三端子如何测试固态硬盘好坏继怎麼判断好坏

各位大侠帮忙理解一下这个电器元件。这个固态继电器有四个端子(1,2,3,4)。我给它(3,4)一个_百度知道
各位大侠帮忙理解一下这个电器元件。这个固态继电器有四个端子(1,2,3,4)。我给它(3,4)一个
hiphotos,3。我给它(3,4),2.hiphotos://f.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=665f02df02cd6cc2f7c7d39/cefc1e178a82b98da9773812efeb,固态继电器灯亮了.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=daf68ffc4758/cefc1e178a82b98da9773812efeb,4)一个信号.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.baidu.baidu,2)两个端子并没有接通,怎么回事?<a href="/zhidao/pic/item/cefc1e178a82b98da9773812efeb?它的动作原理是什么.hiphotos://f.jpg" esrc="http://f各位大侠帮忙理解一下这个电器元件。这个固态继电器有四个端子(1,但是用万用表测(1
提问者采纳
并有可能造成电源半个周期的最大延时,只有当负载电源电压达到过零区时,Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,SSR才能导通,你在输出端加上负载及交流电源试试你的这个固态继电器是否是Z型继电器?也就是过零触发型
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
万用表电流很微弱不足以使固态继电器输出正常工作
是不是给输入信号固态继电器,它的另外两个端子就接通
它的输入电流是24V的,我有接。但是另外两端没接通是怎么回事
给输入信号,输出端子就接通接通是有条件的。上面标的24V-380VAC,说明在输出端的电源在交流24V-380V才能正常工作,万用表电流和电压达不到它正常工作的条件。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁可控硅模块检测 A1K2 A1 K2 上面1 2 3三个端子分别是什么极 如何用晶闸管测试仪或者数字万用表检测其好坏_百度知道
可控硅模块检测 A1K2 A1 K2 上面1 2 3三个端子分别是什么极 如何用晶闸管测试仪或者数字万用表检测其好坏
模块里面是两个单相可控硅!K1 、 A1 、 G1是一个可控硅的三个极; K2 、 A2、G2 是另一个可控硅的三个极。不过这两个可控硅有一个连接点。一般是其中一个可控硅的A极与另一个可控硅的K相连接。G是控制极,接脉冲触发回路。 A、K是阳极、阴极,接主回路,不过触发回路也需要K极。
可以用万用表简单测量一下电阻。阳极阴极正反表笔都无穷大。触发极和阴极10多欧到300欧。晶闸管十几个参数,作为一般应用不必要都去检测。若是做仪表维修工,更不用去管那些参数了。可以自己做个建议试验装置。方法是:找一台“可控硅电源”,把里面的可控硅拆下。用绝缘板做个支架用来简单固定待测可控硅。把可控硅电源里面那四根线引出来(两根粗的两个细的)接到待测可控硅上。负载可以用“电炉子”。接下来你该直到怎么做了吧,也能判断出好坏来吧
其他类似问题
为您推荐:
双钳多功能接地电阻测试仪、平顶山高压开关厂、接地电阻测试仪、耐压测试仪使用方法、如果需要了解以上设备其他参数华能阳光电气是专业生产程控耐压测试仪、调频串联谐振、变压器短路试验、高压试验招聘等仪器仪表的企业、绝缘油测试仪、电流互感器现场误差综合测试仪、互感器伏安特性测试仪、工频耐压试验方法
武汉华能阳光电气是专业从事电力设备、仪器仪表生产的企业。
供应的设备有:、秒脉冲发生器、容量仪、晶振测试、三倍频发生器、交流高压发生器、氧化锌、电子变压器工作原理、继保仪、电气绝缘电阻测试、核相器、电气绝缘电阻测试记录等仪器仪表的企业、具体的你可以进入武汉华能阳光电气公司官网进行了解。
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PT100三线制热电阻如何计算温度 举例138欧 温度是多少 带公式 顺便再说下校线 记得好像是BC=0 这个对不对记不清了 求纠正求补全 再说下如何根据测量三个端子判断电阻好坏
血刃星辰u34
PT100三线制热电阻,它在0度时电阻值应100欧,随着温度的升高,他的阻值也升高,在138欧时,它的相应温度应是91度(138.08欧),一度大约在0.39-0.4欧间.(随着温度的变化阻值有差异).正规的三线制热电阻接法应是A,C为0欧,AB或BC在0度时应为100欧,在室温的环境下应有阻值或大于100欧,如在室温20度的环境下,阻值应在107.79欧左右.如果你用万用表量电阻,如AB和BC显示开路说明该热电阻已坏或B有问题(脚坏了或接线不良),AB和BC中有一对显示开路,一对有阻值显示,说明A或C脚坏了(AC显示开路),只能当二线制热电阻.你可查工业铂电阻分度表(IEC751-1983),JB/T标准.我曾担任设计生产技术的,
为您推荐:
其他类似问题
PT100三线制热电阻在0℃时对应100Ω,每上升或者下降1℃其阻值也上升或者下降0.385Ω,也就是说138Ω对应的温度是98.7℃,判断热电阻好坏很简单,用万用表量下阻值与pt100分度表对照下,与自己的环境温度对比下就可以了。
扫描下载二维码用于星三角启动的电动机怎么测六个端子判断电机好坏_百度知道
用于星三角启动的电动机怎么测六个端子判断电机好坏
万用表测试电动机,一般常测试以下几个方面:
1~对地阻值&用欧姆档的高档位&:电动机绕组〈三相〉与外壳之间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0,5M。
2~相间阻值&用欧姆档的高档位&:不同相绕组间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0,5M。
3~三相阻值&用欧姆档的低档位&:三相绕组的本身阻值,要求三相绕组的阻值大致平衡〈用数字表测量方可得到准确数据,电动机容量不同要求不同〉。
其他类似问题
为您推荐:
此时电机也不能用了,W1,W1W2,绝缘电阻会低于0。(若电机受潮,或相对地短路,V1V2,(六个端子分别指U1,相对地的绝缘电阻,三相绕组的阻值和感抗均应对称,V2,电机就不能用了,则这一相绕组的阻值和感抗会小于其他两相,如某相匝间短路.5兆欧首先将电机外部引线拆除,W)相对相,均应大于0,U2,W2)用摇表摇测(U,U1U2,若三相绕组的阻值和感抗相差很大,V1,V.5兆欧,此时可烘干后再测)若相对相短路
把二个绕组头尾串联 通220V电源测第三组电压再换二个串联如此反复看三组的输出电压如果一样就证明是好的否则就有故障