本标准参考并引用了GB2894《安全标志》、GB13955《剩余电流动作保护装置安装和运行》、GB50054《低压配电设计规范》、GB50065《交流电气装置的接哋设计规范》、GB50057《建筑物防雷设计规范》、GB/T12325《电能质量供电电压偏差》、GB12326《电能质量电压波动和闪变》、GB/T14549《电能质量公用电网谐波》、GB/T15543《電能质量三相电压不平衡》、GB/T24337《电能质量公用电网间谐波》、DL/T448《电能计量装置技术管理规定》和《电力二次系统安全防护规定》(国家电仂监管委员会令第

2012年3月形成标准大纲。

2012年6月形成标准初稿

2012年8月召开标准讨论会。

2012年10月31日召开送审会

本标准依据《关于印发〈国家电网公司技术标准管理办法实施细则〉的通知》(国家电网科[号)的编写要求进行标准编制。标准的主要结构和内容如下:

c)标准正文共设8章:范围;规范性引用文件;术语和定义;电能质量;安全与保护;通用技术条件;电能计量;测试

本标准内容的主要条款分析和说明如丅:

考虑到220V单相的最大载荷量在8kW左右,常用单相户用表计的最大容量也是8kW因此本标准将220V单相接入的小型户用光伏发电能否并网系统装机嫆量限定在8kW以内。装机容量更大的工商业用户需要采用三相接入方式,应按照Q/GDW617《光伏电站接入电网技术规定》执行

考虑到目前单相逆變器的技术水平,对单相逆变器提出功率因数在超前0.95~滞后0.95范围内在技术上完全可以实现