& 消防模块的电源正常,信号电源正常,而主机却老是显示故障是什么原因?
消防模块的电源正常,信号电源正常,而主机却老是显示故障是什么原因?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
消防模块的电源正常,信号电源正常,而主机却老是显示故障是什么原因?
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
是不是检测线路的电阻没有加?或是编码不对
回答者:游客 - 提交时间:
我也遇到这样的麻烦,换了模块重新编码,电阻没有问题,故障就是没法排除
回答者:游客 - 提交时间:
电阻接错了位置?
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:消防模块的电源正常,信号电源正常,而主机却老是显示故障是什么原因?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00][ 11:10:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 火灾报警控制器主电故障排除
火灾报警控制器主电故障排除
发表日期: 00:02:30
浏览次数:4685
  碰到火灾报警控制器主电故障该如何排除?今天有位群友在群中求助,说火灾报警控制器就报主电故障。其实主电故障还是比较容易解决的。下面我就来谈谈怎么排除主电故障。
上图说明:①主板&&& ②变压器&&&&& ③电源滤波器&&&& ④蓄电池
  上面所示的图是海湾一款产品的电源供电系统图。而主电故障就集中在电源滤波器、变压器和主板这块。
  排除步骤(我按照由进到出顺序一一说明):
  1、确定市电是有电,而且电线插座已经插上。(有马虎的朋友会犯这低级错误)
  2、用万用表测量滤波器进线电压,应该为220V交流。(排除电源线损坏)
  3、用万用表测量滤波器出线电压,也为交流220V交流,滤波器是过滤杂信号。(排除滤波器损坏)
  4、用万用表测量变压器进线,应该为220V交流。(排除与滤波器之间线路问题)
  5、用万用表测量变压器出线,应该为24V交流。(排除变压器的损坏)
  6、检查主板进线电压,应该为24V交流。(排除与变压器之间线路问题)
  如果上述检查都无问题,那主板就有电路损坏了。一般可能会出线在桥式整流这块故障。如出线主板故障应该和厂家或者与卖方联系,以便快速解决问题,使消防报警系统早日恢复工作,保障安全。
  如果经常开柜,动到线路,会引起线路接触不良,频繁报主电故障,需要注意。一般按照上面7步骤就会解决主电故障问题。