2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。
2.1.2 焊剂
2.1.2.1焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。
2.1.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250—300℃烘焙2h。
2.1.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。
2.1.2.4 焊剂应有出厂合格证。
2.1.3 主要机具
2.1.3.1 手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。
2.1.3.2 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。
2.1.3.3 焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上)的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源;32mm直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为1000A的焊接电源)。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊机并联使用。
2.2 作业条件
2.2.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。
2.2.2 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。
2.2.3 电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。
2.2.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。
2.2.5 注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
检查设备、电源→钢筋端头制备→ 选择焊接参数 →安装焊接夹具和钢筋→ 安放铁丝球(也可省去) → 安放焊剂罐、填装焊剂→ 试焊、作试件→
→确定焊接参数→ 施焊→ 回收焊剂→ 卸下夹具→ 质量检查
3.1.1 电渣电力焊的工艺过程:
闭合电路→ 引弧 →电弧过程 →电渣过程→ 挤压断电
3.2 检查设备、电源、确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。
3.3 钢筋端头制备:
钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。
3.4 选择焊接参数:
钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,参见表4—23。
不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。
钢筋电渣压力焊焊接参数
钢筋直径(mm)
焊接电流(A)
焊接电压(V)
焊接通电时间(S)
电弧过程U2-1
电渣过程U2-2
电弧过程t1
电渣过程t2
3.5 安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5—10mm,以确保焊接处有足够的淹埋深度。
百度知道还有5条回答
主控项目为电渣压力焊试验,一般项目为
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3)接头处的弯折角不大于4o;
4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
电渣压力焊不适合用在受弯构件上的。
JGJ 18—2003钢筋焊接及验收规程
4.5 钢筋电渣压力焊
4.5.1 电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:l范围内)钢筋的连接。
因为电渣压力焊按规范要求主要用于竖向受力为主的柱、墙,所以电渣压力焊只有拉伸试验,而不做弯曲试验。
如果目前做电渣压力焊的接头偏差为4mm,超过规范要求的2mm,如果采用帮条焊,
对于帮条焊,也有一个规定:帮条沿接头中心线的纵向偏移为0.3d,接头处钢筋轴线的偏移为0.1d,接头处弯折角3度。
如果按16的钢筋来考虑,接头处钢筋允许轴线的偏移为1.6mm,
【电渣压力焊工艺过程要求】
焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,不得晃动;
引弧可采用直接引弧法,或铁丝臼(焊条芯)引弧法;
引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使钢筋端面与液态渣池接触,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金瞩和熔渣;
接头焊毕,应稍作停歇,方可口收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4MM。
【电渣压力焊接头质量标准及检验方法】
1. 在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
(1) 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批...
1 钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。
注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。
钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
检验方法:观察或尺量检查。
电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。
力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验。
在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批。
在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍作为一批。
检验方法:检查焊接试件试验报告中。
基本项目:钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:
焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。...
其他类似问题
电渣压力焊:规范的相关知识我是刚刚做电渣压力焊,一般焊多少钱一个接头,多大的钢筋,价格是多少?可以给我说说吗?_百度知道
我是刚刚做电渣压力焊,一般焊多少钱一个接头,多大的钢筋,价格是多少?可以给我说说吗?
我有更好的答案
按默认排序
电渣压力焊,在建筑工地基本快被淘汰了,你还不转型啊。
根据你的成本,然后加上人工费,加上税金和利润自己定价,只要自己觉得干的来的都能行。没有什么一般价格,还有就是想拿下项目,自己有路子就行。拿下了项目,价格都是小事
1给老板做18-20一般是一元到一元二,前提是3米的向他们说的1.8.2.0元是没有的
我帮老板做一般3米的一块
各地区的行情价肯定不同,你自带焊机及焊渣吗
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
电渣压力焊的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
本人性格活泼开朗,为人真诚、坦率、热情。能吃苦耐劳,有较强的适应能力。不做没有把握的事。QQ
 下载此文档
正在努力加载中...
钢筋电渣压力焊安全技术交底
下载积分:300
内容提示:钢筋电渣压力焊安全技术交底
文档格式:DOC|
浏览次数:3|
上传日期: 12:11:42|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
钢筋电渣压力焊安全技术交底.DOC
官方公共微信

我要回帖

更多关于 钢筋电渣压力焊 的文章

 

随机推荐