距离平方反比定律200米20平方线可以带多少干瓦

220v普通家用电,用4平方的铜芯线接出200米远,还能带动6千瓦的电器吗?
现在接到电表的是4平方的线(好像一般家用电都是接入的4平方的吧?),我打算接到200米距离外,用4平方的线会不会电压降得厉害?用6平方的国标铜芯钱接,能否带动6-7000瓦的电机?另外,请教一下,买普通的国标铜芯线,在户外不怕被风吹日晒后外皮破坏掉吗?还是要注意什么?
按投票排序
现在新建筑住宅接入每户的电线最低规格为10平方,这是国家标准的强制要求。6000w的单相电机的额定运行电流大约为35安培,应采用16平方的电线(记忆中的数据,可能不准确),而且这种末端的供电距离不宜大于90米,否则还应增大供电线缆的截面。不知道你明白了没有。
谢谢邀请!
试着回答一下,可以,我做7.5kW电机,配4x4出线电缆,最远允许长度300米,第2个问题:户外一般使用YJV22型电缆,埋地敷设,特殊保护的地方穿镀锌钢管,--------------以上的回答是基于三相380V三相电机,并不适用于题主提到的220V普通电机,请题主参考 的回答铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方...它的公式是怎么样算能带多少KW.?_百度作业帮
铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方...它的公式是怎么样算能带多少KW.?
铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方...它的公式是怎么样算能带多少KW.?
不能说带多少千瓦,只能说可以承受多大电流,千瓦是功率单位,是电流和电压的乘积.比如6个平方(毫米),能承受48A的电流,但是功率就要看是多大的工作电压了.如果是220V,那么就可以带220*48=1KW附加铜线线径和电流的计算公式铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确.另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线.10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米.从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线.如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线.5o平方三相四线能带多少干瓦_百度知道
5o平方三相四线能带多少干瓦
5o平方三相四线能带多少干瓦
查表得知,50平方毫米铜芯线,可以承受大约120安电流。功率就是1.732*380* 120*0.001=78.9(KW),因此在三相平衡时,大约能带78KW的负载。
其他类似问题
为您推荐:
三相四线的相关知识
其他1条回答
铝线57KW左右,铜线72KW左右。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 距离的平方成反比 的文章

 

随机推荐