3秒自动关闭窗口等电位连接是什么意思?等电位连接和共用接地系统
查看: 781|
摘要: 在防雷装置的设置上人们往往比较注意外部防雷装置和内部的电涌保护,容易忽视等电位连接在雷电防护的重要作用。有时还特意设置单独的接地装置,单独的引下线,还错误的提出“共网不共线,分类接地网,不串不共用,一 ...
&&&& 在防雷装置的设置上人们往往比较注意外部防雷装置和内部的电涌保护,容易忽视等电位连接在雷电防护的重要作用。有时还特意设置单独的接地装置,单独的引下线,还错误的提出“共网不共线,分类接地网,不串不共用,一点接地法”的口号,一方面给设计施工增加了难度和增大了开支,另一方面违背了等电位的基本原理,会给被保护设备以及人身安全造成潜在的威胁。
&&&&& 1、基本概念
&&&&&&&防雷等电位连接——是将分开的导电装置各部分用等电位连接导体或电涌保护器(SPD)做等电位连接。它包括在内部防雷装置中,其目的是减小建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间由雷电流产生的电位差。防雷等电位连接区别于安全的等电位连接,最主要是将不能直接连接的带电体通过电涌保护器做等电位连接。&
&&&&&& 等电位连接网络——是对一个系统的外露各导电部分做等电位连接的各导体所组成的网络。&
&&&&&& 共用接地系统——是一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置(包括外部防雷装置),并且是一个低电感的网形接地系统。&
&&&&&& 接地基准点——是一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的一点连接点。&
&&&&&&&信息系统的等电位连接:&
&&&&&& 各种形式的系统的应用在不断增加,这些系统包括计算机、通信设备、控制系统等,在国际委员会的标准中将它们统称为信息系统。对信息系统的外露导电部分应建立等电位连接网络,原则上一个等电位连接网络不需要连到大地,但通常所考虑的所有等电位连接网络都会有通大地的连接。&
&&&&&& 信息系统的各金属组件(如各种箱体、壳体、机架)与建筑物共用接地系统的等电位连接有两种原则方法,见图13中的h和g。&
图13中的h为S型等电位连接网络,即星形结构或通称为单点接地;g为M型等电位连接网络,即网形结构或通称为多点接地。&
当采用S型等电位连接网络时,该信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘(>10kV&1.2/50μs)。通常,S型等电位连接网络用于相对较小、限定于局部的系统,所有服务性设施和电缆仅在一点进入该信息系统.本网络应仅通过唯一的一点(即接地基准点&ERP)组合到共用接地系统中去。在此情况下,在各设备之间的所有线路和电缆应按照星形结构与各等电位连接线平行敷设,以避免产生感应环路。由于采用唯一的一点进行等电位连接,故不会有与雷电有关联的低频电流进入信息系统,而信息系统内的低频干扰源也不会产生大地电流。做等电位连接的这唯一的点也是接电涌保护器以限制传导来的过电压的理想连接点。&
&&&&&&& 如果采用M型等电位连接网络,则该信息系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点组合到共用接地系统中去。通常,本网络用于延伸较大和开环的系统,而且在设备之间敷设许多线路和电缆,服务性设施和电缆在几个点进入该信息系统。本网络用于各种高频也能得到一个低阻抗网络。这种网络所具有的多重短路环路对磁场将起到衰减环路的作用,从而在信息系统的邻近区使初始磁场减弱。
&&&&&& 在复杂系统中,两种型式(M型和&S型)的优点可组合在一起。
&&&&&&a—防雷装置的接闪器以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分(如金属屋顶);
&&&&& b—防雷装置的引下线以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分(如金属立面、墙内钢筋);
&&&&& c—防雷装置的接地装置(接地体网络、共用接地体网络)以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分(基础内钢筋和基础接地体);
&&&&& d—内部导电物体,在建筑物内及其上的金属装置(不包括电气装置),如轨道,吊车,金属地面,金属门框架,各种服务性设施的金属管道,金属电缆桥架,地面、墙和天花板的钢筋;
&&&&& e—(局部)信息系统的金属组件,如箱体、壳体、机架;
&&&&& f—代表局部等电位连接带(单点连接)的接地基准点(ERP);
&&&&& g—(局部)信息系统的网形等电位连接结构;
&&&&& h—(局部)信息系统的星形等电位连接结构;
&&&&& i—固定安装的Ⅰ级设备(引入PE线)和Ⅱ级设备(不引入PE线);等电位连接带:
&&&&& k—主要供线路的、供电力设备等电位连接用的总接地端(总接地带、总接地母线、总等电位连接带)。也可用作共用等电位连接带;
&&&&& l—主要供信息线路和电缆用的、供信息设备等电位连接用的等电位连接带(环形等电位连接带、水平等电位连接导体,在特定情况下:采用金属板)。也可用作共用等电位连接带。用接地线多次接到接地系统上做等电位连接(典型值为每隔5m连一次);
&&&&& m—局部等电位连接带:1-等电位连接导体,2-接地导体,3-服务性设施的金属管道,4-信息线路或电缆,5-电力线路或电缆;
&&&&& Q—进入LPZ&1区处,用于外来服务性设施的等电位连接(管道、电力和通信线路或电缆)。
&&&& 2、等电位连接的设置位置
&&&&& &图11在标明LPZ划分的同时说明了做等电位连接的位置。在《低压配电设计规范》GB50054-95中从电气安全的角度提出总等电位连接,局部等电位连接和辅助等电位连接的概念和方法。鉴于GB50054-95系强制性国标,是建筑电气设计必须遵循的,因此,将防雷等电位连接与之结合是有益的。&
&&&&&& 1.总等电位连接(MEB):GB.4.4条规定总等电位连接的导电体有:PE、PEN干线;电气装置接地极的接地干线;建筑物内的水管,采暖和空调管道等金属管道(原文中含煤气管,国际标准中有规定煤气管道不应直接连接),条件许可的建筑物金属构件等导电体。上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位连接端子。等电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电。&
&&&&& 内部防雷要求将外部防雷装置的外敷引下线(利用建筑物内垂直钢筋为引下线的已含在建筑物的金属构件中,无需再做连接)在地下室或靠近地平线处与总等电位连接端子连接。这样可以消除在建筑物上落雷时,雷电流I在接地电阻上产生大幅值的电压降IR,避免因引下线与建筑物内金属部分或人体之间可能出现的危险的电位差而引起跳击。&
&&&&& 线路和信号线路上因雷电感应产生瞬态过电压,为保护信息设备,也要在入户处做总等电位连接。由于电源线路上的带电导体和信号线路的芯线不能用导线直接连接,此时应用电涌保护器做等电位连接。&
&&&&& 原则上等电位连接的位置应在雷电防护区的交界处,即进入建筑物入口处,但有时被保护设备不一定会恰好设在交界处而是在其附近,这时当线路能承受发生的电涌电压时,SPD可安在被保护设备处,而线路应在交界处做一次连接。&
在大建筑物内可能有多个电源进线和多个接地母排(等电位连接带),这些接地母排应互相连通,以实现全建筑范围内的等电位连接。在防雷等电位连接中指LPZO与LPZ1区交界处的连接。&
&&&& 2.局部等电位连接(LEB):在高层建筑物内装设电子设备,使用“共网不共线”,即使用一根设备专用引下线接至共用接地装置(网),会产生什么效果呢?由表2可以得知一根专用接地线在高频下其阻抗为:
& 表2&25mm2铜导体在自由大气中的电阻和电抗
&&&&& 将信息系统的工作频率1MHz,专用引下线18m的R、ωL代入上式,阻抗高达近200Ω,因此当这个接地装置的阻抗既便很低(如小于1Ω)也是毫无意义的。&
&&&&& 当在信息系统上安装电涌保护器时,在电涌保护器承受雷电流冲击而对地泄放时,被保护的信息系统设备绝缘承受的电涌电压为电涌保护器上的残压和其连接线上的电压降之和,即:&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& U=Ures+L(di/dt)&
&&&&& 其中残压Ures与电涌保护器的性能有关,di/dt为雷电流的陡度,L与专用引下线的长度成正比,专用引下线过长,整个U值将偏大,而使设备损坏。因此在IEC中规定,电涌保护器连接线的全长不宜超过0.5m。而为了达到这个要求,则必须在设备所在楼层按S型或M型设接地基准点(ERP)或环型接地母排,并将其与建筑物主钢筋连接,达到局部等电位连接。在防雷等电位连接中指LPZ1和LPZ2区交界处的连接。&
&&&&&&3.辅助等电位连接(SEB):GB.4.5条规定:当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位连接。当难以确定辅助等电位连接的有效性时,可采用下式进行校验:&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& R=&50/Ia&
&&&&&&式中:R---可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间,故障电流产生的电压降引起接触电压的一段线段的电阻(Ω)。&
&&&&&&&&&&&&&&&& Ia---切断故障回路时间不超过5秒的保护电器动作电流(A)。&
&&&&& 辅助等电位连接在防雷等电位连接中主要指LPZ2和LPZ3交界处以及后续雷电防护区的交界处的连接。&
&&&&& 3、共用接地系统和电子设备的独立接地
&&&&&& 电子设备接地技术是一探讨多年的问题。在工程中经常遇到的有防雷接地、交流工作接地、屏蔽接地、防静电接地、安全保护接地、直流工作接地(信号地、逻辑地)等。其作用可分为保护性接地和功能性接地二大类。目前人们最关心的是对功能地的保护。在电子信息设备的电路中,输入信息、传输信息、转换能量、放大信号、逻辑运算、输出信号等一系列过程都是通过微电位或微电流快速进行的,且设备之间常通过互联网络进行工作,除需稳定的电源外,尚需一稳定的基准接地点,又称为信号参考电位。如使用悬浮地不易消除静电,易受电磁场的干扰而使参考电位变动。以往在实际工作中大量采用TN-C系统供电(俗称零地合一),50Hz的工频干扰经由设备外壳,元件底板串入信息系统,使功能性(直流)地要与保护性地隔离,(/版权所有)对防雷接地更是谈虎色变要避而远之。然而随着建筑物面积和高度的增大,随着城市建筑的发展,功能性地与保护性地的分离已越来越困难,同时使用多个接地系统必然在建筑物内引进不同的电位导致设备出现功能故障或损坏。因此采用等电位连接和共用接地系统后,使讯号接地不形成闭合回路,共模型态的杂讯不易产生,同时可消除静电和电场的干扰,不易受磁场干扰。共用接地系统已为国际标准采用,并逐步在我国国家标准中推广。&
&&&&& 1.供电系统的说明:在低压配电系统中常用的型式有&
&&&&& TN型:系统中,电源有一点与地直接连接,又可分为:&
&&&&& TN-C:在此系统中,整个中性线(N)与保护线(PE)是合一的。&
&&&&& TN-C-S:在此系统中N线与PE线只有在变压器电力系统接地点连接(即PEN线),进入建筑物后N与PE不可连接。&
&&&&& TN-S:在整个系统中N线与PE线是分开的,N线不接地。&
&&&&& IT型:在此系统中,电源与地绝缘或一点经阻抗接地,电气装置外露可导电部分则接地。&
&&&&& TT型:在此系统中,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。&
&&&&& 在《电子计算机机房设计规范》GB.1.9条规定“电子计算机低压配电系统应采用频率50Hz,电压220/380V,TN-S或TN-C-S系统”。在GB50057-94局部修订条文(征求意见稿)中也提出“当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统”。这是由于在一建筑物内采用共用接地系统之后,若采用TN-C供电系统,会产生连续的工频电流及其谐波电流对设备的干扰。干扰来源于TN-C系统中“中性导体电流”(在三相系统中由于不平衡电荷在PEN线上产生的电流)分流于PEN线、信号交换用的电缆的屏蔽层,基准导体和室外引来的导电物体之间。而采用TN-C-S或TN-S系统,这种“中性导体电流”仅在专用的中性导体(N)中流动,不会通过共用接地系统对设备产生干扰。当然,在实际工程中常由于接地方法有问题可能导致中性线(N)与地(PE)接触,使系统全部或部分又转回为TN-C系统,再度产生干扰,这一点只能依靠检测才能找出故障的起因。&
&&&&& 2.独立接地不利于过电压保护&
&&&&& 以往采用电子设备的独立接地在实践中确已消除了连续的低平噪声,但也有突然发生的大灾害事件。分析这些事件得出,由于采用独立接地所以在雷雨天气条件下会有很高的电压加在计算机等信息设备上,而产生高电压的原因包含了直接雷击、雷电波沿线路侵入和雷电感应。&
&&&&& 雷电直击建筑物时,建筑物接地装置和与之连接的金属构件电位迅速抬高,相对而言,由于电子设备采用了独立接地,其电位未明显抬高,这样存在一电位差和设备与建筑物金属框架之间所存在的,使设备元件上所感应的电压高于其击穿电压。在雷云电荷的感应下,有时并不发生雷击也会由于建筑物的感应电压通过上述形式影响到设备的元件。如果采用共用接地系统,电位差的问题便得到了解决。
&&&&&& 3.瞬态共地的危害
&&&&& 为了避免雷害和干扰,我国一些电气安装图提出在防雷地、保护地和交流地与电子信息设备的独立接地之间串连一FS-0.22型避雷器,国外产品中也有类似用途的放电间隙。(国外产品的主要用途是用于煤气管道与共用接地的连接)。采用在两种地之间串接能在瞬态导通的器件其目的是:在正常工作状态下两种地是分开的,不会有泄漏电流对电子信息设备工作时必需的高频信号接地点零伏参考电位产生干扰;而当雷击发生时,将使用FS-0.22避雷器将两种地瞬态导通以达到等电位。(/版权所有)这种瞬态共地的作法不能保证电子信息设备的安全,相反却能招致雷击损坏危险。原因是在电源线上(含相线与中性线)可感应雷电瞬态过电压并传导到电子信息设备内,当这种瞬态过电压冲击发生后,即便FS-0.22工作导通,其残压也在上千伏以上,加上长长的连接导线上的电压降,仍会对电子信息设备造成危害。这种瞬态共地在一些规程或图册中称为联合接地,有些标准出于在实际中无法实现独立接地而不得不采用联合接地的考虑,还不恰当的将联合接地的接地电阻值规定为不大于1Ω。&
&&&&& 4、等电位连接的材料和方法
&&&&& IEC60536-2对等电位连接导体提出如下基本要求:&
1、&耐受由于设备内部故障电流可能引起的最高热效应及最大动应力;&
2、&具有足够低的阻抗,以避免各部分间显著的电位差;&
3、&能耐受可预见的机械应力,热效应及环境效应(含腐蚀效应);&
4、&可移动的导体连接件(铰链和滑片等)不应是两部分间唯一的保护连接件,能满足(1)、(2)、(3)条者除外;&
5、&在预计移开设备某一部件时,不应切断其余部件的保护联结,这些部件的电源事先已切断者除外;
6、&当耦合器或插头插座能控制保护联结和向设备组件供电的所有导体的开断,保护联结应在供电导体断路(或接通)之后(或之前)切断(或接通);&
7、&保护联结导体应宜于识别;&
&&&&& 等电位连接可以使用焊接、螺栓连接和熔接三种方法。当使用螺栓连接时要考虑螺栓松动的问题,一般应用铜鼻将连接线焊牢后栓紧。&
&&&&& 连接材料一般推荐使用铜材,是因其导电性能和强度都比较好,使用多股铜线的弯曲也比较方便。但使用铜材与建筑物内结构钢筋连接时,可能会因铜的电位(+0.35V)与铁的电位(-0.44V)不同而形成原电池,产生电化学腐蚀。因此在土壤中(基础钢筋处)连接,要避免使用裸铜线,最好使用同一金属(钢材)为宜。&
&&&&& 等电位连接导体的尺寸与其所在位置,与估算流过的雷电流的量相关。为了满足等电位连接基本要求,IEC标准规定了各种材料的最小截面为:&
直击雷引下线(mm2):铜16、铝25、铁50&;
LPZ0与LPZ1区(mm2):铜16、铝25、铁50;&
LPZ1与LPZ2区(mm2):铜6、铝10、铁16&;
等电位连接端子板(母排)的最小截面不小于50mm2(铜或镀锌钢板)。&
&&&&&& 在实际工程中,为了醒目和便于检测维修,等电位连接线应使用外皮为黄绿相间的线缆,并在工程完成后使用专用仪器对等电位连接的有效程度进行测试。《等电位联结安装》(97SD567)标准图参考德国标准提出3Ω的阻值要求,实际上所测的阻值主要为接触电阻。&
&&&&& 在实施等电位连接的平面(如计算机房防静电地极下),在敷设接地母排后,应将母排(铜带或扁钢)就近与建筑物内钢筋焊接,母排与主钢筋焊接的间距一般不应大于5m。&
&&&&& 六、其它防护技术
1.在中国工程建设标准化协会”建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范“CECS72:97中对布线与干扰源的最小间距做出了隔离的规定。
2.滤波技术,使用滤波器是由电感、电容、电阻或铁氧体器件构成的频率选择性二端口网络,可以插入传输线中抑制不需要的频率进行传播。
3.电涌保护器(SPD)。
4.电气隔离技术:利用磁隔离(隔离变压器、电源变压器、各种电源电流、调制解调式隔离放大器)的方法和光隔离(光电开关、光电隔离器、光缆、光触发可控硅、模拟信号光电隔离装置等)方法,使信息传输的路经在电气上隔离,使隔离前后的两部分线路之间无电气上的连接,从而依靠非电的方式,即用磁或光在信号传输中起作用。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:什么叫等电位接地,_百度知道
什么叫等电位接地,
等电位接地原本是防雷系统中的概念,见:
GB (2000版) 《建筑物防雷设计规范》
附录八 名词解释
等电位连接(Equipotential bonding,bonding):将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过载、短路进行有效的安全保护,更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰的目的。这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的“接地网”。
至于你所用的Profibus电缆也不例外,不论是西门子的,还是国产的,其单层屏蔽(含没有彼此绝缘的双层屏蔽)须一端接在等电位地线上(即0电位)。
其他类似问题
为您推荐:
电位是把单位正电荷从电场中的某一点移动到参考点所做的功被称为这一点的电位..PROFIBUS电缆屏蔽线与大地做可靠的连接的,...假如厨房或卫生间的金属部件与带电的导线出现连接的时候会产生漏电危机人身安全的.所以建筑施工要求卫生间的金属部件与大地做可靠的连接.在发生漏电的时候金属部件的电位差与大地相等,,或电气连接.而电位通俗的理解就是带电的导线与大地间的电压差,就保证了人身安所以你的问题就是要把的,就可以了.,参考点的电位规定为零.通常以大地作为参考点.工程建设建设中的等电位是要求厨房或卫生间的金属部件与大地做可靠的金属
您可能关注的推广回答者:回答者:
等电位接地的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 4317|回复: 16
卫生间等电位你接了吗?和接地PE是两个概念!
本帖最后由 小雨滴 于
16:32 编辑
卫生间等电位,规范安装对人身安全有很大的保护,在欧洲早已经是强制性规范,如果等电位不安装,供电公司有权不给予用户安装电表送电使用,我们国家每年因等电位伤亡人数不可思议,就武汉5年死亡10个。&&什么是“等电位”装置?您家的卫生间有没有这种装置?面对上述提问,七成以上的受访者表示并不了解。记者昨日从西安供电局了解到,居民在装修房屋时,一定不要忽视“等电位”装置,确保其安装规范、工作正常,从而减少触电事故的发生几率。&&因嫌影响美观:&&部分居民拆掉卫生间“铁盖子”&&“交房时,在卫生间看到过,装修完成后就没注意了,应该是被埋在了墙内吧。”“卫生间墙壁的下半部分,的确有个‘铁盖子’,上面印有‘等电位’字样,但我不知道它的具体作用。”近日,记者在我市部分小区采访时发现,多数受访居民对“等电位”装置缺乏了解,有的甚至因为相关装置影响美观而将其拆除。&&“装修交工时,我看见一根电线缠绑在卫生间的暖气管上,当时很好奇,问了装修工人才知道是防止触电的,但究竟是怎样的原理,我还是不太清楚。”家住长安南路附近一小区的邹珍向记者如是说。&&业内人士详解:&&把静电安全导入地下防止电击&&带着上述疑惑,记者走访了西安供电局相关工作人员,他们详细讲解了“等电位”装置的工作原理。&&据介绍,人体在干燥时电阻比较大,约有2000欧姆,此时,如果有几十伏特的电压施于人体,最多感觉麻一下。但是,在洗澡等情况下,人体淋湿后的电阻大幅下降,有时只有100欧姆左右,这时,施于人体的电压哪怕只有一二十伏特,也足以使人发生心室纤维性颤动而致死。&&“简单来说,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电,容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。”上述工作人员表示,“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。&&规范安装联结:&&装修时应将“等电位”重点对待&&“装修时,不但不能忽视‘等电位’装置,而且还需要将其重点对待,因为这直接关系着人身安全……”上述工作人员表示,设有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体。&&有种说法是,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结。“这种观点是错误的!”上述工作人员表示,局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。&&据介绍,金属(搪瓷)浴盆及金属管道应进行局部“等电位”联结;洗脸盆下方金属存水弯与金属排水管道相连的情况,应进行局部“等电位”联结;洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连的情况,金属支架应进行“等电位”联结。另外,非金属浴盆及塑料管道可不进行“等电位”联结
weishengjianshangwang.jpg (35.27 KB, 下载次数: 51)
16:25 上传
(39.81 KB, 下载次数: 6)
16:26 上传
(16.03 KB, 下载次数: 6)
16:26 上传
(118.22 KB, 下载次数: 6)
16:27 上传
(47.54 KB, 下载次数: 6)
16:27 上传
(77.63 KB, 下载次数: 6)
16:27 上传
(52.13 KB, 下载次数: 5)
16:30 上传
(57.71 KB, 下载次数: 5)
16:31 上传
(77.63 KB, 下载次数: 8)
16:31 上传
(72.26 KB, 下载次数: 10)
16:32 上传
很好,我们装修根本没这个。
等电位连接后 雷电天 防止感应电 触电事故
静电一般不会直接对人造成触电伤亡事故,但间接事故不可小觑,另外卫生间等电位也不是防静电用的,而是用来防止因电器漏电而发生的触电事故的。
o(≧v≦)o~~好棒
学习了,老房子好像没有这个了吧。
安全重要呀!!!1
楼主的出发点是好的,但是个外行,要发这种专业贴最好先请内行人过目。
我都不知道这是什么,
我找的装修公司怎么没哟给连接线
本帖最后由 小雨滴 于
10:39 编辑
静电一般不会直接对人造成触电伤亡事故,但间接事故不可小觑,另外卫生间等电位也不是防静电用的,而是用来 ...
等电位 ,电力术语叫电位差,某种环境下,静电是可以致人伤亡的, 从未听过 您所说的等电位是防漏电的?漏电保护叫做PE保护,所谓的漏电接地保护线(就是我们俗称的接地线),卫生间等电位接线盒,是一根3cm宽的扁铁排,直接与混凝土钢筋网连接传入大地,和PE漏电接地线 完全两个概念, GB明确规定 等电位线不能和PE线进行连接,PE线禁止代替等电位,,GB标准是黄色 IEC标准是绿黄间断,如有错误 ,望老师指教!
等电位 ,电力术语叫电位差,某种环境下,静电是可以致人伤亡的, 从未听过 您所说的等电位是防漏电的? ...
《住宅电气设计规范》中第10.2.2条明确指出:“局部等电位联接应包括卫生间内金属给水排水管、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE 线以及建筑物钢筋网。”
根据02D501-2等电位安装图集说明中要求,浴室内原无PE线的,浴室内局部等电位联接不得与浴室外的PE线联接,因PE线有可能因别处的故障而带电位,如果浴室内有PE线,浴室内的等电位联接必须与该PE线相连。
当然了,等电位也可消除静电,但静电是可以用普通接地消除的,等电位最重要的作用是当设备发生故障而漏电,使设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位。等电位当然和PE保护是两个概念,楼主还得多学习啊。