那是因为伱负载有变化你负载增大,电机就会转速下降后慢慢在恢复正在转速。
我负载是引风机频率调到48赫兹后运行正常,可运行一定时间電机转速就下降一会慢慢又上来了,是哪个原因吗
要是你的负载是恒定的 一段时间后 转速会有变化 那就是你的控制器有问题 这个不关電机事
你对这个回答的评价是?
反馈频率和运行电流的变化情况啦一般转速下降后反馈频率也下降、而运行电流增高,这说明是负载的原因还要看你这个控制方式是开环控制还是闭环状态控制或是闭环可调控制 你引风机有风压要求吗?
你对这个回答的评价是
这个问题昰电机失速了,变频器里有抑制失速的功能加大抑制失速的百分比,当然也要具体看一下是什么原因导致的如果变频器没有跳保护的話这都是正常的
你对这个回答的评价是?
负载变化变频器扭力调大点,或者用矢量控制
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
用200smart和台达变频器走通讯想通过程序写频率进去控制,但是频率写不进去写个数字进去变频器上的频率值不变化,麻烦各位大神指导一下是什么原因?谢谢!!
变频器设置:启动:操作面板频率:485通讯,传输频率9.6k格式 8,N,1