两端张拉设计伸长计算需要平分设计张拉设计伸长计算力吗

后张法预应力平均张拉力Pp是设计给的吗_百度知道
后张法预应力平均张拉力Pp是设计给的吗
我有更好的答案
桥梁施工规范中有具体的介绍,在预应力张拉施工中,这个用得很多,需要认真看看
参见桥涵施工规范,曲线段还是直线段是不同的,两端张拉和一边张拉还是不同的,细看,一时讲不清
其他类似问题
为您推荐:
后张法的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁预应力张拉为什么要两端同步张拉_百度知道
预应力张拉为什么要两端同步张拉
提问者采纳
减小孔道摩阻和锚口摩阻损失带来的影响。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
这样误差会在你们要求的6%之内,造成的预应力损失也就越大,两端同时啦
会适当的减小预应力预应力张拉预应力筋越长或曲线曲率越大,摩擦力就越大
您可能关注的推广回答者:
预应力张拉的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 7895|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
现在工地上32m箱梁设计为双端张拉,由于两片两中间间距不足,改为单端张拉…我想问下这种情况下双端张拉和单端张拉有什么样的区别?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
根据施工条件人为的设置的。由于桥梁长度较长,采用两端张拉可以减小预应力损失。
<p id="rate_2731" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
我也想请教,请高人回答
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分102帖子
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
有些情况是由于工作面的关系,梁双端张拉改为单端张拉。还有些情况是为了减少预应力损失啊。这两种情况的引伸量不一样啊,用的锚具也不一样啊,不知道楼主具体想问什么方面的不同。
<p id="rate_2731" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
土木币1464
单端张拉如果联长较长,是一个锚固端,一个连接器,一个固定端,而两段张拉,就是两个锚固端。锚具的符号,单端,1个M,一个L,一个P,两端张拉就是2个M,
一般从最中间的一联开始施工,这一联是两端张拉,然后两边同时推进,都是单端张拉了。。。。
节省工期,不过有些地方,像福建那边,好像都是单端,从一端桥台施工到另一边桥台。
<p id="rate_2731" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
土木币1502
请教各位同仁,单端张拉最大长度一般控制在多少比较合适?
单端张拉过长有哪些问题?
听众数收听数自我介绍土木设计、施工、管理、教学专业人员。最后登录注册时间主题精华1积分12213帖子
土木币30324
其实你们可以与设计院讨论一下,32米做单端张拉,预应力损失很小;而且两两联之间未留出张拉操作空间,是设计院的错误。我想他们为了改正错误,可能会愿意改为单端张拉。
<p id="rate_2731" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
个人设计技术总结,网上没查的啊/home.php?mod=space&uid=&do=blog&view=me&from=space
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)请问一下预应力张拉两端张拉的实际伸长值计算法_百度知道
请问一下预应力张拉两端张拉的实际伸长值计算法
30..3*9,B端是66,控制应力锚固(100%)A端是78.设计控制应力(MPa)195,二倍初应力(20)A端是28,,.,,,B端是38,持荷时间是2..B端是70比如初应力(10%)A端是12,.,,.,锚固A端是74,B端是15
提问者采纳
自己计算的话,不容易的,要这个数据,重新发问,有点烦的。如你一定要这个理论计算值,得出张拉是不是符合技术要求。然后在记录表中要有这二个数据,我没有时间帮你算了,并进行对比分析,我还是希望您能采纳。不明追问。是这样子的。大过年的,则重新发问。明了采纳。理论伸长值可以请设计来计算得出,注写于设计文件中的。谢谢了,百度规定我是不可以再来参与的了。但这个问题实际伸长值时直接量测的也理论伸长值是通过计算的
一般做表的时候控制应力(锚固)是填下(100)还是填下(103),我的设计伸长值是82,,我的实际伸长值是86这个样资料合格吗
对一下检收标准上面的数据。记不得数据了。您自己对一下吧。
对一下检收标准上面的数据。记不得数据了。您自己对一下吧。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
预应力张拉的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁